网上搜过了关于电机接地保护的问题:有点蒙了!工厂进线是三相四线制的,三根相线,一根零线!
现在我要做一个控制箱,零线接至控制箱零线排,现在问题是:
1)直接将零线与电机外壳相连
2)在设备附近打个地线桩,将电机外壳接地,
3)在设备附近打个地线桩,将电机外壳接地,然后再将其用导线与零线相接
以上请师傅们指导下,哪个才是安全的!
该用户从未签到
在中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。
因为:如果采用保护接地,则一相碰壳时的电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A一下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。这样电气设备的外壳就长期有电流流过,外壳对地电压为27.5×4=110V,此电压对人体是不安全的。如果保护接地的接地电阻较大,则故障电流更小,熔体更不容易熔断,而外壳的对地电压则更高,也就更危险& &&&我不忽悠人的&&一个工厂上百台电机不多吧&&你能做多少个接地 安全用电里解释的清清楚楚的问题
该用户从未签到
工厂接地线一定要用直径20MM以上的钢筋做接地桩,要打到1.5米的深度,接地线按国家标准要25平方以上的。
工厂设备的电动机要按照设备说明书接保护线,因为有的设备是接保护接地的,有的设备是接保护接零的。这个设备说明书上有。如果没有说明书的设备才在设备外壳上接一个接地线。设备外壳接地线又接零线这个方法不主张用。因为我们国家到现在对这个问题也还是存在争意。最好不用。
该用户从未签到
直接将零线与电机外壳相连& &在三相四线供电中 零线已做接地&&设备做接零保护 当有漏电时 通过短路保护装置进行保护& &零线绝对不可以有保险丝等装置& &&&而采用接地保护适用于中性点不接地系统
该用户从未签到
电机地线与控制柜外壳相接就好,我们这边都是这样,
该用户从未签到
当然是地线了
TA的每日心情奋斗 16:31签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
电机接线盒里有个端子是零线端,接地线在电机风扇壳螺丝引出到最近的地方与大地连接。
该用户从未签到
就近接地一定没错,问题是:随便打一两根地极作接地,那是不可靠的。
该用户从未签到
谢谢大家的解答,在网上搜的资料,有点晕!:handshake
谢谢各位了!
那我就在在设备附近打个1米深的地线桩,将电机外壳与控制箱外壳接地!
TA的每日心情慵懒昨天&12:39签到天数: 647 天[LV.9]以坛为家II
采用第二个方法不错,要注意零线和地线不是一回事,并且严禁地线和零线相并接
该用户从未签到
保护接零 保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接 接地的配电系统。 在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采 用保护接地则不能有效 地防止人身触电事故。可百度保护接地和保护接零的区别&&百度文库
该用户从未签到
没单独的接地,可以接在金属桥架上,另一端接在系统接地。
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
楼上几个都是忽悠你的,最好采用2方案。镀锌角钢打入泥土2.5米深,机器上面所有的接地标记都用线可靠的连接到这个接地桩头上。注意三相电机接线盒里面是没有零线端子的,
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
如何判断有没有地线-判断是否接地线方法
如何判断有没有地线-判断是否接地线方法
如何判断有没有地线?判断是否接地线方法
插座为什么要接地线?
  作用1、地线起保护作用
  电器设备的外壳通过插头与地线相连。插座接地线一旦漏电,电器设备的外壳就会带电,但由于地线的作用,保证电器外壳与地线等电位,即对地电压等于0,这样就保证了电器使用者的人身安全。
  作用2、防漏电
  带有接地线的 孔插座可以将洗衣机,电冰箱的外壳接地,在漏电的情况下,保护人不触电。当用电器漏电时,电流直接通过地线进入大地。防止人触摸用电器是被电击。地线是直接与大地相通的,它与大地之间的电阻远远小于人身电阻,所以地线是相当重要的。你们家里的电脑的电源插座有没有连接着地线?比较精密的电气设备还可以释放静电,保护电气设备及时导走电器上产生的静电或漏电。
  如何判断家里插座接地线?
  首先把屋里总电源断掉,找一根长线,一个手电灯泡一节大电池,长线一头插到其它插座(可以是本屋也可以是其它屋的插座)地线那眼里,一头接电池再接灯泡,灯泡甩出来的另一头插要测的插座地线那眼里,利用屋里地线做个回路,灯泡着就没问题,把所有的插座地线眼都试试,证明屋里所有地线都没问题!
  电工之家小编总结:插座里的地线经专线通往大地,插头上较长的那只脚与用电器的金属外壳连接。当用电器出现漏电故障时或用电器使用时使外壳带上正常的感应电时,这些电会通过地线被导入大地,以避免人员触电,起到保护人身安全的作用。据调查统计,所有的因电热水器、冰箱等用电器漏电造成的触电死亡事故,用电器全部未接地线或地线接地不良。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元注册 06-12-9行业 其它
卫生间插座只有火线和零线,接地线问题该怎么解决?
家里要装台史密斯的电热水器,安装工人说卫生间插座必须要有接地线,家里是10几年前砌的楼房,卫生间插座只有火线和零线,插座接地线该怎么解决?
14-11-16 16:59
注册 13-7-1行业 其它
14-11-16 17:01
注册 06-12-9行业 其它
找人弄一下插座烦不烦?不行只能把热水器退掉了
14-11-16 17:03
注册 13-7-1行业 其它
洗的时候把插头拔了安全
14-11-16 17:06
注册 06-12-9行业 其它
现在问题是卫生间这个插座如果不带接地线,人家安装工不肯装
14-11-16 17:09
注册 14-3-17
接铁水管,没有的话就放一根线到楼下,安全第一。
14-11-16 17:12
注册 12-10-14行业 基础设施
人家不装是为了你的安全。一个你重放线,不行只能换煤气的。
14-11-16 17:13
注册 06-12-9行业 其它
卫生间插座里接地线重设烦不烦?
14-11-16 17:29
注册 14-11-13
QUOTE:原帖由 folger 于 14-11-16 16:59 发表
家里要装台史密斯的电热水器,安装工人说卫生间插座必须要有接地线,家里是10几年前砌的楼房,卫生间插座只有火线和零线,插座接地线该怎么解决? 我帮你看看 联系电话
14-11-16 18:28
注册 14-7-16行业 其它来自 中国
从电表箱那边接一根地线过来,不用多粗的线,也不会费很大的事。
14-11-16 18:31
注册 03-4-7行业 工业制造
接地千万不能接铁水管或别的管路,万一漏电会电死别的人或火灾。
14-11-16 18:35
注册 11-2-8行业 其它
原来的穿线管里用铅丝再拉根线进去包!其实花点钱给师傅他肯定会帮你想办法解决的!除非你原来的穿线管子装修时没用弹簧弯!穿不进去!
-------------------------------女人~有价的没兴趣!无价的太伤神!
14-11-16 18:53
注册 09-1-12行业 工业制造
和我买的一样史密斯的,我比你幸运家里有接地线已经装好了
14-11-16 18:56
注册 12-10-30行业 其它
不可乱搭铁管,应另外放一根接地线,用一根直径8---12的钢筋,长约50---60公分,与接地线连接,接头要弄好,最好是洋元扑扁,用螺丝把线固定紧,把洋元打入地下,最好是潮湿的地方。
14-11-16 19:05
注册 06-12-9行业 其它
QUOTE:原帖由 三山SNAKE 于 14-11-16 19:05 发表
不可乱搭铁管,应另外放一根接地线,用一根直径8---12的钢筋,长约50---60公分,与接地线连接,接头要弄好,最好是洋元扑扁,用螺丝把线固定紧,把洋元打入地下,最好是潮湿的地方。 卫生间在一楼,找电工师傅弄一下要不要破墙?
[ 本帖最后由 folger 于 14-11-16 19:48 编辑 ]
14-11-16 19:48
注册 09-11-6行业 其它
住在一楼更好弄了,不要破墙,电锤打个小眼就行
14-11-16 20:13
注册 06-12-9行业 其它
QUOTE:原帖由 寒米 于 14-11-16 20:13 发表
住在一楼更好弄了,不要破墙,电锤打个小眼就行 我自己家10多年前砌的房子,墙里又没金属线或者铜管
14-11-16 20:23
注册 08-4-13行业 房产建筑
不难办,在墙角地面用电锤打孔,砸根粗钢筋砸下去,可以在外面套pvc管或者用水泥粉起来
14-11-17 06:54
注册 12-10-18行业 电子制造
开发商给每家卫生间都装了电热水器插座和接地总线,可是刚开始装修就被装饰公司灭失了,说是没有用的东西无论哪家装饰公司都要灭失了的。我要预留预留大功率插座给电热水器,水电工不肯。说是不安全,触电概不负责。这样的水电工倒贴我工资也不该给他干。
-------------------------------不要轻易承认失败,要有百折不挠的精神,遇到苦难不低头,勇往直前。
14-11-17 07:10
注册 05-3-14行业 房产建筑
QUOTE:原帖由 三山SNAKE 于 14-11-16 19:05 发表
不可乱搭铁管,应另外放一根接地线,用一根直径8---12的钢筋,长约50---60公分,与接地线连接,接头要弄好,最好是洋元扑扁,用螺丝把线固定紧,把洋元打入地下,最好是潮湿的地方。 ,这个做法靠谱,比较规范。还可以在洋元入地处浇一些食盐水,目的是增加导电性能,万一漏电,可以尽快地排到大地。洋元的长度应更长一些,供电局好像有成品的镀锌接地棒卖。
14-11-17 07:22
注册 05-3-14行业 房产建筑
QUOTE:原帖由 莫言败 于 14-11-17 07:10 发表
开发商给每家卫生间都装了电热水器插座和接地总线,可是刚开始装修就被装饰公司灭失了,说是没有用的东西无论哪家装饰公司都要灭失了的。我要预留预留大功率插座给电热水器,水电工不肯。说是不安全,触电概不负责 ... 这个应该叫“等电位接线端子箱”,真要按规范去做的话,很复杂,要接的线也很多。参见:
14-11-17 07:30
注册 03-7-14
QUOTE:原帖由 金螳螂 于
07:22 发表
,这个做法靠谱,比较规范。还可以在洋元入地处浇一些食盐水,目的是增加导电性能,万一漏电,可以尽快地排到大地。洋元的长度应更长一些,供电局好像有成品的镀锌接地棒卖。 一根接地棒是不够的,至少要2到3根吧,另外接自来水管是绝对不允许的,那样是很危险的。
14-11-17 08:07
注册 09-1-9行业 其它来自 江苏镇江
接根线到铁管上
14-11-17 08:37
注册 09-2-11行业 商业贸易
*** 作者因违反论坛规定,禁言处理,内容自动屏蔽 ***详情参阅论坛注册条款:
14-11-17 10:07
电信8M LAN
注册 02-10-29行业 其它
现在家中都有漏电保护器,漏电电流30mA,原则上安全的。当火线流出的电流与流进零线的电流差值超过30mA时,保护器即会跳闸。而小于30mA的电流流经人身是绝对不会有事的。当然。事事无绝对,如果漏电保护器坏了,拒绝动作了,那么,怎么办?最好的办法是总空开那装一个63A的漏保开关,作为进线保护;而插座可以再装一个小一点的,比如25A或是32A的漏保,双重保护,每月记着按一下试验按钮,看看是否正常。
楼上有人说什么防电墙,基本是个F物,为什么这么说呢?其一,因为以前家中装修全是镀锌金属管,是导电的,中间加一个绝缘的过渡绝缘防电墙(就是一个塑料接头),相对安全;但现在家中装修全用PPR管,本身就是绝缘管,就已起到防电墙的作用了。其二,理论上纯净水是绝缘不导电的,但镇江的水大家懂的,各种海量微元素,你敢保证吗?我反正是不敢。。。。。。
保护接地是是电气设备的第一保护手段,作为国际著名跨国企业,把客户生命放在第一位是史密斯公司的宗旨,所以,相信美企,就是相信自己,我不是美分,不要人肉我。
另外附上3 张我家装修时的图片,好多装修公司电工给直接闷特了等电位箱,说没用。但我不但保留,还把线给引到了相关的插座与金属构件那,比如花洒,比如浴缸,比如热水器电源处,
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('/bbsatt/day_fc61b619779ee.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('/bbsatt/day_fc.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('/bbsatt/day_512e478e661e.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
-------------------------------丁卯NO.1 永隆城市广场
移动10M宽带,免费送了
现在天敏D64核版1G RAM 288元
14-11-18 00:59
注册 12-10-18行业 电子制造
好多装修公司电工给直接闷特了等电位接线端子箱,草菅人命、是否可以索赔。如果成了触电事故是否可以起诉要求装饰公司承担刑事责任和民事赔偿责任?
-------------------------------不要轻易承认失败,要有百折不挠的精神,遇到苦难不低头,勇往直前。
14-11-18 04:05
注册 07-7-5行业 其它来自 镇江
地线就是电表前的零线,单独放一根不用太粗的单股导线就行,1.5mm的足矣,电工师傅会弄的,一点不烦,只要你给钱,不会超过100元工钱。
14-11-18 08:36
注册 07-7-24行业 其它
水是导电的!物理化学老师教的?
14-11-18 09:33
电信8M LAN
注册 02-10-29行业 其它
QUOTE:原帖由 信天翁 于
08:36 发表
地线就是电表前的零线,单独放一根不用太粗的单股导线就行,1.5mm的足矣,电工师傅会弄的,一点不烦,只要你给钱,不会超过100元工钱。 三相四线制系统中,分 A B C N PE,分别为火 火 火 零 地,零 地是导通的,但不可互换接。
-------------------------------丁卯NO.1 永隆城市广场
移动10M宽带,免费送了
现在天敏D64核版1G RAM 288元
14-11-18 21:10
电信8M LAN
注册 02-10-29行业 其它
QUOTE:原帖由 火大 于
09:33 发表
水是导电的!物理化学老师教的? 什么意思?什么情况?什么问题?
-------------------------------丁卯NO.1 永隆城市广场
移动10M宽带,免费送了
现在天敏D64核版1G RAM 288元
14-11-18 21:11
注册 14-3-17
QUOTE:原帖由 火大 于 14-11-18 09:33 发表
水是导电的!物理化学老师教的? 理论上纯水(不是平时喝的纯净水)不含杂质,不导电。
14-11-18 21:55
注册 13-6-19行业 教育科研
QUOTE:原帖由 莫言败 于 14-11-18 04:05 发表
好多装修公司电工给直接闷特了等电位接线端子箱,草菅人命、是否可以索赔。如果成了触电事故是否可以起诉要求装饰公司承担刑事责任和民事赔偿责任? 不懂装懂,接地全部放新的接到电表箱了
14-11-18 22:04
注册 14-4-7
QUOTE:原帖由 信天翁 于 14-11-18 08:36 发表
地线就是电表前的零线,单独放一根不用太粗的单股导线就行,1.5mm的足矣,电工师傅会弄的,一点不烦,只要你给钱,不会超过100元工钱。 错!
接地线必须是2.5平方毫米以上的多股软导线,外皮是黄绿间的塑料.这是标准的接地导线.其余的都是不合安规的.
-------------------------------低头要有勇气,抬头要有底气。
14-11-18 22:06
注册 08-10-26行业 其它
打个孔在室外地面埋地线;
卫生间的铝合金窗框也勉强可以当地线。
14-11-18 22:12
注册 14-4-7
接地只能降低漏电的时候的带电体的电位,是不能绝对保证人体在潮湿的情况下的安全的.就是合格的接地体,在安装合格的前提下,只要上级开关或熔丝,没有动作会熔断,这时漏电的带电体上的电位还在110伏左右!这电压完全可以使人触电!
-------------------------------低头要有勇气,抬头要有底气。
14-11-18 22:12
& 卫生间插座只有火线和零线,接地线问题该怎么解决?&nbsp&nbsp
请在打开的新窗口中支付完成打赏
我已完成支付打赏
支付失败重新支付
打赏金额:
Powered by
0.022171 s
梦溪论坛的帖子由网友发布并不代表网站官方之意见及观点。如需转载本论坛文字及图片请注明出自梦溪论坛,商业用途需征得作者本人同意!
发帖、回帖拥有个人空间
上传及分享相册精彩内容推荐

我要回帖

更多关于 三相电接地线和零线 的文章

 

随机推荐