各位建筑材料木地板大师们,这张图的地板上层钢筋和剪力墙的顶部都可以不用弯钩吗?

跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=24297&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:8516
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
剪力墙钢筋插到基础内达到锚固长度还需要打弯钩吗?
剪力墙钢筋插到基础内达到锚固长度还需要打弯钩吗?
剪力墙钢筋插到基础内达到锚固长度还需要打弯钩吗?
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
明明规定了要弯钩的,怎么不弯钩。
我是结构新手,在这里学到了好多东西,感谢各位老师对我的帮助。祝大家身体健康,事事顺心!
&附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
海到深处天作岸,山登绝顶我为峰!
&附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件弯钩一定要做!够锚固长度了弯钩取150
海到深处天作岸,山登绝顶我为峰!
4、问:柱插筋构造,当基础梁较高或基础板较厚时是否要求插筋插到基础梁或基础板底?答: 一般要求柱纵向钢筋在基础内满足锚固长度la或laE,并且插筋的下端作成直钩放在基础底板钢筋网上。但当基础高度≥1400mm时,可仅将四角的插筋伸至底板钢筋网上,其余插筋锚固在基础顶面下la或laE见:这个是应用交流里面的句子。但是在04G101-3上面说,柱、墙插筋要伸至梁底部。我认为算是图集对一个特殊状态的补充吧。但是没有说墙插筋是否也是允许这样。既然没有明说,也拿不出要求来,就按照图集伸至梁底并弯折150mm吧。
闻道有先后,术业有专攻。
回复 4# liulei001 的帖子
问下,剪力墙中的边缘构件是按什么要求做?
钢筋图集专业术语
图集里的专业术语不懂怎么办啊
我现在这个项目是筏板基础,墙柱筋不弯钩能够达到锚固长度,当时图纸会审的时候问了设计单位,设计单位回复的是“隔一布一”,也就是一根弯钩并伸到基础底筋上面,一根直锚,实际上像这样钢筋是节约了,但是人工不好操作,还不如全部弯钩放到基础底筋上。
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=24297&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">建筑设计分区
查看: 12570|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
请问剪力墙开孔打断的可以修复?
(63.29 KB, 下载次数: 1)
14:36 上传
点击文件名下载附件
(29.67 KB, 下载次数: 2)
14:08 上传
点击文件名下载附件
(3.32 KB, 下载次数: 3)
14:07 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1434帖子
五星工程师, 积分 1434, 距离下一级还需 1066 积分
修补很麻烦啊。如果接近顶层,最边上的纵筋没断不管问题也不大...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分573帖子
一星工程师, 积分 573, 距离下一级还需 77 积分
这个部位问题不大,你打孔的高度是多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分405帖子
五星助理工程师, 积分 405, 距离下一级还需 95 积分
修补非常难 竖向钢筋断了就要修补了,这个是短肢薄壁柱,不应该开孔,如果是洗衣机 给水管只要转个小孔用钻不要用开孔器
&您细看这个孔断的是一共6根水平横向的钢筋,里面靠孔中间部位的4根钢筋是18MM的,靠孔边缘上下各一根应该是10MM以上的,象是打断了一半,所以一时判断不了是多少直径的。全是水平向的钢筋,不知是不是左边大梁上连接&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
修补非常难 竖向钢筋断了就要修补了,这个是短肢薄壁柱,不应该开孔,如果是洗衣机 给水管只要转个小孔用钻不要用开孔器
=========您细看这个孔断的是一共6根水平横向的钢筋,里面靠孔中间部位的4根钢筋是18MM的,靠孔边缘上下各一根应该是10MM以上的,象是打断了一半,所以一时判断不了是多少直径的。全是水平向的钢筋,不知是不是左边大梁上连接到剪力墙上锚固的底部钢筋,但4根钢筋都在园孔深度的中间位置,又不象是从大梁连接到剪力墙上锚固的底部钢筋,从大小直径是看应该是底部钢筋,但从位置上看又不象是底部钢筋。请各位指点迷津。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
gzz216 发表于
修补非常难 竖向钢筋断了就要修补了,这个是短肢薄壁柱,不应该开孔,如果是洗衣机 给水管只要转个小孔用钻 ...
您细看这个孔断的是一共6根水平横向的钢筋,里面靠孔中间部位的4根钢筋是18MM的,靠孔边缘上下各一根应该是10MM以上的,象是打断了一半,所以一时判断不了是多少直径的。&Documents and Settings\Administrator\桌面,JPG&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
&打孔的位置情况如图,
按最长那根向下的红色箭头划分,
整个右边部份直到图中大梁下面的梁的底部下方全部位置是剪力墙,左边的上方是框架梁,框架梁与玻璃窗户之间还有一部份是砌上去水泥(我用工具打掉了4.5C&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\打孔位置图.JPG
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
Documents and Settings\Administrator\桌面,JPG
15:03 上传
打孔的位置情况如图,
按最长那根向下的红色箭头划分,
整个右边部份直到图中大梁下面的梁的底部下方全部位置是剪力墙,左边的上方是框架梁,框架梁与玻璃窗户之间还有一部份是砌上去水泥(我用工具打掉了4.5CM高度缺口,仍然见不到大梁底部),左下方与玻璃窗户连接处是加气砌块(右边是剪力墙混凝土),
&这样一算,估计圆孔底部距离大梁底部的距离就穒几5CM左右了。&
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖