江边码头配电难题,如何配电最优赫兹 配电

方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
走这种路线存在风险,
如果旁边再上几台小电机、临时维修用的焊机。怎么供电?
趸船自身能提供临时电源吗?
我记得岸电箱每隔XX米就要设一个的。。。如果高压供电,这些箱子怎么办
还是建个小变电所吧
huangzhihua1983
路过学习,没做过这方面的设计!
原帖由 whatr 于
08:34 发表
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
走这种路线存在风险,
如果旁边再上几台小电机、临时维修用的焊机。怎么供电?
趸船自身能提供临时电源吗?
我记得岸电箱每隔XX米就要设一个的。。。如果高压 ...
此项目,趸船用来卸汽油、柴油的,另外主要负荷有90kW防爆给水泵、防爆灯具等负荷。
我觉得设置一个变配电所比较好,考虑到码头以后的发展的需要
要低压放个小的干式变
感觉在船上设变电所比较理想
岸边设变电所,内设630kVA变压器一台,低压柜7面。趸船负荷220kW两台、90kW一台,出线柜至设备供电距离200米左右,电缆选用ZR-YJV-2X(3X185+1X95)、ZR-YJV-0.6/1-3X120+1X70.
这个没接触过。学习了
chencychec
电机改用高压电机,在电机附近设高压配电室,这样省费用,运行费用也会降低。
hejunjie2000
路过,,,学习大家的经验
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'电气工程分区
听众数收听数自我介绍中国建筑电气设计院
最后登录注册时间主题精华0积分1530帖子
五星工程师, 积分 1530, 距离下一级还需 970 积分
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
走这种路线存在风险,
如果旁边再上几台小电机、临时维修用的焊机。怎么供电?
趸船自身能提供临时电源吗?
我记得岸电箱每隔XX米就要设一个的。。。如果高压供电,这些箱子怎么办
还是建个小变电所吧
撸主,你又在这里发这么无聊的帖子
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
路过学习,没做过这方面的设计!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分2771帖子
原帖由 whatr 于
08:34 发表
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
走这种路线存在风险,
如果旁边再上几台小电机、临时维修用的焊机。怎么供电?
趸船自身能提供临时电源吗?
我记得岸电箱每隔XX米就要设一个的。。。如果高压 ...
此项目,趸船用来卸汽油、柴油的,另外主要负荷有90kW防爆给水泵、防爆灯具等负荷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分355帖子
五星助理工程师, 积分 355, 距离下一级还需 145 积分
我觉得设置一个变配电所比较好,考虑到码头以后的发展的需要
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3803帖子
要低压放个小的干式变
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
这个没接触过。学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
电机改用高压电机,在电机附近设高压配电室,这样省费用,运行费用也会降低。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
路过,,,学习大家的经验
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 江边城外 的文章

 

随机推荐