为什么可燃气体探测器价格要接24v的

下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
可燃气体探测器怎么接线可燃气体探测器接线麻不麻烦,怎么操作?
可燃气体探测器的接线并不复杂,就是将探测器和配套的控制主机的对应接线端子连接起来,主机电源线的接线端子连接探测器的电源线接线端子,信号线接线端子连接信号线接线端子.如果实在搞不明白的话你可以直接联系供应商提供技术支持.
为您推荐:
可燃气体探测器有三线制和总线制两种,三线制是每个探测器连接三根线;总线制探测器是四根线,探测器和探测器之间可以相互并接。
扫描下载二维码可燃气体探测器,可燃气体探测器的安装接线图
可燃气体探测器,可燃气体探测器的安装接线图
产品报价:¥元
更新时间:访问人数: 1790次
厂商性质:生产商品牌:
公司名称: 济南卓安电子有限公司
本网采购热线:6
该厂商其他产品
可燃气体探测器,可燃气体探测器的安装接线图。可燃有毒气体报警器就是气体泄漏检测报警仪器。工业用固定式气体报警器由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,气体控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,气体传感器检测空气中气体的浓度。
可燃气体探测器,可燃气体探测器的安装接线图可燃气体报警器就是气体泄漏检测报警仪器。工业用固定式气体报警器由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,气体控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,气体传感器检测空气中气体的浓度。当工业环境中可燃或有毒气体泄漏,气体探测器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,气体报警控制器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。可燃气体探测器,可燃气体探测器的安装接线图&&&&&& ZA-K6000型可燃/有毒气体报警器适用于气体生产、储存、灌充使用的环境中,气体报警控制器采用壁挂式安装,每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用,控制器中的CPU 对探测器上传的数据进行处理,最终实现数据显示,信号输出以及数据记录等功能。&&&&&&ZA-K6000型可燃/有毒气体报警控制器与ZA-T6000系列点型气体探测器配套使用,共同组成工业用气体检测报警控制系统。&&&&& 可燃/有毒气体报警探测器采用进口传感器,检测精度高、反应快速、寿命久。气体报警探测器采用工业专用隔爆式防爆探头设计,防爆等级:Exd II CT6 Gb,允许适用于具有防爆要求的场所。根据设计需求,报警控制主机可以外接电磁紧急切断阀、排风机或排风扇、或警灯(选配),或可通过接收开关量控制信号(标配)或4-20mA电流信号(选配)的PLC或DCS控制系统发出报警信号联动相关设备。&&&&&& ZA-K6000型可燃/有毒气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计,安装简单,操作方便。探测器采用工业专用防爆装置,气敏传感器采用进口元器件,检测灵敏度高,检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术,全数字化信号处理,操作简单、直观。&&&&&& 控制器可输出485信号(通过双绞线)上传至监控中心,可进行异地查询(前提是计算机需联网,且需安装我公司的上位机软件),从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络,大大提高了监控的及时性、准确性。本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:GB《可燃气体报警控制器》GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》&&& 一、1-2路分线式控制主机(黑色/蓝色面板):采用三线制数字信号输入方式,可以最多同时接2个气体探测器(探头),适用于面积小于25~50平米的区域;分线式控制主机每个通道输出三条信号线与对应的气体探测器进行连接,分组显示及控制报警。&&& 二、9路总线式控制主机:采用两线制数字信号输入方式,可以最多同时接9个气体探测器(探头),适用于面积50~230平米的区域,也可分区域检测;&&& 三、30路总线式控制主机:采用两线制数字信号输入方式,可以最多同时接30个气体探测器(探头),适用于面积50~750平米的区域,也可分区域检测;&&& 四、60路总线式控制主机:采用两线制数字信号输入方式,可以最多同时接60个气体探测器(探头),适用于超大面积长距离的区域,可分区域检测;总线式控制系统采用两线制数字信号输入方式,控制主机输出2根信号线,每个探头进行编程后并联接入系统最多可以连接60个气体探测器。四款可燃/有毒气体报警控制器主机详细介绍及技术参数产品概述&&& ZA-K6000-2型可燃有毒气体报警控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。&&& 本产品设计遵循国标GB,外形美观、界面清晰、操作简单,整机设计采用模块化结构设计,便于维护。主要特点◆ 三线制数字信号通讯,负载容量≤2回路◆ 三线制信号传输(-/SIN/+),系统抗干扰能力强,安装方便快捷◆ 自动故障检测,能准确指示故障部位及类型◆ 可实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配制◆ LCD液晶显示,全中文菜单操作◆ RS485总线通讯接口(增加RS-485型模块可输出标准Modbus/RTU协议),能实现与上位机控制系统联网,实现异地监控◆ 2组继电器触点信号输出,可输出控制信号联动排风扇或电磁阀等设备◆ 安装方式:壁挂式安装技术参数结构◆ 材质:采用ABS材质◆ 重量:3.5kg◆ 尺寸:250mm(L)×240mm(W)×90mm(H)电气◆ 供电电压:主电:AC220V&15%、50-60Hz&&&&&&&&&&&& 备电:DC24V/7AH (选配)◆ 最大功率:≤10W◆ 报警方式:声、光报警(声音强度≥75dB)◆ 检测气体类型:ppm/%LEL/%VOL◆ 配套探测器:RBT-6000-F系列◆ 容量:≤2路◆ 传输距离:≤1200m◆ 信号输出:2组继电器输出&&&&&&&&&&&& RS485信号(选配)/4-20mA信号(选配)◆ 连接线缆:RVV3×1.5mm2认证◆ 公安部:消防电子产品合格评定中心◆ 应用标准:GB环境◆ IP等级:IP30◆ 工作温度:0℃~40℃◆ 温度范围:10%RH~95%RH◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa◆ 存储温度:-10℃~50℃产品安装◆ 配套使用的探测器:ZA-T6000-F、ZA-T6000-FX型气体探测器;◆ 连接探测器的数量:可连接1~2只气体探测器;◆ 与气体探测器接线方式:RVV3×1.5mm2;◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;◆ 安装选择合理的安装高度,方便操作即可,不可太低,避免对人身的意外伤害,要求墙面要牢固、平整。 产品概述&&& ZA-K6000-ZL可燃有毒气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。&&& 本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。主要特点◆ 工作方式&& M-BUS两总线通讯,负载容量ZA-K6000-ZL9 ≤9路,ZA-K6000-ZL30≤30路,ZA-K6000-ZL60≤60路。◆ 可靠性高&& CPU采用16位单片机,运行速度快,可靠性高。◆ 操作方便&& 可对在线探测器远程校零,标定。◆ 安全性高&& 多重密码保护,操作级别不同密码不同,安全性高。◆ 显示直观、清晰&& 采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。◆ 多种信号输出&& 2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。&& 选配设备1、10组继电器触点信号输出(选配):&选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器2、输出标准modbus/RTU协议的485信号(选配):&可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。3、输出4-20mA信号(选配):&可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。4、GPRS/GSM数据传输模块(选配):&可将控制器的数据传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。◆ 安装方便&& 专用的安装支架,现场安装方便。技术参数结构◆ 重量:ZA-K6000-ZL9 :1.8㎏&&&&&&&& ZA-K6000-ZL30:3.4㎏&&&&&&&& ZA-K6000-ZL60:4.4㎏◆ 材质:ABS或Q235+ABS◆ 尺寸:ZA-K6000-ZL9 :288mm×220mm×86mm&&&&&&&& ZA-K6000-ZL30:320mm×250mm×94mm&&&&&&&& ZA-K6000-ZL60:290mm×380mm×94mm电气◆ 供电电压:AC220V&15%、50-60Hz◆ 最大功率: ≤10W◆ 信号输入:M-BUS信号◆ 继电器容量:5A/220V◆ 存储容量:报警记录:1000条&&&&&&&&&&&& 开机记录:100条&&&&&&&&&&&& 关机记录:100条认证◆ 公安部:消防电子产品合格评定中心◆ 应用标准:GB环境◆ IP等级:IP30◆ 工作温度:0℃~40℃◆ 湿度范围:10%RH~95%RH◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa◆ 存储温度:-10℃~50℃产品安装◆ 配套使用的探测器:ZA-T6000-ZL、ZA-T6000-ZLG、ZA-T6000-ZLGX型气体探测器;◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ZA-K6000-ZL30可连接1~30只气体探测器;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ZA-K6000-ZL60可连接1~60只气体探测器;◆ 与气体探测器接线方式:RVS 2*2.5mm2;◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;◆ 安装高度:&& 请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。&& 将安装板固定在墙壁上。&& 将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。可燃/有毒气体探测器详细介绍及技术参数产品概述&&& ZA-T6000-ZL型气体探测器是按照GB3设计的工业用可燃气体(甲烷)安全检测仪器。&& 防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于餐饮酒店、学校食堂、快餐店厨房、商业锅炉房等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。&& 本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器,由控制器进行数据处理。&& 产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。&& LED状态指示灯显示,可通过主机在线校零,标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。主要特点◆ 测量准确&& 传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。◆ 防爆型设计&& 可用于工厂条件的1、2区危险场合。◆ 维修方便&& 传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。◆ 声光报警(选配)&& 可选择配接RAS-6000型防爆声光报警灯,实现现场声光报警。技术参数电气◆ 供电电源:DC36V&15%◆ 最大功率:<1W◆ 通讯方式:M-BUS 总线◆ 信号输出:一组无源常开信号◆ 连接线缆:RVS 2×2.5mm2◆ 分辨率:1%LEL◆ 检测原理:催化燃烧式◆ 响应时间:催化燃烧式 T90<30s认证◆ 天津:Exd II C T6 Gb◆ 公安部:消防产品合格评定中心◆ 应用标准:GB3& GB环境◆ IP等级:IP65◆ 工作温度:-40℃~70℃◆ 湿度范围:10%RH~95%RH◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa◆ 存储温度:-25℃~55℃产品安装◆ 材料:铸铝◆ 防爆连接螺纹:G3/4" 内螺纹◆ 外形尺寸:172mm×138mm×77mm◆ 重量:1.3㎏◆ 安装方式:贴壁式、抱管式、穿管式配套使用的控制器:ZA-K6000-ZL9、ZA-K6000-ZL30、ZA-K6000-ZL60型气体报警控制器。◆ 安装固定孔直径为:&P8mm◆ 探测器安装时应使传感器朝下固定正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。&&& 1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。&&& 2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。◆ 检测范围:25平方左右。◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:&&& 1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;&&& 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;&&& 3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);&&& 4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;&&& 5、有强电磁场的地方。◆ 正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。可燃气体探测器,可燃气体探测器的安装接线图
产品名称价格地区公司名称更新时间
面议济南市
面议济南市
面议济南市
面议济南市
面议济南市
¥777济南市
优质供应商

我要回帖

更多关于 可燃气体探测器规范 的文章

 

随机推荐