有功无功电量为0度,无功电为2度,请问功率因数为多少?

三项电表读数用电量计算请帮忙三相四线低压220V,表一(有功?):上下月份读数差是288,表二(无功?)上下月份读数差是256,倍率30请问用电量多少?怎么计算?以往电力部门是按表一288*30=8640度实际用电来计费,无功表二的读数不计,请问无功表二有何关联?
狮子爱3553
有功电量是288*30=8640度无功电量是256*30=7680度你的无功电量实在太高,功率因数只有0.75。会多交约2600度的力率电费。
1》:有功电量是288×30=8640(度)无功电量是256×30=7680(度)2》:电费是按有功电度计算收取的,无功电度也要计算的,但不收费。如果功率因数不达标(0.9),每下降0.01就在有功电费总额罚0.1%,每超过0.01就在有功电费总额奖0.15%你的无功电量过大,有功电量过小,肯定功率因数比标准要求低很多,罚款应不少的。功率因数的月结...
你的问题上面的朋友都回答了,我要告诉你的是如何来提高功率因素,以降低用电损耗。1.尽量选用功率因数高的用电设备,2,你可以在用电线路上并联电容器来提高功率因数,3,尽量在用电低谷时段用电。
为您推荐:
扫描下载二维码只知道有功电量和无功电量,怎样计算功率因数?
气象天使丶840
cos φ=P/√(P^2+Q^2)P是有功功率、Q是无功功率,两者平方和即为实在功率S