交流接触器式继电器和继电器有什么不一样

继电器与交流接触器的区别和不同 - 配电知识 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
继电器与交流接触器的区别和不同
时间: 13:00
作者:编辑部
【摘要】1。交流接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。 2。继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的......
1。交流接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。
2。继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过适当的接法还可以实现某些特殊功能,如逻辑运算等。
3。以上两者相同之处:都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。属于有接点电器。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。
4。触发器一般是指数字逻辑器件(如集成芯片),通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。如d触发器、t触发器、j-k触发器、r-s触发器等。简单的触发器也可以用分离电子器件来实现。触发方式有多种,如:上升沿、下降沿、高电平、低电平。
什么是交流接触器?
接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。
直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。
半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。
对于延时继电器或延时头来说,延时接通与延时断开的区别是什么?
一般来说延时头或延时继电器都含有一开一闭两个触点,且必经过一段延时才动作。
所谓延时接通型,即上电后触点不立即动作,经一段延时后才动作,一般情况下常开常闭触点同时动作(特殊产品除外)。
所谓断电延时型,即上电时立即动作,断电时不立即动作,经一段延时后动作。它与延时接通型的区别在于计时的起始点不同,它是在断电时开始计时,而延时接通型是在上电时开始计时。它与延时接通型一样,一般情况下常开常闭触点同时动作(特殊产品除外)。
由于工业现场的电磁干扰,使得接触器控制信号线有感应电势,因此接触器控制吸合的信号消失后,电容不能放电,吸合线圈开关晶体管维持截止。控制吸合的信号再次有效,只有两个线圈中的保持线圈得电,电磁力过低致使接触器不能吸合。
交流接触器用于直流回路时为何需多极串联使用?
直流回路比交流条件恶劣, 因为其电压为恒定电压, 无过零的交变过程,所以,在接触器动作时对触点的损害大。为保护触点,需多极串联分压。电气工程分区
查看: 2833|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我是一菜鸟,对接触器和继电器基本不了解,它们有什么区别?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用途不同:接触器带较大负载,从6A--1000A不等,在主回路使用;继电器接点一般都是380V5A,在控制回路使用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华9积分1786帖子
五星工程师, 积分 1786, 距离下一级还需 714 积分
&P&接触器系统中接通和分断电路&/P&&P&继电器主要用于扩展接点&/P&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
时间继电器是得电(失电)延时动作。额定电流一般为5A。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
接触器一般用于主回路中,而继电器一般用于二次回路中,用于反映某种量的变化。如时间继电器反映时间的变化,电压继电器反映电压的变化,电流继电器反映电流的变化等,中间继电器一般用于扩展触点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
大家说得真好!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
保护与非保护
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分752帖子
二星工程师, 积分 752, 距离下一级还需 48 积分
接触器其实也就是继电器的一种,不过接触器是接通主回路,触点的容量大。所谓继电器触点容量比较小,一般不会超过5A,主要是用在控制回路,用来放大信号用的(是放大回路的路数,不是功率放大器放大信号,呵呵,可能我说的不太准确)。至于有几个接线端子,那也不一定,一般接触器有三个主触点,用来通过主回路电流,有两组辅助触点用来实现自锁或互锁。
继电器是用在二次控制回路的,或者是作为中间转换作用,还就是用于小容量触点的控制信号的触点扩容。比如说PLc输出,如果是要控制一个大电流的接触器的话,容易使PLC中的小继电器触点烧毁,最好是在PLC和大电流的接触器之间加一个继电器。
接触器和继电器的原理是一样的,但有区别,接触器触点的容量大,它可以直接带负载,它的主触点带的电流范围从5A-400A,对于不同的负载,电流需选用不同的规格;它的主触点一般是三付,辅助触点从2-6付不等,可选用,一般是4付(两开两闭)。直流接触器主触点就两付,电流范围小5-100A,辅助触点同交流。
继电器触点容量比较小,从1A-10A不等,一般是5A的,主要是用在控制回路,不宜带负载;它的类别比较多,分中间、时间、信号、同步、冲击、电压、电流、重合闸、差动等百十种,它的作用是为实现保护和自动控制,在自控中用的较多是中间继电器;它的触点可从1付到20付,可根据需要选择。
还有什么问题吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分370帖子
五星助理工程师, 积分 370, 距离下一级还需 130 积分
真是好东西啊,以后找资料方便多了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分370帖子
五星助理工程师, 积分 370, 距离下一级还需 130 积分
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)中间继电器与交流接触器有什么区别?_继电器_中国百科网
中间继电器与交流接触器有什么区别?
     答:中间的结构及工作原理与交流接触器基本相同因而中间又称为接触式继电器口但中间继电器的触头对数多且没有主辅之分,各对触头允许通过的电流大小相同,多数为5A.因此对于工作电流小于5A的电气控制线路可用中间继电器代替接触器实施控制。
收录时间:日 01:24:30 来源:筑龙 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:是我们常见的一种继电器产品,它的用途十分广泛,凡是用到继电器的地方,都会用到中间继电器!它主要用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。
在使用中间继电器的时候,我们常常会遇到接触器,它的功能和用途与中间继电器几乎完全一样,那么他们之间到底有什么区别呢?
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。
中间继电器可作为保护用,也可作为自动装置控制用,以增加保护的控制回路的触点数量及容量、扩大控制范围的提高控制能力等。然而面对纷繁复杂的现代化电气产品,如何合理选择、正确使用,是控制系统操作、管理人员密切关注并且必须优选解决的实际问题。由于我单位的作业场所限制,则更加强了电力系统自动化装置在运行过程中的特殊性。要做到合理选择,正确使用,就必须充分分析控制系统相应的实际使用条件与实际技术参数要求,恰如其分地提出选择中间继电器以满足必须达到的技术性能要求。
选用中间继电器,我们需要注意那些问题?
1、地理位置气候作用要素
主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品。因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和切换负载能力(不受外部气候环境影响)。
2、机械作用要素
主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。
3、激励线圈输入参量要素
主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220 V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。
4、触点输出(换接电路)参量要素
主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。
任何自动化设备都必须切实认定实际所需要的负载性质、负载量值的大小,选用合适的继电器产品尤为重要。继电器的失效或可靠不可靠,主要指触点能否完成所规定的切换电路功能。如切换的实际负载与所选用继电器规定的切换负载不一致,可靠性将无从谈起。
You may also like...
今天我们在这里,简要地介绍一下电压和电流继电器的区别,以供用户正确选用。&在线路保护中,我们常用到电流继电器和电压继电器,电流继电器和电压继电器区&在我们身边,我们能看到很多自动化控制的场景——自动门、感应灯、电梯、汽车&电流继电器一般分为两种——过电流继电器和欠电流继电器,它们的工作过程有什&
热点关注5911547453394726468038163771375436093578