二十个abb电容补偿控制器怎么接控制器

全国服务热线
公司产品&&&Product
热门产品&&&Hot
搜索&&&Search
你的位置: >
总数:9条&&当前页数:1/1&&上一页&& &&下一页&&
Copyright 2013
销售公司:上海易电电器有限公司 版权所有 All Rights Reserved
厂址:上海市闸北区江场西路200号
销售地址:上海市普陀区古浪路55号 电话:021-25199 电子邮件:
传真:021-使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线_百度知道
使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线
一般使用一个补偿控制器,另一台电容柜受控于这个补偿控制器。若两个控制器一个采样电流互感器,电流应串联、电压应并联。
其他类似问题
为您推荐:
如果是补偿同一线路,可以用一个电流互感器,可以上另一个补偿柜的控制器不用,用另一补偿柜的交流接触器的常开触点来带动另一旦埂测忌爻涣诧惟超隶补偿柜的交流接触器动作来补偿,最好不要把取样电流互感器用于两个补偿控制器‘
急问题补充:却只有一组采样互感器 ,我们是这样做的,我也不知道有什么 是的,注意方向
电流回路串联,电压采集主回路
串联时互感器的k1和k2怎样和两个控制器的s1和s2连啊?这样连k1_s11_s12_s21_s22_k2对吗?谢谢!
控制器接入内部也是一个电流线圈,上面会有一个“*”两个号,串时第一个入是“*”与第二个入也必需是&*&,不要反相了,电流角度差,电压接入选相,如是两相,必需全是一样
补偿控制器上电流采样就是Is1和Is2,我将互感器的k1先接到第一个控制器的Is1上,第一个控制器的 Is2出来再接到第二个控制器的Is1上, 第二个控制器的Is2再接到互感器的k2上.是这样吧?
把电流互感器串进去呗
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
车载双电机控制器的电容连接结构
申请(专利)号:
申请日期:
公开(公告)日:
公开(公告)号:
主分类号:
H02P5/00,H,H02,H02P,H02P5
H02P5/00,H,H02,H02P,H02P5
申请(专利权)人:
上海大郡动力控制技术有限公司
发明(设计)人:
乔新科,王仁军,徐性怡
主申请人地址:
201114 上海市闵行区浦江镇新骏环路188号1号楼
专利代理机构:
上海天协和诚知识产权代理事务所 31216
国别省市代码:
一种车载双电机控制器的电容连接结构,包括控制器箱体、电容和两个绝缘栅双极型晶体管模块,所述控制器箱体内设有冷却水道,其特征在于:所述两个绝缘栅双极型晶体管模块分别设于所述控制器箱体内的冷却水道上,所述电容设于所述控制器箱体内并分别通过铜排安装脚连接所述两个绝缘栅双极型晶体管模块。
法律状态:
授权,授权
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社||||||||||
||||||||||
查看: 1085|回复: 8
控制器里的电容短路放电也会损坏控制器?
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
昨晚修一个800瓦的控制器,搞到半夜2点都没搞定。原先是一个mos管损坏换上新的后试机只见电机动了一下又不行了,原来刚换上的又坏了,仔细检查发现是该管驱动电路上的一个贴片电阻变值(原来是2.2欧变成了1.3千欧)照成激励不足而损坏的。原先损坏的也应该是这原因。由于手头没有这样的贴片电阻于是用一个2.7欧2瓦的普通电阻代替试机正常。心头的大石落下了,终于松了口气。高兴着马上要装上铝合金外壳,刚把电路板往壳里推进一半只听里面“啪一声”不会玩完了吧,重新拉出来再试果真完了。应该是装进去时电容引脚碰壳短路发出的声音(当时我是已经断开电源的)。
& && & 现在想不明白电容短路放电怎会影响其它问题?真有又是哪里出的问题了呢???
阅读权限50
在线时间 小时
不烧就奇怪了,300V电压对小电压电路放点能不烧吗 具体烧哪里 看你碰了那个部位
阅读权限30
在线时间 小时
集兴家电维修 发表于
不烧就奇怪了,300V电压对小电压电路放点能不烧吗 具体烧哪里 看你碰了那个部位
试问哪来的300伏电压?
阅读权限30
在线时间 小时
到底是什么坏了?
阅读权限20
在线时间 小时
试问哪来的300伏电压?
主电容吧,标称耐压400V,220~230X1.414=311V以上
阅读权限30
在线时间 小时
wsl198286 发表于
主电容吧,标称耐压400V,220~230X1.414=311V以上
我真怀疑你们看帖都不看内容只看回复的吧。
阅读权限30
在线时间 小时
不明白,哪里来的300v!
阅读权限30
在线时间 小时
控制器的功率管是场效应管,属于电压控制器件,输入阻抗很高,有时候在运输中产生的静电就能把管子击穿更不要说接近60伏的直流电压了,你装的时候把大电容的正负极直接短路放电再装就没事了