按字母分类 :500米地缆线接在100a的漏电保护器上可以直接启动18.5kw的潜水泵吗会不会烧泵_百度知道
500米地缆线接在100a的漏电保护器上可以直接启动18.5kw的潜水泵吗会不会烧泵
而且不需要多少钱,水泵就不会坏了,过流都跳闸,这样缺相我建议你再安装一个JD---5电机保护器
其他类似问题
为您推荐:
漏电保护器的相关知识
其他1条回答
线经足够吗
50的地缆线,30的变压器
距离过远,建仪使用100的确保安全
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁污水泵功率1.5KW,接于380V电源上,主电路开关三相10A,现水泵一启动就跳闸,什么原因?_百度知道
污水泵功率1.5KW,接于380V电源上,主电路开关三相10A,现水泵一启动就跳闸,什么原因?
空气开关选择没有问题,第一:检查电机线圈,有没有接地或者短路情况第二:检查水泵有没有堵转可能,抽出手泵,因为是排污泵,因此,只能磐动叶轮,看看有没有死点转动不灵活现象;第三:检查电缆有没有短路或断路现象,以上情况均有可能造成跳闸;如果确认以上情况均正常,那你还是要检查电机的,因为电机匝间短路只能使用电桥测量,万用表是测量不出来的,打开电机检查吧!
其他类似问题
为您推荐:
3A,但它的启动电流(次瞬变电流)为15~19倍,远远超过了10A的开关额定电流这是正常的,因此会跳闸.5KW的泵(电机)的额定工作电流为2,因为1。可以选大一点的断路器或带延时保护功能的断路器
查开关到水泵的电源线如无短路故障,那就应该是电机有短路故障了。用万用表或摇表测一下。
1.5KW的电流应该是15A,如果需要准确电流那就用钳型电流表电流,应该换大一点的空气开关,建议用32A
应该是的电机出问题了,建议你先测试下你的电机。 还有就是你的三相电不平衡,这也可能造成跳闸。
1.5KW的泵(电机)的额定工作电流为2.3A,但它的启动电流(次瞬变电流)为15~19倍,远远超过了10A的开关额定电流,因此会跳闸。可以选大一点的断路器或带延时保护功能的断路器。
电机绕组有故障或水叶被卡死。
你先测试下电机
10A的容量小了,
绕组短路了
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消火栓模块那两根起泵线跟中间继电器怎样接线来启动水泵的,它启动的24v直流电源是怎么来的?_百度知道
消火栓模块那两根起泵线跟中间继电器怎样接线来启动水泵的,它启动的24v直流电源是怎么来的?
起泵线接在中间几点的线圈上,2根起泵回答信号线接在一根接在交流接触器的常开上另外一根接在线圈的负极上。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
从消防控制中心来的。
从消防控制中心,是不是接到消防控制中心的2跟双绞信号线?
对的!这是一种DC24V信号线!模块再控继电器再联动消防控制电箱--------------水泵运转!!