频道信箱:灭火器配置规范_东莞保安公司
灭火器配置规范
责任编辑: 点击量:
灭火器配置规范:1 总 则&&&& 灭火器配置规范1.0.1为了合理配置建筑灭火器(以下简称灭火器),有效地扑救工业与民用建筑的初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,制订本规范。
1.0.2本规范适用于生产、使用或贮存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。
本规范不适用于生产、贮存炸 药、弹 药、火工品、花 炮的厂房或库房。
1.0.3配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑消防设计的内容,并应在工程设计图纸上标明。
1.0.4 灭火器的配置设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
灭火器配置规范2 术语和符号
2.1 &术&语
2.1.1灭火器配置场所 Distribution place of fire extinguisher
存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。  2.1.2 计算单元 Calculation unit
&&灭火器配置的计算区域。
2.1.3保护距离 Travel distance
灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。
灭火器配置规范2.1.5 灭火级别 Rating
&& 表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。
建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录A
灭火器配置规范2.2 符号
2.2.1灭火器配置设计计算符号:
Q-----计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
S-----计算单元的保护面积(m2)
U----- A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B)
K -----修正系数
Q1 -----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
N----计算单元中的灭火器设置点数(个)
灭火器配置规范3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
3.1 火灾种类
3.1.1灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
灭火器配置规范1. A 类火灾:指固体物质火灾。    
2. B 类火灾:指液体火灾或可熔化的固体物质火灾。
 &&& 3. C 类火灾:指气体火灾。
  &&&4. D 类火灾:金属火灾。
 &&& 5. E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
灭火器配置规范3.2 危险等级
3.1.1工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
  1. 严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。
  2. 中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
3. 轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
  工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录C。
 灭火器配置规范3.1.2民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
  1. 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。
  2. 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
  3. 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较较缓慢,扑救较易的场所。
&&&灭火器配置规范 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录D。
灭火器配置规范4 灭火器的选择
4.1 一般规定
4.1.1灭火器选择应考虑下列因素:
  1. 灭火器配置场所的火灾的种类;
&2. 灭火器配置场所的危险等级;
3. 灭火器的灭火效能和通用性;
4. 灭火剂对保护物品的污损程度;
5. 灭火器设置点的环境温度;
6. 使用灭火器人员的体能。
灭火器配置规范4.1.2在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。
4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
4.1.4不相容的灭火剂举例见本规范附录E的规定。
4.2 灭火器的类型选择
灭火器配置规范4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉型灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.2 B 类火灾场所应选择泡沫型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、磷酸铵盐干粉型灭火器、二氧化碳型灭火器、灭B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
极性溶剂的B 类火灾应场所应选择灭B 类火灾的抗溶性灭火器。
灭火器配置规范4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、二氧化碳型灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳型灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳型灭火器。
4.2.6非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。
灭火器配置规范5 灭火器的设置
5.1 一般规定
5.1.1灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。
5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。
灭火器配置规范5.1.4灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2 灭火器的最大保护距离
灭火器配置规范5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
      表5.2.1&A类火灾场所灭火器的最大保护距离 (m)
手提式灭火器
推车式灭火器
严重危险级
5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2 的规定。
  表5.2.2&B 类火灾场所灭火器的最大保护距离 (m)
手提式灭火器
推车式灭火器
严重危险级
5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
灭火器配置规范6 灭火器的配置
6.1 一般规定
6.1.1一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。
6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
6.2 灭火器的最低配置基准
6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。
     灭火器配置规范表6.2.1  A类火灾场所灭火器的最低配置基准
严重危险级
单具灭火器最小配置灭火级别
单位灭火级别最大保护面积(m2/A)
灭火器配置规范6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。
   表6.2.2  B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准
严重危险级
单具灭火器最小配置灭火级别
单位灭火级别最大保护面积(m2/B)
灭火器配置规范6.2.3 D类火灾场所灭火器的最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。
6.2.4E类火灾场所灭火器的最低配置基准不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
灭火器配置规范7 灭火器配置设计计算
7.1 一般规定
7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。
7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。
灭火器配置规范7.2 计算单元
7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
1. 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
2.当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3.同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定:
  1. 建筑物按其建筑面积确定;
  2. 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐区应按堆垛、贮罐的占地面积计算。
灭火器配置规范7.3 配置设计计算
7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
   &&&&&&&&  Q=KS/U &&&&&&&& (7.3.1)
   式中:Q --计算单元的最小需配灭火级别( A 或 B);
      S --计算单元的保护面积( m2);
      U -- A 类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2A 或m2/B);
      K --修正系数。
灭火器配置规范7.3.2修正系数应按表7.3.2的规定取值。
灭火器配置规范表7.3.2&& 修正系数
未设室内消火栓系统和灭火系统
设有室内消火栓系统
设有灭火系统
设有室内消火栓系统和灭火系统
可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐区
7.3.3歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
     &&&& Q=1.3KS/U   &(7.3.3)
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
    &&&&&  Qe=Q/N    &(7.3.4)
   式中:Qe --计算单元中每个设置点的最小需配灭火级别(A或 B );
    &&& N --计算单元中灭火器设置点数(个)。
灭火器配置规范7.3.5 灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
&&& 1. 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
  2. 划分计算单元,计算各单元的保护面积;
  3. 计算各单元的最小需配灭火级别;
  4. 确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量;
  5. 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
  6. 确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量
  7. 确定每具灭火器的设置方式和要求,
灭火器配置规范8.在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置;
灭火器配置规范附录A&& &&&&&建筑灭火器配置类型、规格
和灭火级别基本参数举例
  表A.0.1   手提式灭火器类型、规格和灭火级别
灭火器类型
灭火器类型规格代码
灭火剂充装量
MP3、MP/AR3
MP4、MP/AR4
MP6、MP/AR6
MP9、MP/AR9
(碳酸氢钠)
(磷酸铵盐)
灭火器配置规范表A.0.2  推车式灭火器类型、规格和灭火级别                     
灭火器类型
灭火器类型规格代码
灭火剂充装量
MPT20、MPT/AR20
MPT40、MPT/AR40
MPT60、MPT/AR60
MPT125、MPT/AR125
(碳酸氢钠)
(磷酸铵盐)
MFT/ABC100
MFT/ABC125
卤代烷 (1211)
灭火器配置规范附录B &&&&&&&&&建筑灭火器配置设计图例
 &&&&&&&&&&灭火器配置规范 表B.0.1手提式、推车式灭火器图例
     
手提式灭火器
Portable fire extinguisher
     
推车式灭火器
Wheeled fire extinguisher
             表B.0.2 灭火器种类图例
含有添加剂的水 Water with additive
BC类干粉 BC powder
ABC类干粉 ABC powder
卤代烷 Halon ISO
二氧化碳(CO2) Carbon dioxide (CO2)
非卤代烷和二氧化碳类气体灭火剂
手提式清水灭火器
手提式ABC类干粉灭火器
手提式二氧化碳灭火器
推车式BC类干粉灭火器
&灭火器配置规范附录C&& &工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
灭火器配置规范表 C工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例                   
举&&&&& 例
厂房和露天、半露天生产装置区
库房和露天、半露天堆场
1.闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、罐桶间 
  1.化学危险物品库房
2.橡胶制品的涂胶和胶浆部位
2.装卸原油或化学危险物品的车站、码头
3.二氧化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位
3.甲、乙类液体贮罐、桶装堆场
4.甲 醇、乙 醇、丙 酮、丁 酮、异 丙 醇、醋 酸乙酯、苯等的合成可精制厂房
4.液化石油气贮罐区、桶装堆场
5.植物油加工厂的浸出厂房
5.散装棉花堆场
6.洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房
6.稻草、芦苇、麦秸等堆场
7.环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区
7.赛璐珞及其制品、漆布、油布、油纸及其制品,油绸及其制品库房
8.液化石油气罐瓶间
8.60 度以上的白酒库房
9.天然气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室
10.乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站
11.硝化棉、赛璐珞厂房及其应有用部位
12.黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
13.樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房
14. 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
15. 谷物简仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
16. 氯酸钾厂房及其应用部位
17. 发烟硫酸或以烟硝酸浓缩部位
18. 高锰酸钾、重铬酸钠厂房
19. 过氧化钠、过氧化钾、次氧酸钙厂房
20. 各工厂的总控制室、分控制室
21. 可燃材料工棚
1. 闪点& 60 ℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房
1. 闪点& 60 ℃的油品和其他丙类液体贮罐、桶装库房或堆场
2.柴油、机器油或变压器油罐桶间
2. 化学、人造纤维及其织物、棉、毛、丝、麻及其织物的库房
3. 润滑油再生部位或沥青加工厂房
3. 纸张、竹、木及其制品的库房或堆场
4. 植物油加工精炼部位
4. 火柴、香烟、糖、茶叶库房
5. 油浸变压器室和高、低压配电室
5. 中药材库房
6. 工业用燃油、燃气锅炉房
6. 橡胶、塑料及其制品的库房
7. 各种电缆廊道
7. 粮食、食品库房及粮食堆场
8. 油淬火处理车间
8. 电视机、收录机等电子产品及其他家用电器产品的库房
9. 橡胶制品压延、成型和硫化厂房
9. 汽车、大型拖拉机停车库
10. 木工厂房和竹、藤加工厂房
10.<60 度的白酒库房
11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位
11. 低温冷库
12. 服装加工厂房印染厂成品厂房
13. 麻纺厂粗加工厂房和毛涤厂选毛厂房
14. 谷物加工厂房
15. 卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房
16. 印刷厂的印刷厂房
17. 电视机、收录机装配厂房
18. 显像管厂装配工段烧枪间
19. 磁带装配厂房
20. 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
21. 饲料加工厂房
22. 汽车加油站
1. 金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房
1. 钢材库房及堆场
2. 玻璃原料熔化厂房
2. 水泥库房
3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房
3. 搪瓷、陶瓷制品库房
4. 酚醛泡沫塑料的加工厂房
4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
5. 印染厂的漂炼部位
5. 原木堆场
6. 化纤厂后加工润湿部位
7. 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
8. 仪表、器械或车辆装配车间
9. 不燃液体的泵房和阀门室
10. 金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间
11. 氟里昂厂房
灭火器配置规范附录D&&民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
灭火器配置规范表D民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
1. 县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
2. 设备贵重或可燃物多的实验室
3. 广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼
4. 专用电子计算机房及数据库
5. 城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮代库、通信枢纽及其电信机房
6. 客房数在50间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房
7. 体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位
8. 住院床位在50张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
9. 建筑面积在2000平方米及以上的图书馆、展览馆的的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
10.民用机场
11、超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼
12. 电影、电视摄影棚
13.建筑面积在1000平方米及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及辅面
14.建筑面积在200平方米及以上的公共娱乐场所
15.老人住宿床位在50张及以上的养老院
16.幼儿住宿床位在50张及以上的托儿所、幼儿园
17.学生住宿床位在100张及以上的学校集体宿舍
18.县级及以上的党政机关办公大楼的会议室
19.建筑面积在500平方米及以上的车站和码头的候车(船)室、行李房
20,城市地下铁道、地下观光隧道
21.汽车加油站、加气站
22.机动车交易市场
23.民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站
1.县级及以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
2. 一般的实验室
3.广播电台、电视台的会议室、资料室
4.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室
5.城镇及以下的邮政信函和包裹分检房、邮代库、通信枢纽及其电信机房
6. 客房数在50间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房
7. 体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅
8. 住院床位在50张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
9. 建筑面积在2000平方米以下的图书馆、展览馆的的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
10.民用机场检票厅
11、二类高层建筑的写字楼、公寓楼
12.高级住宅、别墅
13.建筑面积在1000平方米以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及辅面
14.建筑面积在200平方米以下的公共娱乐场所
15.老人住宿床位在50张以下的养老院
16.幼儿住宿床位在50张以下的托儿所、幼儿园
17.学生住宿床位在100张以下的学校集体宿舍
18.县级以下的党政机关办公大楼的会议室
19.学校教室、教研室
1. 日常用品小卖部及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店
2.未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室
3.旅馆、饭店的客房
4.普通住宅
5. 种类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或非燃烧的辅助房间
灭火器配置规范注:未列入本表内的民用建筑灭火器配置场所,可按照本规范第 2.0.2 条的规定确定危险等级。
灭火器配置规范附录E 不相容的灭火剂举例
 灭火器配置规范表E 不相容的灭火剂举例                           
不相容的灭火剂
干粉与干粉
碳酸氢钠、碳酸氢钾
干粉与泡沫
碳酸氢钾、碳酸氢钠
泡沫与泡沫
蛋白泡沫、氟蛋白泡沫
水成膜泡沫
灭火器配置规范附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
灭火器配置规范表F.0.1 民用建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅               
医院门诊部、住院部
学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室
车站、码头、机场的候车、候船、候机厅
旅馆的公共场所、走廊、客房
百货楼、营业厅、综合商场
图书馆一般书库
民用燃油、燃气锅炉房
灭火器配置规范表F.0.2 工业建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
名&&&&& 称
橡胶制品的涂胶和胶浆部位;压延成型和硫化厂房
橡胶、塑料及其制品库房
植物油加工厂的浸出厂房;植物油加工精炼部位
黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
樟脑或松香提炼厂房、焦化厂精萘厂房
煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
散装棉花堆场
稻草、芦苇、麦秸等堆场
谷物加工厂房
饲料加工厂房
粮食、食品库房及其粮食堆场
高锰酸钾、重铬酸钠厂房
过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
可燃材料工棚
可燃液体贮罐、桶装堆场
柴油、机器油或变压器油灌桶间 
润滑油再生部位或沥青加工厂房
泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
化学、人造纤维及其织物的棉、毛、丝、麻及其织物的库房
酚醛泡沫塑料的加工厂房
化纤厂后加工润湿部位;印染厂的漂炼部位
木工厂房和竹、藤加工厂房
纸张、竹、木及其制品的库房或堆场
造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
玻璃原料熔化厂房
陶瓷制品的烘干、烧成厂房
金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间
钢材库房及堆场
搪瓷、陶瓷制品库房
难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
灭火器配置规范本规范用词说明
 &灭火器配置规范1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
  1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用"必须";反面词采用"严禁"。
  2)表示严格,在通常情况下均应这样做的用词:
&正面词采用"应";反面词采用"不应"或"不得"。
  3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:
正面词采用"宜";反面词采和"不宜"。
灭火器配置规范2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为&应符合&的规定&或&应按&&执行&。第二章 保安员的配置技巧_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
第二章 保安员的配置技巧
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施工场地保安服务合同_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
施工场地保安服务合同
上传于||文档简介
&&合&#8203;同
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢保安基本知识题库_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
保安基本知识题库
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 羽毛球场地面积 的文章

 

随机推荐