化工厂里的DCS一般是由什么构成的,工作原理是什么?它和PLC的关系是什么,有什么区别和相同点?工厂里二者都在用,DCS可以控制PLC吗?
已有&0&人打赏作者
阅读权限150
积分帖子主题
budaoweng123的管辖
这个问题太大,一句两句回答不了。度娘文库里有N多DCS/PLC入门基础资料,建议多看看。
阅读权限60
积分帖子主题
DCS用于过程控制多一点,PLC用于逻辑控制多一点。DCS算法多一些,PLC扫描周期快一些,DCS控制PLC这个说法不大对劲,应该是这二者之间通讯,相互输送信号参与对方的控制连锁。
阅读权限60
积分帖子主题
详细原理啥的,的确一两句说不清,上网搜一些基础教程吧。
阅读权限30
积分帖子主题
那说起来多了去了
dcs集散控制系统,应用于全厂等的监测,控制。
而plc一般用于某台设备的控制,比如压缩机,泵等。
阅读权限10
积分帖子主题
1、建议楼主搜集一些资料,特别是一些控制系统厂家的说明资料,了解DCS系统的硬件构成和软件用法;
2、DCS和PLC不是一个概念,一个是S(系统),包含了控制器、IO卡件、网络设备、操作和组态软件等。一个是C(控制器),是一个具体的设备,用来实现逻辑控制,如果和外围的网络设备、上位机软件等配合起来,也可以搭成一个DCS系统。
3、工厂中很多大型设备会配独立的PLC柜,和厂里的DCS系统进行通讯,完成对设备的控制
阅读权限20
积分帖子主题
从系统规模上来看,DCS系统比PLC系统规模要大;现在随着工业设备的发展,一些扩展输入输出模块都可以进行扩容,PLC控制规模可以变得很大。所以本质上没有区别
把实习两字去掉,转正了安全漫画(8.5)对症下药扒一扒 | 那些致命的习惯性违章虽然照图施工没有错,但是好像哪里不对头看图说话(3)
转正了,谢谢大家的信任,继续努力,加油!
论坛事务&&
广告投放&&
企业平台&&
媒体运营&&
广告及事务: 0&企业平台入驻: 1&媒体运营:
论坛电子邮箱 &(电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页查看: 1678|回复: 17
请教DCS冗余控制器一个故障后的处理
TA的每日心情难过 15:25签到天数: 100 天[LV.6]常住居民II
停机处理吧
该用户从未签到
在线更换也领导肯定是不同意的,只有还能维持运行领导肯定是不同意更换的,怕担责任,你要求停机,耽误发电量,你们是要受考核的,只能等正常停机处理了,或者机组灭火。
TA的每日心情开心 22:06签到天数: 72 天[LV.6]常住居民II
提出自己的方案问问厂家,在跟领导汇报,表明要马上更换,不换也行,出事别找你
该用户从未签到
坚决不推荐换,如果另外一个也坏了,导致跳机,那是DCS系统的事情。
如果你换好了,没任何问题,那是你应该做的。
如果你换的时候,导致跳级,那是你的失误,你就永世不得翻身了。
何苦干这种费力不讨好的事?
该用户从未签到
既然有一个在运行,就联系厂家有什么意见,可不可以在线更换?如果重要的卡件,建议尽快更换,跟领导说明事情的严重性。
TA的每日心情郁闷 09:32签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
应坚持& &立即更换
TA的每日心情怒 17:14签到天数: 14 天[LV.3]偶尔看看II
可以在线更换,保证下位程序一致就可以,更换过程注意不要影响另一台处理器的工作,这个在运行过程中经常出现这种情况
TA的每日心情无聊 20:53签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
和厂家确认过,在线更换的话,控制器的程序能不能自动统一,还是一定要上传过才行。如果能自动统一的话,那就在线换。和厂家进行有效的沟通,建议到了就好,最终还是领导决定。
TA的每日心情衰 11:46签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
在线更换控制器对于绝大多数的DCS系统而言是没有任何风险的,但是对于领导来说,万一呢?毕竟更换完成了,如果不做一个切换试验,大家还是心里没底,可是要是更换操作有问题呢?所以就让单控制器运行,万一剩下的这个挂了,通常的DCS系统还有失去控制模件保位功能,也未必就会马上跳机。
不过要是ETS有DEH控制器故障,那剩下的挂了就会跳机(DEH的逻辑没有问题的话)
毕竟控制器是不会常常挂的
TA的每日心情奋斗 14:48签到天数: 29 天[LV.4]偶尔看看III
分厂家的,找厂家确认一下能不能热插拔,另外在线更换会不会引起误动,确认好了,做好措施,再做决定!