东芝东芝家用中央空调调外机怎么调试

周一至周日 9:00-20:00东芝中央空调外机尺寸
共找到 <font color="#FF 条 东芝中央空调外机尺寸
东芝中央空调,东芝原装进口中央,东芝原装中央空调,中央空调,东芝家用中央空调,东芝中央空调
东芝空调,东芝中央空调,东芝商用中央空调,东芝空调、东芝中央空调、东芝商用中央空调,江苏,苏州,相城
东芝空调,东芝中央空调,东芝空调、东芝中央空调、苏州东芝空调,江苏,苏州,相城
东芝中央空调,嘉兴东芝中央空调,桐乡东芝中央空调,浙江,嘉兴, 南湖
东芝中央空调,东芝中央空调&东芝变频节能中央空调,四川,成都,青羊
苏州中央空调,东芝中央空调,苏州家用中央空调,苏州中央空调、东芝中央空调、苏州家用中央,江苏,苏州,相城
东芝,中央空调,常州东芝空调,江苏,常州,钟楼
东芝中央空调,东芝别墅中央空调,东芝中央空调好吗?东芝别墅中央空调,四川,成都,青羊
成都中央空调外机,绵阳中央空调外机,德阳中央空调外机,海岩声学成都绵阳德阳中央空调外机隔音罩,四川,成都,新都
中央空调的外机质,中央空调的外机质量与发展,上海,上海,徐汇
中央空调,东芝空调,东芝空调报价,东芝空调销售,【中央空调】东芝空调 东芝空调报价 东芝,福建,福州,台江
东芝中央空调,东芝空调,东芝中央空调价格,东芝中央空调价钱,东芝空调销售,东芝空调供应,东芝中央空调销售公司,上海,上海,普陀
东芝空调,莆田东芝中央空调,莆田东芝中央空调价格,莆田中央空调,东芝空调,莆田东芝中央空调价格,莆田中央空调,福建,莆田,荔城
东芝中央空调,东芝家用中央空调,东芝原装进口中央,东芝原装中央空调,中央空调,东芝中央空调一拖四
东芝中央空调,东芝中央空调,浙江,金华,婺城
南通东芝中央空调,南通东芝中央空调哪家好,江苏,南通,崇川
东芝中央空调,东芝中央空调,广东,深圳,南山
东芝中央空调经销商,福建东芝中央空调,厂家东芝中央空调,莆田东芝中央空调,东芝中央空调,福建,莆田,荔城
金华东芝中央空调,武义东芝中央空调,兰溪进口东芝中央空调,浦江东芝中央空调,武义金华进口东芝中央空调总代理商春季惠卖,浙江,金华,婺城
空调外机隔音,中央空调外机隔音措施,空调外机隔音,浙江,杭州,西湖
东芝中央空调外机尺寸供应分类导航
生活家电相关类别
相关分类导航:||||||||||
||||||||||
查看: 4490|回复: 9
东芝多联机 调试过的朋友请进。。。。
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &小兄弟我东芝多联机安装过许多但是从来没有调试过,&&不知道是在遥控器上一个一个去按试运转还是外机主板上按键调试,求学长传道授业解惑。
阅读权限30
在线时间 小时
开机都不会吗
阅读权限25
在线时间 小时
求技术手册,上面都有的,外机铁板上也有,试运转,开机手动开关,拨码
阅读权限10
在线时间 小时
独立试运行
1,在要测试的室内机遥控器上将运行模式设置为&&制冷或制热
&&2,在室外机的PC板处设定旋转开关,,SW01为(16),SW02和SW03为即将测试的室内机地址
&&3,,按住SW04&&10秒以上。& &&&
第2条是啥意思,求解释。
阅读权限10
在线时间 小时
明白人可以私信我一下么
阅读权限10
在线时间 小时
求技术手册,上面都有的,外机铁板上也有,试运转,开机手动开关,拨码
大哥,东芝多联机调试步骤可否给小弟讲一下。不会弄旋钮。感激
阅读权限35
在线时间 小时
没做过,来学习的 希望师傅们可以传教
阅读权限30
在线时间 小时
你做的是东芝VRV的多联空调机组吗&&我是干这个的 手里有几十台这样的机器
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 qianniyoushou 于
12:43 编辑
独立试运行
1,在要测试的室内机遥控器上将运行模式设置为&&制冷或制热
16 是单机调试代码& &后两位是室内机地址 然后推
sw04 对应的机器启动&&OK?
在线时间 小时
独立试运行
1,在要测试的室内机遥控器上将运行模式设置为&&制冷或制热
就是外机主板上三个黄色的拔码旋钮,SW01拔到16& && && &SW02 SW03拔内机地址一般是1-1~~1-2~之类& && && && &&&关键是你要这样试干嘛。。。是用遥控器开不起来?估计你内机地址都还没设呢
站长推荐 /1
终身成就勋章的奖励原则:获得三次以上优秀版主的管理成员将授予此勋章。
2016年:国强电修部,MINGDEJIADIAN,修得不理想
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有东芝中央空调故障代码
空调故障代码网
作者:代码网小编
& 东芝中央空调故障代码查询尽在,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌中央空调故障代码查询所用,东芝中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。
东芝中央空调故障代码大全
检查代码名称
错误检查条件
室内机和遥控器间通信错误
仅相应的机组停此
室内P.C板和遥控器的通讯中断
①检查遥控器与内机A/B线
②检查断开,接头触点错误
③检查内机电源
④检查室内P.C板错误
⑤检查遥控器设置(主副)
遥控器发送错误&&&&&&&&
仅相应的机组停此
信号可能未从遥控器发送到室内机
检查遥控器通讯连线;更换遥控器。
室内机和遥控器间通讯错误
仅相应的机组停止
遥控器和通信适配器错误
检查遥控器和适配器的接线
室内/室外通讯回路错误
仅相应的机组停止
室内机从室外机收到通信信号
⑴检查内/外电源打开次序
⑵检查室内机地址
⑶检查室内和室外机间连线
⑷检查室外机终端电阻(SW30-2)
室内机数量减少
如果在一定期间内,信号未从室内机发送,通常显示[E06]
⑴检查室内机电源
⑵检查室内和室外机间连线
⑶检查内外P-C板的通信连接的接头
内外机通讯回路错误
室外机到室内机的通讯不能持续30秒
⑴检查室外机终端电阻(SW30-2)
⑵检查室内和室外机间连线
室机地址重复
多台室内机地址设定重复
⑴检查室内地址
⑵检查室内机地址设定后遥控器连接(组/单独)的变化
主遥控器重复
仅相应的机组停止
在两个遥控器控制的情况下二者均为主遥控器
⑴检查遥控器设定
⑵检查遥控器P。C板
检查代码名称
错误检查条件
室内P。C板组件间通讯错误
仅相应的机组停止
电源线路有故障
室内P。C板故障
自动地址启动错误
。当启动室内自动地址时,其他制泠回路系统设定自动地址
。当室外自动地址
启动时,执行室内自动地址
在与其他制冷回路系统的通讯连接段开后,重新设定地址。
在自动地址期间室内机组无响应
室内自动地址开始设定时未找到室内机
①检查室内和室外间的通讯线路连接
②检查室内电源线路错误
③检查周围装置的噪音
④电源故障
⑤检查室内P。C板错误
连接的室内机组数量/容量超出
00容量超出
01室内机数量
⑴室内机的总容量超出室外机的总容量135%
⑵连接的室内机数量超过48台
&如果在室外机故障备分设定后出现该代码,应打开外机的1/F。P。C板上的SW09/BIT2&
检查室内机的容量
检查室外机的功率
检查室内机台数
检查室外机的P。C板
检查室外机的电源
主室内机与从属机通讯错误
仅相应的机组停止
主室内机与从属机通讯
检查遥控器线
检查室内机电源
检查室内机P。C板
错误检查条件
&室外主机数量错误
1在一个系统中有多室外机主机
2在一个系统中没有室外机主机。
1连接在室内/室外(U1;U2)的电缆的外机是主机
2电源送内机再送外机
在自动地址期间连接的其他系统机组。
当自动地址启动时其他系统机组被连接
根据&地址设定&中的自动地址设定方法,区别系统间的电缆。
外机间通讯发送错误
其他室外机不能传输信号30秒钟以上
1检查室外机组电源
2检查室外机组间的通讯线路
3检查外机PC板上的通讯连接
4检查外机PC((1/F错误))
5检查室外机间通讯的终端电阻设定。
副外机地址重复
手动设定的室外机地址重复
不要手动设定的室外机地址
连接的外机数量减少
信号未从收到信号的外机回到常值
1室外机进行备份
2检测室外机电源
3检查内外机传送线
4检查室外PC板上的通讯接头连接。
5检查外机PC((1/F错误))
副外机错误
主外机从副外机收到错误信号。
检查副外机的检查代码。
&&&&& 【方便功能】
&在主机的7段显示器上显示{E28}的条件下,按SW04键5秒以上,不正常停止的外机风扇开始运转& &#如果同时按SW04和SW05,正常室外机风扇运转。&& #如果单独按SW5,风扇运转停止。
IPDU通讯错误
01&&&&& IPD错误
02&&&&& IPD错误
03&&&&& PDU12错误
变频器箱内的每个IPDU(PC板)的通讯中断
&1检测通讯接头的连接,和IPDU于1/F板之间的断开
2检查室外PC板(1/F,IPDU,风扇IPDU)错误。
3检查电源PC板上的风扇错误。
检查代码名称
错误检查条件
室内TCJ传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TCJ传感器接头的连接
2检查TCJ传感器电阻特性
3检查室内PC板错误
室内TC2传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TC2传感器接头的连接
2检查TC2传感器电阻特性
3检查室内PC板错误
室内TC1传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TC1传感器接头的连接
2检查TC1传感器电阻特性
3检查室内PC板错误
TD1传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TD1传感器接头的接
2检查TD1传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TD2传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TD2传感器接头的接
2检查TD2传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TE1传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TE1传感器接头的接
2检查TE1传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TL传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TL传感器接头的接
2检查TL传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TO传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TO传感器接头的接
2检查TO传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
室内TA传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TA传感器接头的接
2检查TA传感器电阻特性连
3检查室内PC板错误
TS1传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TS1传感器接头的接
2检查TS1传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TH传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
IGB内置式温度传感器错误。
更换IPDU-PC板。
室外温度传感器(TE1,TL2)电线接错
压缩机在HEAT模式运行期间,持续3分钟以上检测到的TE1温度高于TL规定的数植。
1检查TE1传感器和TL传感器的安装。
2检查TE1传感器和TL传感器的电阻特征。
3检查室内PC板(1/F)错误
&检查代码名称
错误检查内容
室外压力传感器(Pd,TL)电缆接错。
高压Pd传感器和低压Ps传感器互换,或者二者传感器的输出电压为零。
1检查高压Pd传感器接头连接
2检查高压PS传感器接头连接
3检查压力传感器Ps错误。
4检查室外PC板(1/F)错误
5检查压缩机错误。
Ps传感器错误
Ps传感器输出电压为零
1Ps传感器和Pd传感器接头连接错误。
2检查低压Ps传感器接头连接
3检查压力传感器Ps错误。
4检查压缩机错误。
5检查四通阀错误
6检查SV4回路错误
7检查室外PC板(1/F)错误
Pd传感器错误
Pd传感器的输出电压为零。(传感器开启)
在压缩机停止期间Pd>4.15MPa
1检查Pd传感器接头连接
2检查Pd传感器错误。
3检查室外PC板(1/F)错误
室内其他错误
仅相应机组停止
室内P。C板不能正常运行
检查P。C板错误
室外EEPROM错误
室外P。C板不能正常运行
1检查电源电压
2检查电源噪音
3检查室外P。C板错误
01压缩机一侧
02压缩机一侧
压缩机停止
变频器电流检侧回路检测到过电流并停止
1检查电源电压
2检查压缩机错误
3检查不正常过载运行原因
4检查室外P。C板[IPDU]错误
01压缩机一侧
02压缩机一侧
压缩机错误(锁死)
在压缩机启动后几秒内检测到过电流。
1检查压缩机错误。
2检查电源电压380V10%
3检查压缩机电缆和缺相。
4检查外壳加热丝的传导。
5检查室外PC板(IPDU)错误。
01压缩机一侧
02压缩机一侧
电流检测回路系统错误。
当主压缩机停止时检测到电流大于规定电流。
1检查电流检测回路系统的电缆连接。
2检查室外PC板(IPDU)错误。
压缩机1外壳恒温器动作
压缩机1外壳恒温器保护动作
1检查压缩机1外壳恒温器回路
2检查维修阀的全开度
3检查外机PMV堵塞情况
4检查SW41回路泄漏
5 检查SW41和2的电缆连接不良。
6检查室内PMV阀开启状态。
7检查压缩机错误。
8检查四通阀错误。
9检查制冷剂缺少。
低压保护运行
检查到的低压PS低于0.02MPa
1检查维修阀的全开度
2检查外机PMV堵塞情况
3 检查SW41和2的电缆连接不良。
4检查低压PS传感器错误
5检查室内空气过滤网
6检查室内PMV阀开启状态。
7检查制冷剂管路堵塞
8检查室外风扇运行v制热模式w
9检查制冷剂缺少。
检测油位下降的保护
连续2小时检测到运机缺行中压缩油。
1检查平衡管路的维修阀全开度。
2检查TK1。TK2。TK3。和TK4。传感器的连接
3检查TK1。TK2。TK3。和TK4。电阻特性
4检查同一系统的气体泄露和机油泄露
5检查SV3A。SV3B。SV3C。SV3D和SV3E阀的错误
01TK1传感器错误
02TK2传感器错误
03TK3传感器错误
04TK4传感器错误
传感器电阻为穷大或零
1检查TK1到TK4传感器接头连接
2检查TK1到TK4传感器电阻特性
3检查室外P。C板错误
压缩机2外壳恒温器动作
压缩机2外壳恒温器动作
1检查压缩机2外壳恒温器动作
2检查检查维修阀的全开度
3检查外机PMV堵塞情况
4检查SW41和2的电缆连接不良。
5检查SW41回路泄漏
6检查压缩机错误。
7检查四通阀错误。
8检查制冷剂缺少
01TK1油回路系统错误
02TK2油回路系统错误
03TK3油回路系统错误
04TK4油回路系统错误
温度传感器错误
虽然压缩机1开始运行无法检测到TK1的温度变化。
MG-SW:交流接触器
OCR:过电流继电器
1检查TKI到TK4传感器松脱
2检查TK1到TK4传感器电阻特性
3检查TKI.TK2.TK3和TK4连接不良
4检查SV3E阀运行
5检查油平衡回路的毛细管堵塞以及阀的运行
6检查压缩机壳体中制冷剂停留
7检查MG-SW或OCR
主室内机重复
仅相应机组停止
群组中有多个主室内机
1检查室内地址
2室内地址设定后,检查遥控器(成组、单独)连接的变化。
室外机系统地址重复
在不同制冷管道系统中的室外机,系统地址设定重复
检查系统地址
优先级室内机重复
优先级室内机重复
检查优先级室内机的显示
优先室内机数量
优先级室内机重复
检查优先级室内机和室外机的显示
单独室内机上的群组线路
仅相应机组停止
至少一台室内机连接到单独室内机的现有群组中。
检查室内机地址
室内群组/地址未设定
仅相应机组停止
地址尚未设定
检查室内机地址。
室内机容量未设定
室内机容量未设定
设定室内机容量
室外机容量未设定
在维修的I/FP.C板上,根据型号,跳线未断开
检查用于维修的室外I/F P.C板组件上的型号设定。
中央控制地址重复
中央控制地址重复
1检查中央控制地址
2检查网络适配器P.C板
连接的室外机数量超过
室外机多于4台
1检查连接的室外机数量
2检查室外机间通讯。
3检查室外P.C板错误。
03;IPDU1,2
04;风扇IPDU
05;IPDU1和风扇IPDU
06;IPDU2和风扇IPDU
07;所有IPDU
IPDU数量错误
打开电源后,检测到的IPDU数量减少
1检查用于维修的室外I/F P.C板组件上的型号设定。
2检查UART通讯接头的连接
3检查IPDU风扇IPDU和I/F P.C板错误
室外机从外侧连接
仅相应机组停止
外部错误输入终端
检测到的信号超过1分钟
1检查外部装置错误(CN80接头)
2检查室内P.C板错误
扩展IC错误
检查室内控制界面P.C板。
室内风扇错误
仅相应机组停止
1检查风扇马达(AC风扇)的锁定
2检查电缆连接
排气温度TD1错误
排气温度 (TD1)超过115℃
1检查维修阀的全开度
2检查外机PMV堵塞情况
3 检查SW41和2的电缆连接不良。
4检查TD1传感器电阻特性
5检查4通阀错误。
6检查SV41回路泄漏
7检查制冷剂缺少。
高压SW的错误
高压SW动作
1检查维修阀的全开度
2检查外机PMV堵塞情况
3 检查SW41和2的电缆连接不良。
4检查高压Pd传感器错误
5检查室外。室内热交换器堵塞
6检查室内PMV阀开度。
7检查室外PC板
8检查室外风扇马达错误
9检查制冷剂缺少
10检查室内风扇运转和PMV开度
11检查SV2回路堵塞
检查SV4.和SV5阀回路。
01;电源开相
02电源负相
开相& 负相
1电源打开后检测到开相
2电源打开后检测到负相
1检查室外电源线路
2检查室外P.C板错误。
散热片过热错误
IGBT内置式温度传感器(TH)过热。
1检查电源电压
2检查室外风扇系统错误
3检查散热片管道堵塞
4检查IGBT和散热片间固定。
5检查IPU错误。IGBT内置式温度传感器(TH)过热。
室内溢流故障
浮子开关动作
父子开关回路断开或接头脱落。
1检查浮子开关接头
2检查排水泵运行
3检查排水泵回路
4检查排水管道堵塞
5检查室内P.C板错误
室内风扇马达错误
仅相应机组停止
在一定时间内检测到马达速度偏离目标值。
过电流保护运行
1检查风扇接头和接线的连接。
2检查风扇马达错误
3检查室内P.C板错误
4检查室内机型式代码(DN=10)和容量代码(DN=11)
室外机液体回流检测错误
(制冷时)
当系统运行时,压缩机未运行的从属机组中检测到高压。
(制热时)
当系统运行时,在一定时间内室外PMV开度为100p或更小。
1检查室外PMV(1.2)全关闭动作
2检查Pd和Ps传感器错误。
3检查SV2回路堵塞
4检查平衡管道错误。
5检查SV3B回路堵塞
6检查室外P.C板
7检查机油分离器的回油回路毛细管堵塞
8检查主排气管维修阀的泄漏。
01;TS条件
气体泄漏检测(TSI条件)
吸气温度超过判别标准10分钟以上
1制冷时60℃或更高
2制热时40℃或更高
1检查制冷剂短少
2检查室外维修阀全开
3检查室外PMV堵塞
4检查TS1传感器电阻特性
5检查4通阀错误
6检查SV4回路泄漏,
02;TD条件
气体泄漏检测(TSI条件)
排气温度TD1或TD2连续10分钟为108℃或更高。
1检查制冷剂短缺
2检查室外PMV堵塞
3检查TD1..TD2传感器电阻特性
5检查4通阀错误
6检查SV4回路(阀泄漏,安装错误)
排气温度TD2错误
排气温度(TD2)超过115℃
1检查室外维修阀全开
2检查室外PMV堵塞
3检查TD2传感器电阻特性
5检查4通阀错误
6检查SV42回路泄漏
7检查SV4回路(SV41和SV42的连接和安装错误),
检测到的室外机号
4通阀运行错误
制热时检测到不正常的制冷循环数据。
1四通阀错误
2检查4通阀接头连接和线圈错误
3检查TS1 TE1传感器电阻特性
4检查Pd.Ps压力传感器输出电压特性。
5检查TE1和TL传感器连接错误。
高压保护运行
Pd传感器家测到3.6MP或更高。
1检查Pd压力传感器错误
2检查室外维修阀的全开
3检查室外风扇错误
4检查室外风扇马达错误
5检查室外PMV的堵塞
6检查室内、热交换器堵塞
7检查室外P.C板
8检查室内PMV开度
9检查室内与室外通讯线路连接不良
10检查其他平衡SV4阀回路
11检查SV5阀回路
12检查制冷剂短缺
0;IGBT故障
1位置检测回路错误
3;马达锁定错误
4; 误检马达电流错测
C;TH传感器温度错误
D;;TH传感器错误
E;Vdc错误
室外风扇IPDU错误
(子代码0)
在启动时检测到短路电流
1检查风扇马达(相间短路)
2检查风扇IPDU错误
(子代码1)
风扇IPDU的检测回路标准值时,与启动时电流变化。
1检查风扇IPDU错误
(子代码3)
启动后30秒钟内检测到不正常电流
1检查风扇马达锁定。缺相
2检查启动时不正常超载原因。
3检查风扇马达接头的连接
(子代码4)
启动后2秒钟或更长时间内检测到短路电流。
启动后30秒钟或更长时间内检测到过电流。
1检查电源电压。
2检查风扇IPDU错误
(子代码C)
风扇IPDU的散热片传感器(TH),检测到95℃。
1检查室外风扇系统
2检查风扇IPDU错误
3检查风扇IPDU与散热片间的固定状况
(子代码D)
风扇IPDU的散热片传感器(TH),检测到短路或开路。
1检查风扇IPDU错误
(子代码E)
。检测到风扇IPDU的输入电源电压超过设定值
。风扇IPDU的输入电源线端子未连接
。风扇IPDU的电源P.C板错误。
1检查风扇IPDU的输入电源电压
2检查风扇IPDU的电源P.C板错误。
3检查外部电解电容的错误。
01;压缩机1侧
02;压缩机2侧
GTr短路保护错误-
压缩机启动时,检测到瞬时过电流。
1检查IPDU P.C板上的街头连接和接线
2检查压缩机错误和压缩机线圈故障3检查PC板(IPDU)错误。
01;压缩机1侧
02;压缩机2侧
压缩机位置检测回路错误
检测到位置不正常。
1检查接头连接和接线
2检查压缩机错误和压缩机线圈故障3检查PC板(IPDU)错误。
其他室内机错误(群组副室内机错误)
仅相应机组停止
检测群组中的其他室内机,检测到E70.L70.L30.L80。
检查室内PC板
&span 16\&=&&&东芝RVA-SM1100p1400AT-4C型号机器故障代码
印刷电路板循环控制
热交换器传感器vTEw的错误
吸进传感器vTSw的错误
排出传感器vTDw的错误
高压保护的错误
室外温度传感器vTOw的错误。
DC外部电扇的错误
IPDU之间的通讯错误v反复停止w
高压释放运转
排气温度的错误
EEPROM的错误
IPDU之间的通讯错误v非反复停止w
对G-Tr的短路的保护
检测电路的错误
电流传感器的错误
压缩机闭锁错误