格力空调故障代码f0显示故障代码E1是什么问题

格力变频空调故障代码处理方法(C5、E1、E2、E4、E5)
格力变频空调故障代码处理方法(C5、E1、E2、E4、E5)
加速手机资讯
今天开始,兔子哥给自己挖坑,详细讲解格力变频空调故障代码,还有解决办法,每次5个代码,希望大家多多支持。今天要给大家介绍一下5个代码:1、C5跳线帽保护2、E1高压保护3、E2防冻结保护4、E4排气高温保护5、E5过流保护1C5:跳线帽保护1、故障概述:室内机显示“C5”,室内“运行”指示灯灭3S闪烁15次,室外黄灯闪烁16次(即指示灯闪烁时间隔0.5S,两次闪烁中间停顿时间3S,下同)。跳线帽主要起区分不同机型内机转速、扫风角度等一些控制参数的作用。C5跳线帽故障一般是售后维修更换主板时,跳线帽未从原机主板上拆下重新装回到配件上造成。如果用错跳线帽型号可能会显示LP内外机不匹配、制热功能异常。2、检查故障点:?跳线帽漏装(维修更换配件时)?跳线帽松脱?跳线帽断路?室内机控制器跳线帽相关电路故障3、标准化处理流程:2E1:高压保护室内机显示E1,室内“运行”指示灯灭3S闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。?高压开关故障或者接线松脱?室外机电器盒故障?室内外电机转速偏低(制冷室外/制热室内)?室内外进出风环境不顺畅(制冷室外/制热室内)?室内外换热器脏(制冷室外/制热室内)?系统堵塞(脏堵、冰堵、油堵、焊堵、小阀门未完全打开)?系统中有空气技巧:1、开机压缩机启动5秒内出现E1保护,检查高压开关接线、高压开关本身及控制器;2、运行一段时间后出现E1保护,检查系统问题。3E2:防冻结保护室内机显示E2,室内“运行”指示灯灭3S闪烁2次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。保护时,制冷:压缩机停,内风机运行。防冻结保护主要是保护蒸发器正常换热,防止影响压缩机可靠性、结霜影响制冷效果。?室内机回风不良、蒸发器或过滤网脏、内风机转速低?冷媒泄漏?管温感温包阻值偏大异常?室内机控制器故障1、室内外环境温度20℃左右时出现保护是正常现象;2、高温天气出现保护要看风量,如结霜请检查过滤网或电机转速以及系统是否微堵、缺冷媒;3、规律性运行9分钟出现E2,90%室内管温开路导致。4E4:排气高温保护室内机显示E4,室内“运行”指示灯灭3S闪烁4次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。保护时制冷:压缩机停、内风机运行;制热:所有负载停。排气高温保护主要是保护压缩机,防止冷媒泄漏等造成排气温度过高损坏压缩机。?室外机进出风不顺?室外电机转速低?系统堵塞?排气感温包阻值异常?室外电器盒故障5E5:过流保护室内机显示E5,室内“运行”指示灯灭3S闪烁5次。保护时压缩机停,室外风机延时30秒停。过流保护主要是保护电子元器件、模块和压缩机等部件,防止电流过大热聚集烧坏。2、故障原因:1)、室外机输入电流保护:室外机主板通过交流互感器检测此电流,用于压缩机频率的限制、降频或停机。如果达到停机电流值则报电流保护。保护电路如图所示。正常情况下因为有限频和降频不会出现此保护,但是如果电流达到限频或降频值后突然输入电压波动、或者频率到达最低频后仍然有大电流则有可能出现此保护。2)、压缩机相电流保护:控制板检测压缩机相电流用于压缩机频率的限制、降频或停机。当压缩机超过设定值时开始降频,当频率降到最低时,电流仍大于设定值则保护停机。变频压缩机相电路保护故障排除请参考H5模块过流保护。3、可能故障点:首先判断是哪种过流保护:用电流钳表测试一下室外机零线或火线电流,出现保护前如果电流达到保护值或者低于保护值1~2A,则可以判断为室外机输入电流保护,否则可能是压缩机相电流保护。1)、室外机输入电流保护1电网电压低,波动大2系统负荷高,在恶劣的工作环境下高频运转3交流互感器及相关电路故障2)、压缩机相电流保护(处理流程参照H5模块过流保护)1电流检测电阻RES1、RES2、RES3某个短路,引起采样电流偏大2驱动板电流放大电路故障3电子膨胀阀故障或其它系统异常导致压缩机运行时电流偏高保护4、标准化处理流程:▌ 学习交流微信群加兔子哥微信号:tuzige1985更多制冷技术、资料、视频,关注制冷百家微信公众号
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
加速手机资讯
百家号 最近更新:
简介: 聚焦新闻行业热点新闻,新机运行分曝
作者最新文章上一篇: 下一篇:
相关资讯:
推荐单品:格力空调错误代码e1谁能教我怎么维修?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
出现E1有可能是因为:
&&1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机 &&
2>过量冲注/维修过
3>外机 &&
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? &&
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 &&通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. &&首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 &&2>过量冲注/维修过 &&3>外机 &&
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? &&电路方面:短接内 &&机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 &&ovc连线,如不通,修高压开关.希望能帮到你,望采纳。
你好,首先得看您的空调是挂机还是柜机,挂机显示E1表示:室内外通讯故障,柜机表示:T1传感器故障。外机显示灯,常亮或者闪烁
1:检查外机的2个光耦是否损坏——更换
2:检查内急的2个光耦是否损坏——更换
3:检查信号线,火线零线是否接错——重新接线
外机显示灯不亮:
1:检查室外电源接线是否为AC220V,如果是换外板。
2:检查室外电源接线是否为AC220V,如果不是再次检查主机电气是否吸合。如果吸合那么请检查连接线,如果没有吸合庆更换内板
E1是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。2.机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。可以短接高压开关或OVC短接,排除某处的故障。
你好,格力风管机故障代码e6解决方法:E6---静电除尘格力空调故障代码,查一下接触器是否吸合,可以用螺丝刀按一下,看压缩机是否启动。直接换外板
不知道各个字母代表什么含义。其实空调器的命名有一套国家统一的标准,产品型号及含义如下:以K*FR-25GW(2551) 这款产品为例,产品型号字母对应如下表: 
E1是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器
这种情况是空调进入了自动化霜状态,不是错误代码。化霜目的是去除室外机冷凝器上的霜,使空调能更好制热。一般情况下,制热最少运行45分钟左右才会化霜,格力的智能化霜
格力:变频柜机E1-E5  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;  E2:室内防冻结保护;  E3:室内温度感温包开,短路;  E4:室内管温开,短路; 
H4: 系统异常1:
检查系统的压力制热的时候是否在1.6~2.1MPa。2:检查系统是否脏堵,请清洗。3:检查压缩机是否缺氟。 制冷系统检修要点1、观察内
E1是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器
您好,对于您所说的这种情况应该不对的,早期的变频空调是用的R22的制冷剂,但是如果标签上是用的R410A那么安装工作很有可能没有给你加氟,我们是宁波格力空调的售
格力故障代码:E1:压缩机高压保护或压缩机过流.
室外机如果太脏了就很容易报高压了另一个就是压缩机过流保护压缩机坏了要换压缩机了.E2:室防冻结保护
接触器主触点烧蚀接触不良送到压机电压降低导致压机电流大而出现E5.
查看原帖&&
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&||||||||||
||||||||||
查看: 55861|回复: 62
神奇的格力空调E1故障代码
阅读权限60
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力5匹定频柜机,移机后上电即显示 E1&&查遍了所有引起该故障的原因,均无果。所查经过1电压正常2内外机零线和 高压保护线正常3高压开关正常,短接也不能消除故障,4将过流检测线从互感器绕过也无效,5查内机环温管温正常,6更换同一型号主板和控制面板也不行,7调相序不行,维修陷入困境,哪位师傅能帮帮我。
阅读权限102
在线时间 小时
本帖最后由 北疆冰雪 于
11:45 编辑
& & 格力定频5p空调E1故障代码是排气管压高!解决方法是:空调停机后把高压管纳子头稍拧松排空气,直到制冷剂液体溢出拧紧纳子头就OK了!
阅读权限10
在线时间 小时
三相电源缺相
阅读权限50
在线时间 小时
线被耗子咬了吧。。& && &&&
阅读权限60
在线时间 小时
北疆冰雪 发表于
格力定频5p空调E1故障代码是排气管温高!解决方法是:空调停机后把高压管纳子头稍拧松排空气,直到制冷 ...
上电即显示故障代码,外机就没动,。。
阅读权限102
在线时间 小时
本帖最后由 北疆冰雪 于
11:46 编辑
李红齐 发表于
上电即显示故障代码,外机就没动,。。
查一下压力保护信号线是否有开路现象!
阅读权限60
在线时间 小时
北疆冰雪 发表于
查一下超温保护信号线是否有短路现象!
谢谢,。。
阅读权限110
在线时间 小时
看看排气温度传感器是否坏、正常就换外机板吧
阅读权限35
在线时间 小时
今天我们单位的格力72空调就是这样的故障,只不过是外机的风扇被卡住了。
阅读权限60
在线时间 小时
微山美的售后 发表于
看看排气温度传感器是否坏、正常就换外机板吧
外机只有一个电流检测板