防雷防雷接地引下线规范套筒跨接的地方要计算接地跨接处吗

工程造价分区
查看: 7278|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
如何计算接地跨接工程量,请高手帮忙
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢,可是我没弄明白哪些需要做跨接,你能告诉我吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
先看看图,再理解二楼那句话,话没错,你图没看懂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
其实定额中的接地跨接线并非是指建筑中的防雷接地跨接,是指的如管道法兰之间的跨接等。我觉得建筑中的“跨接线”应该套均压环柱主筋焊接。如果是利用地梁钢筋,不需计算跨接;如是扁钢则要算。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
接地跨接线释义:防雷接地线应该形成一个闭合回路后接地,在断线处应采用接地跨接线连接。
个人认为计算跨接线的地方有:设备与接地桩的连接、金属管道接地、钢铝窗接地、金属构架接地、基础和屋面伸缩缝处接地跨接……
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分365帖子
五星助理工程师, 积分 365, 距离下一级还需 135 积分
我想在施工中,还有防雷引下线的柱筋,现在土建施工,柱筋用直螺纹连接的比较多,连接处,应该做跨接,与均压环连接好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
多谢各位高手!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请问定额中,有防雷引下线定额项,在套用防雷引下线的同时,引下线中间螺纹连接,需要又有跨接连接,是否还套跨接定额呢。引下线一般是利用两根大于Φ16的柱钢筋,在套防雷引下线定额时,是按两根计量或一根计量。