 |  |  |  |火警确认后分区用的防火卷帘下降至距地面1.6米处;答:该商城总面积超过2万平方米,应采用不开设门窗;200、某消防大队检查某教学楼的自动喷水灭火系统;答:最不利点的喷头工作压力不足,按规范要求不得低;201、某消防大队在对设有火灾自动报警系统、自动;答:有几种常见故障:管道内杂物卡住水流指示器,使;202、某消防大队对一幼儿园进行检查,该幼儿园耐;答:不应在
火警确认后分区用的防火卷帘下降至距地面1.6米处,防烟分区和相邻分区的排烟口打开,排烟风机启动。问:该商城存在哪些问题?
答:该商城总面积超过2万平方米,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔;排烟系统联动逻辑关系错误,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,排烟风机应当启动,加烟测试时只有被测试分区的排烟口应当打开;防火卷帘联动设置错误,防火分区用的卷帘应当直接降底。
200、某消防大队检查某教学楼的自动喷水灭火系统时发现:最不利点的喷头处压力表显示工作压力为0.03Mpa,该系统约有3000只喷头,设有3个报警阀组,在水泵房检查发现喷淋泵的出水阀门被关闭。问:该建筑存在哪些违法行为和火灾隐患?
答:最不利点的喷头工作压力不足,按规范要求不得低于0.05Mpa;报警阀组控制的喷头数量过多,按规范要求不宜超过800只;喷淋泵出水阀门关闭。
201、某消防大队在对设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟设施等消防设施的场所检查时,经放水测试,控制室联运控制器不显示水流指示器的动作信号,问:分析联运控制器不显示水流指示器动作信号原因?
答:有几种常见故障:管道内杂物卡住水流指示器,使之不能传出信号;或者是信号传输线路损坏;报警控制器存在故障,对反馈信号不显示;水流指示器桨片卡死且系统压力偏低导致不动作或动作不到位等。
202、某消防大队对一幼儿园进行检查,该幼儿园耐火等级为二级,地上4层、地下1层,地上、地下部分都是幼儿宿舍和教室,设有一部疏散楼梯,地上1至四层所有窗户都安装了防盗铁栅栏。问:该幼儿园存在哪些火灾隐患和消防违法行为?
答:不应在3层以上和地下设置幼儿活动场所;疏散楼梯不应少于2个;不应在窗户上安装影响逃生和灭火救援的障碍物。
203、某消防大队对皇朝酒吧检查时发现,该酒吧自动喷水灭火系统水泵损坏,无法正常启动;原有的两个疏散楼梯中有一个被改为临时库房使用,监督员刘某和黄某口头请示大队长同意后对该酒吧立即实施了临时查封。问:立即将酒吧临时查封的法定程序是什么?
答:本案临时查封应当按照下列程序决定和实施:消防监督检查人员应当告知当事人拟作出临时查封的事实、理由及依据,并告知当事人享有的权利,听取并记录陈述和申辩;在口头报请公安机关消防机构负责人同意后,立即对危险部位或者场所实施临时查封,并在临时查封后二十四小时内,由公安机关消防机构负责人组织集体研究,依法制作和送达临时查封决定。
204、日晚上8时,某市公安消防支队接到市民举报电话,反映B商场锁闭安全出口,停用消防设施,并留下了姓名和联系方式。支队于23日上午派监督检查人员王某到商场进行核查,发现群众举报情况属实,当场对商场进行3千元罚款处罚。回支队后向领导汇报并结案。问:该案的执法存在哪些问题?
答:(1)违反时限要求。应当在24小时内进行实地核查;(2)应当派2名监督员现场核查;(3)应当填写下发《消防监督检查记录》和《责令立即改正通知书》;(4)处罚数额低于消防法规定的5千元的最低数额;(5)处罚前应当告知拟作出处罚决定的事实、理由及依据,处罚的种类和幅度,以及违法嫌疑人依法享有的陈述权和申辩权;(6)不适用当场处罚;(7)未将处理情况告知举报投诉人。
205、远大经贸大厦由甲市远大贸易经营公司投资建成,未经消防验收即投入使用。日,当地消防大队检查发现后,对有关人员进行了询问并调取其他证据,依法于7月10日作出了责令该单位停止使用该大厦,并处罚款人民币十万元的处罚。在处罚决定书中,要求该单位于10日内停止使用综合楼并将罚款送缴指定银行,逾期不缴纳的每日按罚款数额的千分之三加处罚款。7月12日,监督员向该单位送达了《公安行政处罚决定书》。7月22日该单位缴纳了罚款,但未停止使用该大厦。问:(1)本案处罚决定的履行期限从何日起计算?(2)对该公司未按规定停止使用大厦的行为,由哪个机关实施强制执行?(3)消防大队在作出处罚决定前,应当告知当事人的内容有哪
答:(1)日;(2)消防大队;(3)告知作出行政处罚决定的事实、理由;告知作出行政处罚决定的依据;告知当事人拟作出行政处罚的种类和幅度;告知当事人依法享有陈述权和申辩权;告知当事人有要求举行听证的权利。
206、张某和王某两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。问:(1)测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么?(2)试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法?
答:(1)报警阀通向水力警铃的管路堵塞或该管路阀门(截止阀)关闭;水力警铃损坏;报警阀后压力大于阀前压力。
(2)开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防水泵并接通电路报警;在湿式报警阀旁开启放水阀,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防泵并接通电路报警。
207、两名消防监督员到某高级酒店进行消防监督抽查,该酒店设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。问:(1)检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析可能的原因?(2)测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,请问联动是否正确,为什么?
答:(1)火灾探测器有故障;报警传输线路有故障;集中报警控制器有故障。
(2)不正确。自动扶梯四周的防火卷帘应当同时动作,才能够起到防火分隔的作用。
208、某支队消防监督员在对某商场的消防控制室进行消防监督查时,通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验,当启动命令发出时后,未见消火栓泵启动信号反馈。请你分析有可能是什么原因引起的故障?
答:有可能是以下原因:(1)消防泵故障;(2)模块故障导致;(3)消火栓泵的控制开关处于“手动”状态;(4)消火栓泵的电源关闭。
209、某旅馆,地上五层,每层建筑面积1500平方米,建筑面积共7500平方米,层高3.6米,各层通过一敞开中庭相连通,无防火分隔设施,消火栓系统和灭火器材配置符合要求,旅馆满足自然排烟要求,无其他消防设施。问:该旅馆存在哪些消防违法行为、火灾隐患?消防监督检查人员应当如何处置?
答:(1)消防违法行为:未按规范要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火系统,应急照明、安全疏散设施;(2)火灾隐患:防火分区面积超过规范要求。(3)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令立即改正通知书》,责令该旅馆立即改正消防违法行为,限期改正火灾隐患。同时对消防违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第(一)项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。(4)按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内制作、送达重大火灾隐患整改通知书。 210、某商场地下2层、地上五层,从室外地面到屋面面层的建筑高度为24.5米,其总建筑面积为21500平方米,每层建筑面积为3100平方米。问:该建筑应设哪些建筑内部消防设施?疏散楼梯及电梯有什么要求?其消防用电负荷应为几级?
答:(1)该建筑为一类高层民用建筑,应该设消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急广播、应急照明、安全疏散设施,防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等;
(2)疏散楼梯应为防烟楼梯;应设2部消防电梯。
(3)其消防用电负荷应为一级。
211、某综合性大酒店二级耐火等级建筑。酒店共五层,高18.5米,建筑面积9000平方米,设有中央空调系统。酒店在每层楼两个端头各设有一部敞开式楼梯,其一层为餐饮大厅和餐饮包间,二至四
层为客房,五层为歌舞厅、卡拉OK包房,按照规范要求划分了厅室,五层外窗为固定窗,酒店内设置了室内消火栓系统,按规范配置了灭火器,室外有市政消火栓和水泵接合器。问:该酒店存在哪些主要火灾隐患?
答:疏散楼梯应为封闭楼梯间,未按规范规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械防排烟设施、应急照明、安全疏散设施。
212、某单位擅自将面积为650平方米的地下一层丙类仓库,改造装修成迪吧,整层是一个大厅,按规定设置了室内消火栓系统和应急照明及疏散指示标志,配备了灭火器材。问:该单位存在什么违法行为和火灾隐患?
答:地下一层迪吧未经审核擅自改变建筑使用性质、装修;迪吧应划分厅室,其一个厅、室的建筑面积不应大于200O且每个厅室应有2个以上安全出口;迪吧还应设置防烟、排烟设施、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。
213、某商场在营业前向当地消防大队提出消防安全检查申请,申请材料齐全并符合法定形式,消防大队在受理申请后的12工作日派员到现场检查,发现该商场工程在消火栓不能正常使用的问题。该大队以消防设施不完好有效为由,作出罚款2万元的处罚。问:该消防大队在执法上有什么错误? 答:公安机关消防机构应在自受理申请之日起十个工作日内派员到现场进行检查;该商场尚在申请行政许可的阶段,消火栓不能正常使用不能认定为违法,罚款2万元的处罚决定是错误。
214、某一类高层民用建筑物设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统。某大队在对该建筑的自动喷水灭火系统进行试验检查时:将火灾自动报警系统联动控制置于“手动”状态,将喷淋水泵控制开关置于“自动”状态,通过湿式报警阀组的试水阀放水进行试验检查,发现压力开关报警而喷淋水泵不能正常启动,请你分析是什么原因?
答:(1)没有安装压力开关直启喷淋泵的启泵线路;(2)启泵线路故障;(3)压力开关处模块故障
(4)水泵故障。
215、某一星级且设有空气调节系统的宾馆,建筑高度为29米,共8层,单层面积为1100平方米,每层划分一个防火分区,设有二座封闭楼梯间,楼梯间的门为丙级防火门,屋顶设有一个12立方米的水箱,设有室内消火栓系统,应急照明、安全疏散设施。
问:(1)请指出该宾馆存在哪些问题?(2)该宾馆客房内应配置哪些逃生器材和安全标识?
答:(1)该宾馆属于一类高层建筑,应该安装火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统;应设防烟楼梯间,通向楼梯间和前室的门应为乙级防火门;屋顶水箱储水量应不小于18立方米。
(2)应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明,应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌和楼层安全疏散示意图。
217、某消防支队监督员检查一个9层综合楼的消防设施,对八层防烟楼梯间安全出口处设置的防火卷帘门和九层一个培训幼儿的亲子园内自动喷水灭火系统的功能进行了测试。问:(1)如何检查自动喷水灭火系统的功能?(2)你认为该建筑有哪些不符合规范的地方?
答:(1)一种方法是开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关接通电路启动喷淋泵;另一种方法是在湿式报警阀旁开启放水阀,水力警铃发出报警信号,压力开关接通电路启动喷淋泵。
(2)防烟楼梯间安全出口处不应设置防火卷帘门,应改为乙级防火门;培训幼儿的亲子园作为儿童活动场所应当设置在建筑的首层、二层和三层。
218、一座高度为61米的高层建筑,地上十四层,地下一层。地上一至五层为商场,每层建筑面积为5000平方米;地上六层以上为普通住宅;地下室为汽车停车库,面积为5000平方米。全楼设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统和机械排烟系统。
问:(1)该建筑地下汽车停车库至少宜划分为几个防火分区?
(2)该建筑地下汽车停车库至少宜划分为几个防烟分区?
(3)该建筑至少应设置几台消防电梯?
答:(1)该建筑地下汽车停车库宜划分为2个防火分区;
(2)该建筑地下汽车停车库宜划分为至少3个防烟分区,且不应跨越防火分区;
(3)该建筑地上商场部分至少应设置3台消防电梯;
219、某4层宾馆,消防大队检查时对其火灾自动报警系统进行了测试。
问:(1)如何测试火灾自动报警系统的故障报警功能?
(2)如何测试火灾自动报警系统的火灾报警、火警优先功能?
答:(1)检查故障报警功能。摘掉一个探测器,控制设备能正确显示故障报警信号;
(2)检查火灾报警功能,任选一个探测器进行吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;检查火警优先功能。摘掉一个探测器,同时给另一探测器吹烟,控制设备能优先显示火灾报警信号。
220、某单位拟在郊区自修建一幢建筑高度为60m的综合楼,如果会议厅位于该综合楼的地上四层时应满足什么规定?
答:(1)会议厅的建筑面积不宜超过400O;(2)会议厅的安全出口不应少于两个;(3)必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;(4)幕布和窗帘要用经阻燃处理的织物。
221、某办公楼,地上33层,地下四层。其中地下一层为汽车库,建筑面积3840O。该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用剪刀楼梯间并设机械加压送风设施。问:(1)、地下一层至少应划分为几个防烟分区?(2)该建筑如内走道设有机械排烟系统,其排烟口的设置应符合哪些要求?
答:(1)2个,且不应跨越防火分区;(2)应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m;设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于lm;当任一排烟口开启时,排烟风机应能自行启动。
222、 某消防大队检查某物资仓库时,发现仓库同时存人造棉、电石、硝酸、氯酸钾、金属钠、硫磺、煤油等7类物资,问:哪类物质属于甲类物品,哪类物质属于乙类物品,(2)按储存物品的火灾危险性分类,该物资仓库属于哪类?
答:(1) 电石、氯酸钾、金属钠属甲类物品;硝酸、硫磺、煤油属乙类物品;(2)甲类仓库。 223、某消防大队检查一幢28层84m高的普通住宅,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,水泵房设地下一层,问:建筑消火栓系统应符合哪些要求?
答:(1)建筑消火栓口静水压力大于0.8Mpa时,应采取分区给水系统,消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,消火栓处应设减压装置;(2)消火栓处应设直接启动消防泵的按钮;(3)消防电梯前室应设消火栓;(4)消火栓间距不应大于30米;(5)消防水带长度不应超过25m。
224、《消防法》规定消防工作的方针和原则是什么?
答:消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。
225、《消防法》规定哪些内容的消防规划应当纳入城乡规划?
答:地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。
226、消防安全重点单位除履行机关、团体、企业、事业单位消防安全职责外,还应当履行哪些消防安全职责?
答:(1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;(2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;(3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;(4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
227、《消防法》规定,同一建筑物由两个以上单位管理或使用的,如何确定消防安全责任?
答:共同管理或使用建筑物的单位应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。
228、《消防法》对住宅区物业服务企业的消防安全职责是如何界定的?
答:对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。
229、《消防法》规定,举办大型群众性活动,承办人应当履行哪些消防安全职责?
答:(1)依法向公安机关申请安全许可,(2)制定灭火和应急疏散预案并组织演练,(3)明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,(4)保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,(5)保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。 230、根据《消防法》的规定,村(居)委会应开展哪些群众性消防工作?
答:(1)协助人民政府以及公安机关等部门加强消防宣传教育;(2)确定消防安全管理人;(3)组织制定防火安全公约;(4)进行防火安全检查;(5)建立志愿消防队等多种形式消防组织。 231、国家鼓励在哪些领域推行火灾公众责任保险?
答:公众聚集场所;生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业。
232、消防技术服务的执业依据是什么?
答:法律、行政法规、国家标准、行业标准、执业准则。
233、《消防法》明确规定了哪几类消防组织?
答:公安消防队、专职消防队、志愿消防队。
234、根据《消防法》的规定,消防组织履行哪些职能?
答:火灾预防、扑救和应急救援。
235、《消防法》对县级以上地方政府和乡镇政府建立消防队分别提出了什么要求?
答:(1)县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队,并按照国家标准配备消防装备,承担火灾扑救工作。(2)乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要,建立专职消防队、志愿消防队,承担火灾扑救工作。
236、公安消防队、专职消防队承担哪些应急救援工作?
答:公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
237、《消防法》对公安派出所的消防工作职责是如何界定的?
答:公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育,具体办法由国务院公安部门规定。 238、《消防法》规定哪些单位应当建立专职消防队?
答:(1)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口;(2)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业;(3)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地;(4)前述规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业;(5)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。
239、《消防法》规定了哪几类行政处罚?
答:共六类:(1)警告;(2)罚款;(3)拘留;(4)责令停产停业、停止使用、停止施工;(5)没收违法所得;(6)责令停止执业(吊销资质、资格)。
240、《消防法》规定的哪些行政处罚不由公安机关消防机构作出决定?
答:(1)行政拘留;(2)对违法生产、销售不合格或国家明令淘汰的消防产品的处罚;(3)吊销非由公安机关消防机构许可的资质、资格;(4)对经济和社会生活影响较大的责令停业停业。 241、《消防法》在消防监督管理工作中授予公安机关消防机构哪些行政强制措施权?
答:(1)对存在严重威胁公共安全的火灾隐患的部位或场所的临时查封;(2)封闭火灾现场。 242、对哪些拒不改正的行为,可以通过拆除或清除的方式予以强制执行?
答:(1)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(2)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(3)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(4)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。
243、《消防法》对个人行为设定的罚款处罚,有哪些幅度?
答:500元以下;500元以上2000元以下;1万元以上5万元以下。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、专业论文、外语学习资料、行业资料、题库36等内容。 
 学会计,考会计到鸭题库
每天免费直播上课,更多押题资料下载 会计从业资格考试《会计基础》常考试题(通 用版)一、单项选择题(每题 1 分)第 1 题 ...  一站到底题库及答案_公务员考试_资格考试/认证_教育专区。《一站到底》题库及答案 《一站到底》题库及答案( 期) 类别:节目题库日期:
0:...  计算机基础知识考试题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。计算机基础知识考试题库 选择题 1、 世界上首先实现存储程序的电子数字计算机是___。 B、UNIVAC C、EDVAC...  一、单项选择题(150 题) 1、党的十八大报告提出,深入开展法制宣传教育,弘扬社会主义法治精神,树立社会 主义法治理念,增强全社会学法尊法守法用法意识;提高领导干部...  最新银行从业资格考试题库(含答案)_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。最新历年真题 银行从业资格考试题库历年一、单选题 1.我们通常所说的利率是指()。 A...  RCNA锐捷题库(全)_IT认证_资格考试/认证_教育专区。RCNA锐捷题库(全)锐捷认证网络工程师RCNA理论试题题库一、单项选择题 4. 在 Rip 路由中设置管理距离是衡量一...  学会计,考会计到鸭题库
每天免费直播上课,更多押题资料下载 2015年会计从业资格考试 《财经法规与会计职业道德》考试新题库 一、单项选择题(每题 1 ...  事业单位历年考试题库_司法考试_资格考试/认证_教育专区。事业单位历年考试题库,数量之多 第1 题 下列关于国际组织的表述不正确的是( A. 蒙古国是上海合作组织...  天宇考王-手机版、网页版、单机版三位一体多平台学习模式 2015 年护师考试题库(基础知识)一、A1 型题:(每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案...红网 - 百姓呼声 - 冷水滩区G+酒吧未做任何防火和消防措施,被查封后又开工
| 市州直达(-------------) |
&即时滚动 >>
此页使用了内帧,需更高版本的浏览器支持。
冷水滩区G+酒吧未做任何防火和消防措施,被查封后又开工
追到一只小黑狗 发表于 &23:01:35『标签:&->&』
  尊敬的湖南省消防总队的领导永州市郑亚平副秘书长,市公安局周礼功副局长,彭政委,李支队长,您们好!我们是远志新外滩新开的G+酒吧楼上的一百多住户及商户,现在一楼G+酒吧未向市消防支队申报审批手续,在物业也没有办理任何手续就不顾楼上和住户的生命和财产安全,采用大量易燃材料装修,墙面全是易燃木质材料,未做任何防火和消防措施,开业后消防设施很少防排烟也没做& 连消防疏散通道也没得& 更没申请消防验收更更加取得消防验收合格证,对于一个篼里有钱老板自己说投入九百万为何要省那区区几块消防投入的银子?是后台硬?领导撑腰?如果都不是那只能是对消防的法律法规和老百姓生命安全藐视或者说是漠视!我们这是住宅小区我们楼上的住户及周边的商户都很担心会起火灾,没有一点安全感,住在这栋高层有市政协田副主席,也有四个市去人大代表,冷水滩二位区委常委,我们有商铺在这里,家里有八九十岁刚出院得老人还有嗷嗷待哺的小孩,他那里消防做的那么差设施那么简单连防排烟和消防疏散通道也没得 就热热闹闹开业了!请问哪位领导在给他撑腰?让其可以忽略老百姓生命安全!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   日在冷水滩消防大队查封的情况下,酒吧老板在未得到永州市冷水滩区消防大队同意的情况下上午仍带领木工安装师傅水电师傅轰轰烈烈得在开工!九点十分酒吧老板及三个股东搬出两箱茅台酒边走边对旁边的员工苦笑说又得去拜码头了!是酒吧老板认为钱现在还能摆平?还是对自己过于自信?好好把老百姓生命放在第一位,踏实做好消防安全!我们持续维权到底持续关注中!谢谢领导!打扰您们了(上午一直到下午你们六点半关门及做事的员工照片及老板搬酒证人说话的录音已保留随时可以发给领导)
来自红网编辑的回复:编者注:该帖已于9月21日转交至永州市公安局。 &17:33:52
时刻新闻:回复网友第1楼这样的工程查封的好,免费群众的生命财产安全受到威胁!&10:14:11时刻网友2:回复:冷水滩区G+酒吧未做任何防火和消防措施,被查封后又开工第2楼请问发帖人:您那么无聊一天就站在人家店门口观察人家吗?如果不是吃饱了撑着没事干那我就可以认为你是同行挤兑喽!&21:28:14这是第1 - 2条评论,共有2条评论。&首页&上一页&1页&下一页&尾页
?(*)代表必填项目网上昵称:(中文不超过8个字,英文不超过15个字符。公开,不可修改) 真实姓名:(保密)手机:(保密)联系电话:(保密)E-mail:(保密)其他联系方式:(保密)家庭地址:*发言主题:上传图片:此页使用了内帧,需更高版本的浏览器支持。&(大小限制200K内)*发言内容:验证码:&&&&扫一扫,关注红网《百姓呼声》官方微信!红网《百姓呼声》栏目提醒您:1、所有内容,一经提交,均无法撤消或修改,请您慎重对待每一次发言;2、在必要时,您将承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任;3、所有留言本站在未调查核实前,概不负责其真实性。