高压真空断路器分闸失灵故障现象及处理方法(正文)
高压真空断路器分闸失灵故障现象及处理方法
2.1 故障现象
根据故障原因的不同,存在如下故障现象:
断路器远方遥控分闸分不下来;
就地手动分闸分不下来;
事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
2.2 原因分析
分闸操作回路断线;
分闸线圈断线;
操作电源电压降低;
分闸线圈电阻增加,分闸力降低;
分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;
分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
2.3 故障危害
如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
2.4 处理方法
检查分闸回路是否断线;
检查分闸线圈是否断线;
测量分闸线圈电阻值是否合格;
检查分闸顶杆是否变形;
检查操作电压是否正常;
改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
2.5 预防措施
运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。
欢迎转载,转载请注明作者和出处!
编辑:刘静
更多相关资讯:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至,世界工厂网工作人员会尽快回复处理!
热门资讯点击
热门关键词电磁操作机构与弹簧操作机构断路器的优缺点对比
  如今在电力系统中应用最多的新型断路器主要有六氟化硫断路器和。这两种断路器所具备的优越性使得断路器在实际的工作过程中的发生故障的可能性大大的减少了。而同样的这主要是表现在所选配的操作结构上的不同。而接下来就来给大家对比一些这两种操作机构吧!  1、电磁操作机构  电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大。该机构的主要优缺点如下:  (1)优点:  ①结构简单,加工容易。  ②可遥控操作和自动重合闸。  ③机构输出特性与本体反力特性配合较好。  (2)缺点:  ①合闸电流大,要求大功率的直流电源。  ②由于合闸电流大,一般的辅助开关、中间继电器触点等很难投切这么大的电流,因此,必须另配直流接触器,利用直流接触器的带消弧线圈的触点来控制合闸电流,从而控制合、分闸。  ③动作速度低,合闸时间长,电源电压变动对合闸速度影响大。  ④耗费材料多。  ⑤由于户外式变电所开关的本体和操作机构一般都组装在一起,这种一体式的开关一般只具备电动合、电动分和手动分的功能,而不具备手动合的功能,因此,当机构箱内出现故障而使断路器拒绝电动合闸时,就必须进行停电,打开机构箱进行处理。否则将无法正常送电。而弹簧操作机构则具备电动储能、电动合、电动分、和手动储能、手动合、手动分的功能,弹簧操作机构即使出现拒绝电动合闸的情况,也可就地手动合闸送电,而不需立即进行停电处理。这是弹簧操作机构优于电磁操作机构的地方。  尽管电磁操作机构存在以上缺点,但在我局的运行却非常稳定,由于其结构简单的优点,使得电磁操作机构机构箱内出现故障而使断路器拒绝电动合、分闸的情况很少发生。  2、弹簧操作机构  弹簧操作机构是利用弹簧拉伸和收缩所储存的能量进行合、分闸控制的,其弹簧能量的储存是靠储能电机传送的,而其合、分闸操作是靠合、分闸线圈控制的。由于合、分闸的能量取决于弹簧的弹力而不是电磁力,因此,合、分闸电流要求都不大,一般在1.5A―2.5A,其主要优缺点如下:  (1)优点:  ①合、分闸电流都不大,要求电源的容量也不大。  ②既可远方电动储能,电动合、分闸,也可就地手动储能,手动合、分闸,因此,在直流电源消失的情况下也可手动合、分操作,这点优于电磁操作机构。  ③动作快,且能快速自动重合闸。  (2)缺点:  ①结构较复杂,冲力大,构件强度要求高。  ②输出力特性与本体反力特性配合较差。  ③零部件加工精度要求高。  3、两种操作机构的比较  由于弹簧操作机构结构较复杂,使得机构本身故障点大为增加,主要表现在以下几个方面:  (1)弹簧机构经常发生拒绝电动合闸的情况,主要原因在于,电动储能不到位,挂簧拐臂还没有过死点位置,行程开关便将储能电机电源切除,这时将无法实现电动合闸。由于操作合闸按键后,断路器拒绝合闸,辅助开关不能及时切除合闸回路,经常引起合闸线圈长期带电而烧毁合闸线圈或行程开关。  (2)弹簧机构存在误跳现象,无故自动跳闸,且跳闸后分闸不到位,合、分闸指针指在合、分位置中间,因此,无法确认断路器是否确已分开,动静触头开距是否符合要求,不得已只好用上一级断路器将其切除,造成暂时的大面积停电。分闸不到位,又使机构内的合、分闸机械闭锁装置打不开,从而电动、手动均合不上闸,必须进行停电处理,延误了送电时间,将事故扩大。  
【【】【】
关键词: 真空断路器 真空接触器 高压开关 预付费控制 无功补偿 高压计量箱 干式计量箱
郑州威达电子有限公司诚挚欢迎您的光临!
电话:8 传真:2
地址:郑州市高新区国家大学科技园 邮编:450001备案/许可证编号为:随着真空断路器在电力行业中广泛应用,由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。下面我们一起走进电气工程师处理真空断路器故障的现场中,让自己也积累经验,做到综合性维修。真空泡真空度降低一、故障现象真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。二、原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点(1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;(2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;(3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。三、故障危害空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。四、处理方法(1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;(2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。五、预防措施(1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;(2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器;(3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;(4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。真空断路器分闸失灵一、故障现象根据故障原因的不同,存在如下故障现象:(1) 断路器远方遥控分闸分不下来;(2) 就地手动分闸分不下来;(3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。二、原因分析(1) 分闸操作回路断线;(2) 分闸线圈断线;(3) 操作电源电压降低;(4) 分闸线圈电阻增加,分闸力降低;(5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;(6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。三、故障危害如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。四、处理方法(1) 检查分闸回路是否断线;(2) 检查分闸线圈是否断线;(3) 测量分闸线圈电阻值是否合格;(4) 检查分闸顶杆是否变形;(5) 检查操作电压是否正常;(6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。五、预防措施现场值守电工若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。弹簧操作机构合闸储能回路故障一、故障现象(1) 合闸后无法实现分闸操作;(2) 储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。二、原因分析(1) 行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;(2) 行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;(3) 行程开关损坏,储能电机不能停止运转。三、故障危害在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。四、处理方法(1) 调整行程开关位置,实现电机准确断电;(2) 如行程开关损坏,应及时更换。五、预防措施运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行 2 次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态。分合闸不同期、弹跳数值大一、故障现象此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。二、原因分析(1) 断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;(2) 分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大。三、故障危害如果不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命,严重时能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大。四、处理方法(1) 在保证行程、超行程前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内;(2) 如果通过调整无法实现,则必须更换数据不合格相的真空泡,并重新调整到数据合格。五、预防措施由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患,在更换断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工作时必须使用特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题解决问题。此外,环境对设备的危害也不容忽视,为设备提供良好的工作环境,保证真空断路器安全可靠运行。(本文来自网络,由电力设备状态监测整理。我们注重分享,版权归原作者。如有异议请告知,我们会及时删除。)媒体转载请注明ID及微信二维码电力设备状态监测(on-line_dianli) 
 文章为作者独立观点,不代表大不六文章网立场
的最新文章
关注电力设备状态监测
微信公众号:on-line_dianli关注电力设备状态监测
微信公众号:on-line_dianli报名方式扫描上方二维码关注电力设备状态监测(ID:on-line_dianli)在微信后台,回复“公开课+姓关注电力设备状态监测
微信公众号:on-line_dianli全球及中国核电行业概况在中性点不接地系统中,当电网发生单相接地时,健全相电压升至线电压。这种内部过电压,尤其是电网单相间歇性弧光接关注电力设备状态监测
微信公众号:on-line_dianli关注电力设备状态监测微信公众号:on-line_dianli关注电力设备状态监测微信公众号:on-line_dianli关注电力设备状态监测微信公众号:on-line_dianli关注电力设备状态监测
微信公众号:on-line_dianli关注电力设备状态监测
微信公众号:on-line_dianlion-line_dianli发布最新的电力设备在线监测相关资讯新闻、技术、标准等热门文章最新文章on-line_dianli发布最新的电力设备在线监测相关资讯新闻、技术、标准等114网址导航浏览:1564次
评论:0条 &时间:

我要回帖

更多关于 停电拉闸操作必须按照 的文章

 

随机推荐