电工在焊接电工电子技术过程中触电身亡,我应负什么样的责任

当前位置:>>
>>正文内容
焊工替电工安灯具 无辜工人遭祸殃事故案例分析
焊工替电工安灯具 无辜工人遭祸殃
一、概况及经过
1991年8月,某市一建公司一处电焊工崔某某替电工安装灯具,民工杜某某触电身亡。崔某某以重大责任罪被判处拘役6个月,缓刑6个月。
1991年8月,市第一运输公司在承担市议价粮油门市部建筑任务过程中,该建筑工地代班长孙某某向副工长崔某某提出,晚上回楼抹地面,需安照明灯。崔当时回答可以,站旁边的崔某某问工长干什么?工长说往四楼安照明灯。当时担任工地电工任务的张某某家中有事离开工地,并向崔说,有了电工活,你替我干一下,崔表示同意。崔在安装线路灯具时,为了固定灯具,崔用钢筋支护灯具,安好后,崔推闸灯亮即离开工地。民工杜某某在作业时,不慎碰到灯具外壳(铁盒)触电身亡。崔某某的行为触犯了《刑法》第114条之规定,构成重大责任罪。检察院依法提起公诉,法院判处崔某某拘役6个月,缓刑6个月。
1.违反规定,焊工代替电工操作。电工按照规定,经过考试合格以后取得电工资格才能上岗作业。崔某某身为焊工,领导没有安排他代替电工工作,但当电工张某某委托他时,他竟满口答应,代替电工工作。
2.违反。电线不能用导电物体作文护和护罩,崔竟违反安装技术,用钢筋支护灯具,用铁盒作灯具外壳,致使民工作业时触电身亡。
3.领导负有一定的责任。按规定工地须配专职电工。当工地电工正式调查以后,领导只是委派没有电工资格的电焊工张某某担任电工工作。张某某因事离开工地时,又擅自委派电焊工崔某某,崔某某安装四楼照明灯时,副工长崔某某知道此事,也没有制止。因此,领导对这起也负有&定的责任。
三、防止同类的
1.严格按照规章办事。焊工只能充当焊工工作,不能代替电工工作。电工必须按照规定取得电工资格证书的人,才能从事电工工作,绝不能搞滥竽充数。
2.各级领导必须认真负责,为人师表。规章、,是领导以往的经验教训得出的,领导应该严格遵守。对于不按规章办事的行为应当制止,把消灭在萌芽状态。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心说说工程事故的责任认定,以及这次上海大火电焊工的责任-生活茶馆(主发原创)-超级大本营军事论坛-最具影响力军事论坛 -
后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 11105|回复: 38
说说工程事故的责任认定,以及这次上海大火电焊工的责任
更多精彩专业军事内容,期待你的加入!
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 北斗七星高 于
17:28 编辑
这几年各类工程事故曝光很多,最终都有一个责任追究的问题,事故是怎么发生的,什么环节出了问题,板子该打在谁的屁股上,关谁的号,撤谁的职。虽然曝光的事故比较公开,但是责任认定上却远不是公平公正和准确。
& & 举个例子来说。十多年前西安唐城百货大厦停业装修时发生大火。当时施工方两名电焊工在楼上电梯间进行电焊作业,电焊掉落的火花蹦出底层电梯间点燃放在离电梯口不远的易燃货物,导致起火。两名电焊工发现后下来救火,但没能阻止火势,随即逃离没有报警。火势蔓延一直烧到楼上,损失巨大。事后将这两名电焊工判了几年刑,再未处理其他人。
& & 我们来分析一下这个事情。
& & 从施工安全和组织角度讲,施工时首先应当清理施工现场,施工区和材料区应当分开。当时首先引燃的事实上不是施工材料而是百货,这些百货本应清理出施工区域,不能随意堆放。但是业主也就是百货公司显然不愿意为这些货物另外找存放处,而施工方也迁就了业主。退一步,即便货物非要放这里,也应该与施工区域隔离,可以用彩钢板或者砌临时墙,然而双方没有采取任何措施,这一点,业主要首先承担责任,且是主要责任。
& & 第二点,施工方安排电梯井里的电焊作业,安全组织和措施不到位。那栋大楼是五层,电焊是在上面的哪一层,总之不是一层。通常来讲,施工人员专注于施工操作,对于他的精力所不能顾及的区域,如果有安全隐患,应当派专人协助或看护。比如拆除脚手架,架子工在上面操作时,对于地面无法顾及。下面要安排专人看架子,一者不许人靠经拆架区域,二者拆架过程中发现不安全状况及时呼叫报警,提醒架子工或地面的人防范躲避。对于这个电焊操作,施工组织者应该安排人在一层看火,因为电焊火花必然是要掉落的,而底层有危险的易燃物。但是显然没有人看火,电焊工自己发现着了火并且从楼上跑下来救火。有人也许要问,有两个电焊工为什么不能一个在上面干活,一个在下面看火。普通电弧焊一个人就能操作,但是在电梯井就不同,他可能站在架子上,也可能是用安全带吊在什么地方,不是在地面那么方便,必须有个人配合,否则一来不安全,二来效率很低,试想拿个材料都要爬进爬出,还有多少时间干活。这个就是施工方的组织责任了,具体讲项目经理或者工长,他们要安排人,电焊工安排不了这个事情。
& & 上面这两点,哪一点做到位了都不至于发生火灾。至于电焊工,张三李四干是这样,王五刘六干也是这样,电焊火花必然是要掉落的,蹦到哪里谁也控制不了,易燃物不隔离、没人看护,着火是自然而然的,这并不能怪责到电焊工头上。当然,这个案子中两个电焊工也有责任,自行扑救未果后逃离现场没有报警,责任主要在后面这段。
& & 真正对这起大火负有主要责任的业主、施工单位现场负责人却没有人领受任何刑责。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
再来说说这次上海的大火。
& & 火灾的起因还好像没有确定权威的说法,现在看到是说在10楼无证电焊工违章操作,引燃了尼龙网和竹脚板,进而蔓延成大火。
& &其实,同上面的例子一样,责任首先是现场的施工部署和组织。
& &电弧焊必然要产生火花,因此电焊本身就是火灾诱因。防止电焊引起火灾就要隔离电焊和易燃物。电焊操作区域不能有易燃物,有易燃物的区域不能有电焊操作。这是第一点,现场项目经理和工长应当安排布置,使电焊操作远离易燃物。
& & 如果现场条件受限,不能确保电焊操作远离易燃物,则应当采取保护措施。安排专人看护,配备消防器材,发生引燃立即报警和扑救。应当用阻燃物覆盖易燃物,在电焊火花掉落时防止引燃。
& & 另外,聚苯板是易燃品,央视大火就是外墙保温板被烟花点燃了,在旧住宅楼做外保温施工而且不撤出楼内居民,风险是很大的,做这个决定的人也有一定责任。
& & 火灾具体的发生原因和施工操作情况,现在还不很清楚。但我觉得这事儿和电焊工有证无证关系不大,有证操作在没有隔离没有保护的情况下一样会引发火灾。当然无证的电焊工仍然要承担无证操作的责任。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
要追究责任人的话,我以为首先是总包单位项目经理、工长,其次分包单位负责人和工长,其次监理(倒霉蛋啊,没啥权责任还不小),甲方基建负责人和现场代表。
& & 政府领导很难追究具体的责任,如前所说,住宅楼在不撤人的情况下搞保温施工本身就有火灾风险,政府没有意识到,或者预防不力。
& & 保温板引发的大火太多了,很多都是电焊引起,也有电线短路引起的。那年在河南灵宝,一个在建厂房,外墙是压型保温板,外面铁皮,里面苯板,屋面电焊作业引燃苯板,立即一面墙全烧塌,一台进场的德国设备全毁,损失几百万美元。还有工地临建房烧电炉子,电线着火引燃临建房保温板的,例子很多。聚苯板这东西真是消防高危物品。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
至于电焊工的责任,如果仅仅是无证操作,责任也在甲方代表之后。作为有居民生活在楼内的施工,甲方本身就应该对安全担负更多的监督责任。
& &无证操作的话,总分包单位的负责人都要承担责任,没有证你还雇他?
按监理规范,进场施工的的技术工种都要有上岗证且要检查备案,包括电工、电焊工、架子工、塔吊司机、塔吊指挥,施工单位、监理对此都有检查监督的具体职责。
& &所以退一步说,即便火灾的直接起因认定为电焊工无证操作,责任人也首先是现场管理人员,不雇用无证工人就没那事了,是不?至于工人,作为受雇者,你叫他干啥就干啥,不叫他干啥就不干啥,他不过是指挥棒下的一个卒子,对于事故的能动作用其实很小。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
&& 要追究责任人的话,我以为首先是总包单位项目经理、工长,其次分包单位负责人和工长,其次监理(倒霉蛋啊,没啥权责任还不小),甲方基建负责人和现场代表。
现在的习惯是只抓最底层干活的人,上面的领导都没事。
其实事情都是坏在领导手里的。
就象这次无证电焊工一样,是谁招来的无证工人?
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
就小生个人所知,今年已经撤了两个政委的职了。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
我在上海看到的几件事故里,都是企业法人和监理先抓进去,怎么处理就不知道了。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
杯具的焊工
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
杯具的焊工
康熙拉了 发表于
除非工头逼着他在泡沫板附近烧电焊,不然不冤枉,尽管他没有证。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
除非工头逼着他在泡沫板附近烧电焊,不然不冤枉,尽管他没有证。
造汽 发表于
谈不上逼不逼的,工地上工人就是听工头安排,他叫你在10层电焊,你不可能在地面电焊,工资不想要了吗。
10层东西已经放好了吧,聚苯板、尼龙网,难不成他把这东西拆了去?拆这东西也要工头发话,不然拆东西的工谁给你算?
那些贴聚苯板的工人、挂尼龙网的工人看你拆他东西他能干?活儿不是白干了,材料拆下来不能用算谁的?
所以这些事情都是由工头安排调解的,电焊工不过是奉旨行事。说来说去,还是管理的问题,关操作者多大事呢,更关有证没证多大事呢。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
谈不上逼不逼的,工地上工人就是听工头安排,他叫你在10层电焊,你不可能在地面电焊,工资不想要了吗 ...
北斗七星高 发表于
{:wuyu:}那几哥们也真是的,自己对周围可燃物没有采取措施就开焊,这有悖烧电焊的基本常识。
无知+侥幸心理,造成事故,责任主要应该在现场施工员、安全员和焊工,当然其他人也逃不了干系。
还要说一句,监理就是业主的白手套,是用来担责任的。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
我不熟悉有证电焊工的安全要求,工头可能没有电焊证,也没干过点焊(也应该有工头证吧,
尤其是安全),那么如果旁边有一桶汽油或香蕉水,或泡沫板,或锯末...工头要工人烧,
工人是不是有责任告诉工头安全条件不具备而(1)拒绝烧&&(2)要求这些易燃物品搬家。
如果无证,拿只能!只能罚这几个工人干黑活(跟无证摆摊或行医一样,但也不一样,因为摆摊
行医是“自由职业者”,电焊工在别人承包的工地受雇干活就不是,是一个雇员,尽管是临时的),
不能罚这些人失火或致人死亡的责任,责任在雇佣方,这很清楚。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
对周围可燃物采取措施,不是一个焊工想做就能做的。
一来要工头许可,二来采取的措施也未必是他一个人能做的。
其实这种保温板作业应该在楼体电焊作业全部完成后再贴聚苯板,聚苯板和焊好的固定件的连接采用冷连接,也就没事了。不清楚具体的施工情形是怎样的,为什么在聚苯板贴过之后再焊接。有可能他们以前一直这样做没出事,也可能是局部修补动了电焊。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
楼主说的还是基本属实。这种事情,业主,监理没事,错却在一线工人,这个怎么说都不正常。比如现场施工哪里做错了,是不会追究到个人头上的,要么是施工队,要么是设计单位,当然无论是谁监理都要当垫背的。。。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
本帖最后由 T64狂潮 于
11:48 编辑
谈不上逼不逼的,工地上工人就是听工头安排,他叫你在10层电焊,你不可能在地面电焊,工资不想要了吗 ...
北斗七星高 发表于
& & 你说的,在建筑法规里全有规定,用不着讨论神马责任,现在要做的就是依法办事,该抓的抓,该罚的罚,从工人到项目经理一个别想跑
有证的话,后面某些人就可以少担点责任,对工人来说,就是少判几年,就跟交通事故肇事一样,无证驾驶会罚的很重
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
最起码 施工时在边上放几个灭火器啊
管理者有很大责任
当年洛阳烧死一百多人的大火,好像也是这样引发的
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
lz分析得很对,一看就是专业人员。
的确如此,具体的操作工人不过就是行刑的刽子手,杀谁不杀谁不是他能决定的,怎么能找他们算帐?
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
如果到最只判几个电焊工,呵呵
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
缺乏HSE培训
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
你说的,在建筑法规里全有规定,用不着讨论神马责任,现在要做的就是依法办事,该抓的抓,该罚的 ...
T64狂潮 发表于
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ 46-2005
9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
规定是有,你觉得依照这个规定就可以确定是谁的责任吗?
无证电焊当然违规,但是和无照驾驶还不能类比。
驾驶人是自主能动的,而工地的电焊工受人支配的,自主性很低。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
我个人认为类似三聚氰胺处理模式
我们老百姓处理几个 受害人赔个几十万 签字了事
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
除非工头逼着他在泡沫板附近烧电焊,不然不冤枉,尽管他没有证。
造汽 发表于
海龟本土化, 任重道远. :D
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
海龟本土化, 任重道远.
JC谢尔曼 发表于
本土海外化(四个现代化)是我们任重道远的目标:D
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
我这个跑于上海各工地的人,表示赞同楼主之言
说的十分在理
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
在我眼里,那些电焊工的作业是合格的
这种合格就是能焊好东西,很显然国内招聘一名电焊工也就是此要求
至于安全,昨日一样的施工,今日一样的施工
结果今日出事故了,我们可以说这是侥幸心理,但是抱有这种心理的显然不是电焊工
至于说无证有证更是有点无稽,国内100个电焊工找不出5个有证的
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
这次事故我们可以说政府,安全监管部门,总包,施工监理,项目负责人
但是我们不能拿这几个无证电焊工来开刀。因为责就是不在于他们
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
如果我们今日把这几个电焊工当作罪魁祸首来惩治了
赔钱,大事化小小事化无,不理清事情的来龙去脉
那么今后这种事必然还会发生,而且依然是如此这般的意外和侥幸
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
照这么看来被雇佣的杀手有错吗?参与南京大屠杀的鬼子是不是也可以说上级命令,做为士兵奉命行事,有什么错!
领导当然有罪,但是作为直接引起火灾的当事人,难道就没有责任吗?
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
我个人认为类似三聚氰胺处理模式
我们老百姓处理几个 受害人赔个几十万 签字了事
alex1222 发表于
& & 原来三鹿集团的领导、石家庄市政府、农业厅、工商、质监的官员在你眼里都是我们老百姓,不过我到现在还是认为三聚氰胺是奶农加在原奶里的,而不是三鹿加的
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
天朝这类事故确实比较纠结,谁应该承担责任呢?
一线工人么?
一线工人以上大大小小的领导?
简直比解微分方程更繁杂啊!
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
谈不上逼不逼的,工地上工人就是听工头安排,他叫你在10层电焊,你不可能在地面电焊,工资不想要了吗 ...
北斗七星高 发表于
& & 那也不一定,我不清楚无证时怎莫处理,我也没有考取过焊接资格证,但是本人考取会计证的时候明确说了,就算是领导的指示,进行严重违法的账目管理。也是要坐牢的。我相信焊接也是如此。当然无证的话,处理我就完全不清楚了。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
原来三鹿集团的领导、石家庄市政府、农业厅、工商、质监的官员在你眼里都是我们老百姓,不过我到 ...
彩色滑翔机 发表于
& & 三路事件有点复杂,或者说因为报道搞得复杂了。从根源上说,我国定的奶源标准过高。我国奶源质量过低是根源问题。结合三路之前的大头娃娃事件和最近的我国奶源标准下调估计会有更客观的答案。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
本帖最后由 Criticer 于
15:07 编辑
胡说八道,企业法人是安全生产第一责任人。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
那也不一定,我不清楚无证时怎莫处理,我也没有考取过焊接资格证,但是本人考取会计证的时候明确 ...
红色俱乐部 发表于
这个就是自主性大小的问题。
& &会计做账原则上依照会计准则该怎样就怎样,领导指示不是做账依据,工作到会计这一层就可以为止。
& &而工地上强调工人要服从管理,怎么干怎么安排是由项目经理和工长说了算,管理层要结合现场实际对工人下达作业指导书,安排工作内容和工作面。工人要是什么事都自主决定,工地上就乱套了。
& &如果工人违备管理层指示进行操作,引起事故工人应当负首要责任;如果工人的操作没有违背管理层的指示,那么工人的责任绝对在管理层之后。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
原来三鹿集团的领导、石家庄市政府、农业厅、工商、质监的官员在你眼里都是我们老百姓,不过我到 ...
彩色滑翔机 发表于
我是想说处理此类事件的模式 这几天三聚氰胺的幽灵不又现身了?
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
这个就是自主性大小的问题。
& &会计做账原则上依照会计准则该怎样就怎样,领导指示不是做账依据,工作 ...
北斗七星高 发表于
& & 如果说焊接和会计不同的话,那我就不清楚了,我没考过焊接的。不清楚制度上怎么规定的。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
这是不能研究太细,要不然都是问题。
找两个直接的责任人就行了,剩下的该干嘛干嘛。
不出事就不是事。
出了事是他们的事
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
头像被屏蔽
本土海外化(四个现代化)是我们任重道远的目标
造汽 发表于
==============
四个现代化, 是从上开始做起地.& &:D
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
让我想起那年洛阳东都大火也是电焊引发的~
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
声明:论坛言论仅代表网友个人观点,不代表超级大本营军事网站立场
Powered by Discuz &
超级大本营军事网站
(违法及不良信息举报电话:)
最具影响力中文军事论坛 - Most Influential Chinese Military Forum血的教训!29起焊接安全事故,原来是这样造成的
导读:29条案例历历在目,都是血的教训!我们在惋惜之余,是否也该进行反思?
实例1:无证违章操作,酿本世纪末特大火灾
日晚,圣诞之夜。位于洛阳市老城区的东都商厦楼前五光十色,灯火通明。台商新近租用东都商厦的一层和负一层开设郑州丹尼斯百货商场洛阳分店,计划于26日试营业,正紧锣密鼓夜以继日地店貌装修。在商厦顶层4层开设的一个歌舞厅将举办圣诞狂欢舞会。是夜拥到这里的男男女女摩肩接踵而来,有兴高采烈的购票者,也有得意洋洋拿着赠票而来的。然而,就在人们歌舞升平,沉浸于圣诞节的欢乐之时,楼下几簇小小的电焊火花将正在装修的地下室烧起,火势和浓烟顺着楼梯直逼顶层歌舞厅,酿成了本世纪末的特大灾难,夺走了309人的生命。
主要原因分析
着火的直接原因是丹尼斯雇佣的4名既无特种作业人员操作证又无道德良心可言的所谓电焊工违章作业引起的。他们在大厦负一层焊接该层与负二层家俱商场的遮盖钢板时,根本未考虑下边是摆满了木质家俱、沙发等易燃品的商场,没有采取任何防范措施,野蛮施工致使火红的焊渣溅落下去引燃了物品,情急之下他们慌乱用消防水龙带向下浇了些水,但火势控制不住反而愈燃愈烈。在此情况下,几个人竟然未报警即逃离了现场。大火就这样凶猛烧了起来,乌黑有毒的浓烟像一条狰狞的苍龙沿通道翻腾着直冲大厦顶层舞厅,到有人发现失火时,已是两个多小时以后,紧急疏散和灭火都为时已晚,致使309人中毒窒息死亡。所以,这起事故的主要原因,是由于电焊工没有受过安全教育,缺乏最基本的安全常识,事故发生后惊慌失措,没有及时报警,贻误了灭火和疏散的时机。
实例2:焊工自己给焊机按通电源、遭电击
某厂有位焊工到室外临时施工点电焊,焊机接线时因无电源插座,便自己将电缆每股导线头部的漆皮刮掉,分别弯成小钩挂到露天的电网线上,由于错把零线接到火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。
主要原因分析
机外壳本来是接到电源地线的,由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,造成触电死亡事故。
实例3:接线板烧损,焊机外壳带电,造成事故
1980年7月,某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时,发现焊机一次引线圈已断,电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用扳手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场。甲返回不了解情况,便开始点焊,只焊了几下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸,但甲由于抢救不及时而死亡。
主要原因分析
(1)因接线板烧损,线圈与外壳之间没有有效的绝缘,因而引起短路。
(2)焊机外壳没有接地
实例4:更换焊机条时手触焊钳口,遭电击
某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱烧电焊,因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,事故发生后经抢救无效而死亡。
主要原因分析
1.焊机的空载电压较高超过了安全电压
2.船舱内温度高,焊工大量出汗。人体电阻降低,触电危险性增大。
3.触电后,未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,所以,抢救无效。
实例5:窗户上的挡风麻袋掉落在焊接电缆接头上,引起一场火灾
某厂电焊工在木工房焊活,遮挡工房窗户上的湿麻袋掉落在焊机电缆接头上。焊机工作2个多小时后焊工即拉闸下班,结果在夜间麻袋着火引起一场火灾。事故发生后为分析原因专门作了模拟实验,用干燥的麻袋五层覆盖在原接头上,焊机工作了半小时麻袋起火!用湿麻袋片实验,1小时后冒蒸汽,2小时有微烟,5小时起火!
主要原因分析
由于焊接电缆的接头连接不牢固,接触不良,接触电阻太大。几百安培的焊接电流通过接头时,产生的电阻热导致麻袋起火引起这场火灾。
实例6:焊补鸡舍引起火灾
某养鸡场鸡舍的金属构件损坏需焊补,该构架和一个木制的支架相联结。在电焊过程中,木质受热冒烟。焊补结束后焊工即离开工地,过后不久,木料着火点燃了鸡舍的聚苯乙烯绝缘材料,烧毁了鸡舍,鸡舍里的1500只小鸡全部被烧死。
主要原因分析
焊接电弧加热了焊接部位的金属,由于金属的热传导作用,使木制支架受热引起着火。操作者焊前未采取防热传导引起事故的措施,焊后也未检查作业现场的危险因素,是造成这起事故的原因。
实例7:脱附罐作焊机接地极造成事故
某厂的焊工,选用新安装的脱附罐作接地极(罐内有二吨多活性炭)。电焊时由于导线连接处的局部加热,引燃了罐里的活性炭,结果将二吨多活性炭全部烧光。
主要原因分析
由于焊接电流产生的电阻热和引弧时产生的电火花,局部加热活性炭引起着火。
实例8:焊接切割时焊渣引燃火灾
某建工对承包一大礼堂大修时,一女气割工上屋顶进行钢屋架拆除切割作业,由于熔渣落下,引燃下面存放的废料、油毛毡等物引起火灾,待别人发觉时火势已猛,烧毁了整个礼堂。
主要原因分析
(1)违反高空焊割作业规定
(2)未做焊割前的准备工作
(3)属责任事故
实例9:易燃易爆容器内电焊引起爆炸事故
某焦化厂2名焊工对已关闭6个月的老3号储苯罐进行接长出口管道和装设避雷针电焊作业,电焊后突然发生爆炸,造成死亡3人的重大事故。
主要原因分析
(1)动火手续不全
(2)未对储苯罐进行彻底清洗及置换
(3)焊工违反“十不烧”
实例10:装卸工违章作业,造成氧气瓶爆炸
某单位用卡车运回新灌的氧气,装卸工为图方便,把氧气瓶从车上用脚蹬下,第一个气瓶刚落下,第二个气瓶跟着正好砸在上面,立刻引起两个气瓶的爆炸,造成一伤一亡。
主要原因分析
两个气瓶相互碰撞,压缩气体在氧气瓶碰撞时受到猛烈振动,引起压力升高,气瓶碰撞时升高后的压力,在气瓶某处产生的应力超过了该瓶壁的极限的强度,即引起气瓶爆炸。
实例11:氧气瓶的减压器着火烧毁
某建筑队气焊工在施焊时,使用漏气的焊炬,焊工的手心被调节轮处冒出的火苗烧伤起泡,涂上了獾油。在调节好乙炔和氧气压力后就开始焊活,施焊过程中发生回火,氧气胶管爆炸,减压器着火并烧毁,关闭气瓶阀门时,氧气瓶上半截已烫手,非常危险。
主要原因分析
(1)漏气的焊炬容易发生回火。
(2)在调节氧气压力时,氧气减压器和瓶阀沾上油脂,发生回火时,在压缩纯氧强烈氧化作用下,引起剧烈燃烧。
实例12:排除地沟里含油的积水时,发生着火
某厂的三位青年工人到地沟里排除积水,由于水面上有一层油,油的蒸汽使人感到胸闷,组长即用氧气胶管向地沟里吹扫,过后不久,组长亲自下地沟去替换一位青工,他手持香烟刚走到梯子的一半时,地沟突然起火。三位青工被送到医院时,神智尚清醒,烧伤也不严重,但都医治无效。
主要原因分析
由于三位青工的呼吸系统和肺部里有油的蒸气和富氧,富氧是强烈氧化剂。所以,当组长下地沟的途中,烟头点燃地沟的油蒸气时,燃烧的火焰不仅烧伤三位青工的皮肤,而且火还顺着鼻子烧进他们的肺部,把呼吸系统烧烂。
实例13:焊补装酸罐爆炸
某单位一装运硫酸的罐体底部漏酸,补焊时,将罐底朝上,人孔朝下放在地面上,当焊工起弧时,酸罐即发生爆炸,当场烧伤焊工,并炸死在场工人一名。
主要原因分析
经过取样分析得知,罐体材料不是耐酸钢,在稀硫酸作用下,罐体材料中的铁与酸可发生如下反应:
Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑
由上式可知,在酸罐内会充满氢气与空气的混合气体。氢在空气中的含量超过爆炸极限范围,因此显然是电焊火花引燃罐内混合气而发生爆炸。
实例14:焊补氢气管道引起爆炸
某化工厂有座几层楼高的深冷制氢装置,因管道漏气需焊补。该管道经过一个小屋子,为安全起见,先采用氮气吹扫小屋,将氢气置换排出,并用测爆仪检测合格。但在焊补前再次检测时,发现氢气浓度又上升达到爆炸极限。经过反复检查,原来泄漏的氢气除了在小屋子里扩散外,还钻进管道的保温材料珍珠砂里去。随即再次用氮气吹扫置换,检测合格后,用事先准备好的湿麻袋,将扩散氢气部位的砂子覆盖上,然后进行焊补。开始操作不久,则发生爆炸,将小屋及几层楼高的制氢装置炸毁,造成7人死亡,8人受伤,6人住院,损失55万元。
主要原因分析
由于氢气是最轻的气体,湿麻袋实际上挡不住氢气从珍珠砂中往外扩散,小屋子的氢气浓度不断上升,动火条件发生了变化,由于氢气浓度达到爆炸极限而发生这起爆炸事故。
实例15:焊补柴油柜爆炸
1981年7月,某拖拉机厂一辆汽车装载的柴油柜,出油管在接近油阀的部位损坏,需要补焊。操作人员将柜内柴油放完之后,未加清洗,只打开人孔盖就进行补焊,立刻爆炸,现场炸死三人。
主要原因分析
油柜中的柴油放完之后,柜壁内表面仍有油膜存留,并向柜内挥发油气,与进入的空气形成爆炸性混合气体(柴油气体占1.5%~4.5%),被焊接高温引爆。
实例16:非气焊工违章操作,酿成事故
某厂气焊工甲与水暖工乙进行上、下水管大修工作。乙开启减压器上的氧气阀门,氧气突然冲出,将接在减压器出气嘴上的氧气胶管冲落,正好打在乙的左眼上,将眼球击裂失明。
主要原因分析
(1)瓶内氧气压力较高,开启阀门过大,使氧气猛烈冲出。
(2)氧气胶管与减压器的连接部位扎得不牢。
(3)水暖工乙不懂气焊安全操作知识,开启阀门过猛,且又站在氧气出口方向,属违章作业,酿成事故。
实例17:在喷漆房内施焊引起火灾
1978年4月,某厂一电焊工甲,在总装车间喷漆房内焊接工件,电焊火花飞溅到附近较厚油漆膜的木板上起火。在场的工人见状惊慌失措,有的拿扫帚扑打,有的用压缩空气吹火,造成火势扩大,后经消防队半小时扑救才熄灭。
主要原因分析
(1)房内油漆膜未清除,又未采取任何安全防火措施。
(2)灭火方法不当,错误地用压缩空气吹火,助长了火势,扩大了事故恶果。
实例18:用风铲清渣未戴防护镜造成左眼失明
1965年9月,某厂工人用风铲清理工件焊缝时,毛刺飞起,打入左眼,重伤失明。
主要原因分析
(1)操作方法不当,致使焊缝毛刺打入眼睛,造成事故。
(2)工人未戴安全防护镜。
实例19:登高焊接作业发生高空坠落
某厂有位电焊工在12m高的金属结构上焊接,为安全起见,登高时带着尼龙安全带上去。在施焊过程中,安全带被角钢缠住。当他转身去解开时,尼龙安全带被高温的焊缝烧断,人从高处坠落,造成终身残废。
主要原因分析
安全带不符合安全要求。
实例20:无证操作
某单位8层职工宿舍基建工地因电焊工请假,影响了施工,基建科副科长朱某着急,就自己顶替焊工焊接,他攀上屋架顶,在既未挂安全带,又无助手帮助的情况下,也不戴面罩,左手扶着钢筋,右手抓焊钳,闭着眼睛施焊。但他毕竟不是焊工,终因焊接质量差,焊缝支持不住他的体重,而从12.4m高处坠落,当即死亡。
主要原因分析
(1)朱某不是焊工,焊接技术差,又未经安全技术培训。
(2)登高焊接未系安全带。
(3)地面上无人监护。
实例21: 焊工在更换乙炔气瓶时引起着火
某焊工因乙炔瓶用空,换瓶时将气瓶卧放滚动到工作地点,即投入使用,因乙炔气瓶内丙酮流出而着火,焊工惊惶失措。
主要原因分析
(1)焊工严重违反《溶解乙炔气瓶安全监察规程》规定。
(2)使用前未竖立置放20min。
实例22:焊工在容器内焊接、错用氧气置换引起火灾
某农药厂机修焊工进入直径1m、高2m的繁殖锅内焊接挡板,未装排烟机抽烟,而用氧气吹锅内烟气,使烟气消失。当电工再次进入锅内焊接作业时,只听“轰”的一声,该焊工烧伤面积达88%,三度烧伤占60%,抢救七天后死亡。
主要原因分析
(1)严重违章用氧气作通风气源。
(2)进入容器内焊接未按规定装设排烟机。
实例23:错用氧气代替压缩空气,引起爆炸
某五金商店一焊工在店堂内维修压缩机和冷凝器,在进行最后的气压试验时,因无压缩空气,焊工就用氧气来代替,当试压至0.98MPa时,压缩机出现漏气,该焊工立即进行焊补。在引弧一瞬间压缩机立即爆炸,不但店堂炸毁,焊工当场炸死,并造成多人受伤。
主要原因分析
(1)店堂内不可作为焊接场所。
(2)焊补前应打开一切孔盖,必须在没有压力的情况下焊补。
(3)严禁用氧气代替压缩空气作试压。
实例24:盲目动火,引燃爆炸
某冷轧钢厂机修工场内,车刨组长为利用已废弃的旧油箱(容积为0.8m3)盛装汽油,他用割炬对密封的油箱进行切割,导致箱内残留的油料燃烧爆炸,致其烧伤。烧伤面积达99%,其中深度达50%,经抢救无效而死亡。
主要原因分析
(1)不是焊工而盲目动火,属违章作业。
(2)动火前必须彻底清洗。
(3)清洗后应打开油箱的孔盖。
实例25:乙炔气瓶存放不符合要求,遇火星引爆
某工地气割工切割钢板,在作业下风存放乙炔瓶的铁棚突然“轰”的一声响,碎片飞出10m砸下,该气割工被气浪冲出3m外,手臂骨折。
主要原因分析
(1)气瓶放在作业下风处。
(2)泄漏的乙炔气闷在铁棚内。
(3)火星顺风飞向铁棚。
实例26:焊接前未仔细检查作业环境,导致焊工坠落身亡
1999年6月,4名焊工在轮船上进行隔舱板焊接工作,其中夏某靠近于一减轻孔工作(孔长1.85m,宽1.2m),焊接时不慎失足从减轻孔坠落至舱底,发现时人已死亡。
主要原因分析
(1)夏某未仔细观察环境。
(2)减轻孔无任何安全设施。
(3)照明不足,无监护人。
实例27:高空未系安全带挂钩,坠落身亡
1997年10月,某工地上,焊接技术员蒋某腰系安全带到二层施工平台检查钢柱焊缝质量,项目经理看到此状未作提醒,突然蒋某大叫一声,从平台西侧坠落地面,头部着地,经抢救无效死亡。
主要原因分析
(1)未挂安全带挂钩。
(2)属领导责任。
(3)缺乏督促检查。
实例28:动火场地不符合要求,引燃大火
1997年2月,焊工顾某向驻船消防员申请动火,消防员未到现场就批准动火。顾某气割爆丝后,舱底的油污遇火花飞溅,引燃熊熊大火。看火员用水和灭火机扑救不成,并迅速扩大,造成5死、1重伤、3轻伤。
主要原因分析
(1)动火部位下方有油污。
(2)消防员盲目审批。
(3)灭火知识缺乏。
实例29:焊工未按要求穿戴防护用品,触电身亡
日上午,上海某机械厂结构车间,用数台焊机对产品机座进行焊接,当一焊工右手合电闸,左手扶焊机一瞬间,随即“哇”大叫一声倒在地上,经送医院抢救无效死亡。
主要原因分析
(1)电焊机机壳带电。
(2)焊工未穿绝缘鞋。
(3)焊机接地失灵。
来源:光易网(),专业二手激光设备服务平台。