剪力墙c35混凝土抗压强度浇筑5天后检测后强度多少?

以下试题来自:
单项选择题某一矩形剪力墙如图所示,层高5m,C35混凝土,顶部作用的垂直荷载设计值q=3400kN/m,试验算满足墙体稳定所需的厚度t(mm),与下列何项数值最为接近
A.250 B.300 C.350 D.400
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.0.32 B.0.36 C.0.40 D.0.432A.248 B.300 C.430 D.3353A.2736 B.2757 C.3340 D.33654A. B.C. D.5A.60 B.100 C.130 D.160
热门相关试卷
最新相关试卷以下试题来自:
单项选择题 某一矩形剪力墙如图5-31所示,层高5m,C35混凝土,顶部作用的垂直荷载设计值q=3400kN/m,试验算满足墙体稳定所需的厚度t(mm),与下列何项数值最为接近()?
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
A.框架抗震三级,剪力墙抗震二级
B.框架抗震三级,剪力墙抗震三级
C.框架抗震二级,剪力墙抗震二级
D.上述A.B.C.均不正确
A.取在地下2层的板底顶面(-9.00m处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
B.取在地下1层的板底顶面(-4.00m处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
C.取在地上1层的板底顶面(0.00m处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
D.取在地下1层的板底顶面(-4.00m处),考虑回填土对结构侧向刚度的影响
A.桩间土的荷载试验结果
B.增强体的荷载试验结果
C.复合地基的荷载试验结果
D.本场地的工程地质勘察报告
热门相关试卷
最新相关试卷查看: 21439|回复: 41
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
7度三组地区的7层剪力墙结构,一层地下室,地上2层商业,上面住宅,抗震等级是4级。标准跨度是5.6x8米,四角布的是长1.6米,翼缘长0.8米的T型剪力墙。计算的时候在一层以下,地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。因为个人失误,同意施工单位把标号改低了,现在也没理由找别人加固,不知道该怎么办,懊恼不已。
& & 在PKPM里面把标号改了再算,发现原来好些翼柱是构造配筋的,现在有计算值3000多,大的还有7000多。还有就是拼的地下室的梁,搭在剪力墙的端柱上的,我在电算中输的是柱子,结果端柱或者是相邻的短墙肢的纵筋计算出来超大,有的都显红了。原来都没有管这种地方,后来又把柱子输成同样厚度的剪力墙布置,结果仍然一样大。有什么好办法处理呢?
& & 改过混凝土标号,我又用广厦新规范版本算了一下。发现广厦生成的暗柱配筋基本上都是最小配筋率呢,比PKPM小了好多。但是Av/Av1,应该是墙身的水平和竖向钢筋吧,大了很多。平时没有用过广厦的结果来配筋,对它的计算结果也不太懂。
个人觉得混凝土标号应该是对剪力墙的轴压比影响较大,对配筋的影响怎么也这么厉害呢?现在这有有些什么安全隐患呢,着急死了,请各位高人给点宝贵意见,想点解决办法,感激不尽!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2482帖子
五星工程师, 积分 2482, 距离下一级还需 18 积分
土木币1340
地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。
如果原设计仅是地下室是C35,其上就是C30了,那么地下室改为C30计算,其配筋计算结果与原配筋计算结果仅会有一些小的变化,若出现较大差异,那说明原计算就存在问题。或,你再次计算时不光改动了混凝土等级,还改动了其它。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2482帖子
五星工程师, 积分 2482, 距离下一级还需 18 积分
土木币1340
如果仅是地下室混凝土等级C35改为C30,若原计算混凝土容重是取27的,改为25,比较计算结果,若满足要求,你就不用纠集了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
多层剪力墙混凝土的混凝土标号施工的时候降低了,配筋不够怎么处理
加固没有的说&&责任不能都是设计来承担
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1905帖子
五星工程师, 积分 1905, 距离下一级还需 595 积分
土木币5062
首先应该针对性解决问题,新的计算结果“配筋偏大,部分显红”,可从构件信息中看看一下是什么原因变红,然后和原模型比对一下,若有突变,应该模型有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
学习了啊,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分409帖子
五星助理工程师, 积分 409, 距离下一级还需 91 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分312帖子
五星助理工程师, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
广厦和pkpm的计算结果相差没那么大吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
原帖由 yang 于
12:24 发表
学习了啊,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
那不可能啊,降低一个标号钢筋不会差太大啊,你把地下室外墙删掉再从新计算下,估计是外墙的约束作用。