格力的空调制冷制热哪个费电打开十几分钟后就停了,显示屏前面制冷或制热符号闪烁,中间显示H4字样,这是为什么?

室内机显示
故障可能原因
故障电弧保护
错接线保护
跳线帽故障保护
内机控制板AP1的JUMP CAP 接触不良,请重新接插或更换新的JUMP CAP
系统高压保护
制冷:除内风机运转外所有停止。制热:所有停止
1、冷媒过量;2、机组热交换差(包括换热器脏和机组散热环境不好);3、环境温度过高;4、高压开关损坏
空调系统的压力过高
防冻结保护
制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。
1、内机回风不良;2、风机转速异常;3、蒸发器脏;4、内机管温感温包异常
制冷模式下室内管温温度过低
系统低压保护
制冷:除内风机运转外所有停止。制热:所有负载停止
1、主板或显示板故障;2、室内外机连线、插接头接触不良;3、低压保护开关坏;4、系统漏氟
空调系统的压力过低
压缩机排气高温保护
制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。制热:所有负载停止
1、主板或显示板故障;2、排气感温包短路;3、系统漏氟、堵塞或排空不良
排气温度过高
低、交流过流保护
制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。制热:所有负载停止
1、电压不稳定,波动过大;2、电源电压过低,负荷过大;3、系统负荷过大导致过高
电压低、波动大或负荷过大,电流过大或电流检测元件坏
内外机通信故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
内外机通讯不良
不同房间制冷/制热模式不同(多联机)
防高温保护
制冷:压缩机停,内风机停。制热:所有负载停止
制热模式下室内管温过高
防冷风保护
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
制热模式室内管温过低
整机交流电压下降降频
负载正常工作,压缩机运行降低
整机交流电压下降
读EEPROM故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
室外机读EEPROM错误
电加热故障
1、内部粘连,须更换交流接触器;2、工作不正常,须更换熔断器
电加热故障
模块温度过高限/降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、检查散热器通风是否正常,若部正常请改善;2、整机断电20分钟后,检查外机控制板上的IPM模块的散热膏是否干涸,散热器是否打紧。3、如以上确认没有问题请更换外机控制板
模块温度过高
系统缺氟或堵塞保护
进入:上电5分钟内,3秒内连续按灯光键3次;退出:任意键或超过25分钟
室内环境感温包开、短路
制冷:内风机运行,其余负载停止;制热:整机停止
1、室内环境感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室内环境感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室内环境感温包开或短路
室内蒸发器感温包开、短路
制冷:内风机运行,其余负载停止;制热:整机停止
1、室内管温感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室内管温感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室内蒸发器感温包开或短路
室外环境感温包开、短路
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、室外环境感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外环境感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室外环境感温包开或短路
室外冷凝器感温包开、短路
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、室外管温感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外管温感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室外冷凝器感温包开或短路
室外排气感温包开、短路
制冷:运行约3分钟后压缩机停,内风机工作。制热:运行约3分钟后全停
1、室外排气感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外排气感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室外排气感温包开或短路
过负荷限/降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
制冷外管温过高,制热内管温过高
电流过大降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、输入电源电压过低;2、系统压力过高,负载过重
整机电流过大
排气过高降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、负载过重、环境温度过高2、冷媒不足3、电子膨胀阀(EKV)有故障(对电子膨胀阀机型)4、外机热交换不良
排气温度过大
管温过高降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
室外管温过大
滑动门故障
滑动门故障
室外过载感温包故障
室外过载感温包故障
防冻结限/降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、内机回风不良或风机转速过低;2、内机管温感温包异常(请参照20K感温包阻值表进行检查
制冷模式下室内管温温度过低
室内检测故障
检测模块坏
制热防高温降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
制热模式下发生,压缩机运行,内风机停止
属于正常功能
室外冷凝器结霜过多
静电除尘保护
压缩机过载保护
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、外机控制板接线端子OVC-COMP松脱;2、过载保护器损坏,正常情况用欧姆表测量该端子两端时阻值应该小于1欧姆。3、见故障分析(排气保护、过载)
压缩机温度过高
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
制冷外管温过高,制热内管温过高
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
见故障分板(IPM保护、压缩机失步、压缩机相电流过流保护)
压缩机电流过大
室内机电机无反馈
1、内风机转速反馈线(线路图中PGF)接插不良;2、内机控制板AP1故障;3、内机电机故障、堵转
室内机电机无反馈
压缩机失步
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
见故障分析(IPM保护、压缩机失步、压缩机相电流过流保护)
压缩机失步
电加热管故障
电加热管故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
PFC过流保护
PFC电流偏置电压错误
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
PFC电流偏置电压错误
压缩机退磁保护
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
压缩机过热
压缩机退磁
外机直流风机故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
室外风机故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
压缩机启动不良
缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
压缩机三相不平衡
压机堵转保护
室内、外机型号不匹配
室内、外机型号不匹配
最小制冷或制热
最小频率运行5
制冷模式,超强运行,设定温度为19&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为30&C,3秒内连续按4次睡眠键
名义(额定)制冷或制热
制冷模式,超强运行,设定温度为18&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为29&C,3秒内连续按4次睡眠键
最大制冷或制热
最大频率运行
制冷模式,超强运行,设定温度为16&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为28&C,3秒内连续按4次睡眠键
中间制冷或制热
中间频率运行
制冷模式,超强运行,设定温度为15&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为27&C,3秒内连续按4次睡眠键
模块感温包故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
模块温度热敏开路、短路
模块温度热敏电阻开路或短路
模块温度过高保护
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、检查散热器通风是否正常,若部正常请改善;2、整机断电20分钟后,检查外机控制板上的IPM模块的散热膏是否干涸,散热器是否打紧。3、如以上确认没有问题请更换外机控制板
模块温度过高
直流母过高
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、测量接线板输入L和N位置的电压,若大于265 VAC,切断电源,等待电源电压升到正常范围内再开机;2、若交流输入正常,上电开机后用直流档测量外机控制板上电解C两端的电压,若小于400V,则直流电压测量部分的电路有故障,请更换控制板
电源整流后的直流电压过高
直流母线电压过低
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、测量接线板(XT)L和N位置的电压,若小于150 VAC,等待电源电压升到正常范围内再开机;2、若交流输入正常,上电开机后测量室外控制板上电解两端的电压(图中TEST3),若该直流电压大于180V,则直流电压测量部分的电路有故障,请更换室外控制板;若电压小于180V,请检查机组的接线
电源整流后的直流电压过低
电容充电故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
电解电容充电电路失效
电解电容充电电路失效
压缩机相电流检测电路故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
压缩机电流检测电路失效
直流母线电压跌落故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
电源电压不稳定,波动较大
交流电压瞬间降低很多
整机电流检测故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
外机控制板上电路出现故障,更换外机控制板
整机电流检测电路失效
四通阀换向异常
制热情况下出现该故障:全停
1:电源电压低于AC175V;2:接线端子4V松脱或线断;3:4V损坏,更换4V
制热模式下四通阀没有换向
PG电机过零检测故障
PG电机过零检测故障
外机过零故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
外机检测交流电源过零电路失效
现场设定错误内外搭配异常
内外机不配套
现场设定错误内外搭配异常
无室外电机反馈
室外电机反馈电路故障、电机故障
无室外电机反馈
排气感温包脱落
排气感温包脱落
排气感温包脱落
室外电器盒温度过高
散热块异常
室外电器盒温度过高
直流过电流
直流过电流
选择口异常
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
机型选择口电平异常