如何确定焊接接头的母材厚度
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 107 天连续签到: 2 天[LV.4]海川常住居民I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 比诺曹 于
14:01 编辑
法兰平盖上的安放式接管焊接接头(即附图c),我们的焊接工程师认为母材厚度分别为接管厚度和平盖厚度。这样一来,该焊接接头的厚度范围就非常大,即5~80mm,我觉得不太合理。列出了如下几种接头,请各位海友指教,这些接头的母材厚度分别是多少。
焊接工艺评定母材厚度的确定.jpg (27.21 KB, 下载次数: 25)
23:30 上传
上一篇:下一篇:& &
发起有意义的议题
发起有意义的议题。欢迎行家讨论。
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 339 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
对于用户来说不会怎么在意接头,只要能够达到使用要求就可以吧。
系统自动给于沙发加分~~
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 107 天连续签到: 2 天[LV.4]海川常住居民I&
对制造厂来说,编制WPS需要有合适的工艺评定支持。对于对接焊缝,其中一个重要的参数就是焊件母材厚度。
对于图例(c),管板和接管均为16Mn锻件,这么小一个焊接接头,我们的焊接工程师说需要4个工艺评定来支持,原因就是认为母材厚度分别为5mm和80mm。
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 857 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
没太理解楼主意思,我感觉吧,焊接母材厚度应该为两件焊接件的较薄一侧母材的厚度,也就是说焊角的高度不应小于较薄一侧母材的厚度!!通常情况下,我们是这么考虑的!!
你可以求助一下咱们海川的院士!!他比较精通
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 107 天连续签到: 2 天[LV.4]海川常住居民I&
wangjianwei86 发表于
没太理解楼主意思,我感觉吧,焊接母材厚度应该为两件焊接件的较薄一侧母材的厚度,也就是说焊角的高度不应 ...
我的理解与超版类似:对接焊缝两侧的母材厚度,分别为焊缝金属两侧的厚度,而不是工件的实际厚度。也有老法师说,工件厚的一侧虽然没有沿全厚度焊接,但由于导热截面大、散热较快,对焊缝的性能是有影响的。我觉得这也有道理,但是影响有多大就不好说了。问题是NB/T47014是否像热处理厚度一样,在什么地方对“焊接工件母材厚度”给出了明确的定义?好像没有。
如果有现成的工艺评定,写WPS时多写几个PQR上去也没什么关系,省得有人找茬。但要新做很多评定,焊接觉得有点为难,所以要求更改结构,比如顶楼的(d)形式,可设计院也不乐意改图。很小的事情,就不好办了。
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 363 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
图例C是对接+角接,用焊评覆盖厚度是筒体厚度和平盖的厚度的,你们焊接工程师的想法是对的
[]: lcm09 发帖时在路边捡到 2 点 参与值,偷偷放进了口袋. 可用于每天砸金蛋
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 894 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
根据楼主的图示 我联想到换热器管板与筒体的接头& &&&
接头2.jpg (7.95 KB, 下载次数: 2)
17:12 上传
接头.jpg (12.97 KB, 下载次数: 2)
17:12 上传
以前都是按管板角接头处理的&&不过今天看到你的帖子 感觉这2个接头跟你上传的C图似乎有点类似之处&&...按照你们工程师的看法 难道按角接头处理 错误了么 。。。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 894 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
在NB/T47014中有这样一句话 ...对接焊缝试件平和定合格的焊接工艺用于焊件角焊缝时,焊件厚度的有效范围不限,,现在问题的关键就在于C图中的接头是否为角焊缝
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 107 天连续签到: 2 天[LV.4]海川常住居民I&
哈喽土狗 发表于
在NB/T47014中有这样一句话 ...对接焊缝试件平和定合格的焊接工艺用于焊件角焊缝时,焊件厚度的有效范围不限 ...
应该属于对接焊缝和角接焊缝的组合吧。
角焊缝评定对母材厚度没有要求,但对接焊缝评定对母材厚度是有要求的。现在的问题是:这种类似T形接头的对接焊缝,平盖或管板侧的母材厚度如何认定。
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 81 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
我是按薄的算,这些不是关键,关键是选择好正确的合理的焊接接点。如果平盖或管板侧的母材厚度就是实际厚度&&厚度的确定与焊接焊缝没什么特别的关系 可以做处理嘛 处理后再焊接
能否举一个具体的例子,解释一下如何进行做处理吗?&
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 81 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
普通对接角焊缝对2者厚度要求不高。但是用有局限性,一般用在常压或微正压设备上,角焊缝焊角高度取较薄板厚度即可,焊肉要饱满。对接焊缝,把厚的削薄或者特殊结构,比如厚度差2个以上的把厚板削边至薄板厚度或薄板厚度+2,削边长度为薄板厚度的3倍(标准上有),管板与筒体的焊接接点。带压设备应的角焊缝和对接焊缝可以参照GB150.GB151上的焊接节点图,尽量采用标准上的标准接点,那些都是前人的经验,肯定是有一定道理的。
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 81 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
我一般在平盖上开孔如果厚度差很大,采用用半插入式的,比如平盖厚度30,接管为32 x3.5的,我就在平盖上开33的孔深度为6,接着开大为的25的孔,在直径33的一面焊接接管,焊角高度为4.接管伸入平盖深度为6,让接管与25的孔对齐,不用焊也没办法焊。但这样的角焊缝对于产生间隙腐蚀等特殊腐蚀的设备不适用,看工况。还有个办法是锻造管。
真要遇到了可以给我留言,咱们大家想办法嘛。
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
个人认为这样的C版的焊接形式应该属于角接
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 214 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
一般厂家焊接工艺评定都能覆盖母材厚度范围从2-200mm,你们焊接工程师考虑的很周到,有焊评就写上啊。薄厚都给覆盖上,谁也看不出什么毛病啊!有坡口的就视为对接焊缝,我是这么认为。
同意你的观点
[]: 海川达人提示︶﹉林林 幸运的赚了 5 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
阅读权限150
主题好友积分
笑笑宝521的管辖
签到天数: 390 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
没研究过这个问题!学习了!设计院的形式c,若改成d的形式,需要改设备的计算书,所以不愿意改。