焊机pe线能并连在一个独立接地极大样上吗

电气工程分区
查看: 10754|回复: 8
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3087帖子
二星高级工程师, 积分 3087, 距离下一级还需 913 积分
施工现场临时用电 PE线重复接地以及配电系统中间处(分)和末端处(开关箱)也需重复接地,请问此人工接地极如何制作,寻求示意图或者图集。
18:00 上传
人生路,我们都是新手
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3087帖子
二星高级工程师, 积分 3087, 距离下一级还需 913 积分
本帖最后由 linmiaojing 于
11:30 编辑
翻看资料临时用电所用到的接地极如下:现在的问题是施工现场有总配电箱、分配电箱(N个)、开关箱(N个)等设备需要做重复接地。按照此图接地极制作长度就需要5*3=15m的长度,在现场这个成本不是一般人舍得花的,所以估计现场的接地极都不是按照图来做的,请问现场除了如图方法制作的接地极外,还有那些方法制作接地极的。
11:25 上传
11:25 上传
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
临时用电只在一个配电的接地,打一根垂直接地极也可以。
&JGJ46-.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。
请问直接在箱子旁边打入一根角钢做接地极,请问打入的深度有要求吗?JGJ46-2005并未说明直接打入一根角钢的深度。&
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3087帖子
二星高级工程师, 积分 3087, 距离下一级还需 913 积分
lingxuct 发表于
临时用电只在一个配电的接地,打一根垂直接地极也可以。
JGJ46-.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。
请问直接在箱子旁边打入一根角钢做接地极,请问打入的深度有要求吗?JGJ46-2005并未说明直接打入一根角钢的深度。
&2.5米埋于自然地面负0.8米。&
&应该是不小于1.5m&
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分522帖子
一星工程师, 积分 522, 距离下一级还需 128 积分
这个图集不错就不知哪有下载?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分748帖子
二星工程师, 积分 748, 距离下一级还需 52 积分
linmiaojing 发表于
JGJ46-.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。
请问直接在箱子旁边打入 ...
应该是不小于1.5m
&2.5米埋于自然地面负0.8米。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4帖子
技术员, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
接地体选用∮50镀锌钢管或50*5镀锌角铁,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌扁铁,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;
2.重复接地的接地电阻小于等于10欧;
3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4帖子
技术员, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
知乎圆桌 发表于
JGJ46-.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。
请问直接在箱子旁边打入 ...
2.5米埋于自然地面负0.8米。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4帖子
技术员, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
李强 发表于
应该是不小于1.5m
2.5米埋于自然地面负0.8米。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)TA的最新馆藏[转]&[转]&> 问题详情
多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得 ()。A.串联B.并联C.相同
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得 ()。A.串联B.并联C.相同D.相连请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1下列关于油漆涂刷施工的安全防护中,说法错误的有 (  )。A.施工场地应有良好的通风条件,否则应安装通风设备B.在喷涂硝基漆时,不准使用明火,不准吸烟C.油漆及稀释剂应专人保管D.油漆涂料凝结时可用火烤2提升机地面进料口的上方应搭建 (  ).A.安全门B.防护棚C.信号装置D.限制器3基坑开挖好后,若不能立即进行下一道工序,要预留 (  )cm厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。A.10-25B.10-30C.15-25D.15-304使用瓷片切割机时,不符合下列要求的是 (  )。A.作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内。B.当切割机出现炭刷火花时,可进行正常操作。C.切割过程中用力应均匀适当,推进刀片时不得用力过猛。D.当发生刀片卡死时,应立即停机,慢慢退出刀片。
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
享三项特权
享三项特权
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:查看: 12884|回复: 24
电焊机是否需要重复接地?
在线时间 小时
电焊机是否需要重复接地?
在线时间 小时
这要看电焊机是接在什么样的低压配电系统里,接在接零保护的系统理应做接零保护;在接地保护的系统里应做接地保护;严禁即做接地保护又做接零保护。
在线时间 小时
重复接地是对TN系统而言的,即保护零线的多处接地。在许多电气设备说明书上要求进行“可靠的保护接地”,不能教条地理解为只许作保护接地,也可做保护接零,关键取决于低压电网的类型。因为保护接地包括保护接地和接零,也就是常说的“接地通零”。
在线时间 小时
赞同2楼和3楼的观点。
在线时间 小时
电焊工有必要配备电工皮鞋吗?还是一般的防砸皮鞋就可以了??
在线时间 小时
&DIV class=quote&&B&以下是引用&I&skinner&/I&在 15:59:46的发言:&/B&
电焊工有必要配备电工皮鞋吗?还是一般的防砸皮鞋就可以了??&/DIV&
&lt&有必要,因为电伤害,主要是因为电流,而非电压。
&lt&防砸不可以。&/P&
在线时间 小时
&lt&在哪个标准上可以查到啊!我需要有文件支持,不然采购部门不给我买的啊!&/P&&lt&我在经济贸易委员会的《劳保防护用品配备标准》上看到只要“防砸”啊,没说要绝缘的!!!!怎么办?&/P&
在线时间 小时
&lt&請認真理解&重複接地&的概念!!!&/P&
&lt&另:區別在何種情況下接地,在何種情況下接零!&/P&
在线时间 小时
&lt&我查了一下电工培训的资料&/P&&lt&里面讲到:空载时焊钳与工件之间有60-75伏电压,会引起触电。为防止触电,应戴帆布手套、穿胶底鞋~~&/P&&lt&这是原文,供电局的培训资料~~没有讲要电工皮鞋~&/P&[em01]
在线时间 小时
&lt&二楼 三楼的两位可不可以详细解说一下,相关的技术资料?&/P&&lt&俺是外行,看不懂,想学学~~&/P&
在线时间 小时
&lt&不懂&/P&
在线时间 小时
在线时间 小时
&lt&到底需要还是不需要?&/P&&lt&我以前不用接地,&/P&&lt&现在更糊涂了,&/P&&lt&请专家告知,&/P&&lt&不胜感激。&/P&
在线时间 小时
&lt&看不懂,请详细解释一下。&/P&
在线时间 小时
同意第8楼的意见,请认真学习临时施工用电规范
在线时间 小时
小型电焊机(220V)必须配备漏电保护装置,这样就可以了。
在线时间 小时
防止保护零线产生对地电位差.电焊机外壳接零,电源线(一次线)接地(三相四线或三相五线),电源有漏电保护或采用隔离变压器.
在线时间 小时
&lt&相关的技术资料有:&/P&&lt&1、低压配电设计规范;&/P&&lt&2、施工现场临时用电安全技术规范;&/P&&lt&3、漏电保护器安装与运行等。&/P&
在线时间 小时
&lt&支持8楼的说法。&/P&
在线时间 小时
&lt&再给大家发一些对此有帮助的资料:&/P&&lt&根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。
  TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
  TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
  IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
1、 TN系统
  电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。
 &&1.1、TN—C系统
  其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
  (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;
  (2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
  (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:
(1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
(2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。
(4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
   1.2、 TN—S系统
  整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
  (1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
  (2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;
  (3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。
(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:
(1)、保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)、同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)、保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
   1.3、 TN—C—S系统
  它由两个接地系统组成,第一部分是TN—C系统,第二部分是TN—S系统,其分界面在N线与PE线的连接点。
  (1)当电气设备发生单相碰壳,同TN—S系统;
  (2)当N线断开,故障同TN—S系统;
  (3)TN—C—S系统中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地。
   PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN—C—S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN—C—S系统。
2、 TT供电系统
电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)
在采用此系统保护时,当一个设备发生漏电故障,设备金属外壳所带的故障电压较大,而电流较小,不利于保护开关的动作,对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,根据并联电阻原理,特提出完善TT系统的技术革新。技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线,用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。它有下列优点:1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生。2)PT线不与中性线相联接,线路架设分明、直观,不会有接错线的事故隐患;几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置PT线,有利于安全用电管理和节约导线用量。3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支,也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。
TT系统在国外被广泛应用,在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合,目前在施工现场一般不采用此系统。但如果是公用变压器,而有其它使用者使用的是TT系统,则施工现场也应采用此系统。
 3、IT系统
  电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或经电阻接地),而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。
这种系统主要用于10KV及35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统,不适合在施工现场应用,故在此不再分析。&/P&