第3页,3.1.8& &为什么控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
请问为什么啊,谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
应该是稳定性考虑吧& &星三角更稳定些
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4120帖子
三星高级工程师, 积分 4120, 距离下一级还需 880 积分
之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。
在消防这种经常不用的设备,节能不是问题,但其可靠性却是首要问题,必须做好。
使用了变频器后,其整体的可靠性会降低,因为变频器是一个复杂系统,长期不运行,其可靠性难以保证,一旦使用的时候,不一定能可靠地发挥作用。
而其他的简单的起动系统,即便有故障,处理起来也较为容易,而且由于其本身较为简单,出故障的概率就大大地降低啦。
&哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
学习& && && && && && && && &
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分8290帖子
五星高级工程师, 积分 8290, 距离下一级还需 710 积分
为了获得最大的可靠性!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分736帖子
二星工程师, 积分 736, 距离下一级还需 64 积分
我想说板凳说完了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6989帖子
四星高级工程师, 积分 6989, 距离下一级还需 11 积分
学习了,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
北大山人 发表于
之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。
在消防这种经常不用的设备,节能不是 ...
哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。
&其他降压起动方式呗。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4120帖子
三星高级工程师, 积分 4120, 距离下一级还需 880 积分
bodom123 发表于
哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。
其他降压起动方式呗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分753帖子
二星工程师, 积分 753, 距离下一级还需 47 积分
那软起呢?
&消防水泵的流量、扬程、防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了防设备功能的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式。&
&请问是否有消防电气控制装置(风机)的图纸?&