空调安装535平米用几匹吸顶机机高压管憋了有是吗

||||||||||
||||||||||
查看: 6609|回复: 9
格力5匹吸顶机室外机黄灯一秒闪一次、咋搞
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力5匹吸顶机、客户说不制冷。
上门检查、发现外机黄灯一直闪、红灯常亮、绿灯常亮。开机试下看有没有什么别的毛病、
开机正常运转。黄灯持续闪烁、其余灯保持不变。约三五分钟听见电脑版发出约&&滋滋滋滋的声音很像接触不良的声音。绿灯点有点弱,之后继电器就跳开了、更换新板子之后还是原样、很像是从板子里面发出的声音。继电器跳开以后绿灯快速闪烁。闪几下没仔细看。然后就保持常亮了、待一分钟继续开机老样子。只是电脑版发出声音的时间时长时短。没有规律。所都紧过继电器应该没事。
阅读权限35
在线时间 小时
没遇到过,慢慢查吧
阅读权限20
在线时间 小时
查一下电源吧,会不会缺相了
阅读权限35
在线时间 小时
更换内外几信号线
在线时间 小时
继电器接解不良
阅读权限45
在线时间 小时
还没遇见过&&
阅读权限35
在线时间 小时
继电器问题
阅读权限10
在线时间 小时
把那个蓝色的插件短接试试!
在线时间 小时
查一下电源吧,会不会缺相了
对的·就是缺相。空气开关有个电压只有360左右。换掉马上好了。自己修了两天没找到问题。黄灯闪烁是正常那是反馈信息信号灯。
阅读权限40
在线时间 小时
是高压保护
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有百度贴吧提示信息很抱歉,该吧被合并您所访问的贴子无法显示。系统将在秒后,自动跳转到严正声明:凡符合法律规定的投诉请求,百度将依法予以处理,且不收取任何费用。请采取正常投诉途径投诉,切勿相信不法分子收费删贴的欺诈行为。||||||||||
||||||||||
查看: 1815|回复: 4
5匹的吸顶机跟2匹的风管机拆装怎么收费的啊
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我是浙江的,今天一客户来电话说要拆要拆4台5匹的吸顶机,4台2匹的风管机,因为我是去年才开始做,这些都没搞过,所以想请教一下各位师傅怎么收费?
阅读权限40
在线时间 小时
各地区不一样,我这边5P吸顶700,2匹400,排水另算
阅读权限10
在线时间 小时
现在这边只要拆下来就可以了?那应该怎么算的师傅
阅读权限30
在线时间 小时
我们这边拆400左右/台,看难度
阅读权限45
在线时间 小时
我们这边5P的单拆大概300,2P200,具体要看难度。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 1037|回复: 4
今天维修一台大金5p吸顶机,制热效果不好,高压管烫手,但室内只有为热风。
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& && && && &&&控制面板显示故障代码f3是排气温度过高, 经查是高低压串气高低压都是9公斤,判断是四通阀问题,但为什么高压管温度还会那么高,请教高手?
阅读权限15
在线时间 小时
期待结果多多学习
阅读权限120
在线时间 小时
四通阀的下中管原本是吸入低压低温气体的,现在却吸入高温的气体,那压机排出可不得更高的温度了
阅读权限25
在线时间 小时
排气管的温度很大一部分是因为回气的温度过高才引起排气温度高,
阅读权限15
在线时间 小时
应该是内机散热不良造成的吧& && & 清洗一下看看吧
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖