消防水泵控制柜改造怎么找到无源起泵触电

403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.消防泵控制柜原理图相关
消防泵控制柜原理图设计专题简介
本专题为土木在线消防泵控制柜原理图专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防泵控制柜原理图
本图纸为某消防泵一用一备控制cad原理图,内容包括:A1箱控制原理图等内容,内容详实,可供参考。
所属分类:
本图纸为南阳狮某小区酸泵电气系统变频控制柜原理图,包含2张变频控制柜原理图在内,仅供参考。
所属分类:
本资料为消防专用水泵控制原理接线图,图纸包括CPU单元及PLC接线、扩展端子,主回路及输出信号等图式。
所属分类:
本图为某工程地下室消防泵喷淋泵星三角启动控制箱系统,电气原理图,可作电器厂生产车间生产用图,共有5张图纸,包括:两张消火栓泵电气原理图,两张喷淋泵电气原理图和一张箱体示意图。可供参考!
所属分类:
施工图纸中详细的介绍了水泵控制一次图及二次原理图,电气平面及消防平面绘制完整,供同行们参考。
所属分类:
本资料是常用消防系统消防泵控制原理图,主要是一次接线图与二次控制原理图。
所属分类:
本资料为消防泵两用一备控制原理图。内容包括:消防泵控制说明,端子接线图,消防泵两用一备控制原理图。
所属分类:
本稿件为消防泵一用一备控制原理图。内容包括消防泵控制说明,接线端子图,消防泵一用一备控制原理图。
所属分类:
本图为DWG文件,包含消防泵、给水泵、排水泵等设备的控制电路图,共计70余张。图纸中包含一用一备、两用一备、四主一辅等配置下全压启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动等启动方式的主接线、二次原理图、端子图、材料清单等。
所属分类:
本图纸为【河南省】某地消防泵控制原理图纸,内容包括:消防泵控制原理图等内容,内容详实,可供参考。
所属分类:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防水泵控制柜技术要求
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口消防控制柜如何防火
消防控制柜如何防火
消防控制柜适用于生活小区、生产基地、办公大楼、商场、酒店、宾馆、学校、仓库、医院等等场所,也适用老旧消防工程项目改造,把原有消防基础设备合理利用起来,为用户节省成本。本小编协同冠鸣电气对消防泵控制柜的技术、使用、安装三大方面进行讲解,加深客户对消防泵控制柜的了解,方便客户在以后使用中减少不当操作。下面小编我就来具体概述下消防泵控制的三大要求:一、消防泵控制柜的使用要求集设计、施工、验收于一体的规范GB《消防给水及消火栓系统技术规范》终于面世了,规范与上一版有了一个较大的改变。规范除提出:消防水泵控制装置的防护等级、防潮防水淹、联动控制的功能等要求外,还明确了关于长期备而不用的消防水泵应具有的消防自动巡检功能的具体规定。是首部提出消防水泵应具有自动巡检功能的GB50000系列之国家标准。新规范GB提出:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;该条款对消防水泵控制柜的日常状态进行了强制性规定,使设备管理部门对消防水泵控制柜的日常状态有了法律的依据,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵的压力开关宜引入消防水泵控制柜。消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;消防水泵控制柜应采取防止水泵被水淹没的措施,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在消防控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急是启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作,消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启动;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压启动,不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语音,图标应便于识别和操作。电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:1、巡检周期不宜大于7天,且应能按需要任意设定;2、以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应小于2min;3、对消防水泵控制柜一次回路的主要低压器件宜有巡检功能,并检查器件的动作情况;4、当有启泵信号时,应立即退出巡检进入工作状态;5、发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;6、自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。二、消防泵控制柜技术要求一般功能和要求水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:1、各类电器元件符合规范标准。2、控制柜应满足系统的功能及控制要求。3、控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。4、控制柜防护等级为IP54,5、控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。三、消防泵控制柜室外施工技术要求:1 . 1安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)——电力管线。1 . 2相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。1 . 3在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。1 . 4按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 最新和最有趣的科技信息
作者最新文章消防控制柜生产厂家及消防控制柜功能介绍-机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
最新推荐:
消防控制柜生产厂家及消防控制柜功能介绍
时间:来源:&&作者:tldq168&&
消防控制柜生产厂家及消防控制柜功能介绍【186 吴雪,QQ:】 腾浪电气旗下工博汇工业自动化商城:主营国产、外资知名品牌变频器、软起动器类传动产品,我们和ABB、施耐德、LS、森兰、欧瑞、合康、西普、西驰、日业、易驱、普传等国内外众多知名品牌建立了长期的战略合作伙伴关系。广泛分布于北京、上海、山东、无锡、合肥、池州、武汉、成都、深圳、西安的仓库均备有大量库存,可以及时就近供货;遍布于全国各省的售后服务网点确保了及时高效的技术服务;400-886-9076电话24小时全年无休的提供技术和商务贴身支持。 & 消防控制柜生产厂家及消防控制柜功能介绍【186 吴雪,QQ:】 控制柜应满足系统的功能及控制要求。
&O &控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 &&O&控制柜防护等级为IP54,为户内立式 &O 柜内动力线相色规定:相线&&L1(A相)黄色相线&&L2(B相)绿色 相线&&L3(C相)红色 零线&&浅蓝色 接地线 黄绿双色柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 &O 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 &O&设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 &O &具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 &&O 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 &O &具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 &O 具有通讯总线功能。 &O 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。
l 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 l 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 &l 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 l 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 &l 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 l 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防控制柜生产厂家及消防控制柜功能介绍【186 吴雪,QQ:】
本文标签:消防控制柜生产厂家及消防控制柜功能介绍
观注:(13)人次
该公司产品推荐
没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让机电之家网的供应商主动与您联系!
* 机电之家网共享的行业资讯,技术资料等都是来自会员自行公布。如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理

我要回帖

更多关于 消防水泵控制柜 的文章

 

随机推荐