摘要:   松下PLC程序报语法错误,错误地址定位在定时器指令上.这会是什么原因?  与定时器有关的语法错误,主要有:  1) 定时器的编号超出默认值范围. 解决方法: 修改系统寄存器的设置,将计数器的起始编号改为较大值. ...
  松下程序报语法错误,错误地址定位在定时器指令上.这会是什么原因?  与定时器有关的语法错误,主要有:  1) 定时器的编号超出默认值范围. 解决方法: 修改系统寄存器的设置,将计数器的起始编号改为较大值.  2) 定时器的设定值的参数表示不正确. 当需要利用等修改设定值时,最好使用与该定时器编号对应的SV值(设定值),因为有些机型不支持使用DT作为参数,所以会产生错误。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:当前位置:
主题:618052 ┆
帖子:4840539
今日新帖:677
昨日帖数:1356 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:7740人
啊 我要疯了,懂松下PLC的进,大神呢
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:14:53 楼主
用松下PLC编写个程序调试 &总体检查总是 双重使用错误,不知道为什么错误,程序结构。。。。。。。。。。call1。。。。。。。。。。call2。。。。。。。。。。SUB1。。。。。。。。。。子程序1内容。。。。。。。。。。RET。。。。。。。。。。SUB2。。。。。。。。。。子程序2内容。。。。。。。。。。RET。。。。。。。。。。END那里错误了 为什么输出总是双重使用,谁知道啊!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:26:00 1楼
检查程序中有重复线圈
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:27:23 2楼
回复内容:对: fsjnzhouyan
检查程序中有重复线圈 内容的回复!对 是的 &因为 CALL1是 自动 &CALL2是手动 &自动手动输出的线圈 都是同一个,肯定要用同一个输出吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:54:56 3楼
都没有懂的么,这里面都是新手么
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:03:12 4楼
自动子程序、手动子程序等的分别输出到不同的中间继电器R,然后这2个中间继电器R并联输出到实际输出点即可!就此而已,非常简单
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:05:25 5楼
实在还不行可以电话:,我在上海,只能电话支援
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:33:31 6楼
大哥,你的。。。。。。。。。。。。。。。。。。END指令用错地方了,应该放在CALL2 和SUB 1之间。你重新调试一下看看。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:33:08 7楼
回复内容:对: 乖乖小笨熊
实在还不行可以电话:,我在上海,... 内容的回复!三菱PLC和变频器的通信能否得到楼主帮助
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:46:44 8楼
回复内容:对: jiangqingchuan
回复内容:对: fsjnzhouyan &检查程序中有... 内容的回复!用SET置位输出,可用同一个输出,试试吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:41 9楼
回复内容:对: zcaosjtu
大哥,你的。。。。。。。。。。。。。。。。。。END指... 内容的回复!END指令你说的我用过了 &能用的地方都用了 还是一样 的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:20:02 10楼
回复内容:对: 乖乖小笨熊
实在还不行可以电话:,我在上海,... 内容的回复!那松下的PLC 够麻烦的啊 &,而且不适用也不节约成本啊,我开始还想 不想 将两个输出点并联起来 Y1 &和Y2然后程序里就不会出现问题了,但是这样 &子程序在松下里就是个摆设了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:58:54 11楼
看以看。。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:55:44 12楼
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:01:09 13楼
。。。。。。。。。。end这行位置不对,在子程序前面才对,子程序后面有ret就够啦不需要end这个指令
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:59:55 14楼
双重使用和子程序关系不大,是你有双线圈输出了。条件都输出一个要写在一路里,不能分开写两个OT输出
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:42:49 15楼
在系统参数里面,要设置成允许双重输出
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:40:40 16楼
楼上正解,楼上正解,楼上正解,楼上正解,楼上正解,楼上正解,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:15:13 17楼
双重输出的线圈是可以查到的,再把它用R中间一下,再把R输出至Y即可.另外END用错了地方.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:03:55 18楼
学习了!!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:17:47 19楼
子程 序要放大END 后面才行,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:26:46 20楼
用松下PLC编程软件FPWINPro6编译松下PLC的程序就不会有这种麻烦了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:19:35 21楼
学习路过,顶起!内容不错!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:26:02 22楼
在PLC寄存器设置中改成允许双重输出
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:40:11 23楼
引用 wyw029 的回复内容: 在系统参数里面,要设置成允许双重输出
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:14:24 24楼
最后的end 是不需要的&&& SUB& 与RET 是要放在ED后面也就是主程序写完之后&&&&&& 当你写完主程序后就要写end&&& 写了之后才能写入SUB 0&& 子程序& RET&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &SUB 1& 子程序 RET& 以此类推
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:59:30 25楼
是双重输出,分别控制吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:14:56 26楼
只能这么说,基本功不扎实,检查双线圈错误,对同一端口不能使用两个以上的OUT指令!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:44:23 27楼
sub 要写在end 之后,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:52 28楼
双重输出的线圈是可以查到的,再把它用R中间一下,再把R输出至Y即可.另外END用错了地方.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:13 29楼
对的,在SUB1之前要加EN
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:13:53 30楼
格式不对& ED不是在程序的最后面
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:37:09 31楼
同一个输出线圈你可以用两个不同的R中继来控制啊,程序中有两个相同的Y线圈不报错才怪
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:08:03 32楼
END在主程序最后。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:30:32 33楼
你修改一下,下载后关机一下,等一分钟过也遇到在重启,就不会报错了,这问题我
周点击排行周回复排行
[392] [353] [325] [235] [185] [131] [130] [113] [103] [103]
[20] [16] [16] [14] [12] [12] [11] [9] [8] [8]最新求助
[1] [1] [4] [16] [20] [2] [8] [14] [4]s7-200plc<此处内.. [8]您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:55
年度积分:130
历史总积分:130
注册时间:
发现PLC论坛没有松下的分支,难道是松下太冷门了吗?我们最近公司用的是松下的PLC,希望论坛里有关于松下的谈论区,可以让我们这些小白可以学习交流讨论一下!
wushulin 版主
文章数:5477
年度积分:261
历史总积分:16770
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
普通问题,可以发贴出来,我会用松下PLC。
制造:高精密手表巴的批齿机-----顶级产品生产必须设备。国内首创,独家生产。
& & &镜头光圈插齿机----保证产品无瑕疵
& 汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
工控学堂推荐视频:松下PLC如何下载程序详解_词汇网
松下PLC如何下载程序详解
责任编辑:词汇网 发表时间: 9:32:38
松下PLC如何下载程序详解(注:本文档配备有视频文件)请先根据下面“松下PLC编程软件安装步骤”安装好PLC编程软件。松下PLC编程软件安装步骤:第一步:请先安装松下PLC编程软件FPWINVER2.2。第二步:当提示安装成功后,请直接点击安装FPWINVER2.7以上版本的软件;当提示要删除FPWINVER2.2时,这时才能卸载FPWINVER2.2。[卸载FPWINVER2.2的操作为:先把计算机(俗称电脑)退回“桌面”界面,然后在左下角找到“开始”图标,用鼠标左键点击。选择其中的“设置→控制面板→添加或删除程序”,找到松下PLC软件图标 选择其中的频文件。]第三步:当提示卸载成功后,请再次点击安装FPWINVER2.7以上的版本,直到提示安装成功。当提示安装成功,此次安装结束。 就可以了。此卸载步骤也配备了视
上一集:没有了 下一集:
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
附近好友搜索松下PLC程序_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
松下PLC程序
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 松下plc脉冲输出程序 的文章

 

随机推荐