输入380的变压器用220电压输入可以么?380功率加上220功率上有变化么?

1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 探索解密
发帖数量: 145 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2152 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 最后登录:
请问各位高手! 现有一套美国进口设备,有一个控制加热变压器,使用功率104KVA,变压器如图&&变压器=600) window.open('/attachment/Mon_904_a4a9.bmp');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > ,输入电压460V,如果输入电压380V,控制加热的功率不变的情况下,变压器是否可以使用?
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
发帖数量: 297 个
工控威望: 680 点
下载积分: 6970 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 最后登录:
你计算下电流 会不会把初端线圈烧了不就好了吗
级别: 家园常客
发帖数量: 669 个
工控威望: 532 点
下载积分: 34751 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 最后登录:
初级线圈应该不会烧的,可能功率提不上
我一直在努力
级别: 网络英雄
发帖数量: 281 个
工控威望: 5860 点
下载积分: 2629 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 最后登录:
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
级别: 实习会员
发帖数量: 11 个
工控威望: 42 点
下载积分: 2541 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_.初级线圈电流I=*480=125A2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定)&&则初级改380V&&功率=1.732*380*125=82.27KVA&&所以变压器可用但是安全因素使输出功率会降低
本帖最近评分记录:下载积分:+1(tcw) 热心助人!
级别: 实习会员
发帖数量: 8 个
工控威望: 37 点
下载积分: 815 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 最后登录:
可以用的,因为美国的动力电制是440,60HZ中国的是380v,50HZ&&电压只相差60V,这个倒不是太大的问题,只是你在加热变压器通电后,缓慢的增加二次侧的负载,还有你二次侧的输出电压你没有给个定数,如果是定数,你可以根据电压来测算你的一次侧电流,这样就比较清楚你的变压器一次和二次的电流,另外就是注意变压器的温度变化,如果是在这个季节的北方,我认为是可以用的。
级别: 探索解密
发帖数量: 89 个
工控威望: 135 点
下载积分: 5536 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 最后登录:
频率电压·降低额定的20%,输出电压也降了20%,必须降容使用不降的话初级线圈温升很高,能满足工艺要求吗?定设备时可以提出要求适合国内的电压级别,没必要找这个麻烦。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(tcw) 真诚感谢!
级别: 论坛先锋
发帖数量: 971 个
工控威望: 1721 点
下载积分: 45720 分
在线时间: 644(小时)
注册时间: 最后登录:
观察发热情况,增加散热,可以使用。
级别: 探索解密
发帖数量: 145 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2152 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第4楼d7200ge于 19:51发表的&&:1.初级线圈电流I=*480=125A2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定)&&则初级改380V&&功率=1.732*380*125=82.27KVA.......如果输出使用的功率小于或等于82KVA,这个变压器就可以使用?是不是可以这么理解?
级别: 探索解密
发帖数量: 145 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2152 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第6楼张栋岭于 08:25发表的&&:频率电压·降低额定的20%,输出电压也降了20%,必须降容使用不降的话初级线圈温升很高,能满足工艺要求吗?定设备时可以提出要求适合国内的电压级别,没必要找这个麻烦。如果变压器输出端的功率按P=UI*1.732计算的功率小于电压,频率下降后的容量(P),使用应该就没有问题,温升还会很高吗?
级别: 探索解密
发帖数量: 145 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2152 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 最后登录:
变压器的输入电压由480下降到380,相对的容量也会下降,如果输出端的使用容量不变的情况下,变压器的输入端电流会增加吗?输出端的加热功率如果增加,输入端的电流会增加吗,还是超过变压器容量就不会增加?
级别: 家园常客
发帖数量: 494 个
工控威望: 635 点
下载积分: 1533 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 最后登录:
次级电压会低,电流会高,很容易烧掉,在国内找家变压器公司,定制个符合国内标准的变压器,进口设备都买了了,也支持一下国货嘛