消防应急灯,交通指示标志志整条线路上有短路怎么查

查看: 8613|回复: 18
消防应急灯的接线问题
在线时间 小时
本帖最后由 ftbsm_041 于
13:27 编辑
请教一个问题,关于消防应急灯、消防疏散指示标志的接线问题,有没有标准规定应急灯的接线方式是怎样的?现在我们A车间是直接接线到电源上,但新开的B车间却是用插头插座的接线方式。请问哪一种是标准的?有什么样的标准规定?谢谢!
如上两图,我们就是这样接的。后来我领导说安全出口的那个指示灯的接头不准这么装,怕有人或其他意外导致插头脱落。要求必须全部改成直接的。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
应急设施应采用可靠联接方式。
在线时间 小时
“插头插座的接线方式”不行,消防验收通不过滴!
在线时间 小时
按规定,应急灯和安全出口指示灯必须独立安装电路回路并接地,不可随意接在照明线路或者设备使用线路上。为了方便应急灯和指示灯的更换,一般都会使用合格的插头插座滴。
在线时间 小时
红旗飘飘吗
使用插头插座可以通过验收的啊。只是要求必须使用有EPS消防应急电源接入。
在线时间 小时
在线时间 小时
红旗飘飘吗
& & 確定???
在线时间 小时
& & 有沒有什麽文件標準呀?
在线时间 小时
safy2012-lzh
& & 這是哪個規定?那就是說我們使用合格的插頭插座,並且接在消防線路上就OK了吧
在线时间 小时
固定使用的电器,一般不建议使用插头取电的方式。插头在受到震动时容易松脱,会出事的。还是用固定的方式为好。
在线时间 小时
1,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于 30min。
2,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 其配电设备应有明显标志。
满足以上两点,最后注意一下你们公司的消防用电是几级符合就行了。是不是插头都可以,如果是插头就要注意线路的敷设要求,外露的要套管。
在线时间 小时
补充说明下,貌似套管全部应该使用镀锌管吧。普通PVC之类的都不符合要求。
在线时间 小时
镀锌管是用于烟感或消防广播线路的,消防应急类的线路使用阻燃型PVC管就可以了!
在线时间 小时
嗯,这个我是一直让他们整改的,但我想问一下,不能使用PVC之类的管子是哪个标准里规定的?
在线时间 小时
gengxianchao
& & 那请问这个是哪个标准中规定的?我去查一下,这样让他们整改也更有说服力。谢谢!
在线时间 小时
& & 所以说这个其实并没有国家标准什么的强制规定是不是?我本来是要求他们把插头式的全部更改为直接接线的方式,可是他们问我要标准的时候,我就没能拿出来,只能说要跟A车间保持一致,因为我们A车间就是直接接线的方式。没有标准就没有说服力。哎!
在线时间 小时
& & 套管具有阻燃性即可
在线时间 小时
回复&&wxsunhao
& & 所以说这个其实并没有国家标准什么的强制规定是不是?我本来是要求他们把插头式的 ...
ftbsm_041 发表于
机械制造企业安全生产标准化评分标准中有规定:
30.6 考评临时线路时应注意掌握的问题
一是对电气工作人员校验电气设备或临时检修所用电气线路,以及利用插销接插电源的移动式机电设备,使用期不超过一个工作日,且有严格使用管理规定,可不办理申请审批手续,工作完毕须及时拆除。
由此可见,利用插销接插电源的属于临时线路的范畴
在线时间 小时
gengxianchao
受教了,因为我们这边施工全部采用镀锌管,所以有点想当然了。呵呵
Powered by消防应急照明和疏散指示方案你了解多少?
消防应急照明和疏散指示方案你了解多少?
无人机飞行员
一、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统系统概述:集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统是由应急照明控制器(系统主机)、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、集中电源集中控制型消防应急灯具(智能灯具)四部分组成。该系统将传统的消防灯具进行升级,内置CPU可编程控制、增添导光组件对光源进行均光处理,选用高亮度低功耗LED光源。系统采用24V安全电压供电,火灾情况下由集中电源提供应急供电。采用现代网络技术,将建筑内所有应急灯具整合在一起,监控主机24小时实时监控系统灯具工作状态,并实现与火灾报警系统的联动,自动获取火灾报警位置信息,通过智能软件算法生成最佳疏散路径,控制标志灯改变方向、频闪、形成具有视觉效果的导光流,应急照明灯同步启动。使火灾现场人员通过真正的安全出口疏散到安全地带,最大限度避免人员伤亡,有效解决了传统疏散系统方向固定不变、指示效果不理想、维护成本高、安全性能差等缺陷。功能特点:1、系统智能巡检与控制采用先进的T-MBUS总线系统,系统组成简单,通讯设备容量大、通讯速率高、布线简便、抗干扰能力强,通信线路构成分布式远程测控系统,能满足各类工程需要。实现对网络内电源、分配电及终端灯具的巡检及对终端灯具的点对点控制。2、与火灾报警系统联动可利用通信接口与火灾报警系统联动,快速、准确地获得火灾点的位置信息,自动生成疏散预案,并控制消防应急标志灯指示出最佳疏散路线,实现“就近疏散”向“安全疏散”转变。3、安全电压供电消防应急灯具采用DC24V供电,有效避免意外触电事故,安全可靠。4、高亮度LED光源,节能环保透光好、耗电低、寿命长,内置CPU,可实现灯具的巡检与控制。5、无极性接线方式分配电与灯具间供电与通讯无极性接线,提高了施工的便利性和可靠性。在工程施工环节意义巨大。6、集中管理,维护便捷系统主机可对系统内各设备及灯具进行巡检,实时掌握系统各组件及灯具状态,及时发现系统中的故障,通过声光报警及显示器提醒维护人员及时对故障灯具或线路进行检修,保证灯具在关键时刻的可用性,减少人力,系统维护方便快捷。应急标志灯和应急照明灯不再设蓄电池,由集中电源提供工作电源,解决了自带电池导致的寿命、维护问题。7、导向光流,疏散诱导效果明显火灾时,应急标志灯的箭头闪烁发光,提高了标志灯在烟雾条件下的可见程度和醒目程度;通道内的标志灯依次闪烁指向安全出口,形成导向光流,积极主动地将人群引至安全出口,方向感强,诱导疏散效果明显。产品具体介绍:1、应急照明控制器(1)产品概述控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。(2)技术特点●配备19寸触摸屏,友好的监控图形操作界面。监控界面分操作区、直接操作区、状态显示区。界面简洁,方便用户读取关心的信息以及进行快速的操作。用户可方便的查看系统内所有设备的状态。包括其ID号、位置、目前状态等。●完善的系统管理软件。现场维护人员可建立用户账户还可对本系统通讯参数、用户的使用权限进行设置。●历史事件记录功能。通过监控历史记录界面,可查看以往操作、系统状态等记录。●配有微型打印机,也可根据情况选择A4幅面USB接口打印机。●计算机硬件采用高质量控制型计算机,稳定性好,可靠性高。软件采用windows操作系统,操作直观、方便、快捷。●采用先进算法进行逃生通道的计算。以火灾报警系统提供的着火点或现场操作人员输入的着火点为依据,计算出最安全最便捷的疏散通道,保证系统的准确性与快速性。●与火灾报警系统主机联动,快速准确获得感烟或感温报警点信息。2、应急照明集中电源火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。●根据系统的规模及特点,应急照明集中电源分两种,即:常规AC220V输出与直流DC24V输出。●冗余化设计,保证供电可靠性。采用先进技术和冗余设计,多MCU控制,选用优质器件,优良制造工艺,性能稳定,可靠性高●模块化设计,可热插拔,保证系统可靠连续工作,提高响应速度。●采用 IGBT高频SPWM 逆变技术和数字化控制技术,供电质量高,控制功能完备,输出功率充足。●中文液晶显示,显示内容丰富,方便用户维护。声光故障报警,指示故障类型,并具有实时时钟和历史事件记录功能。●具有可靠的输出过载保护、短路保护、电池过放电保护、电池反接保护、输出回路故障侦测与保护等完善保护功能,抗误用能力强,确保安全。●故障上传,有声光报警及故障消声功能;●与系统主机通讯,将自身工作状态上传至主机,实现主机监控。3、应急照明分配电装置为应急照明集中电源应急输出进行分配电的供配电装置。●设于防火分区内作为通信及配电设备,用于消防应急灯具供电及控制;●安全电压型(DC24V);混合输出型(AC220V与DC24V);●中继延长总线通信距离,提高负载能力;●与系统主机通讯,将自身工作状态上传至主机,实现主机监控;●带载应急标志灯及应急照明灯,接收系统主机的指令,控制所带消防应急灯具工作状态,将灯具工作状态实时上传到系统主机;●高可靠性和良好的自保护功能;4、集中控制型消防应急标志灯具灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的,工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具●DC24V安全电压供电,安全可靠。通讯线路均为无极性连接,提高现场安装及维护的便利性,在灯具数量较多的情况下该特点具有重要的意义。●采用超高纯绿色LED光源,透光好、耗电低、寿命长。能形成理想的疏散指示效果。●内部采用贴片工艺,电子元器件高度模块化,并配置了CPU,高速的处理数据能力和优质的电子配件保障了灯具的自身寿命和稳定运行。●灯具具有独立的地址码,有利于灯具的安装和维护,保障了控制器对灯具的控制,提高了灯具的智能性能。●灯具系统采用四线制,以信号与电源分开原则来连接控制器。避免了电源线对信号线路的电磁干扰。●灯具有壁挂式、嵌入式、吊装式、地埋式等适应各种场所的安装要求。●地埋型灯具采用了可靠的防水技术,防潮防水性能优越。4、集中控制型消防应急灯具灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的,工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。(2)应急标志灯具技术特点●DC24V安全电压供电,安全可靠。宽电压范围设计,保证强制应急时灯具可用。●通讯线路采用无极性连接,提高现场安装及维护的便利性,在灯具数量较多的情况下该特点具有重要的意义。完善的保护设计,开路、短路保护均可在故障排除后自动回复。方便维护。●采用国内著名品牌的LED光源,性能好,寿命长。●内部采用贴片工艺,电子元器件高度模块化,并配置了CPU,高速的处理数据能力和优质的电子配件保障了灯具的自身寿命和稳定运行。。●灯具有吸顶式、嵌入式、挂墙式等适应各种场所的安装要求。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
无人机飞行员
百家号 最近更新:
简介: 草根的存在感,并从互联网上删除
作者最新文章&&&&新国标的劳士消防应急灯系列产品,一般都带有智能故障语音报警功能;用户在使用消防应急灯之前,敬请详细阅读相关应急灯具的使用说明书;
& 消防应急灯出现报警的现象,可以对照相关型号的劳士应急灯具外包装上面的使用说明书,通过反复按灯具面板上面的模拟测试按钮,可以通过不同的时间及次数进行调整,或者是拔除电源插头,即可消除报警现象;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 劳士双头应急灯手动模拟控制按钮
新国标劳士应急灯的性能及使用说明
&&& 绿色指示灯,当消防应急灯在接通市电的情况下,此指示灯一直亮时,表示市电正常。(注:本灯具有电压自动转换电路,市电电压如果下降到140V左右时,灯具会由主电状态转入应急状态;
&&& 当市电电压上升到170V左右时,灯具会自动由应急状态恢复到主电状态;使用本灯具时,应先检查输入交流市电电压是否正常)。
&& 当灯具的交流输入端接通AC220V电源时,灯内的电路能够自动检测电池电量,根据电池电量决定充电电流和充电时间,以最佳方式给电池补充电量。电池处于充电状态时,红色指示灯点亮;当电池充满电时,红色指示灯熄灭;
劳士消防应急灯报警故障及排除方法:
&& 黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后,声光信号才会停止);
&&&& 消防应急灯在主电状态时,下列情况均会提示故障,且各种状况下故障
指示灯状态如下:
(1)消防应急灯电池未装(电池连线未接触好)或电池短路/电失效时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(2)消防应急灯直流保险管开路时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(3)光源短路或光源开路时,消防应急灯故障指示灯以1HZ的频率闪烁;
(4)月自检时应急时间小于30秒时,消防应急灯故障指示灯以4HZ的
&&&&&&&&&频率闪烁;
(5)年自检时,消防应急灯的应急时间小于30分钟时,故障指示灯长亮;
&劳士应急灯自检功能
(1)灯具持续工作48小时后每隔(30+/-2)d能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续35S+/-3S,&&然后自动恢复到主电工作状态;持续应急工作时间小于30S时,灯具会出现声、光信号,只有断开交流电源将故障排除后,声、光信号才会终止;
(2)灯具持续主电工作每隔一年能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终止,然后自动恢复到自动工作状态;持续应急工作时间小于30分钟时,灯具会出现声、光信号,只有断开交流电源将故障排除后,声光信号才会终止;
(3)灯具5(2)条可手动完成、4(1)条& 5(3)条可手动完成4(2)条的自检功能,手动自检不影响自动自检计时;如灯具断电且应急工作至放电终止后,灯具在接通电源后重新开始计时;
模拟按钮功能:
(注:以下(1)(2)(3)条灯具在主电状态下进行,(4)条在消防应急灯具进入应急状态时进行;
(1)模拟主电工作状态,用户应根据消防部门的要求对消防应急灯进行定期的检查。
&&&&主电工作时,按住模拟按钮2秒后,灯具进入模拟主电供电故障状态自动转入应急状态,松开后自动恢复到原状态;
(2)连续按两次模拟按钮,灯具模拟月自检功能,绿色指示灯以1HZ的频率闪烁;灯具自动进入应急状态35秒+/-3秒后自动恢复到自动状态,当自检应急时间小于30秒时,灯具会出现故障声和黄灯4HZ点亮状态。表明电池容量不足,需更换电池。
(3)连续按3次模拟按钮,消防应急灯具模拟年自检功能,绿色指示灯以3Hz的频率闪烁;
&&& 灯具自动应急直至电池过放电保护部分启动后自动恢复到主电状态,当应急时间小于30分钟时,消防应急灯具会出现故障声和黄灯长亮状态;表明电池容量不足,需更换电池。
(注:电池未充满电时,进行月自检或年自检手动模拟操作,消防应急灯具可能会发出声、光故障信号,断电后声、光信号即会消除;进行自检操作时,消防应急灯具应处于充满电的状态);
(4)灯具进入应急状态时,按住模拟按钮2秒钟,可关闭消防应急灯具的应急输出功能,该功能科有效地使电池不至于长期处于无电状态,延长了电池的使用寿命,且不影响消防应急灯具主电断电后的自动应急功能;
过充电保护:
消防应急灯具内部有精准的过充电保护电路,当电池充满电后,电路自动转入涓流浮充状态,以保护电池;
过放电保护:
&&& 消防应急灯具内部电路有精确的过放电保护装置,当电池电压下降到一定的程度时,过放电路会及时地切断放电电路,关断电压不低于电池额定电压的80%;
&&&&& 如果发现消防应急灯在使用的过程中出现报警无法关闭,可以对照使用说明书进行逐一排查,尽快解除报警的干扰。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
消防应急灯检查好坏要怎么看?
浏览次数:0
一是按下灯具上的测试键看灯是否亮;二是拔下灯的插头看灯是否亮;三是关掉应急电源看这一组应急灯是否亮。如果灯不亮,而充电指示正常,则是灯泡坏了,买相同规格的灯换上就行;如果灯不亮,充电指示灯也不亮,则是电瓶坏了,应换电瓶。
不知道下面这条知识能否帮助到您
现代的我们已经熟悉了有灯的,晚上不管是做什么事情,都是离不开各类灯具的。但有时候也会有停电的情况,所以我们的家中一般都会购置应急灯,以备不时之需。那么家用应急灯品牌有哪些呢?价格是怎样的呢?下面我们就来了解相关问题吧。
家用应急灯品牌及价格
207356浏览
346055浏览
126221浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:1,askr:53,askz:14,askd:8,RedisW:0askR:0,askD:82 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:83
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 指示标志是指 的文章

 

随机推荐