俩个电机,两个cjx2交流接触器器,两个按钮,怎么接才能让一个断电后另一个跟着断电

在转床上加两个交流接触器,两个行程开关和一个按钮开关控制,请问线怎么接,才能控制电机正反转_百度知道两个按钮怎么能让两个交流接触器只能一个吸合_百度知道[已解]用一个交流接触器同时控制两个电机? - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+47魅力47积分384经验2580文章26注册
[已解]用一个交流接触器同时控制两个电机?
容量足够的话,能用一个交流接触器,触点上并联2个电机,来同时控制它们的运转和停止吗?有什么隐患?[ 此贴最后由rhymebus在 8:36:37编辑过 ]
+186魅力186积分1245经验6293文章116注册
完全可以,没有隐患。艺不压身
+47魅力47积分384经验2580文章26注册
有人说不规范,不知道哪儿有相关规定证明这种使用方法不规范?
+1魅力1积分99经验657文章11注册
国标GB50055-93 通用用电设备配电设计规范 第2.5.3条,楼主可以看看.
+119魅力119积分723经验5401文章28注册
如果什么都要规范,中国的工控项目数量就要减少一半。规范就是用来参考的。
+240魅力240积分2578经验14782文章433注册
&完全可以啊!但是要看用在什么场合,所谓的不规范 可能与启动顺序有关,启动时序上如果没有特别要求的话,完全可以
+352魅力352积分1829经验3754文章24注册
[QUOTE][b]下面引用由[u]rdlh[/u]发表的内容:[/b]
容量足够的话,能用一个交流接触器,触点上并联2个电机,来同时控制它们的运转和停止吗?有什么隐患?[/QUOTE]
-----------------------------
我认为,不管规范不规范,起码不利于保护电机,如过流,过载保护不好做。大家很清楚接触器和电机那个更值钱。如果是简单的农场抽水泵,连接触器都不用,3根线并一起接断路器,合闸就转。
+7魅力7积分359经验2317文章193注册
7楼讲的有道理,控制主要看控制设备重要与要求
+370魅力369积分2789经验23920文章100注册
最好接触器出来接两个热继电器,再分别接电机才好,至少也得有个过载保护啊!
+45魅力45积分278经验3224文章39注册
+58魅力58积分609经验2594文章136注册
同意10楼。
+482魅力482积分2488经验6853文章21注册
同意10楼。
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
Powered by .一个倒顺按钮开关和两个220V交流接触器和一个220V电机。咋空制电机的倒顺啊
一个倒顺按钮开关和两个220V交流接触器和一个220V电机。咋空制电机的倒顺啊
两个接触器的主触点进线一个按ABC,另一个按BAC顺序接。出线端按123顺序并接电机线就行了。零线直接接触器线圈一端。火线进接倒顺开关公共点,倒顺开关有两个出线,分别接接触器线圈的另一个点就行了。两个按扭分别控制两个接触器,原理一样,只是把其中一个接触器的出线相顺倒一下
相关知识略懂社热议
其他回答 (4)
你有了接触器,还要倒顺开关干什么。用倒顺开关可以控制单相电机正反转,用接触器陪2哥按钮也可以,你确定了我传图过来
两个220V交流接触器和一个220V电机。咋空制电机的倒顺啊
一个控制开关和两个220V交流接触器和一个220V电机。咋空制电机的倒顺啊
我只有按钮配接触器的电路图,发给你吧!不知是不你需要的。这是双电容的电机,如果要单电容的图,联系我。
要单电容的图
其实有2个接触器就不用倒顺了最多配个空开呀,或热继电器
把电机上面的接电容的两根线倒一下就行了
相关知识略懂社热议等待您来回答