并联变压器铁心多点接地接地不好铁件上会带电吗

电气工程分区
查看: 27622|回复: 106
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1187帖子
五星工程师, 积分 1187, 距离下一级还需 1313 积分
10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。
请坛友分析下。谢谢。
电老鼠按:请各位仔细看后面的回帖!特别是鄙人的在14、18、23楼的回帖。
如果有不同看法的,欢迎大家提出来交流,摆出自己的论点,并要有分析。不要只是简单的回复:另一台会跳或不会跳!
欢迎讨论、甚至争论,我们的目的是大家共同进步!^_^
[ 本帖最后由 zyz8438 于
11:08 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
好东西,谢谢楼主分享
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7992帖子
两台变压器高压侧并联在一起,但是低压侧相互独立。一台变压器低压侧接地故障,应该不会影响到另一台变压器上面吧。接地故障电流只会流过发生接地故障的变压器。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1187帖子
五星工程师, 积分 1187, 距离下一级还需 1313 积分
两台变压器中性点距离很近,没有故障的那台变压器中性的零序电流互感器中会不会有电流呢????这个问题以前没想过,并网审查时,一个电力专家提出的。。。此人没到现场,也不能与之交流下。。。困惑中。。
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7992帖子
不是两台变压器中性点距离很近,就会在非故障变压器中性点的零序电流互感器中有电流通过。关键是看你的N接地是怎么做的,是在变压器侧接地,还是在低压进线开关柜处接地,零序CT的安装位置与这个接地点之间的位置关系如何!
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1187帖子
五星工程师, 积分 1187, 距离下一级还需 1313 积分
谢谢老鼠。& &&&
& &&&在变压器低压侧接地,零序电流互感器装在变压器内接地铜排上。低压进线柜内是A、B、C、N、PE五根母排进线。变压器与低压进线柜是靠在一起的,铜排出线。A变向A段母线供电,B变向B段母线供电。A、B段柜子靠在一起,只是母排不相连。TN-S系统。
A段母线上发生接地后,接地点与A变的接地点间有电流流过,零序互感器会检测到。B变中零序互感器的也可能检测到吧?只是两个接地回路的接地电阻不同,检测到的电流大小不同。。。。。这样理解对吗?
[ 本帖最后由 wangym3680 于
10:08 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2324帖子
五星工程师, 积分 2324, 距离下一级还需 176 积分
我负责任地告诉你,不会!你画一下相量图就清楚了.但提醒你一下,如果两台变压器同一个电 源进线供电,配合不好,越级跳闸的话,可能把因为过流保护(不是零序!)而把进线开关跳开,造成两台变压器同时停电.
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7992帖子
原帖由 wangym3680 于
16:17 发表
在变压器低压侧接地,零序电流互感器装在变压器内接地铜排上。低压进线柜内是A、B、C、N、PE五根母排进线。变压器与低压进线柜是靠在一起的,铜排出线。A变向A段母线供电,B变向B段母线供电。A、B段柜子靠在一起,只是母排不相连。TN-S系统。
A段母线上发生接地后,接地点与A变的接地点间有电流流过,零序互感器会检测到。B变中零序互感器的也可能检测到吧?只是两个接地回路的接地电阻不同,检测到的电流也同。。。。。这样理解对吗?
顺便问下进线断路器和分段断路器是3极的还是4极的?
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
回复 1# 的帖子
感谢分享,很常见但从来未想过这个问题,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1187帖子
五星工程师, 积分 1187, 距离下一级还需 1313 积分
变压器低压侧进线断路器和开关柜内的断路器都是是三极的。
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)变压器铁心两点接地故障检测及排除_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器铁心两点接地故障检测及排除
&&高压电气
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢变压器铁芯接地的介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器铁芯接地的介绍
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 变压器铁芯接地 的文章

 

随机推荐