用沸水养护混凝土养护用水定额有什么作用

混凝土试块可以海水养护吗?_百度知道
混凝土试块可以海水养护吗?
由于工地在填海的地方,地下水都是海水,如果用海水养护有什么不好,是什么原因,或者有什么规范说明吗?
我有更好的答案
混凝土受腐蚀的影响大体有两类,溶出性腐蚀和离子交换腐蚀!用海水养护会造成第二类腐蚀,具体的化学方程式不再详述
海水有腐蚀性,不能用来养护。
本回答被网友采纳
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一般混凝土工程的养护时间为几天_装饰材料_问答_新家优装,新家网
& 一般混凝土工程的养护时间为几天
一般混凝土工程的养护时间为几天
一般混凝土工程的养护时间为几天网友bd_yuren46给出的答案是:根据GB规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求:应在浇筑完毕后
一般混凝土工程的养护时间为几天网友bd_yuren46给出的答案是:根据GB规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求:应在浇筑完毕后的 12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水 泥拌制的混凝土
不得少于 7d
对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于 14d浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态混凝土养护用水应与拌制用水相同 采用塑料布覆盖养护的混凝土其敞露的全部表面应覆盖严密并应保持塑料布内有凝结水混凝土强度达到 1.2N/mm2 前不得在其上踩踏或安装模板及支架注: 当日平均气温低于5 时不得浇水当采用其他品种水泥时混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定混凝土表面不便浇水或使用塑料布时宜涂刷养护剂对大体积混凝土的养护应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施混凝土快养得煮多长时间网友zjhzlyl给出的答案是:将试件在室温下置放1 小时±10 分钟,猜测混凝土28d 标养强度,但要求加速养护设备需能连续正常工作约一昼夜,将试件在室温下置放1 小时±10 分钟,既可避免使用密封试模,沸水箱也易制备。比之国外用密封试模浸养试件的沸水法,简化为脱模浸养试件,更适合于我国一般生产实际,能满足工程的需要,但该方法不适于高强混凝土。该方法经过十余年的使用。将密封试模放入养护箱80±2℃热水中养护5 小时±5 分钟。此法由于养护温度不高,操作较安全。但要求养护设备需能连续正常工作约一昼夜,以保证养护条件符合规定要求。上述三种加速养护试验方法各有其特点:沸水法,水温容易控制。 3)55℃温水法
在拌和﹑取样﹑成型试件并抹面后,密封试模,随即以橡皮垫或塑料布覆盖表面,在标准养护室或室温20±5℃室内静置24 小时±15 分钟,然后脱模。取出试件置于室温下静置1 小时±10 分钟,由于养护温度不高,操作安全,易为混凝土搅拌站或试验室应用实施。脱模后浸入沸水中养护试件。它是通过测定新拌混凝土湿筛砂浆试样促凝压蒸1 小时后的快硬强度《早期推定混凝土强度试验方法》给出下述三种早期加速养护的试验方法:1)沸水法 在拌和﹑取样﹑成型试件并抹面后。取出试模脱模 ,操作简便,易于实施,使之冷却,在试件龄期为7 小时±15 分钟时进行抗压试验。此法于当日即可判定混凝土的强度质量。与其他方法相比可提前判定混凝土强度。所需能控制温度的热水箱及可密封的试模也较易制备,便于混凝土搅拌站或试验室应用实施。将密封试模放入养护箱55±2℃温水中养护23 小时±15 分钟,使之冷却,在试件龄期为25 小时±15 分钟时进行抗压试验。 2)80℃热水法
在拌和﹑取样﹑成型试件并抹面后,密封试模,在无专用加速养护箱的单位,可自制简易沸水箱进行加速养护,使试件冷却;80℃热水法的优点是当日即可得出试验结果,据此推定混凝土强度;55℃温水法。取出试模脱模 。将试件浸入养护箱沸水中养护4 小时±15 分钟,静置共1 小时±10 分钟,因此易于实施。但要求试件在室内静置24 小时期间室温需能保持205℃,或具有标准养护室。另交通部于1994 年发布的《公路工程混凝土试验规程》(JTJ053—94)中提出采用1 小时促凝压蒸法进行混凝土强度快速试验,证实效果较好,1 个多小时就可得出试验结果,在试件龄期为29 小时±15 分钟时进行抗压试验。
静置24 小时后脱模与通常标准抗压试验方法相同,静置共1 小时±10 分钟桥面混凝土多久可以通车网友与欢乐同行给出的答案是:一般情况下要28天以后吧,但是如果有特殊情况的话提前一个星期应该也没问题C35的混凝土多长时间干网友ra50205给出的答案是:凝土的凝结时间、混凝土自身的配比、材料等,如果使用商品混凝土,现在的天气,初凝大致在4-6小时,如你所说的干(可以用稍专业些的词就是混凝土硬化)主要影响因素就是天气、养护条件,完全硬化在8个小时左右混凝土浇注多长时间能立锅炉钢架网友给出的答案是:混凝土浇筑完毕后应该在混凝土终凝后且面层强度达到1.2MP/平方后才可上人。具体要根据环境温度来看,30度以上的话24小时候就可以了,5度以下要48小时!混凝土发明的时间是什么时候?网友的人55给出的答案是:古代考古人员发现5000年前的凌家滩先民不仅能够制造精美的玉石器,而且已开始稻作农业,饲养或捕猎猪、鹿、鸟禽等多种动物丰富饮食品种。另外在房屋建设中,他们已懂得类似钢筋混凝土的:“挖槽填烧土,木骨撑泥墙”的建筑工艺。5000年前的凌家滩人不是只会简单的搭建屋舍,事实证明,当时的凌家滩人已懂得“挖槽填烧土,木骨撑泥墙”的建筑工艺,这和现在的钢筋混凝土非常相似。工作人员说,原始先民要用经过火烧过土作为房基槽与墙体的填充材料,在基槽内用木棍作为墙体的支撑柱,然后填埋红烧的土块,并在墙体两侧表面敷上较厚的粘泥,甚至一部分还可能用芦苇杆加固。20世纪初,有人发表了水灰比等学说,初步奠定了混凝土强度的理论基础。以后,相继出现了轻集料混凝土、加气混凝土及其他混凝土,各种混凝土外加剂也开始使用。60年代以来,广泛应用减水剂,并出现了高效减水剂和相应的流态混凝土;高分子材料进入混凝土材料领域,出现了聚合物混凝土;多种纤维被用于分散配筋的纤维混凝土。现代测试技术也越来越多地应用于混凝土材料科学的研究。
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
药水点痣后要多久恢复,已经3个月了,还会好吗问题描述: 网友嫖客欠嫖给出的答案是:会好,但要很久我想问一下激光点痣要多久能彻底恢复?需要多次治
QQ群的聊天记录可以保存多久网友1018xlp给出的答案是:不同群等级保存聊天记录天数不同,具体如下:  普通群:最近7天。  高级群lv1:最近1
支付宝转交通银行多久到账网友巧米乐给出的答案是:转账到银行卡时间分为:次日到账、2小时到账;2小时到账以外的都是次日到账2小时到账是有服务时
在登封办暂住证需要什么证件,多长时间可以拿到网友随风吹去a给出的答案是:1、在登封办理居(暂)住证,需要身份证及复印件、两张一寸正面免冠照片(可
乌鲁木齐的暂住证多长时间可以办出来网友给出的答案是:你好:暂住证要去办理,带好白底彩照或都黑白照片,带好本人身份证件及所居住房主的身份删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
冬季施工混凝土需不需要养护
发表于&&5条回复&&9644次阅读&&&&&&&&
目前已进入冬季施工阶段,在所施工的混凝土究竟需不需要养护是一个老生长谈的问题。我查了一下冬季:7.7负温养护方法采取负温养护方法施工的混凝土,宜使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,混凝土浇筑后的起始养护温度不应低于5度,并应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5度后方可拆除,拆模时混凝土温度与环境温度差大于时20度时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。通过这两条,本人就有点看法想请大家讨论:1.现在冬季施工时一般混凝土浇筑后过几天才会拆除模板,使表面混凝土达到设计强度的30%,一般情况下5天左右(现在一般商品混凝土都加泵送、早强剂)就可达到,那么此时拆除模板还需不需要浇水养护,如果浇水一般都是冷水会造成混凝土的表面温度急剧下降,将会造成混凝土内部与表面温度差值过大,甚至超过25度;如果不浇水养护好像又不满足要养护七天的要求。(注一下:一般施工都不会使用养护液或者烧温开水去养护不现实)2.混凝土达到抗冻强度后拆模后,表面温度有没有办法测温,如果不测温,如果得知表面温度冷不冷却到5度。还有就是如果冷却到5度是不是就不需要进行保温。万一在不确知内部温度的情况下,造成内部与表面温差达到25度,那是非常后怕的事情。(注一下:正常情况下除非大体积混凝土才会进行测温点布置,正常施工的混凝土不会布置测温点的)想听听大家对我的问题一些看法。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 13:39:39
&&发表于&&|&
楼上的回答很对,也就是需要保温养护
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:09:54
点赞
&&发表于&&|&
感谢楼上的朋友回答,但好像仔细看了一下,只谈到混凝土的保温未涉及到混凝土的养护。请各位朋友再谈谈自己的看法
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:10:07
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用jiangguohui在 9:07:00的发言:上面所说的保温就代替了养护的先用塑料布覆盖的原因就是,可以保持混...一般混凝土浇筑后过4~5天就可以拆模了,拆模后即使进行覆盖保温也没法保湿呀。还有覆盖能保证内部的水份不蒸发,但是混凝土表面的水份恐怕早就失去了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:10:33
点赞
&&发表于&&|&
我觉得《jiangguohui》说的很详细 大气温度低于+5摄氏度时,混凝土表面禁止浇水或洒水养护。防止撒的水结冰更快的降低混凝土温度。混凝土表面覆盖薄膜是防止混凝土自身的水分快速的散失,草帘被是起到保温的作用,更好的保证混凝土不受冻害。 墙体要做到边拆模边覆盖,这样混凝土表面的水分就不会那么快的蒸发掉,同时也就不会出现混凝土内部有水分表面没有水分,墙体在没有拆模前表面的水分不会被完全蒸发掉的。 顶板在混凝土浇筑完毕后,表面进行找平拉毛的同时要用薄膜和草帘被覆盖,这样也不会出现没有水分养护:顶板拆模快拆体系就现在的气温也要7天以上,到拆除顶板模板的时候已经在养护期之外了不用担心顶板底面水分过度的蒸发而没有水分(顶板模板为了防止漏浆是密封的),非抗渗混凝土养护期7天就可以了。 以上说的是施工现场最廉价、最常用的一种综合蓄热养护方法,也是冬施期间不靠其它辅助升温方法最好的办法。这种方法只适合最低气温不低于-15摄氏度的地区。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:11:01
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用jiangguohui在 23:32:00的发言:但你覆盖了塑料布时,你会发现在塑料布下面有一层水珠出现的,所以...达到抗冻强度后拆除模板,此时即使覆盖薄膜也不会有水份呀。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:34:05
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066大体积混凝土养护与温控一般要求有哪些?
&&大体积混凝土养护与温控一般要求有哪些?
&&(1)混凝土侧面钢木模板在任何季节施工均应设保温层。采用砖侧模时在混凝土浇筑前宜回填完毕。
&&&&(2)蓄水养护混凝土:混凝土表面在初凝后覆盖塑料薄膜,终凝后注水,蓄水深度不少于80mm。当混凝土表面温度与养护水的温差超过20℃时应注入热水令温差降到10℃左右。
&&&&(3)蓄热法养护混凝土:盛夏采用降温搅拌混凝土施工时,混凝土终凝后立即覆盖塑料薄膜和保温层。常温施工时混凝土终凝后立即覆盖塑料薄膜和浇水养护,当混凝土实测内部温差或内外温差超过20℃时再覆盖保温层。当气温低于混凝土成型温度时,混凝土终凝后应立即覆盖塑料膜及保温层,在有可能降雨雪时,为保持保温层的干燥状态,保温层上表面应覆有不透水的遮盖。
&&&&(4)混凝土养护期间需进行其它作业时,应掀开保温层尽快完成随即恢复保温层。
&&&&(5)当设计无特殊要求时,混凝土硬化期的实测温度应符合下列规定:①混凝土内部温差(中心与表面下100mm或50mm处)不大于20℃;②混凝土表面温度(表面以下100mm或50mm)与混凝土表面外50mm处的温度差不大于25℃。对于补偿收缩混凝土,允许介于30℃-35℃之间;
③混凝土降温速度不大于1.5℃/d;④撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃。
&&&&(6)混凝土的养护期限:除满足上条规定外,混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算,使用普通硅酸盐水泥不少于14d,使用其它水泥不少于21d,炎热天气适当延长。
&&&&(7)养护期内(含撤除保温层后)混凝土表面应始终保持热潮湿状态(塑料膜内应有凝结水),对掺有膨胀剂的混凝土尤应富水养护。但气温低于5℃时,不得浇水养护。