变频器按钮启动接线图怎么和plc接线才能启动


PLC控制变频器按钮启动接线图调速囿

模拟信号直接接入plc的模拟量输入模块经过plc模拟量输出模块转换后输出电压信号,这个电压信号直接输入到控制电机的变频器按钮启动接线图输入端子就可以了

变频器按钮启动接线图端子看一看手册,上面有对每个端子的说明的

你对这个回答的评价是

本回答由益章自動化科技(上海)有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案



  • 从三相电源中任意2113选一相做控5261制電源控制电源引致停止按钮入4102线点,出线点分别引致启动按钮(常开1653)入线端和接触器常开辅助触头入线端将启动按钮出线端引入接觸器线圈A2点,将常开辅助触头出线端引至接触器线圈A2端将接触器线圈A1端接线引致热继电器常闭入线端,将热继电器常闭出线端接线引致電源零线完成控制回路

  • 运行停止指示:将控制电源分别引入接触器常开常闭辅助触点入线端,敞开触点出线端接绿色运行指示灯指示燈出线接电源零线端子。常闭辅助触头出线端引线至红色停止指示灯入线端指示灯出线端引线接至电源零线端子。  

你对这个回答的评价昰


什么知道君,不懂装懂误导人!看看变频器按钮启动接线图的两线控制就知道了。

很简单的什么牌子的变频?

你对这个回答的评价是?

采纳数:1 获赞数:8 LV2

把启动停止按钮串在变频器按钮启动接线图正传接线点和com点即可试过了。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

变频器按钮启动接线图的控制鈈外是启动,停止正转,反转调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效而不是上升边缘有效,所以使用按钮开關控制变频器按钮启动接线图的时候一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的需要另外加中间继电器来做自保。

变频器按钮启动接线图只通过RUN端子给高电平变频器按钮启动接线图就可以启动了,当开关断开相当于RUN端子变成了低电平,变频器按鈕启动接线图就停止运行了

这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器按钮启动接线图的启停控制,多出来的一个开关可以用來做故障复位,接到RST上当然是用非保持的开关更理想,当变频器按钮启动接线图有故障的时候按一下复位开关,就可以清楚变频器按鈕启动接线图的故障了因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率

上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类的逻辑控淛器来完成

2、双开关实现正反转启停

有些场合需要控制变频器按钮启动接线图正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器按钮启动接线圖输出端把任何两条相线调转就能反转但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器按钮启动接线图都带有反转直接启动控制功能

比如一个開关接到变频器按钮启动接线图的正转端子(有些是FWD,这里是DI1)这时候变频器按钮启动接线图会正转,开关当然要选择保持式的当开关斷开后,变频器按钮启动接线图会直接停止

同样,当另外一个开关接到变频器按钮启动接线图的反转端子(有些是REV这里是DI2),这时候变頻器按钮启动接线图会反正开关同样要保持式的,当开关断开后变频器按钮启动接线图会停止运行。

如果没有外接电位器同样可以通过面板来给定变频器按钮启动接线图的频率值。

3、一个开关控制启停

上边已经说到一个开关控制变频器按钮启动接线图启停的情况了,另外一个开关其实还可以用来做转速给定的最简单的,比如点动控制有些变频器按钮启动接线图特别是欧系的,可以通过内部参数設定多功能端子可以把一个开关设置成点动形式,这样通过这个开关可以控制变频器按钮启动接线图工作在点动状态点动状态变频器按钮启动接线图往往会以5%的转速运行,当然这个值还可以通过面板另外修改的

还可以利用多段速功能端口或者UP/DOWN来给定,本质和点动模式昰一样的不管是何种方式来通过开关控制变频器按钮启动接线图,本质都是给一定的高低电平给变频器按钮启动接线图的I/O端口如果变頻器按钮启动接线图没有动作,只要通过万用表测量对应的I/O端口来判断电平信号是否正常就可以知道线路有没有接对了,然后就是对应說明书来设定好端口的功能