美的空调关机会触动家里漏电开关老是跳闸跳闸。

正在加载验证码......
请先拖动验证码到相应位置||||||||||
||||||||||
查看: 3354|回复: 12
美的柜机运行5分钟左右开关跳闸怎么回事
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,开户空调制热效果良好,约5分钟左右跳闸,怎么回事。拆下电控面板,发现供电的零火钱分别与电控盒机器上电时是通的,未上电不是通的,求师傅们指教。
阅读权限40
在线时间 小时
电压,电流,还有空开
阅读权限102
在线时间 小时
检查或更换空开。
阅读权限55
在线时间 小时
看缺氟没有&&看压力&&电流
阅读权限10
在线时间 小时
空开小了吧
阅读权限110
在线时间 小时
没看懂你说的什么,跳闸,首先检测空调运行电流,漏保大小是否匹配,空调是否漏电,
运行电流正常,无漏电,直接更换漏保
阅读权限50
在线时间 小时
用表监测电压就能发现问题,多数情况是供电线路线头接触不良,常见空开自发热自跳闸。
阅读权限15
在线时间 小时
是通的 啊开机了电脑板才给交流接触器供电压缩机才工作& &你这个有可能是闸的问题
阅读权限45
在线时间 小时
换个空开试试&&不贵也方便
阅读权限15
在线时间 小时
压力高了吧?看看点流和压力
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)空调关机跳漏电开关? 怎么回事?_百度知道
空调关机跳漏电开关? 怎么回事?
我有更好的答案
回答: 火线与零线流过的电流是完全相同的。当某处存在漏电时,它们之间会有一定的差别,达到一定程度时,漏保会跳闸断电。但关机时漏保动作明显不是漏电引起的,那么电流差是如何产生的?我这么分析:空调是用继电器控制压缩机工作的。当继电器断开的是零线时,压缩机产生的反电动势通过与大地的分布电容在火线上产生微弱的感应电流。如果断开的是火线,由于零线与地等电位,反电势没有回路不会产生电流。所以建议你把插板上火线与零线的位置对换,如果漏保不跳了说明我的推断成立。 追问: 谢谢了,现已经查明是房间里其他零线对地。 提问者 的感言: 谢谢你帮了我大忙!