10kv高压配电柜价格室10KV倒闸操作

您现在的位置:&
倒闸操作的关键是什么
倒闸操作的关键是什么
倒闸操作的关键是什么 & & & &倒闸操作过程的关键是防止误拉,误合开关;防止带负荷拉合隔离闸刀,防止带接地线合闸,防止带电挂接地线,防止进入带电间隔。必须严格做到: 1.倒闸操作发令,接令或操作联系要正确,清楚,并坚持复诵录音。 2.操作前三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查,整个操作过程要贯彻五不干。 三对照:对照操作任务,运行方式,由操作人填写操作票;对照模拟图审核操作票并预演;对照设备编号无误后操作。 三禁止:禁止操作人,监护人一齐动手,失去监护;禁止有疑问盲目操作;禁止边操作边聊天或做其它无关的工作等。 五不干:操作任务不清不干;应有操作票而无操作票不干;操作票不合格不干;应有监护人在场而无监护人不干;设备的名称编号不清不干。 3.预定的重大操作或运行方式将发生特殊变化,电气运行专职工程师(或技术员)应提前制定临时措施,对倒闸操作工作进行指导,作出全面安排,提出相应要求,注意事项和事故预想等,使值班人员操作时胸中有数。 4.做好日常岗位培训,现场考问和事故演练,使值班人员正确掌握操作的方法,并领会规程条文的实质。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元高低压配电室管理制度_百度文库
高低压配电室管理制度
高低压配电室管理制度
高低压配电室安全保卫制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必
须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.市电停电时,值班人员应立即采取补救紧急措施,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告值班主管,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14.负责领导交办的有关工作。
高低压配电室的巡视检查制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要应办理登记手 续,由配电室人员陪同方可入内; 2、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 3、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 4、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品;
1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M;
2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;
贡献者:319602
喜欢此文档的还喜欢配电室发生火灾应操作程序与标准 - 电工安全 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
配电室发生火灾应操作程序与标准
时间: 07:29
作者:编辑部
1、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知消控中心和部门领导;
&&&&&&& 2、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,切断电源时应注意以下几点:
&&&&&&& 1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应 先作好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具;
&&&&&&& 2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压;
&&&&&&& 3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作;
&&&&&&& 4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救;
&&&&&&& 5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况;
&&&&&&& 3、带电灭火的安全技术要求:
&&&&&&& 1)应使用电气火灾灭火器;
&&&&&&& 2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,10KV电源不小于0.4M;
&&&&&&& 3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于45度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害;
&&&&&&& 4)高压电气设备及线路发生火灾时,在室内年救人,员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;
&&&&&&& 5)使用喷雾水枪灭火时,应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,未穿绝缘鞋的扑救人员,要防止因地面水渍导电而触电。;