冷库清霜后冷库压缩机价格电流大起动不起来

403 Forbidden
403 Forbidden
PowerCDN/2.) sr29暖通空调分区
查看: 4354|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
本人修空调第一次初次修冷库,雪鹰BF10Z-A压缩机,10匹,冷库温度要求-18度。开始是机组漏氟F22,将漏点螺帽拧紧重新加氟,开机运行低压0.2,高压1.2,回气管结霜,动行20分钟后压缩机保显示过载,有时出现断相,机组停止工作。重新关机再始又是重复现象,库温度-5度。请各位大师帮忙指点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决主法 主贴 的帖子
补一句:压缩机最大运行电流为22A,但机组运行电流不稳定在4-30A之间来回跳动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决主法 沙发 的帖子
请各位大师帮帮忙!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
看你的描述应该是电源到压机的供电部分的问题,看看又没有接线虚接松动的地方。还有就是看接触器触电是否有问题如长期的拉弧引起的触点烧坏等。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分457帖子
五星助理工程师, 积分 457, 距离下一级还需 43 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决主法 主贴 的帖子
原因是先前压机在缺氟运行时,压机出现跑油现象,因此压机在非正常状态下运行(缺油状态)运行时低压偏低。造成摩擦部位缺油,如果有修理能力可拆开维修,否则要更换机头。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决办法
我检查所有接线端头及接触器都正常,我问过我们这里的搞冷库维修的说可能是膨胀阀有轻微油堵,造成回气不足。他们让我检查膨胀阀。不行就更换膨胀阀,油杯的在3/4的位置,是否油少了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决主法 6# 的帖子
油没少,是正常现象
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分214帖子
四星助理工程师, 积分 214, 距离下一级还需 36 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决主法 沙发 的帖子
重点检查热力膨胀阀吧。不行就换一个。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
回复求冷库压缩机运行电流过大解决主法 8# 的帖子
谢谢各位,我换了膨胀阀经过调整,低压0.18Mpa,高压1.2Mpa.库温可以达到-18。再次谢谢各位大师。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分173帖子
三星助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 27 积分
看你的描述应该是电源到压机的供电部分的问题,看看又没有接线虚接松动的地方。还有就是看接触器触电是否有问题如长期的拉弧引起的触点烧坏等。