401abb空气断路器器开关操作规程,合闸和分闸开关指示灯不亮,低压出线开关

小木虫 --- 500万硕博科研人员喜爱的学术科研平台
&&查看话题
求炼厂装置开关规程和岗位操作规程
有炼厂工作的技术人员没有,求一份操作规程,越详细越好,必有重谢,急用。
反应器的,分馏塔的
我有干馏装置操作规程,仅作技术交流用,愿意交换。
研究生必备与500万研究生在线互动!
扫描下载送金币三菱断路器维修按键合不上闸-三菱断路器无法分闸-三菱断路器电动不能合闸
深圳沃邦尔工业自动化有限公司
断路器维修,智能脱扣器维修,框架断路器维修,万能式断路器维修,抽屉式断路器维修,智能断路器维修
您当前的位置: >
> 三菱断路器维修按键合不上闸
三菱断路器维修按键合不上闸
&R1 台¥123.00
产品型号:AE1000-SS SSA SW
品&&&&&&&&牌:三菱
所&&在&&地:广东深圳龙岗区
更新日期:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
广东深圳龙岗区
&深圳沃邦尔工业自动化有限公司
&联&系&人:&&曾锦涛&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&9&
&邮&&&&&&编:&518000&
&传&&&&&&真:&2&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:三菱 &型号:AE1000-SS SSA SW &维修产品:三菱断路器维修 &&维修方式:更换配件,机加工齿轮等 &维修能力:迄今修复数百台,98%修复率 &维修范围:按钮故障,无法合闸,自动跳闸等 &
三菱断路器维修按键合不上闸
深圳市内免费上门服务,长期为花园小区、机关单位、工厂企业做断路器维护保养工作,技术精湛 。
深圳沃邦尔工业自动化有限公司
网站:www.
地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区双龙国际大厦208
三菱断路器维修,三菱框架式断路器维修,三菱万能式断路器维修,三菱电柜断路器维修。
& 常见故障有;合不上闸,合闸后不能释放,不能自动跳闸,不能自动合闸,报过流,报过压,指针指示不准确,机械故障,不能启动输出不平衡,不动作,无输出 &断路器自身的电源部分也是故障的高发区,由于它所接的是高压电所以它需要多路变压为各部分提供相匹配的电压使其正常工作,这部分一旦出现问题整台机要么某一部分不能工作要么整台几无动作。 井上所述及结合自己断年的维修经验来看断路器的修复率是很高的,但同行业当中却把它当成是***有难度的维修项目,由于断路器相对别的项目来说它是属于冷门行业自然接触的就少再加上配件资源是稀缺的导致许多维修人员只能望儿却步,束手无策,再加上现场使用经验的缺乏使其茫然害怕。有些维修公司为什么维修之后返修率居高不下呢,我们也接到许多同行业的求助,从很多情况来看是有很多人经验不足,没有找到问题的根源所导致的,或者换上了跟与安装不匹配的配件只能凑活着用一阵子过后返修率高,所以成了这个行业的一大难题。
三菱断路器维修按键合不上闸,低压空气断路器是低压配电系统的主要设备,无论在电气设备空载、负载或短路故障时,它都应能可靠地工作。它的主要作用是保护线路及设备,能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件下)接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
低压空气断路器也称为框架断路器,框架电流范围630~6300A,主要用于低压配电系统的进线、母联及其他大电流回路。在实际应用中出现过断路器误跳闸,指的是在系统没有短路现象、线路没有异常的情况下,断路器自动跳闸。
1 几起空气断路器误跳闸案例
(1) 某陶瓷厂电热隧道窑配电盘装设一台AE1600-SW型低压空气断路器,在外部10kV电网遭受雷击后该AE1600-SW型断路器常出现跳闸现象,使整窑陶瓷产品质量受影响。陶瓷厂电工认为该断路器的质量有问题,更换同型号产品后在电网受雷击时依旧出现跳闸现象。后笔者到现场检查断路器及综合各方面情况判断为雷击10kV线路时电压出现瞬时降低的闪变现象,而该DW15型断路器的欠压脱扣器未经延时才造成误跳闸,欠压脱扣器经加装延时继电器后未再发生误跳闸现象。
(2) 某选矿厂一矿粉输送带电机由一台AE3200-SS型低压智能空气断路器控制,其断路器分合控制箱安装于电机旁。该断路器在阴雨天气时偶尔出现误跳闸现象,经对断路器检查未发现问题,检查控制箱发现端子排腐蚀严重且分闸线圈至端子排的配线与直流正电源端子相邻,根据故障现象分析为阴雨天气时端子排受潮导致分闸线圈与正电源导通引起误跳闸,经更换端子排并对控制箱密封处理未再发生误跳闸现象。
(3)某选矿厂一竖井提升机电机由一台AE4000-SW型低压智能空气断路器控制,在竖井设备增容后时常出现跳闸现象,在竖井所有负载均投入后实测配变低压侧电压为372V,分析认为是竖井设备增容后导致配变低压侧输出电压偏低造成电机在低电压时有堵转电流产生引起跳闸,在调整配变运行档位及适当调高断路器脱扣器整定电流后未再发生误跳闸现象。
2 空气断路器误跳闸的原因分析
通过对上述几起误跳闸案例及空气断路器结构、电气回路原理的分析,可将运行中的空气断路器发生误跳闸的故障分为机械及电气两方面的原因。
2.1 机械方面故障原因:
(1)合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸。
(2)操作机构故障造成跳闸。
(3)脱扣线圈故障。
2.2 电气方面故障原因:
(1)电子脱扣器保护装置故障或者误动作:由于电子脱扣器内部故障,发出错误指令使得脱扣装置动作,从而引起断路器误跳闸。
(2)电子脱扣器故障整定值不当:由于下游出现短暂用电高峰,导致配置超出电子脱扣器的整定值,引起断路器跳闸。
(3)电流、电压互感器回路故障:电压互感器故障,导致电子脱扣器供电电源异常,脱扣器不能正常工作,引起断路器跳闸;电流互感器故障,导致电子脱扣器检测到主回路的电流值不真实,并且使得电子脱扣器误判断,引起断路器误跳闸。
(4)测量链路故障:比如额定插块接触不良,使得脱扣器检测电路回路引入干扰,导致脱扣器误脱扣。
(5)电子脱扣器与电流互感器之间的连接不牢靠:电子脱扣器通过电流互感器采样,经过运算放大器后送入微处理器处理。图1为简易的采样等效图,当电流互感器与运算放大器之间的连接不稳时,会有干扰引入,导致电流互感器感应电压E增加。由于E增加,微处理器会误以为回路中流过大电流并发出脱扣指令,从而使断路器分闸。
(6)分闸线圈即分励脱扣器故障,发出分闸指令引起误动作:通过分闸线圈可实现对断路器实现分闸遥控,当分闸线圈出现故障,引起推杆动作发出装置触发命令时,通过机械联动装置使得断路器内部分闸装置动作,从而使断路器跳闸。
(7)欠电压线圈故障或电网电压波动,发出欠电压指令引起误跳闸:由于电网电压波动较大(如母线上其他出线回路短路)引起回路中的电压出现瞬间降低至额定电压的70%时,此时欠电压脱扣器会推杆触发,通过机械联动装置,使得断路器内部分闸装置动作,从而使断路器跳闸。为了避免由于电压的瞬降造成误跳闸,建议在使用欠电压线圈的同时配合延时继电器使用,延时时间可选择。
(8)二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地,二次回路故障导致断路器误跳闸。
当然,还有部分智能空气断路器的电气故障原因可以根据电子脱扣器对应的信号指示灯来进行判断,这样对误跳闸的判断可起到事半功倍的作用,如ABB的new Emax系列的电子脱扣器PR121/PR122等产品。
3 运行中断路器误跳闸故障的判断及处理
空气断路器在运行中发生跳闸故障后可根据跳闸现象的相关特征进行初步判定是否为误跳闸。
(1)根据线路中的实时检测系统,确认在跳闸前计量表测量值正常、信号指示正常,表示系统无短路故障或长时间过载现象。
(2)跳闸后,检测该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,确认该断路器确实跳闸。
(3)跳闸后,检测空气断路器的复位按钮是否弹出,灭弧罩是否存在拉弧痕迹,如无拉弧,表明系统无短路故障或长时间过载现象。
根据初步判断的结果进行处理。
(1)若确认是由于人员误碰、误操作、或受机械外力振动,保护盘受外力振动等原因引起的误跳闸,确认非开关故障原因,应立即将断路器合闸送电。
(2)如是其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系相关人员将误跳闸断路器停用,转为检修处理。
低压空气断路器的应用范围广泛,误跳闸虽不常发生,但了解其产生的故障机理可帮助快速查找及确定故障性质,对尽快恢复送电及提高维护人员技能水平有积极的意义。
三菱断路器维修按键合不上闸
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
深圳沃邦尔工业自动化有限公司
联系人:曾锦涛
联系地址:龙岗街道龙新社区桥东街18号双龙国际大厦208号技术支持:&&&&&|&断路器 - 必应断路器自然科学断路器(英语:Circuit Breaker,简称CB),又称为遮断器,而香港称为水汽掣或漏电断路器,为一种过电流保护之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的马达负载保护也会指定使用断路器做为保护装置之一。
在低压用断路器,最常见为无熔丝,较大型容量之最常见的是(Air Circuit Breaker,缩写ACB)。更多资料:&#183;&#183;&#183;&#183;关于断路器,网友们最关心的问题133452304232977429755296662961728468282792823102804112803122781130140150160170181本结果选自8974项相关网络资源问答VJD是断路器的型号,型号没有给全看不出来是不是固封极柱的,一般如果是固封极柱的话,在后面加注—P,表示是固封极柱的含义。来自问答C65是施耐德的小型断路器C代表C型保护曲线2A代表额定电流,2P是级数来自问答很开心为解答呢,手上刚好有一份关于断路器型号大全,看看是不是要的呢,可以参考一下,S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。②—装置地点代号:N—户内;W—户外。③—设计系列顺序号:以数...来自2本结果选自52447项相关网络资源问答我们专门代理进口品牌电气产品的,一般进口品牌的都能提供380V~480V的断路器的,我这边主要代理施耐德产品,常用型号也会有现货库存的,价格也优惠,有用到的话可点我了解,希望能帮到你来自问答这是常熟CM1系列带辅助触头和电操的塑壳断路器,价格在600左右,我们有做常熟开关,你常要常熟开关的话可点我头像详细了解,希望能帮到你来自问答如果常规配电的话用起来不会有太大影响的,但如果是动力配电的话能用塑壳就用塑壳,安全系数高一点来自3本结果选自1786项相关网络资源问断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理...来自问答参考公司: 武高电测参考型号:/pro7/免费咨询:400-真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及...来自4本结果选自47125项相关网络资源问答在字面意思看 高压断路,低压堵路,常压顺路,乱压没路 不谢来自问答窃以为:来自问答现在都没有采用电磁操作机构的了,液压也很少见,多半用弹簧操作机构;来自5本结果选自43422项相关网络资源问答这个可以起到的来自问答具体是用小型断路器好还是漏电保护好,要看你实际需求。首先确定是民用的,那民用的配电箱用中一般总闸是需要带漏电保护的小型断路器(可以同时有过载、短路及漏电保护功能),而各个单元用的就用普通的小型断路器(起线路的过载、短路保护功能)就可以了。当然,如果你配电箱有足够的空间且不考虑经济因素,也可能全部选用带漏电保护的小型断路器,但是实际起到的效果的功能和上面的...来自问答当然有区别&#160;因为不是一个厂生产的&#160;工艺质量都不同来自6本结果选自122833项相关网络资源问答因选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2~1.5Ijs,Ijs=In/1.1~1.5;取1.2,Ijs=63/1.2=52A带三相负荷:P=IU√3cosφ=52&#215;380&#215;1.732&#215;0.8=A的3极漏电断路器能带27.4KW。来自问答38&#215;066kw电动机电流计算.85)=120(A)66千瓦三相电机电流大约120A: P=√3&#215;U&#215;I&#215;cos∮I=P&#247;(√3&#215;U&#215;cos∮)=66&#247;(√3&#215;0,漏电保护器至少要选择160A的来自7本结果选自1231项相关网络资源问答断路器是指当线路出线过载、短路等故障时能够脱扣的开关,脱扣的时候是会出现电弧的。空气开关只是说明这个产品的灭弧介质是空气,因此断路器中的框架断路器、塑壳断路器和微断断路器都可以成为空气断路器,或者叫空气开关。中压断路器多采用真空泡灭弧或六氟化硫灭弧,因此称为真空断路器或六氟化硫断路器。断路器的概念比较大,空气开关是其中的一部分。来自问答正确来说断路器要么高压断路器,要么中压,要么低压断路器,术语上没有空气开关这么一说,但人们一般说的空气开关确实就是指低压断路器。得利西那个是一个低压断路器。来自问不要长篇大论。 有人说高压是断路器,低压是空气开关?请问正确吗? 像德力西的D60大小的 3P 开关,应该是 断路器 还是 空气开关?答正确来说断路器要么高压断路器,要么中压,要么低压断路器,术语上没有空气开关这么一说,但人们一般说的空气开关确实就是指低压断路器。得利西那个是一个低压断路器。来自8本结果选自1301项相关网络资源问答楼上的解答就是虚线的意思了虚线表示断路器的两个触点联动,即同时接通或断开。其它部分没什么要解释的就是个两想的断路器如果没有那个虚线就成两个单相的断路器了来自问断路器符号s251s-c16什么意思每个字母和数字都是什么意思答瑞典ABB的S251微型断路器分段能力SC型脱扣曲线,适用低电感回路额定电流16A来自问答S代表的含义是少油断订浮斥簧俪毫筹桐船昆路器,W代表的含义是户外型,4代表的含义是设计序号,110代表的含义是电压等级配用在110kV.来自9本结果选自1346项相关网络资源问答确实的应该是“剩余电流动作断路器”;剩余电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。来自问答断路器的主要作用就是在线路过电流时能及时断开电源,保护线路。断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能...来自问答短路器的作用是断开两个高压带电气体,灭弧作用来自10本结果选自81373项相关网络资源问答ZW8-12系列户外高压真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的户外高压开关设备,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝来自问答操作断路器、开关设备是一个很严肃的事。1、首先需要得到调度或者设备管理单位的操作指令;擅自操作是违法行为,如果发生误操作将造成人身、电网设备的事故,其事故后果不堪设想。2、倒闸操作必须要两人进行,一人监护和唱票,一人复讼和操作其全部过程都需要有录音资料和履行签字。3、倒闸操作必须办理倒闸操作票,并经审核无误后方能够到现场执行。4、...来自问答真空断路器在切断小电流时有截流现象,会引起过电压。建议外断路器附近加合适的避雷器。来自11本结果选自931项相关网络资源问答IC65在MCB子目录下,属于IC65系列微断,这里是施耐德一级代理商为你解答,希望能帮到你来自问答你要怎么评判它的好换呢?最简单的,没有任何仪器,那就是不划扣,就是能正常合分。如果你有设备,那就可以测试它的长延时、瞬时,既热脱扣和磁脱扣。热脱扣可以测长效,30℃基准温度(保持30℃恒温),1.05倍额定电流,1小时不脱扣;1.3倍的额定电流,1小时内脱扣。瞬时就比较麻烦了,要看脱扣类型,B/C/D,加大电流,看能否在短时间内脱扣,一般为200ms。后面这些都需要很多设备和条...来自问答ic65n是交流微型断路器。我看你的意思是想用在直流控制回路或者直流屏啊啥的上面。一般不推荐用。交流断路器和直流断路器的灭弧机构差不少,交流断路器总在直流回路里分段电流会有问题。紧急代用可以,但要降容使用,加强监控,尽快换回直流断路器。来自12本结果选自338项相关网络资源问框架式断路器接地保护具体是怎样实现的?越详细越好!谢谢各位指教!答作热稳定校验.选择导体,设置短延时电流.计算出最大短路电流 31.计算出最小预计短路电流 4,电压损失校验 5.设置框架断路器的长延时电流.计算出线路的计算电流 2来自问答可以取消,把定值曲线调到最大就等于去掉了来自13断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。来自14断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;3、额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。4、断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。主要技术指标是额定电压、额定电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多。断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。来自15按极数分:有单极、二极、三极和四极等;按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。产品介绍A9/EC65小型断路器:照明配电电路、短路及过载保护。A9LE/EPNLE漏电断路器:的接地系统中,短路过载及漏电保护。断路器正常操作故障保护使断路器处于分断位置时相线,中性线都处在断开状态,避免中性线故障时带电。在进行接通和分断操作时,中性线接通优先,分断滞后。具有短路限流功能,额定短路分断能力高。具有过载保护短路漏电及电压保护装置,保护功能齐全,接线方便可靠。断路器图片 (3张)过欠压脱扣器:全自动过欠压延时保护器是我公司根据市场需要研发的新一代产品。该保护器设计合理,并采用进口元器件和国内名牌元器件组装,产品能在高压冲击和欠压情况下迅速可靠的切换电源,保护家用电器。当电压恢复正常值,经延时后能自动接通电路、恢复供电,能有效保护电器在电源瞬间通电的冲击。所有功能全部自动化,无需专人操作,选用双色发光二级管指示,安全快捷。EC100小型断路器:工业配电系统,短路及过载保护。额定电流63A-125A,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用“框式”接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。EPD电涌保护器:EPD插拔式采用与固定式电涌保护相同的工作原理和选择准则。对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。EIC1交流接触器:主要用于交流50Hz或60Hz额定电压至660V及以下,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器或电子保护器组合成电磁式或机电一体化的电动机起动器。ENS塑壳断路器:塑料外壳式断路器是本公司综合采用国际先进技术设计开发的新型断路器之一。用来分该断路器额定绝缘电压800V,适用于交流50Hz和60Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流从6A至1250A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏,同时也能作为电动机的不频繁起动及过载短路欠电压保护。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短(或无飞弧)等特点,是用户使用的理想产品。断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。ENSLE塑壳漏电断路器:用来对人提供间接接触保护,也可以防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用分配电能和保护线及电源设备的过载的短路,还可以作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用,常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作,额定剩余动作电流及最大断开时间根据实际情况现场可调。EGL-125隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。EGL-125-4000A适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等。EATS3双电源转换开关:用两路电源来保证供电的可靠性,一种产品在两路电源之间进行可靠切换。该产品具有自投自复和自投不自复两种切换功能。此款为手动转换开关。设计新颖,安全可靠、自动化程度高、使用范围广。EW45万能式智能断路器:主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性和安全性。来自16问辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器:分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性的分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸来自问电动操作机构:这是一种是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于&合闸&而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。加长手柄:是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸。工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸。来自17断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用来自18断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的 ... /view/16-8-1断路器作为上海人民电器开关厂的主营产品,万能式,塑壳式,漏电式断路器,微断等种类型号齐全,质量突出。断路器型号,参数,价格等问题,请来电咨询/breaker中国断路器网是断路器行业最专业最权威的资讯传媒平台,为行业用户提供全方位服务 ... 环宇电器创新打造强势品牌 “十二五”开局初始的2011年正月初七,记者来到 ...<电工学习网断路器频道提供最新的漏电断路器,真空断路器,高压断路器,微型断路器,空气断路器,塑壳断路器,sf6断路器型号、工作原理、故障维修文章。/wenku/dgjs/duanluqi塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热 ... /view/16-5-22A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload or short circuit. Its basic function is to detect a fault condition and interrupt current flow. Unlike a fuse, which operatesonce and then must be replaced, a circuit breaker can be reset (either manually or automatically) to resume normal operation. Circuit breakers are made in varying sizes, from small devices that protect an individual household appliance up to large switchgear designed to protect high voltage circuits feeding an entire city.相关领域: &#183;
&#183; &#xE70E;能源科学 电气断路器(英语:Circuit Breaker,简称CB),又称为遮断器,而香港称为水汽掣或漏电断路器,为一种过电流保护之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的马达负载保护...&#160; /knows/为您推荐: &#183;
接线箱内断路器型号:lns250/4p是150A。 NDM2L是代表生产厂家和型号250/4P:250是断路器的壳架大小,4P是4线制150A:是断路器最大能承受150安培电流。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置... </knows/断路器的最新相关信息 新民网新闻&&#0183;&#32;14 小时前SCB(英文全称:Special Circuit Breaker)后备保护器是用于浪涌保护器SPD前端进行过电流保护的一种装置,在地凯防雷公司推出真正起到完全过电流保护作用的SCB后备保护器之前,断路器和熔断器一直作为SPD后备保护的选择,但断路器 … 光明网&&#0183;&#32;4 天前 国际新能源网&&#0183;&#32;3 天前 北极星智能电网在线&&#0183;&#32;6 天前正在加载...加载更多相关搜索&#169; 2016 Microsoft