220v 60万kw需要100kw用多大的电缆电缆

施工技术分区
查看: 4199|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
打赏:3土木币0工程点
lingfan8023
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分297帖子
五星助理工程师, 积分 297, 距离下一级还需 203 积分
要用35平方的铜电缆三相供电,我平时的供配电半径没有超过200米。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
观望中,期待老师的出现,最好能给出计算方法...
听众数收听数自我介绍我是从事基建工作的,但我们属甲方,单位的基建科,所以对土建、装修等工程不是很专业,所以来这里向大家请教请教,希望各界专业朋友不要嫌麻烦,谢谢了!!最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
期待各位大师的计算方法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
200KW的,怎么也要用2对150的三相线吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分883帖子
三星工程师, 积分 883, 距离下一级还需 67 积分
期待计算方法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 lingxuct 于
15:44 编辑
“200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米”,计算一下好了,肯定是三相供电。
cosφ=1计算,总电流I=200/0.22/3=303A& & 按线路压降5%计算为20V,线路阻抗Z=20/303/1.732=0.0381Ω& && &千米阻抗z=0.=0.1524Ω/km
查《设计手册》得150平方电缆R=0.145&&X=0.077 计算得z=0.1642Ω/km(阻抗稍大了点)
核算用150平方电缆的压降有多少:Z=0.=0.04205Ω& &ΔU=303X0.=21.5V
应该说可以用,变压器输出400V,到电缆末端还有378.5V,还是比较理想,21.5/400X100%=5.375%
而378.5V是380的99.6%,属于理想的供电,再说,电磁炉不一定全部开到最大功率。
设计手册中YJV22-0.6/1& &3X150+2X95电缆空气中载流量为353A,应该说是最理想的选择。
&同时使用系数没有选择,功率因数也选高了,
电缆降容问题也没有考虑,
管理回答问题应该从专业角度考虑。&
<p id="rate_88394" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 3
土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
以上计算后,有一种情况也得考虑到:当变压器满负荷时,其输出电压将降到380V,这根电缆的负荷也近300A的话,电缆末端的电压将降到360V左右(单相电压降到208V),电磁炉还是可以用的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
路过,学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分340帖子
五星助理工程师, 积分 340, 距离下一级还需 160 积分
路过,学习了,分析好。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)多大功率用多粗的电线怎样计算 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
空开一般都是标注使用多少A的电流的,你知道功率然后根据电压是使用220还是380,功率除以电压,功率单位W,算出来就是理想值,基本上就是这个了!
例如8400W制热,你要看看制热时的耗电功率是多少!大约应该在4KW左右,220V的话,要20A的电流,要用4mm的铜芯线就可以!
除去电流的要求还要考虑穿管和接线,因此最多用6平房的即可,10平方的铜线硬度使之无法穿管、接线。除非使用正规的配电箱,只有别墅才有,住宅楼都是小型的配电箱...
大家还关注

我要回帖

更多关于 132kw电机用多大电缆 的文章

 

随机推荐