在一个控制电机的电路里面,热继电器烧坏了,
故障
电机启动刚开始没事,过了一小时空气开关就跳闸了。打上在开,没事,又过了45分钟又跳闸了,
打上在开又过了20分钟又跳闸了,结果连热继电器都烧毁了。
一开始我以为是热继电器问题,换了个大一点容量的,但是问题还是存在。
请问有谁知道原因的。能否告诉我一下。。。。。。。。
& 谢谢各位的回复解答!!!!
&那台电机是22千瓦的,用的是星三角接法,今天去把热继电器换了,再去测了连接接触器的项线的电流,是26到28安之间,测空气开关的每项的两条线就是42到43安之间,然后我把借空气开关的那三条项线给拆下来重新接紧,就没有跳了,不过线就有些烫,不知道是什么原因???
[此贴子已经被作者于 18:31:28编辑过]
文章数:402
年度积分:79
历史总积分:2338
注册时间:
查一下电机。
学习是一种信仰
WANGBO0728
文章数:726
年度积分:50
历史总积分:1362
注册时间:
查一下电机线和电机
chenghan88
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:467
注册时间:
不懂 &回帖是对作者的尊重
wushulin 版主
文章数:5411
年度积分:1059
历史总积分:15848
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
明显是负载过高,或者说是开关小了一个级别。如果以前正常,那就要查一下是那里的负载比以前大了一点点。或许是小故障引起的过流。
制造:高精密手表巴的批齿机-----顶级产品生产必须设备。国内首创,独家生产。
& & &镜头光圈插齿机----保证产品无瑕疵
& 汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
文章数:6342
年度积分:1116
历史总积分:15159
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
可以测量一下电动机的电流,像是过负荷跳闸。
“中华工控网”【职场人生】版主之一(qlin),欢迎您支持【职场人生】! &
莫其麟
文章数:4717
年度积分:158
历史总积分:11874
注册时间:
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
钳一下电流你就明白了。
&活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
zhong-gong
文章数:1879
年度积分:680
历史总积分:6436
注册时间:
2015春节活动
09工控人生征文
也有可能是空开的额定电流或是整定电流小了。
& &好好学习,天天向上。
& &只要努力,就会有收获。
& &春播、夏种、秋收、冬藏。
li.200612xeuya
文章数:44
年度积分:54
历史总积分:682
注册时间:
空开选型不正确或假的.断电检查以下接触器的触头电阻
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:
看看你用的空开额定电流与你测得电机电流值就知道为什么了