高频机没有接地线加热棒会不会烫鱼加热

查看: 10384|回复: 18
我家浴室没有接地线 想装个储水式电热水器,断电使用的话能洗淋浴吗?会不会压力不
在线时间 小时
我家浴室没有接地线 想装个储水式电热水器,断电使用的话能洗淋浴吗?会不会压力不够热水很小?
在线时间 小时
别这么怕死啊。现在的有牌子的电热水器都很安全的。
不过你要断电了再洗也可以。水量大小是和你家的水压有关系的,断不断电都是这个流量。
在线时间 小时
看到有人电死的新闻很害怕啊 呵呵 我家原来用太阳能热水器的 浴室在一楼 热水出水量还可以的 现在二楼的浴室也要用起来 热水简直就是细水长流啊 受不鸟
在线时间 小时
燃气的最好,就怕你不好排管子了
在线时间 小时
是老式私房啊 有神马办法让俺洗到热水澡啊[s:78]
在线时间 小时
去浴室就可以了
在线时间 小时
回 5楼(号码二代) 的帖子
每次洗澡去浴室麻烦的啊
在线时间 小时
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
欢迎用过的人现身说法
在线时间 小时
在线时间 小时
不装地线没关系的,大牌的电热水器都有保护装置的
在线时间 小时
想装就装呗。
那啥艾欧史密斯没接地线不给你安装,因为没接地,电死过无锡人,赔钱伤不起,宁愿不做你这样的生意。
安全角度还是断电洗澡为妥。
出水量够不够看你家自来水出水水压大小够不够,压力不够的话得加装增压泵。
在线时间 小时
储热式热水器本身就自带一个触电保护器,要是你家在总表上也有触保器的话就是双重保护了,再加上你是在拔了插头再使用就没有任何触电的危险了。
在线时间 小时
老式2层楼房在2楼使用太阳能热水量是很小的,因为你的热水器的落差太小。
电热水的就不会有这个现象,因为你是在2楼,自来水压力应该很高(我有5楼的使用电热水器压力也很大)。
还有一个很简单和很快捷的办法:在你原来使用太阳能热水的出水口装一个小的增压泵,但前提是你必须先安装接地线!因为怕触保器有个万一不工作的时候。
在线时间 小时
冬天还是去浴室好一点,热水器冬天加热也费电,洗的也不爽,洗澡要泡。
在线时间 小时
在线时间 小时
断电和水压有关系吗?[s:83] [s:83] [s:83]
在线时间 小时
你断电了再洗,应该不存在安全问题!
至于水压,储水的热水器本身也有压力的。
我自己住的是七楼,用的感觉出水压力够的。
至于你那里的水压,自己掂量吧
Powered by家里没有接地线,空调室外机漏电怎么办。试问接地线_百度知道接地线冒火花怎么回事呀!_百度知道空调压缩机不接地线会不会不制冷_百度知道新浪广告共享计划>
广告共享计划
无线通信台站高频地线的接地要求
&无线通信台站高频地线的接地要求
地线是很多用户容易草率处理的问题。短波通信台站的地线是至关重要的,地线实际上是整个天馈线系统的重要组成部分。我们所说的地线,不是交流供电系统中的电源地或保安地。这里所说的地线是信号地,也称高频地。信号地一般不能接到电源地或保安地上,必须单独埋设。埋设接地体时,必须按有关标准进行,接地电阻不应大于4欧姆。电台的接地柱和接地体之间,必须用多股线铜、编织铜线或大截面优良导体连接,才能起到良好的高频接地作用。而良好的高频接地是减小发射驻波和减小接收噪声的必要前提。
保护接地、保护接零是供电系统为了保护人身安全而采取的一项技术措施,依供电中线接不接地,而产生的两种保护方法。高频接地指产生高频的设备的外壳接地或屏蔽接地。外壳接地也是为防人身安全事故,屏蔽接地却是为了屏蔽掉高频信号,使其减轻对自身或外部设备的影响。
高频接地应符合一般电气设备接地的要求,同时还应符合高频接地的特殊要求。
例如:高频接地线不宜太长,其长度最好能限制在波长的1/4以内,或1/4波长的偶数倍,从而防止接地线上产生驻波,以预防人身安全及对电子设备的干扰。高频屏蔽接地只宜一点接地,以防多点接地时,产生有害的不平衡电流。接地线还宜采用多股铜线或多层铜皮,以减小接地线自感和互感在其内产生的涡流等。
总之,保护接地,保护接零和高频接地是不同的概念,其实际的接线型式、要求、作用有一定的差别,对于不接地系统,接地和中性线是两根不同性质的线,不可随意乱接,互相混用。对于三者来说,更不能互相乱接,这将导致电源里窜入高频信号,污染了供电电源,影响其它电子设备的正常运行,同时,也会导致高频设备“地”将不“地”,影响高频设备的自身安全。对于广播、电视等高频设备集中,运行稳定性要求高的场所,保护接地,保护接零和高频接地三者更不能混淆。