fc726-cn消防主机打印纸控制柜放打印纸怎样操作

1消防控制柜操作
自动控制:转换开关转到&自动&,稳压泵上的启动停止是通过压力罐上的电接点压力表控制的,稳压泵会启动当压力低于稳压下限的时候,稳压泵停止当到达稳压上限的时候。一般情况下消防泵是待机状态,并且两台泵会定期地自动巡检,这样可以避免泵长期不用而生锈锁死。火情发生,控制柜接到消防信号,此时第一个消防主泵就会自动启动并且投入运行。而当第一个消防主泵出现问题的时候,消防主泵就会停止工作,第二个消防主泵就会自动投入运行。
手动控制:仪表门上的转换开关转到&手动&,消防泵和稳压泵的启动都是通过&启动&和&停止&的按钮来控制泵的启动和停止。消防泵和稳压泵都是使用直接启动的方式,并且每一台泵都是可以单独的启动和停止的,与此同时每台泵的运行状态还有电流指示就会在面板上显示出来,这样是方便于检测泵的工作状态还有它的转向。当然如果电机反转了,只要任意地调换两相的电机线就可以了。
消防控制柜操作
2消防控制柜厂家
沈阳申工电气暖通有限公司(申工集团)座落在黑土地的重工业城市、清王朝发源地&&美丽的沈阳。是沈阳市温州商会副会长单位,辽宁省市场经济学会常务理事单位。现有全资控股七家子公司、六十多家协力配套厂家,集团拥有上海、温州、沈阳开发区、沈阳铁西新区四大生产基地。2012年,与辽宁人民集团强强联手,在沈阳市开发区沙岭工业园金岭路征地43亩,建造起现代化的生产厂房,跨行业多元化生产,拥有数台最精密先进的数控机床等,全力打造水电行业航母。集团批量生产以下两大系列产品。
沈阳工厂生产SGK电控系列:SGK-XF-X消防自动巡检柜、SGK-XF数字智能消防巡检(高压)成套设备、SGK软启动柜、SGK-XF-B消防泵软启动柜、SGK配电箱、SGK电控柜、SGKB变频调速柜、SGKX消防控制柜、SGK双电源柜、SGK风机箱、高压柜、箱式变电站、变频器、全自动污水排放成套设备。
上海工厂生产SG水泵系列:石油化工高温泵、矿山泵、离心泵、消防泵、磁力泵、螺杆泵、隔膜泵、水力喷射器、污水泵、耐酸泵等。
消防控制柜厂家
3消防控制柜的保养
1、在你断开控制柜的总电源后,要仔细德检查各个转换开关。启动、停止按扭动作必须要是灵活且可靠的。
2、认真地检查柜内的空气开关,接触器还有继电器等电器是否完好并且很好的紧固到各个电器之间的接触线头还有接线端子的接线螺丝。
3、对控制柜电气绝缘测试、电源供给主备电源切换、三相平衡调整、接地连接加固等。
4、要定时的检查并且清洁控制柜内外的灰尘。
5、在你合上总电源的时候,检查电源指示必须是正常的。
消防控制柜的保养
选风格填面积,立即看美家效果图
选择您喜欢的装修风格
地中海风格
请输入手机号
请输入手机号
该报价为当地行情,仅供参考,稍后会有建材专家致电您,提供专业的建材购买咨询服务。
您的房屋面积太大,小小的报价器已无法承受!
30分钟内会有VIP客服主动联系您,确认您的具体需求!
您好,30天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期六 八月初三 【丙申年、丙申月、戊子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021- 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:98
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
消防系统操作规程
下载积分:30
内容提示:消防系统操作规程
文档格式:PDF|
浏览次数:1412|
上传日期: 18:30:29|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 30 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
消防系统操作规程
关注微信公众号西门子FC726消防主机打印机在哪里打开_百度知道
西门子FC726消防主机打印机在哪里打开
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
在菜单里就可以执行,将光标指向打印机,按右键在弹出的菜单就有命令
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】消防控制柜操作说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防控制柜操作说明
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
消防控制柜操作说明.ppt 37页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
制作:NOHMI-SECOM
R23Z消防主机操作说明
上海能美西科姆消设备有限公司 消防主机面板 LCD(液晶)画面 火灾断定灯/开关 主音响/声光报警停止 复位开关 面板操作锁 手/自动选择锁 电话插孔 手动控制启动按钮 状态指示灯 方向键 数字键 确认键 取消键 喇叭孔 1
主机面板构成 消防主机面板 2
LCD液晶显示的构成和说明 消防主机面板 1)火灾断定 确认火警后,当需要释放被屏蔽的设备时,可按
键。 持续按下2秒 3
各操作开关说明 消防主机面板 2)火灾断定亮灯 【火灾断定灯】被点亮,被屏蔽的设备释放,并参与联动。 消防主机面板 1)火灾断定(解除时) ●火警消除后,按
键,【火灾断定灯】被熄灭。 复位
2)主音响停止 当主机收到报警信号时,会发出报警语音,
键以停止主机发声。 3
各操作开关说明2 消防主机面板 主音响
2)主音响停止 【主音响停止灯】被点亮。 3
各操作开关说明2 消防主机面板 2)主音响停止 消防主机面板 复位
火警消除后,可按
键, 【主音响停止灯】被熄灭。 若主机收到是故障信号时,会发出提示语音,
键以停止主机发声;
则【主音响停止灯】被点亮;但再有收到新的故障信号时,主机会再次发出提示语音,可重复
上述操作,直至不再收到故障信号为止;
故障消除后,可按
键,【主音响停止灯】被熄灭。 3)声光报警停止 当主机收到报警信号并确认后,会联动声光报警设备鸣动,可按
键以停止声光报警设备的鸣动; 则【声光报警停止灯】被点亮; 火警或故障消除后,按
键,【声光报警停止灯】被熄灭。 声光报警 复位
4)复位 在火警信号消除后,按
键,用以清除屏幕内容。 复位
各操作开关说明3 消防主机面板 消防主机面板 3
各操作开关说明4 分【允许】和【禁止】两个选项; 【允许】可以操作面板按钮和菜单; 【禁止】除【消音键】外,无法进行其它操作 。 5)面板操作锁 分【手动】和【自动】两个选项; 【手动】状态时,主机收到报警信号后除声光报警外, 不进行其它联动; 【自动】状态时,主机收到报警信号后,自动所有联动。 6)手/自动选择锁 7)电话插孔 用报警主机标配的便携式电话实现和现场调试人员的通话; 所有手报上都有电话插孔,可实现和报警主机进行通话; 所有火灾显示盘上都有电话插孔,可实现和报警主机进行通话。 8)手动控制启动按钮 在报警主机发生故障,无法实施自动联动工作时,可用手动控制按纽直接启动重要消防设备; 消防设备启动后,【起动】灯会点亮,收到反馈信号后【应答】灯会点亮; 发生故障时【故障】灯会点亮; 消防主机面板 3
各操作开关说明5 消防主机面板 3
各操作开关说明6 分【左右键】和【上下键】; 【左右键】用于查看后续报警或故障信息,
也用于移动光标以确定位置; 【上下键】用于查看后续地址的信息,也用
修改各类参数。 9)方向键 【数字键】用于进入子菜单; 也用于修改日期、密码等相关参数; 10)数字键 11)确认键 【确认键】用于进入主菜单; 也用于对某个操作的确认。 12)取消键 【取消键】用于退出当前菜单; 也用于放弃某个操作。 消防主机面板 3
各操作开关说明7 手动灯 手动状态时点亮 消防主机状态指示灯 火警灯 火警时点亮 预警灯 火警预警点亮 交流电源灯 使用外电时点亮 联动灯 产生联动时点亮 故障灯 发生故障时点亮 传输故障灯 与BA系统通讯故障时点亮 报警按钮灯 非地址手报报警时点亮 监管报警灯 接入主机的外部系统动作时点亮 开关注意灯 有故障或开关处于不当位置时点亮 备用电源灯 使用备电时点亮 燃气泄漏灯 燃气探测器报警时点亮 延时灯 探测器在延时时点亮 反馈灯 主机收到设备动作的反馈信号时点亮 系统故障灯 主机各系统故障时点亮 声光故障灯 声光设备故障时点亮 电话灯 使用电话时点亮 发送/接受灯 和BA系统通讯时点亮 自动灯 自动状态时点亮 自检灯 火警试验时点亮 消防主机状态指示灯 R23Z主机火灾报警时的处置 火灾报警时,现场警铃或声光警报器鸣响,主机红色火警指示灯常亮,并伴有扬声器的鸣响和人工语音的提示“发生火灾,请到现场确认”,此时请沉着处置。
★按显示屏信息对现场火情确认
(当人工现场确认或手报按钮、烟温感等二
报发生,进入以下程序) 一.
确认“联动控制锁”打在自动。
确认“面板操作锁”打在允许。