40千瓦电机用三个220v交流接触器电路图实现星角启动的原理及电路图。原理详细些好吗?谢谢!

三相异步双速电动机星三角接线的原理是什么!讲详细点_百度知道
三相异步双速电动机星三角接线的原理是什么!讲详细点
问题比较多所以给分多点。最好附带个图来讲解!能讲解电机怎么形成的低速!发到我邮箱也行.@qq星三角的接法,接触器的接法。又是怎么形成的反正转,又怎么形成的高速,接触器控制线路的接法,请哪位好心的大师给讲解一下
  对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2—2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
建材设计员
运行时,只有两个在同时工作,星点接触器只有在启动时用一下,注要是改变电机首尾接线方式,就是降压启动,是高速。运行时380V,另两个分别接电机星点。要用三个交接触器。还有一个也电机进线接触器线成三角形接法。启动时相电压只有220V。接线的话你得对电机有一点了解.是低速,这个好理解。一个接电机进线星三角
我主要是对电机的123速的接法不太了解
要看你的电机型号。一般来讲三速的话有一个是固定速度,另两个是星型与双型的。
三速的电机是什么接法,有几个接线点啊,能不能给我发个接线点的图片啊,谢谢你啊大师
一般的有六个。你那个电机有几个嘛。一个是独的。另两个是星形------双星形
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
星三角的相关知识
等待您来回答电气工程分区
查看: 11122|回复: 21
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。
而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,
星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小
综上我的疑问:
1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分540帖子
一星工程师, 积分 540, 距离下一级还需 110 积分
1)&&直接启动的电机绕组有星接的也有角接的.&&一般是出厂的时候在接线盒里面都已经接好了.&&有的电机在名牌中表明了只能星接而不能角接.
2)&&星三角启动中按不同的接线方式接触器的选型也是不一样的.&&如图:
22:24 上传
22:25 上传
图1中,KM1和KM2可以按照运行时线电流的一半来选(比功率大一个型号)即可, 而在图2的接法中KM1要按额定电流来选,KM2按线电流的一半来选.
选择星三角启动主要就是为了降低启动电流对电网造成的冲击. 在启动电流不大的情况下, 可以直启.&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
电机的绕组接法在出厂时都是接好了的,并不会因为是星——三角形启动而变化,星——三角启动只适用于轻载或空载,在工业企业生产中电机所带的负荷都是比较重的负荷,而且现在企业电网容量是足够大的,电机的直接启动对电网的冲击表现得不很明显,所以很多企业都选用的直接启动
&不错,对的&
听众数收听数自我介绍本人从事成套配电设备制造业15年
想学习大家更多的理论知识及工作经验最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
先回答你第二个问题: 因为电机功率太大直接启动会产生很大的启动电流& &星三角启动是早期的一种节能的做法& &
再回答你第一个问题: 属于星三角启动的电机&&在电机的定子里有三个不相互连接的绕组&&由启动方式决定电机绕组是什么样的接法
三人行 必有我师
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分429帖子
五星助理工程师, 积分 429, 距离下一级还需 71 积分
谢谢楼主提供资料。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8952帖子
五星高级工程师, 积分 8952, 距离下一级还需 48 积分
星-三角启动:启动时先将电机绕组接成星形,使每相绕组上的供电电压为相电压,待电机转速升高到一定值后,再将电机绕组的接线方式改为三角形,使每相绕组的供电电压为线电压,完成电机启动。& && && && && &&&1.& &当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
  3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
  4.星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
5.在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
有现成的星三角配合表查询
&就是,查询表。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1844帖子
五星工程师, 积分 1844, 距离下一级还需 656 积分
1星-角启动只能适用于正常运行时为角接的电动机
2启动时临时改为星接,启动结束后必须恢复角接,故接触器应按角接的额定电流选择
3由于星接是的启动电流是角接时启动电流的1/3,此时星接电压也是角接电压的1/1.73,故启动转矩也只是角接时的1/3,故只适用于空载或轻负载启动
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1844帖子
五星工程师, 积分 1844, 距离下一级还需 656 积分
有现成的星-角启动器配合表查选用
听众数收听数自我介绍QQ:
手机:132-最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
接触器控制星三角降压启动电路图
接触器控制星三角降压启动电路图
接触器控制星三角降压启动电路图 如图所示是用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ: 电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。 电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。 停止时按下SB3按钮即可。