请教各位不是搞设计不用买mac的,怎么确定配电柜的面数

电气工程分区
查看: 7197|回复: 23
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
想请教各位:低压内的零排尺寸如何定?比如现一配电柜进线是4*185+1*95,我该如何确定此配电柜内零排大小? 谢谢。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
4*185的排?
畸形排啊& &呵呵&&这么宽这么薄。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
N排是根据相排电流确定的,见GB7251
PE排也是。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
回复低压配电柜内零排大小如何确定? 沙发 的帖子
那个是进线电缆的规格
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
板凳说的对,根据相电流的大小确定,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
回复低压配电柜内零排大小如何确定? 板凳 的帖子
怎么根据电流大小确定呢?GB7251
没有找到啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分784帖子
二星工程师, 积分 784, 距离下一级还需 16 积分
最直接的方法是相线按大于或等于进线电缆截面的铜排,零线也一样。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
N排和PE排截面是主母排的2/3~1/2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
一般用在工厂等主要为三相负荷用电,N排为主母的1/2或是2/3,如用在房地产等主要为单相负荷用电,N排一般等于主母排大小。不知道是不是?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分784帖子
二星工程师, 积分 784, 距离下一级还需 16 积分
回复低压配电柜内零排大小如何确定? 8# 的帖子
区管给我们举个例子吧& &&&比如相母排为2×(120×10)& && &&&N和PE母排怎么选?
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:
众位前辈,我们单位低压配电柜上用的是多功能网络电力仪表,我在上面看到电流显示的是A-0.394、B-0.354、C-0.634。这每相只有0点几安培的电流。我看了下电流互感器是1500/5,那么是不是说变比是300,我要将显示的电流值例如A相的0.394乘300=118.2A?
&另一个低压配电柜上的多功能网络电力仪表,上面显示的电流值是0.016、0.019、0.012,电流互感器的变比是1000/5,即变比200。那么是不是这三相的电流值分别是0.016乘200=3.2,0.019乘200=3.8,0.012乘200=2.4,这电流太小了吧。
文章数:10700
年度积分:106
历史总积分:15358
注册时间:
2015论坛贡献奖
看电表型号找说明书了解。
有的电表显示的是:峰、平、谷、无功、总有功。
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:367
注册时间:
仪表显示肯定是乘完变比的数据,不会是互感器的数值,你看看变比设定。
工控学堂推荐视频:电气工程分区
查看: 10307|回复: 79
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2772帖子
一星高级工程师, 积分 2772, 距离下一级还需 228 积分
我现有个工程,用电量有450KW,计算电流有855A,总开要1000A的,那电缆选不好了。因为总开以下总共只有四个回路,我想在一个配电柜内设两个总开,电源分两路引入,一个总开下设两个回路,用电量分为两个225KW,这样两个总开只要500A就可以了,电缆也好选型了。请教各位高人这样能不能做?
听众数收听数自我介绍执着、阳光、热情
最后登录注册时间主题精华0积分1023帖子
四星工程师, 积分 1023, 距离下一级还需 77 积分
应该没问题,但是成本是不是提高了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
成本高了,稳定性应该没这么好!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分238帖子
四星助理工程师, 积分 238, 距离下一级还需 12 积分
完全可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
只要箱内开关能装下就可以,如果装不下,建议用二台箱子(因为你有电源电缆二根,出线电缆四根,电缆规格大,一个箱内很难做)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2772帖子
一星高级工程师, 积分 2772, 距离下一级还需 228 积分
用配电柜我估计应该放的下的,主要是因为配电间小,两个柜放不下,才考虑合成一个柜的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
一个柜内要放这么多的电缆,,又大。施工很难作
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
可以,实际中也见过
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
做成两个更好啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
完全可以啊 你也可以两根电缆并列敷设用一个总开关 再分四个分开关 这样行不行 请专家论证
&你脑子,坏了。两个电源方一起,就像你脑子一样短路。&
助理工程师
站庆6周年勋章
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜