毛石挡土墙技术交底
毛石挡土墙技术交底
地区:河南
等级:11 级
头衔:总经理
来自团队:
毛石挡土墙技术交底.:
7 毛石墙体砌体工程
4.7.1 施工准备
4.7.1.1 技术准备
(1)组织技术人员熟悉施工图纸,详细编制作业指导书,并针对图纸中的重点、难点对现
场工人进行详细交底。
(2)根据施工图纸,放出毛石墙体的中线及其它控制线,复核基础顶标高。
(3)根据施工图纸或规范要求,提前做好砌筑毛石用的砂浆配合比;按规定对进场水泥、
毛石进行取样检测。
4.7.1.2 材料准备
(1)毛石:根据预算工程量,并依照设计要求准备相应规格的毛石。
(2)砂:宜用粗、中砂;用5mm 孔径筛过筛。
(3)水泥:一般采用32.5 级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
(4)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
(5)其它材料:拉结筋、预埋件、石灰膏等。
4.7.1.3 主要机具
(1)主要工具:大铁锹、瓦刀、灰斗、手锤、大锤、手凿、灰槽、勾缝条、手推车、磅秤、
线坠、角尺、水平尺、皮数杆、砂浆试模、百格网等。
(2)机械设备:砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机、卷扬机等。
(3)主要仪器:经纬仪、水准仪等。
4.7.1.4 作业条件
(1)施工前,基础工程已验评合格。
(2)根据图纸要求,已做好测量放线工作,设置水准基点桩。有坡度要求的毛石墙体,应
立好坡度门架。
(3)基础清扫后,按施工图在基础上弹好轴线、边线、洞口和其它尺寸位置线,并复核标
(4)毛石应按需要数量堆放于砌筑部位附近;石料应按规格和数量在砌筑前组织人员集中
加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。
(5)选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、墙体砌筑和石料加平共处共等小型机械,
尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。
(6)砌筑砂浆应根据设计要求和现场实际材料情况,由试验室通过试验确定配合比。
4.7.1.5 施工组织及人员准备
(1)根据工程具体情况,设立组织机构,编制进度计划和劳动力需要计划,组织管理人员
和作业人员进场。
(2)瓦工工长、专职质监员、安全员、施工员等应熟悉施工图纸,掌握毛石墙体工程施工
质量验收规范、毛石墙体施工工艺,并针对施工中的重点、难点等编制作业指导书。
(3)对新进场的工人进行技术、安全、质量等方面的培训,以减少操作失误和经济损失。
(4)应根据工程量、工程的工期目标等配备瓦工、机械操作工、普工等作业人员,其中所
用技术工人应为中级以上,其中高级工不少于20%。
(5)应根据施工图合理划分施工流水段,科学组织施工流水,优化资源配置。
4.7.2 质量、安全与环境控制要点
4.7.2.1 材料的关键要求
(1)石料:应呈块状,其中部厚度不宜小于200mm;毛石应质地坚实,岩种应符合设计要
求,无风化、裂缝;强度不低于MU20。其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工
规范的规定,应有出厂合格证,使用前应用水冲洗干净毛石表面的污垢、锈迹等。
(2)砂:有出厂证明、合格证及复试报告,含泥量不得超过10%;等于或大于M5 的砂浆,
砂的含泥量不得超过5%,不得含有草根等杂物。
(3)水泥:禁止使用过期的水泥。不同品种的水泥,不得混合使用。
4.7.2.2 技术的关键要求
(1)砌筑砂浆应严格按材料计量,保证配合比准确;
(2)严格控制毛石墙体的标高、轴线;
(3)毛石墙体的组砌方式、留槎形式、灰缝厚度、日砌筑高度等应符合《砌体工程施工质
量验收规范》(GB )的规定。
4.7.2.3 质量的关键要求
(1)砌筑毛石墙时,应经常检查校核墙体的轴线与边线,以保证墙体轴线正确,不发生位
(2)砌石应注意选石,石块大小搭配均匀。
(3)砌筑时应严格防止出现不坐浆砌筑或先填心后填塞砂浆,或采取铺石灌浆法施工。
4.7.2.4 职业健康安全关键要求
(1)操作工人用铁锤修整石块时,应戴上手套和口罩,防止石屑等飞入眼中和口内。
(2)在潮湿或有水环境中施工时,应穿雨靴。
(3)毛石墙身砌筑高度超过1.2m 以上时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m 时,
采用里脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
(4)脚手架上堆料不得超过规定荷载;在楼层施工时,堆放机具、毛石等物品不得超过使
(5)不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。
4.7.2.5 环境关键要求
(1)按照当地政府环境保护部门的规定,进行现场管理,实行门前三包制度。
(2)施工场地内每天清理建筑垃圾、生活垃圾,以确保施工现场、生活区域的清洁卫生。
(3)采取措施控制施工过程中的灰尘,生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化。
(4)场地内部应设置沉淀池,以防止污水直接进入城市污水系统。进出工地的车辆应保持
清洁,防止影响城市的环境卫生。
(5)砌筑毛石墙体时,毛石应提前1~2d 浇水湿润。以防止粉尘飞扬,污染环境。
4.7.3 施工工艺
4.7.3.1 工艺流程
4.7.3.2 操作工艺
(1)毛石墙砌筑前,应先清扫基础面,后在基础面上弹出墙体中心线及边线;在墙体两端
竖立样杆,在两样杆之间拉准线,以控制每皮毛石进出位置,挂线分皮卧砌,每皮高约300
砌筑方法可采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处和洞口处,再向中间砌筑。
砌前应先试摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,各皮毛石间
应利用自然形状经敲打修整使其能与先砌毛石基本吻合,搭砌紧密,逐块卧砌坐浆,使砂浆
上下皮毛石应相互错缝,内外搭砌,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁
先填塞小石块后灌浆的做法。墙体中间不得有铁锹口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石和过
桥石(仅在两端搭砌的石块)。如图4.7.3.2-1 所示。
灰缝宽度一般控制在约20~30mm,铺灰厚度40~50mm。
(2)砌筑时,避免出现通缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意合理摆放石块,不应出现图
4.7.3.2-2 所示类型砌石,以免墙体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。
(3)如果砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定
高度大体砌平。
(4)在转角及两墙交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑,必要时设置拉
结筋。如不能同时砌筑,应留阶梯形斜槎,不得留锯齿形直槎。
(5)毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m,正常气温下,停歇4h 后可继续垒砌。每砌3-4
层应大致找平一次,中途停工时,石块缝隙内应填满砂浆,但该层上表面须待继续砌筑时再
铺砂浆。砌至楼层高度时,应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。
(6)墙中门窗洞可砌砖平拱或放置钢筋混凝土过梁,并应与窗框间预留l0mm 下沉高度。
(7)在毛石和实心砖的组合墙中,毛石墙体与砖砌体应同时砌筑,并每隔4~6 皮砖用2~
3 皮丁砖与毛石墙体拉结砌合(见图4.7.3.2-3)。两种砌体间的空隙应用砂浆填满。
(8)毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。
转角处应自纵墙(或横墙)每隔4~6 皮砖高度引出不小于12cm 与横墙(或纵墙)相接(见图
4.7.3.2-4、图4.7.3.2-5)
交接处应自纵墙每隔4~6 皮砖高度引出不小于12cm 与横墙相接(见图4.7.3.2-6、图
4.7.3.2-7)。
(9)石墙面的勾缝:石墙面或柱面的勾缝形式有平缝、平凹缝、平凸缝、半圆凹缝、半圆
凸缝和三角凸缝等,一般毛石墙面多采用平缝或平凸缝。如图4.7.3.2-8 所示。
(10)缝砂浆宜采用1:1.5 水泥砂浆。毛石墙面勾缝按下列程序进行:
1) 拆除墙面或柱面上临时装设的拦风绳、挂钩等物;
2) 清除墙面或柱面上粘结的砂浆、泥浆、杂物和污渍等;
3) 剔缝,即将灰缝刮深10~20mm,不整齐处加以修整;
4) 用水喷洒墙面或柱面,使其湿润,随后进行勾缝。
勾缝线条应顺石缝进行,且均匀一致,深浅及厚度相同,压实抹光,搭接平整。阳角勾缝要
两面方整。阴角勾缝不能上下直通。勾缝不得有丢缝、开裂或粘结不牢的现象。
勾缝完毕应清扫墙面或柱面,早期应洒水养护。
(11)砌筑毛石挡土墙时,除符合上述有关砌筑要点外,尚应注意以下几点:
1)石的中部厚度不小于200mm;
2)每砌筑3~4 皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;
3)外露面的灰缝不得大于40mm;
4)上下皮毛石的竖向灰缝应相互错开80mm 以上,避免形成通缝。如图4.7.3.2-9 所示。
5) 泄水孔在每lm 高度上间隔2m左右设置一个,并在泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、
厚20mm 的卵石或碎石作疏水层。
4.7.4 质量标准
4.7.4.1 一般规定
(1)毛石墙体的灰缝厚度不宜大于20mm。
(2)砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆。
(3)毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层(包
括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。
4.7.4.2 主控项目
(1)毛石及砂浆强度等级必须符合设计要求。
(2)砂浆饱满度不应小于80%。
(3)毛石墙体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表4.7.4.2 的规定。
4.7.4.3 一般项目
(1)毛石墙体的一般尺寸允许偏差应符合表4.7.4.3 的规定。
(2)毛石墙体的组砌形式应符合下列规定:
1)内外搭砌,上下错缝,拉结石交错设置;
2)毛石墙拉结石每0.7m2 墙面不应少于1 块。
检查数量:外墙,按楼层(4m 高以内)每20m 抽查1 处,每处3 延长米,但不应少于3 处;
内墙,按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3 间。
检验方法:观察检查。
4.7.4.4 资料核查项目
(1)原材料的合格证、检测报告;
(2)砂浆配合比通知单;
(3)砂浆试件抗压强度试验报告单。
4.7.4.5 观感检查项目
(1)毛石墙体的组砌形式、拉结石的设置及分布是否符合规范要求;
(2)毛石墙体的砌筑方法是否正确,是否符合设计及规范要求;
(3)毛石墙体的灰缝及整体外观是否符合验收规范的规定。
4.7.5 成品保护
(1)料石墙砌筑完后,未经有关人员检查验收,轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护,不
得碰坏、拆除。
(2)墙体中埋设的构造筋应注意保护,不得随意踩倒弯折。
(3)毛石墙、柱、垛等应用木板、塑料布保护,防止损坏或污染。
(4)在夏季高温和冬季低温下施工时,应用草袋或草垫适当覆盖墙体,避免砂浆中水分蒸
发过快或受冻破坏。
(5)避免在已完成的墙体上修凿石块和堆放石料;砌筑挡土墙时,严禁居高临下抛石,冲
击已砌好的墙体。
(6)墙体表面要清理干净,并不得留设脚手架眼,不得在墙上开凿孔洞;在垂直运输井架
进出料口周围,应用塑料纺织布、草帘或木板遮盖,防止沾污墙面。
(7)门窗、过梁底部的模板应在灰缝砂浆强度达到设计规定的70%以上时,方可拆除。
4.7.6 安全环保措施
4.7.6.1 安全措施
(1)砌石用的脚手架和防护拦板应经检查验收,方可使用,施工中不得随意拆除或改动。
(2)操作人员应戴安全帽和帆布手套。
(3)搬运石块应检查搬运工具及绳索是否牢固,抬石应用双绳。
(4)在架子上凿石应注意打凿方向,避免飞石伤人。
(5)砌筑时,脚手架上堆石不宜过多,应随砌随运。
(6)用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固。打锤要按照石纹走向落锤,锤
口要平,落锤要准,同时要看清附近情况有无危险,然后落锤,以免伤人。
(7)不准在墙顶或脚手架上修改石材,以免振动墙体影响质量或石片掉下伤人。
(8)石块不得往下掷。运石上下时,脚手板要钉装牢固,并钉防滑条及扶手栏杆。
4.7.6.2 环保措施
(1)防大气污染措施
1)施工现场临时道路,基层应夯实,路面铺垫焦渣、细石或浇筑混凝土,并派专人洒水,
减少道路扬尘;
2)散装水泥、石灰粉及其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放,如露天存放应
采用严密苫盖,运输和卸运时防止溢洒飞扬,以减少扬尘;
3)生石灰熟化时应适当配合洒水,杜绝扬尘。
(2)防水污染措施
1)拌机前台必须设置沉淀池,排放的废水必须排入沉淀池内,经过二次沉淀后,排入市政
污水管线或回收用于洒水降尘;
2)未经过处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施和河流中。
(3)防噪声污染措施
1)建立健全控制人为噪声的管理制度;
2)合理安排作业时间;
3)各种机械尽量设置机械棚。
4.7.7 季节性施工措施
4.7.7.1 冬期施工措施
(1)当预计连续l0d 内日平均气温低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工。
(2)冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥,按冬期施工方案并对水、砂进行加热,砂浆使用时
的温度应在+5℃以上。
(3)冬期施工所用的材料,应符合下列规定:
1)石材在砌筑前,应清除冰霜;
2)砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制;
3)石灰膏,黏土膏和电石膏等应防止受冻.如遭冻结,应经融化后,方可使用;
4)拌制砂浆所用的砂,不得含有冰块和直径大于lcm 的冻结块;
5)拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。
注:一般毛石墙砌筑冬期施工不宜采用冻结法施工。
4.7.7.2 雨期施工措施
(1)雨期施工时,砂浆的稠度应适当减小;
(2)防止雨水冲刷墙体,下班收工时应覆盖墙体上表面;
(3)每天砌筑高度不宜超过1.2m。
4.7.8 质量记录
(1)砂浆配合比设计检验报告单;
(2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单;
(3)毛石检验报告单;
(4)水泥检验报告单;
(5)砂检验报告单;
(6)毛石墙体砌体分项工程检验批质量验收记录表。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...毛石挡土墙_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
毛石挡土墙
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢外墙毛石基础工程量
,砌块规格各异。为便于施工,砌块吊装前,应绘制砌块排列图。如图A.3123所示。图A.3124小砌块砌体砌筑形式(二)项目特征墙体类型:小砌块的立面砌筑形式只有全顺一种,即各皮砌块均为顺砌,上下皮竖缝应相互错开1/2砌块长,且上下皮及砌块孔洞相对准,称对孔错缝搭砌。小砌块的砌筑型式如图A.3124所示。墙体厚度:小砌块的主规格为390mm×190mm×190mm,墙厚等于砌块的宽度。勾缝要求:清水墙面应随砌随勾缝,并要求光滑、密实、平整,勾缝的时间,一般应在灰缝砂浆略为结硬,用手指按出痕迹,且砂浆不黏手时进行勾缝工序。勾缝应先勾水平缝,再勾竖缝。(1)勾缝的主要型式:小砌块勾缝的主要型式有:凹圆形、“V”形、平形、槽形、挤压形、圆条形、上刮斜坡形、下刮斜坡等多种型式,如图A.3125所示。(2)各种勾缝的功能特点:不同勾缝具有各自的功能和适用范围:图A.3125砌块墙面的勾缝型式1)平缝型式,适用于抹灰墙面或其他外装饰墙面。2)槽形勾缝型式,仅适用于设置控制缝或其他需释放应力的位置的情况,在承重墙体中不得采用。3)挤压缝型式,不宜用于恶劣气候条件的墙体,如常有大风大雨或有冰冻等气候条件下的外墙面。4)“V”形及凹圆形勾缝型式,适用于清水墙面,这种缝有利于抵卸风雨侵袭。5)圆条形勾缝型式,可用于装饰墙面。应使线条笔直,形成阴影线条,取得装饰美观效果。6)上刮斜坡形勾缝型式,宜用于恶劣气候条件下的外墙面,因其泻水不顺畅。7)下刮斜坡形勾缝型式,宜用于防风雨外墙面。因其排水顺畅。砂浆稠度:对普通混凝土小型砌块,宜为50mm;对轻骨料混凝土小型砌块,宜为70mm。施工过程中,砌筑每一楼层墙体或250m3砌体,每一种强度等级的砂浆至少制作两组(每组6个)试块,试块尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm,进行抗压强度试验。内砖墙高度的起点,多层建筑的底层以墙身与墙基的分界面开始计算,若无明显分界时,以设计室内±0.000开始计算。内墙高度的顶点,按下列规定计算:位于屋架下弦者,高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。(三)工程量计算规则女儿墙:俗称无顶墙,是指在屋面周围砌筑成高出屋面一定高度(0.5~1.5m)的矮墙,主要起防止人除落的安全措施,同时也是屋面与外墙交接处理的一种方式。附墙砖垛:是因结构的需要,将“柱”与“墙”联结于一体而突出墙面。而砖柱系指独立砌筑成的一种构件。壁柱与门垛,如图A.3126所示。图A.3126墙长度:外墙中心线长度即外墙长度。内墙长度取净长计算。墙高度:外墙高度以墙基顶面起算,算至外墙顶点,顶点按以下规定计算:1)平屋面及无檐口的坡屋面算至屋面板(楼板)底面(图A.3127a、b所示)。2)有檐口的坡屋面,出檐宽度>0.6m时,以实际高度计算;出檐宽度小于0.6m,当有顶棚时,算至屋架下弦底面再加0.2m,无顶棚时,再加0.3m。对房屋、场院、园林起拦挡围护作用的墙称作围墙。图A.3127外砖墙计算高度示意图(四)工程内容砂浆制作、运输:(1)小砌块的砌筑砂浆宜用水泥混合砂浆。由胶结料、细集料、水、掺加料和外加剂按一定比例配制而成。(2)配置砂浆的水泥应优先采用32.5级或42.5级的水泥,出厂日期超过三个月时,应进行复试,并按试验结果使用;砂宜选用中砂,应过筛,并应控制含泥量,对水泥砂浆和M5级水泥混合砂浆含泥量不应超过5%,外加剂、掺加料及水均应符合有关规定。(3)砂浆应用机械搅拌。加料顺序应按先加细集料、掺加料、水泥干拌min,再加水湿拌,总的搅拌时间不得少于4min。(4)砂浆必须经搅拌均匀,随拌随用,盛在灰槽内的砂浆如有泌水现象时,砌筑前应重新搅拌。砂浆的存放时间不得超过4h,天气炎热(30℃以上)时,必须在2~3h以内用完,隔夜砂浆未经处理不得使用。砌砖、砌块:砖砌空花墙工程量按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算。勾缝:小砌块墙面的勾缝方法与砖墙面的方法相似。凹圆形、“V”形、槽形及圆条形勾缝形式需用特殊的勾缝工具,操作应认真细致;平形、上刮、下刮斜坡形勾缝形式,可以采用瓦刀进行;挤压形勾缝形式,宜用附加砂浆或砌筑时用挤出砂浆勾缝形式,硬化后不作修饰处理。材料运输:小砌块的重量比较大,故应将小砌块从堆放场地直接运输到工人操作地点,一般将小砌块堆放在托盘上,用塔吊、轮胎吊、井架长扒杆、独立长臂扒杆等,直接运送到操作地点。二、工程量计算【例】如图A.3128所示,为某单层建筑平面图,正立面图,1-1剖面图,试根据图示尺寸计算实心砖墙工程量(内外墙厚均为240mm)。图A.3128【解】1)外墙中心线L外=(1.35×2 1.5 0.9×2 1.8 3.9)×2m=23.4m内墙净长L内=(3.9-0.24)m=3.66m2)门窗洞口面积:C-1:2.1×1.5m2=3.15m2;C-2:1.8×1.5m2=2.7m2M-1:1.5×2.4m2=3.6m2;M-2:0.9×2.4m2=2.16m23)墙高:依题意,外、内墙高均为3.1m则实心砖墙工程量:V=[(外墙中心线长 内墙净长)×墙高-门窗洞口面积]×墙厚=[(23.4 3.66)×3.1-(3.15 2.7 3.6 2.16)]×0.24m3=(83.886-11.61)×0.24m3=17.35m3【例】某建筑基础平面图如下图所示,试根据图计算其毛石基础工程量。图【解】1)外墙中心线长度:L中=[(4.8×2 3.6 4.8×2)×2 4.8×2]m=55.2m外墙毛石基础工程量:V外=55.2×(1.17 0.87 0.57)×0.3m3=43.22m32)内墙净长线L内=(4.8-0.365)×4m=17.74m内墙毛石基础工程量:V内墙=17.74×(0.84 0.64 0.44)×0.3m3=10.22m3则毛石基础工程量:V毛石基础=(43.22 10.22)m3=53.44m3项目编码项目名称空心砖柱、砌块柱项目特征1.柱高度;2.柱截面;3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级;4.勾缝要求;5.砂浆强度等级、配合比计量单位m3工程量计算规则按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积工程内容1.砂浆制作、运输;2.砌石;3.石表面加工;4.(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------毛石挡墙方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
毛石挡墙方案
上传于||文档简介
&&普​通​浆​砌​毛​石​挡​墙​施​工​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
你可能喜欢毛石基础砌体工程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
毛石基础砌体工程
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 java可以做什么项目 的文章

 

随机推荐