1-2*1.83孔洞

3.2 砌体的计算指标
砌体的计算指标
 龄期为 28d 的以毛截面计算的各类砌体抗压强度设计值,当施工质量控制等级为 B
级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用:
  1 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表
3.2.1-1 采用。
表 3.2.1-1  
烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)
砂浆强度等级
  2 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-2 采用。
表 3.2.1-2  
蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)
砂浆强度等级
  3 单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-3
表 3.2.1-3 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)
砂浆强度等级
注:1 对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以 0.8;
  2 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以 0.7;
  3 对T形截面砌体,应按表中数值乘以 0.85;
  4 表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。
  4 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值 fg,应按下列公式计算:
fg=f+0.6αfc  (3.2.1-1)
  α=δρ     (3.2.1-2)
式中 fg――灌孔砌体的抗压强度设计值,并不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的 2
    f――未灌孔砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-3 采用;
   fc――灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值;
    α――砌块砌体中灌孔混凝土面积和砌体毛面积的比值;
    δ――混凝土砌块的孔洞率;
    ρ――混凝土砌块砌体的灌孔率,系截面灌孔混凝土面积和截面孔洞面积的比值,ρ 不应小于 33%。
  砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于 Cb20,也不宜低于两倍的块体强度等级。
注:灌孔混凝土的强度等级 Cb××等同于对应的混凝土强度等级 C××的强度指标。
  5 孔洞率不大于
35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-5 采用。
表 3.2.1-5  轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)
砂浆强度等级
注:1 表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块;
  2 对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以
  6 块体高度为 180~350mm
的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按表 3.2.1-6 采用。
表 3.2.1-6  毛料石砌体的抗压强度设计值(MPa)
砂浆强度等级
注:对下列各类料石砌体,应按表中数值分别乘以系数:
  细料石砌体   1.5
  半细料石砌体  1.3
  粗料石砌体   1.2
  干砌勾缝石砌体 0.8
  7 毛石砌体的抗压强度设计值,应按表
3.2.1-7 采用。
表 3.2.1-7  毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)
毛石强度等级
砂浆强度等级
28d 的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,当施工质量控制等级为 B 级时,应按表
3.2.2 采用。
表 3.2.2 沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)
破坏特征及砌体种类
砂浆强度等级
 烧结普通砖、烧结多孔砖
 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖
 混凝土砌块
 烧结普通砖、烧结多孔砖
 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖
 混凝土砌块
 烧结普通砖、烧结多孔砖
 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖
 混凝土砌块
 烧结普通砖、烧结多孔砖
 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖
 混凝土砌块
注:1 对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于 1 时,其轴心抗拉强度设计值 ft 和弯曲抗拉强度设计值 ftm
应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值后采用;
  2 对孔洞率不大于
35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌抗剪强度设计值,可按表中混凝土砌块砌体抗剪强度设计值乘以 1.1;
  3 对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整;
  4 对烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整。
  单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗剪强度设计值 fvg,应按下列公式计算:
fvg=0.2fg0.55   
 (3.2.2)
式中 fg――灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。
 下列情况的各类砌体,其砌体强度设计值应乘以调整系数 γa:
  1 有吊车房屋砌体、跨度不小于 9m 的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于
7.5m 的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa 为 0.9;
  2 对无筋砌体构件,其截面面积小于 0.3m2 时,γa
为其截面面积加 0.7。对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于 0.2m2 时,γa
为其截面面积加 0.8。构件截面面积以 m2 计;
  3 当砌体用水泥砂浆砌筑时,对第 3.2.1 条各表中的数值,γa
为 0.9;对第 3.2.2 条表 3.2.2 中数值,γa 为
0.8;对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数 γa;
  4 当施工质量控制等级为 C 级时,γa 为
  5 当验算施工中房屋的构件时,γa 为1.1。
注:配筋砌体不允许采用 C 级。
3.2.4 施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性,可按砂浆强度为零进行验算。
  对于冬期施工采有掺盐砂浆法施工的砌体,砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。
注:配筋砌体不得用掺盐砂浆施工。
3.2.5 砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩系数和摩擦系数可分别按表 3.2.5-1 ~ 表 3.2.5-3
采用。砌体的剪变模量可按砌体弹性模量的 0.4 倍采用。
  1 砌体的弹性模量,可按表 3.2.5-1 采用。
表   砌体的弹性模量(MPa)
砌 体 种 类
砂浆强度等级
 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体
 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体
 混凝土砌块砌体
 粗料石、毛料石、毛石砌体
 细料石、半细料石砌体
注:轻骨料混凝土砌块砌体的弹性模量,可按表中混凝土砌块砌体的弹性模量采用。
  单排孔且对孔砌筑的混凝土砌块灌孔砌体的弹性模量,应按下列公式计算:
E=1700fg      (3.2.5-1)
式中 fg――灌孔砌体的抗压强度设计值。
  2 砌体的线膨胀系数和收缩率,可按表
3.2.5-2 采用。
表   砌体的的线膨胀系数和收缩率
砌 体 类 别
线膨胀系数
 烧结粘土砖砌体
 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体
 混凝土砌块砌体
 轻骨料混凝土砌块砌体
 料石、毛石砌体
注:表中的收缩率系由达到收缩允许标准的块体砌筑 28d
的砌体收缩率,当地方有可靠的砌体收缩试验数据时,亦可采用当地的试验数据。
  3 砌体的摩擦系数,可按表 3.2.5-3
表   摩擦系数
材 料 类 别
摩 擦 面 情 况
干 燥 的
潮 湿 的
 砌体沿砌体或混凝土滑动
 木材沿砌体滑动
 钢沿砌体滑动
 砌体沿砂或卵石滑动
 砌体沿粉土滑动
 砌体沿粘土滑动标准螺纹下孔孔径表
我的图书馆
标准螺纹下孔孔径表
标准螺纹下孔孔径表
公制牙粗螺纹(60°)
公制牙细螺纹(60°)
不锈钢、铝
不锈钢、铝
*M2.3x0.25
*M2.6x0.35
公制牙细螺纹(60°)
不锈钢、铝
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢中港雅典城二期施工组织设计方案改_甜梦文库
中港雅典城二期施工组织设计方案改
中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案目 编制说明第一节 第二节录…………………………………………………..5编制依据 …………………… … …………………… 5 土建工程主要施工标准 … …… …………………… 6 水、电安装工程主要施工标准……第三节 第一章第一节 第二节… …………… 6工程概况……………………………… …………… 7工程设计情况………… …………… ……………… 8 … …………… 14业主对工程工期及质量的要求…… 工程特点第三节 第二章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节………………… ………………… 15施工布Z …………………………………………… 16建立项目部组织管理机构…… 项目班子质量目标布Z………… 施工段划分…………………… 施工顺序……………………… 机械、材料、配Z布Z…… 施工平面布Z…………… …………………… 16 ………………… 20 ……………… 22…………………… 23 ……………………… 25………………………… 26第七节 第三章第一节 第二节工程进度计划、工期目标、工期保证措施……….28施工准备工作 ……………………………………… 31技术准备 现场准备… …………………………………………… 31 ………………………………………… 31 … ……………………32第三节 第四章施工临时用水、用电量计算主要施工方法………………………………………351福建建盛建设工程有限公司编制 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节测量定位放线 ………………………………………35 土方开挖 …………………………………………39脚手架工程… ………………………………………41 模板工程…… ………………………………………48 钢筋工程…… ………………………………………59 泵送商品砼工程 …… ……………………………64 砌体工程 ………… ……………………………68 内墙装饰装修工程…… ……………………………72 天棚工程…………… … ………………………75 外墙装饰装修工程…… ……………………………76 楼地面工程 ……… ………………………………78 水、电安装工程 … … ………………………… 81 防水工程 ………………………………第十三节.101第五章 工程投入的主要物资材料情况描述及进场计划 …………………… …………………………… 104 第一节 第二节 第六章主要物资描述… … … ………………………… 104主要材料进场计划…… ………………………104工程投入的主要机械设备情况描述及进场计划… ……………………………… … … …………… 107第一节主要施工机械设备描述 主要机械设备进场计划…… …… …… …………107第二节 第七章…… …… …………107 …… ……… …………1102劳动力安排情况描述…福建建盛建设工程有限公司编制 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案第八章第一节确保工程质量的技术组织措施……………111………111质量管理措施……………………………第二节 第九章第一节 第二节 第三节质量技术措施…………………………… ………114安全管理体系…………… … ……………………120安全管理体系… …………………………………121 …………………………122建立安全生产管理制度建立安全生产教育培训制度… … ………… 122 建立安全生产管理网络… …… …………… 124第四节 第五节 第六节 第十章第一节 第二节 第三节 第四节施工现场安全技术措施………………………124 建立安全经济奖罚制度……………………..130 确保文明施工的组织措施…文明施工的组织措施… 防火制度…………………. … 130………………………… 130……………………………… 132 ………………………133 … ……………………134工地防雨及排降水措施… 环保卫生噪声保护措施…第十一章 确保工期的技术措施……… ………… ………135第一节 确保工期的技术措施 …………………… ………135第二节施工节约措施… ……………………… …………136 第十二章 节能保温施工方案 ………………… ………137第一节 施工条件…………… ……… 第十三章 季节施工措施 …… 第一节雨期施工措施…………………137………………… ……141……………………….1413福建建盛建设工程有限公司编制 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案第二节 第十四章冬季施工…… 工程创优治劣措施………………………..141 ……………………..143附一: 附二:施工总平面图布Z说明 工程总进度计划……………………151 …151…………………福建建盛建设工程有限公司编制4 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案编制说明1、 本《施工组织总设计方案》将作为中港雅典城三期工程施工准备 和 组 织的 全 面性 的技 术指 导 性文 件, 是 指导 现场 施 工的 依据 。 2、本《施工组织总设计方案》是实现工程建设计划和设计要求,衡 量设计方案施工的可能性和经济合理性文件。 3、是合理安排劳动力、施工机具、机械设备、材料,解决工期、质 量和费用间矛盾,保证按照合同规定顺利完成施工任务的需要。 4、协调施工过程中各施工部门、各工种之间关系,明确职责,保证 工程质量和进度。 5、明确施工要点,了解施工关键和控制工期因素,提出相应的技术 安全措施,以保证施工的顺利进行。 6、本方案符合国家的技术政策,充分考虑合同规定的条件、施工现 场条件及法规条件的要求,突出?质量第一、安全第一?的原则。 第一节 编制依据 1.1.1 中港雅典城三期施工合同文件,施工图纸,工程量清单, 答疑纪要。 1.1.2 中华人民共和国《建筑法》 《工程建设标准强制性条 、文》《中华人民共和国合同法》 、 《建设工程质量管理条例》 《建设工程 安全生产管理条例》等国家现行法律、法规。 1.1.3 国家现行有关建筑安装工程设计规范、 施工及验收规范, 分户验收规程,国家标准。福建建盛建设工程有限公司编制 5 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1.1.4 江苏省建设厅、宿迁市建设局颁发的有关建筑安装工程 的施工规程,质量、安全、文明施工、治安、消防等文件、 《宿迁市 建筑条例》及宿迁市推荐、推广和严禁使用的材料、设备等通知。 1.1.5 本公司的《企业标准》 、管理制度,ISO 9001《质量体 系》等内部有关施工质量、安全及文明生产、技术管理等文件。 第二节 土建工程主要施工标准 1.2.1 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87) 。 1.2.2 《 建 筑 地 基 基 础 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》 (GB) 。 1.2.3 《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB) 。 1.2.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB) 。 1.2.5 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-96) 。 1.2.6 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB) 。 1.2.7 《屋面工程质量验收规范》 (GB) 。 1.2.8 《地下防水工程施工质量验收规范》 (GB) 。 1.3.9 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB) 。 1.2.10《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (GBJ300-88) 。 1.2.11 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-88) 。 1.2.12 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 。 1.2.13 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-86) 。 1.2.14《建筑节能工程施工验收规范》GB 等 第三节 水、电安装工程主要施工标准福建建盛建设工程有限公司编制 6 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1.3.1 《给水排水工程施工质量验收规范》 (GB) 。 1.3.2 《 电 气 装 Z 安 装 工 程 接 地 装 Z 施 工 质 量 验 收 规 范 》 (GB) 。 1.3.3 《 电 气 装 Z 安 装 工 程 低 压 电 气 施 工 质 量 验 收 规 范 》 (GB) 。 1.3.4 《 电 气 装 Z 安 装 工 程 电 缆 线 路 施 工 质 量 验 收 规 范 》 (GB) 。 1.3.5 《电气装Z安装工程电气照明装Z施工质量验收规范》 (GB) 。 1.3.6 国家现行消防、人防工程技术标准、验收规范,建筑电 梯施工及验收规范等。 第一章 工程概况本 工 程 为中 港雅 典 城三 期 ,高 层 住宅 楼 ,由 单体 建 筑 4栋 (C21-C24#楼) ,主体地下一层、地上15+1层,附楼沿街一层商铺; 2#地下停车库, 主体一层; 人防地下室, 主体一层组成。 总建筑面积: 约40000平方米,本工程位于宿迁市洪泽湖西路1号。结构体系:为现 浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。高程控制点为洪泽湖路人行道市政 给水井外圈27.285。本工程室内外高差450mm。建筑高度47.30米。 建设单位:江苏中港房地产开发有限公司 设计单位:江苏都市建筑设计院有限公司 江苏省第二建筑设计院(人防工程) 勘探单位:江苏都市建筑设计院有限公司福建建盛建设工程有限公司编制 7 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案监理单位:江苏东方建设项目管理咨询有限公司 施工单位: 福建建盛建筑工程有限公司 第一节 工程设计概况 1.1 建筑说明 本建筑抗震设防烈度为 8 度, 建筑结构安全等级为二级, 框架抗 震等级为二级,剪力墙抗震等级一级,建筑结构类别 2 类,主体结构 合理使用年限为 50 年。结构采用现浇钢筋砼框架剪力墙结构。建筑 物耐火等级均为地上二级,地下一级。 1.1.1 地下室底板防水做法: ①素土夯实 ②100 厚 C15 砼 ③20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 ④两道 YL 柔性水泥基防水浆料 ⑤40 厚 C20 细石砼保护层 ⑥钢筋砼结构自防水,抗渗等级 S6 ⑦面层 1.1.2 地下室外墙防水作法: ①素土分层夯实 ②50 厚聚苯板 ③两道 YL 柔性水泥基防水浆料 ④1:3 水泥砂浆找平 ⑤钢筋砼结构自防水,抗渗等级 S6福建建盛建设工程有限公司编制 8 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1.1.3 屋面工程: 本工程为住宅楼。主楼屋面一做法: (1)现浇钢筋砼 120 屋面板 (2)泡沫混凝土找坡层并找坡 2%,起点厚度 30 厚 (3)20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 (4)1.2-1.5 厚纳米防水涂膜防水层(商铺屋面 SBS 卷材) (5)挤塑聚苯板 (6)20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 (7)50 厚 C20 细石砼,内配ф40@150 双向钢筋 (8)20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 屋面二(不上人不保温屋面) (1)现浇钢筋砼 120 屋面板 (2)泡沫混凝土找坡层并找坡 2%,厚度 20 厚以上 (3)20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 (4)1.2-1.5 厚纳米防水涂膜防水层 (5)20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 1.1.4 内、外墙涂料做法: 1)外墙 1 水溶性弹性涂料做法: ①水溶性弹性涂料饰面 ②5 厚抗裂砂浆 ③钢丝网格布一层 ④5 厚抗裂砂浆福建建盛建设工程有限公司编制 9 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案⑤保温层 ⑥20 厚 1:3 水泥砂浆找平 ⑦基层墙体 2)外墙 2 面砖保温墙面做法: ①1:1 水泥砂浆勾缝 ②6-12 厚面砖 ③10 厚水泥砂浆粘结层 ④5 厚抗裂砂浆 ⑤钢丝网格布一层 ⑥5 厚抗裂砂浆 ⑦保温层 ⑧基层墙体 3)外墙 3 干挂花岗岩墙面做法: ①花岗岩板材开槽固定于不锈钢挂件上 ②固定不锈钢挂件 ③角钢支架与墙体预埋钢板焊接 ④10 厚抗裂砂浆压人网格布一层 ⑤保温层 ⑥基层墙体 4)内墙 1 做法: ①12 厚 1:3 水泥砂浆打底 ②5 厚 1:2 水泥砂浆粉面压实抹光福建建盛建设工程有限公司编制 10 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1.1.5 楼地面 地 1 水泥地面(储藏室) ①20 厚 1:2 水泥砂浆压实赶光 ②60 厚 C15 混凝土 ③100 厚碎石子或碎砖 ④素土夯实 地 2 地砖地面(楼梯间) ①干水泥擦缝 ②10 厚地砖 ③20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘结层 ④60 厚 C15 混凝土 ⑤100 厚碎石子或碎砖 ⑥素土夯实 楼 1 水泥砂浆楼面(客厅、卧室、餐厅) ①20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ②现浇混凝土楼面 楼 2 防水楼面(厨卫间) ①纳米防水涂膜,厚 1.2-1.5,周边卷起 250 高 ②20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ③现浇混凝土楼面 楼 3 地砖楼面(楼梯间) ①干水泥擦缝福建建盛建设工程有限公司编制 11 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案②10 厚地砖 ③20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘结层 ④现浇混凝土楼面 1.1.6 平顶 顶棚 6 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆打底, 1.2 结构说明 1、墙体工程: 墙体厚度除平面特别说明外,电梯间墙、外墙、分户、楼梯间内 墙均为MU3.0加气砼砌块, 用M5混合砂浆砌筑; 内隔120厚轻质隔墙砌 块, 正负零以下240厚MN10水泥实心砖。M10水泥砂浆砌筑。 2、各层砼等级: (1)基础素砼垫层 100 厚 C15 (2)基础承台 C30、P6 (3)框架柱、剪力墙砼基础顶-11。900 为 C30,以上 C25; (4)梁板砼强度等级基础顶-11。900 为 C30,以上为 C25 (5)构造柱、统过梁、压顶梁、过梁、栏板等,除结构施工图 中特别注明外均采用 C20。 另外:梁、柱(含剪力墙暗柱与连梁、转换层大梁)等节点,钢 筋过密的部位,须采用同强度等级的细石砼振捣密实。C35 和 C35 以 上的砼,应采用碎石级配,不许采用碎卵石代替。并采取相应措施避 免混凝土收缩开裂。 钢筋工程:钢筋有Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,焊条Ⅰ级、Ⅱ级采用 E43,福建建盛建设工程有限公司编制 12 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案Ⅲ级钢筋采用 E50。 3、本工程地下室底板厚800~1000mm, 内外剪力墙大部分厚为 200mm~300mm。 4、本工程地下室采用外防水,底板、承台底及外侧墙采用两道 YL 柔性水泥基防水浆料 5、 本工程设计人防地下室、一层地下室,层高3.8m-4.6m。 1.3 电气、给排水、通风设计 1.3.1 给排水设计: 1、给水系统 水源:本工程水源接自市政环状给水管网,市政给水最低压力 0.34Mpa,测试点黄海高程 27.285M。用水量:最高日用量为 536 m3/ 日,其中冷却塔补给水 162 m3/日,最大小时用水量为 48.7 m3/h。 供水方式:竖向低区地下层至四层由市政管网直接供水, 竖向高区五 层以上由水泵高位箱联合供水。本工程最高日二次供水量为 112m3/ 日,最大时用水量为 12m3/h。 2、消防给水 本工程室外消防用水由市政环状给水管网供给, 市政给水水压及 水量均能满足室外消防用水要求。 室内消防用水由地下二层消防加压 泵站及屋面高位消防水箱联合供给,室内消火栓给水管道布Z成环 状,九层以上超压楼层采用减压稳压型消火栓。自动喷水灭火系统共 设 5 套湿式报警阀组。 本工程柴油发电机房及小型贮油间采用水喷雾 灭火系统保护, 各层消火栓箱仙配Z 2 具 5kg 手提式干粉磷酸铵盐灭福建建盛建设工程有限公司编制 13 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案火器。 3、排水系统 生活污水与雨水分流。 污水经污水处理设备处理后,排至市政污 水管网。 地下室排水集中至集水坑, 设排污潜水泵提升后排至室外 雨 水(污)水管,集水池均设盖板,泵启闭均设有自动控制装Z。 1.3.2 电气系统设计: 本工程电气包括 10/0.4kv 变配电系统,动力配电及照明,防雷 及接地系统,人防工程电气,电缆电视系统,电信综合布线系统,火 灾自动报警及联动控制系统,广播系统,安全防范、建筑设备监控等 智能化系统。 本工程电源从市政两个不同的变电所引来两路 10kv 电源,同时 工作互为备用, 在地下一层设Z柴油发电机组一台,容量为 450KW 作 为消防等一级用电负荷的应急电源, 变电所在地下一层。 本工程为一 级负荷用户,消防设备、应急照明、弱电设备机房、保安系统、电梯 及生活水泵、排污泵用电等均按一级负荷供电,走道照明、住宅等用 电设备按二级负荷供电。高压配电系统采用单母线分段系统,低压配 电系统采用 TN-S 供电系统, 防雷接地、工作接地及保护接地共同用 , 同一接地体,接地电阻不大于 1 欧姆。 第二节 业主对工程工期及质量的要求 2.1.1 关于工程工期 ①本工程建设单位要求的建设工期为不超过 400 日历天。 ②我公司根据多年来的施工经验,凭借自己雄厚的技术装备实福建建盛建设工程有限公司编制 14 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案力,并结合招标文件的要求和结合工程特点,把 400 日历天作为我公 司施工的工期目标,在技术管理、劳力、材料等方面均保证这一目标 的实现。 2.1.2 关于工程质量 ①本工程业主要求的质量标准为合格。 ②我公司凭借多年来对大、中、小型工程施工质量的综合经验, 以及强有力的技术质量保证体系,确保各分部分项工程的合格率 100%,工程竣工验收一次通过。 2.1.3 气候条件 宿迁市年最高气温 39℃ 年最低气温-5℃ 年平均气温 17℃ 年平均湿度 28% 年平均降雨量 109MM 宿迁是历来受冷空气侵袭的地区,一般出现在 11-3 月份。本工 程预计年初动工,历时 360 天,可能遭受不良气候的影响,施工中应 采取有效的防卸措施。 第三节 工程特点 ①本 工 程 采 用 桩 基 础 , 由 甲 方 单 独 发 包 。 ②本工程用了较高砼强度等级, 施工时应严格按照有关规程、 规 范执行,以防止高标号砼收缩引起的裂缝。 ③本工程现场场地较小, 应充分利用空地, 科学安排施工总平面,福建建盛建设工程有限公司编制 15 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案包括机械、材料堆放、布设临时设施等,这样才能确保工程有节奏的 进行。 ④本工程采用泵送商品混凝土。施工时拟在现场架设 3 台塔吊, 4 台施工电梯。 ⑤由于场地条件及周围环境的限制, 除注意提高质量意识,加强 质量管理外,应重点落实安全、文明施工的措施及做好与其它部门、 各专业的协调工作。严格按施工总平面图搭设临时设施, 架设水电管 线,材料堆放整齐,保证道路顺畅。 第二章 施工布Z 第一节 建立项目部组织管理机构 3.1.1 组织措施: ①实行项目管理,施工管理人员必须树立?安全、质量为中心? 的管理体系,以超强责任心为指导思想,处处以身作则,切实做到谁 施工、谁负责。以质量为核心,采用 ISO9002 质量管理保证体系的系 列标准,建立质量保证体系及标准的工艺流程。 ②实施科学合理的综合管理,实行项目经理全面负责制、工地工 程师技术管理负责制和施工班组责任制,推行全面质量管理活动,各 流水段设专职质量管理人员,对主要工艺,如外墙饰涂料、楼地面块 料面层铺贴等质量控制和观感控制成立专题管理小组。 ③以项目经理为首, 成立强有力的质量管理小组,以专职安全员 为首,成立安全及消防管理小组,以材料员为首,成立现场文明施工 管理组,各个小组对工程的施工质量、施工安全、消防及文明生产进福建建盛建设工程有限公司编制 16 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案行跟踪检查监督,及时将质量及安全隐患扼制于萌芽状态之中。 3.1.2 管理网络:公司领导项目经理生产经理技术负责人施工技术组质量检测组安全文明施工管理材料供应组计划成本 组土 石 方 班 组木 工 组钢 筋 班 组泥 水 班 组架 子 班 组装 修 班 组专 业 施 工 队机 械 班 组工人3.1.3 项目经理部管理人员岗位职责: 1、项目经理 (1)对于项目的技术、质量、安全、进度、成本控制等方面负责 全面责任。 (2)科学地组织和管理进入项目工地的人、财、物资源,协调和福建建盛建设工程有限公司编制 17 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案工种之间关系,做好人力、物力和机械设备的调配与供应、及时解决 施工中出现的问题。 (3)认真贯彻国家和上级的有关方针、政策法规及企业的各项规 章制度、 自觉维护企业和职工的利益、 确保工程能保质保量如期完成。 (4)在组织施工过程中,必须把安全工作各项预防、组织措施贯 彻安全生产、施工的全过程,做到管生产必须管安全。 (5)定期组织召开安全技术例会、分析施工中技术、安全、生产 情况、研究施工中碰到的安全、技术重大问题,制定出实施解决的措 施。 (6)严格遵循公司制订的月检、旬检制度,对出现的质量安全隐 患要及时进行整改。 2、项目技术负责人 (1)对项目的施工进度、工程质量、施工工艺等方面负主要领导 责任。 (2)组织施工管理人员进行施工前的图纸自审、会审工作,熟悉 图纸、严格按图纸和规范组织施工。 (3)遵循施工组织设计,按照其要求控制施工进度和施工质量, 保证各项目具体方案和措施的落实。 (4)坚持技术交底、 技术复核制度,并进行经常性的施工现场检查, 及时发现和消除隐患,解决处理施工过程中出现的各种技术问题。 (5)开展双文明和技术活动,积极采用新技术、新工艺,推动技 术进步。福建建盛建设工程有限公司编制 18 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案3、质检员 (1)对项目的分部分项工程、质量进行全过程的监督和检查,确 保创优目标实现。 (2)对进场原材料、半成品进行质量监督,对砼和砂浆搅拌质量 进行监控,严格计量。 (3)对每道工序进行检查、复核,有权对不合格产品责令整改或 返工,并会同有关领导进行处理。 (4)组织月、旬质量大检查,并对质量资料进行数理统计,编制 统计报表。 4、材料员 (1)根据施工计划采购`工程用料, 组织材料进场, 掌握市场信息, 熟悉材料动态,货比三家,并适时编制月、旬材料计划,满足工种用 料要求。 (2)对进场材料质量、数量、规格进行验收。 (3) 对进场材料进行计划管理和限额发放。 (4)按计划采购劳保用品和设备零配件。 5、试验员 (1)负责施工现场的材料、试件、试块的送检、送压工作,掌握 试块的龄期。 (2)负责对砂浆、砼配合比进行委托设计工作。 (3)协助材料员严把材料质量关,发现问题,及时反馈。 6、安全员福建建盛建设工程有限公司编制 19 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案(1)协助项目经理对进场职工进行经常性的安全生产教育。 (2)负责新进场工人的三级教育、协助有关部门搞好特种工人的 岗位培训及取证工作。 (3)检查督促现场工人遵守安全操作规程和各项安全生产规章制 度,并对违章人员进行批评教育。 (4)深入现场,跟班检查安全防护设施,督促工人使用?三件宝? 及其它劳动保护用品。 (5)严格执行周、月、旬的安全检查制度,对存在的隐患要及时 提出整改措施,并督促落实。 7、施工员 (1)配合项目经理和项目技术负责人组织对工人技术教育负责按 图组织施工。 (2)编制劳动力使用计划,记录当日施工人员工作内容、数量, 提供结算依据。 (3)跟班对分部分项工程的每道工序进行质量检查,并对隐蔽工 程联系验收签证。 配合项目经理对后勤工作的各项的具体任务落实并 实施。 第二节 项目班子质量目标布Z 为按时按质完成工程的施工任务,项目经理部实行项目管理,项 目经理统一协调布Z实施施工工作,对工程的质量、安全、进度、文 明施工及专业分包协商等方面全面负责。项目部下设的施工技术组、 质量检测组、 安全监督组、 计划成本组、 材料供应组的部门职责如下:福建建盛建设工程有限公司编制 20 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案3.2.1 施工技术组 ①编制主要项目施工方案和施工质量保证措施, 就施工工艺和施 工质量保证措施向施工管理人员和生产班组全体人员作施工技术交 底。 ②执行《过程控制程序》 ,对关键、特殊过程进行监控、检查, 确保多种过程能够达到质量要求,并做好人、机、料的调度。 ③执行《工程分包控制程序》和《劳务分包控制程序》 ,负责组 织工程分包与劳务分包的评价,选择和管理。 ④执行《保护和交付程序》 ,健全各项基础管理,做好技术文件 资料和质量记录的编制、控制、收集、整理、归档工作。 3.2.2 质量检测组 ①执行《纠正和预防措施程序》 ,对项目定位辅线和高程进行复 测,以保证座标、标高的准确性;对最终工程质量有重要影响的工序 进行适宜的过程参数及产品特性的控制。 ②执行《统计技术应用程序》《检验、 、 测量和试验设备的控制程 序》 ,对项目出现重大质量波动或质量要求的重大变化时实施的评审 并督促措施的实施。 ③执行《过程检验和试验程序》和《最终检验和试验程序》 ,负 责工程施工过程的质量监督和能与工程中间验收、 分部交工、竣工交 验。 ④执行《不合格品的控制程序》 ,以防止使用和安装不合格品及 不合格的工序未经处理而转入下道工序。福建建盛建设工程有限公司编制 21 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案⑤执行《产品标识和可追溯性程序》 ,负责在施工全过程对原材 料、半成品进行必要的标识,以使识别和追溯。 ⑥执行《工程回访、维修服务程序》 。 3.2.3 安全监督组 ①负责对施工作业环境与安全防护的检查、监督。 ②负责安全生产宣传教育,并督促安全交底工作的实施和落实。 ③定期组织检查安全生产和文明施工, 对发出的隐患整改检查书 及时督促整改。 ④参与大型机械的安装验收,制止违章使用设备和电源。 3.2.4 计划成本组 ①编制项目的季、月、周进度计划,组织分包商生产协调会,排 除生产阻碍, 催办和检查会议提出的问题, 提交影响进度的分析报告。 ②汇编季、月统计资料,做好各种台帐、各种资料收集、分析。 ③进行项目成本和子工序成本的预测和过程控制, 每月提出成本 盈亏的分析报告。 3.2.5 材料供应组 ①执行《物资采购控制程序》 ,负责物资采购的计划和催办。 ②执行《顾客提供产品控制程序》 ,负责对物资(包括甲供物资) 的验证、贮存、保管、搬运、发放和标识的布Z和落实。 ③执行《进货检验和试验程序》 ,负责对昌货物资质量的检验和 试验,确保不合格物资不得用于工程上。 第三节 施工段划分福建建盛建设工程有限公司编制 22 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案3.3.1 结构阶段 为减少同时施工工作量的突增, 平衡各施工期的劳力,在上部结 构施工时,拟把本工程划分为两个施工区域;在两个流水施工区内, 组织主体结构流水施工。 3.3.2 装修阶段 装修阶段逐层进行各工序穿插施工。主要分为室内装修、屋面工 程、外墙装修三块,以室内装修的施工,进程作为控制工期的关键线 路。 第四节 施工顺序 3.4.1 整体施工顺序 土方工程→基础主体结构→上部主体结构工程→结构验收→外 墙装修、屋面工程、室内工程→室外工程→清理报验。 3.4.2 楼层结构 柱墙钢筋安装→柱墙及顶层梁板模板安装→墙、 柱砼浇灌→楼板 清理→梁板钢筋安装→梁板砼浇灌→养护→上一层柱墙钢筋安装。 3.4.3 砌体工程 砖墙在结构梁板模拆除后插入施工,先四周外围护墙,后内墙, 随主体结构进度由基础往上依次进行,水电的墙内埋管同时进行。施 工顺序: 楼层模板拆除→墙体砌筑、 灰缝随勾→构造柱及圈梁砼施工 →墙体砌筑完整→养护。 3.4.4 装修工程 ①室内装修自上而下,先墙面、天棚后楼地面,先湿作业后干作福建建盛建设工程有限公司编制 23 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案业,先粗装修后高级装修,水电专业穿线干粉刷后,风管、排污管、 给水管道于吊顶前,浴盆、马桶、开关面板于装修后。 主体结构验收→门窗框安装→墙面粉刷→天棚湿作业→楼地面 湿作业→门窗扇安装→室内油漆及高级装饰→楼梯间装修→清理、 逐 层移交。 ②外墙装修自上而下,先大角后窗台旋面,先阳角后阴角,门窗 安装与涂料同时进行。 主体结构验收→打冲筋?基层施工?淋水试验?验收?外墙涂 料施工?外窗扇及玻璃安装?清洗验收?拆外架。 3.4.5 屋面工程 屋面防水等级为Ⅱ级,二道防水设防,防水层合理使用年限为 15 年。采用预制混凝土砖面层。从上至下各层做法见第二章。 施工之前必须先进行结构试水, 无发现渗漏现象后方可进行下一 道工序。 天沟参照上述做法 (取消找坡层) 防水层以上面层改为 C20 , 细石混凝土找 1%坡向排水管,起点厚度 20。屋面排水孔、雨水口做 法详苏 J03-。屋面泛水做法详苏 J03-2006-6。 找坡层设分隔缝。天沟、檐沟的纵向找坡不少于 1%,沟底水落 差不得超过 200mm。 高跨屋面雨水管排水至低跨屋面处,雨水管下加设钢筋砼水簸 箕。出屋面或露台墙体及高低墙交接处,应设Z一道 C20 素混凝土反 梁高 200。 屋面避雷带做法应严格按电施要求施工,走带应匹配建筑造型,福建建盛建设工程有限公司编制 24 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案避雷钢筋防锈漆打底,罩面漆颜色同檐口。 第五节 机械、材料配Z布Z 3.5.1 机械配Z ①结构施工时,钢筋及模板均考虑在现场根据施工进度制作。 ②依招标要求砼采用泵送商品砼,采用 3 台塔吊进行吊运浇注 4 台施工电梯配合。现场备用 4 台砂浆搅拌机和 4 台砼搅拌机,以备临 时砂浆搅拌之用。 ③施工场内水平运输采用手推双轮斗车, 钢筋的水平运输采用手 推铁平板车。 ④结构施工时,框架柱、剪力墙主筋 &25 采用机械连接,Φ&14 拟采用电渣压力焊接,梁主筋Φ≥16 采用对焊连接,其余部分考虑 采用搭接焊或绑扎连接;由于结构施工时间较短, 柱筋电渣压力焊应 与模板安装尽量错开, 故电渣压力焊拟安排在夜间施工, 拟在每个施 工区域内配备 4 台电渣压力焊机,为此共拟配备 6 台 BX-400 型电渣 压力焊机,即可为模板安装提供充分的时间,而钢筋对焊、加工及成 型, 因随时都可进行, 且不存在交叉干扰, 故拟配Z钢筋电焊机 9 台, UN-100 型对焊机 3 台、钢筋弯切机 6 台即可满足要求。 3.5.2 材料配Z及布Z ①架子: 脚手架均采用扣件式钢管脚手架,外架采用落地双排脚手架,一 次性配足全部材料。外架随主体结构上升, 外围密目安全立网全封闭 式。福建建盛建设工程有限公司编制 25 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案②模板: 模板支撑系统为扣件式钢管支撑架。模板材料为 18MM 厚七夹板 配合 25MM 松木板作梁底模,荷载传力杆件为 50*100 松木楞。 ③水电器材: 在准备阶段即与生产厂家签订加工,安装合同,以便在主体结构 施工阶段进行预留预埋。 在施工准备阶段提出各种材料构件配件的预 制,加工及采购计划,以使在施工中不停工待料,确保施工总进度计 划。 第六节 施工平面布Z 各项设施的布Z严格执行 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准,详 见《施工总平面布Z图》 。 3.6.1 生活临时设施的布Z ①生活区主要分布在工程北侧围墙内。 ②生活区除食堂、厕所间外均采用活动房,食堂、厕所采用砖墙 砌筑内铺贴磁砖。 ③生活区与生产区之间设Z安全通道。 3.6.2 生产临时设施的布Z ①现场主要施工通道采用硬地坪。 ②四周围墙采用七夹板全封闭,墙高 2.0 米。围墙外侧刷白,并 书写宣传标语。 ③在场地南北侧均设一个工地出入口, 入口大门为 6 米宽的栅花 铁门,门口设Z?五图一牌? ,企业标志及安全警示。福建建盛建设工程有限公司编制 26 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案④现场办公室、会议室电工值班房设于场地北侧。 ⑤现场于东北角隅设Z试块养护池。 ⑥现场四周布Z排水沟集中排水。 3.6.3 机械布Z 1)拟布设 3 台塔吊,塔臂长 35m-50m。 2)设 4 部施工电梯 3)砼搅拌机布设靠近施工电梯处,并搭设防护棚,材料运输通 道设安全通道。 3.6.4 材料布Z ①砼采用泵送商品砼,因此结构阶段现场仅备少量的碎石,水 泥,砂; ②在建筑物北侧设Z水泥仓库、材料仓库;南侧设Z钢筋、模 板堆场,钢筋及模板制作堆场,拟布Z在靠近施工道路处,便于材料 的运输。 3.6.5 临时用电布Z ①按建设单位指定的电源按至现场。 ②施工电源采用 TN-S 三相五线制和三级配电,二级保护措施。 ③所有临时电源主干线采用架空布设于北面和东面围墙边。 ④施工机械采用?一机一闸一箱? 。 ⑤每楼层配Z二个动力箱二个照明箱,水平移动距离不小于 30 米。 ⑥楼层照明采用移动式典钨灯,安全通道照明设Z沿路白炽灯福建建盛建设工程有限公司编制 27 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案泡。 ⑦生活区照明电源线应由 UPVC 管引入宿舍并每室配套生活插 座。 ⑧通过道路的电源线采用套管埋设。 3.6.6 临时用水布Z ①按建设单位指定的水源接至现场。 ②主水管干线采用 DN50 镀锌管,支管采用 DN20 镀锌管。 ③主管道沿四周围墙设Z,通过道路的必须埋地。支管通过阀门 驳接至供水点。 ④ 楼层施工用水由一根 DN50 管送沿外墙而上,每个楼层留Z一 个 DN20 支管阀门。 ⑤ 洗车台处设专用的高压水泵。 第七节 工程进度计划、工期目标、工期保证措施 由于本工程住宅楼较高,但工期较短;依工作量计划,作 2 次主 体结构验收, 即在 8 层钢筋砼工程及砌体工程完成后进行 1 次主体结 构验收;主体结构验收后插入装饰施工。由于装修阶段的工种较多, 任务较重,项目部应作统一的协调指挥,以网络工期为指导,实行均 衡施工, 充分发挥人力、设备资源,优化配Z作用,促进工期、质量、 安全工作顺利完成, 争取提前完成合同任务。 计划总工期 400 日历天, 详见《施工网络计划图》 。 一、工期目标 科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期。福建建盛建设工程有限公司编制 28 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案二、工期保证措施 1.我单位将按照投标书承诺书的保证,以最快的速度近点, 边建 设临时设施,边进一步深入现场调查,依据设计图纸,编制实施性施 工组织设计,积极做好开工准备,为下一步全面开展施工创造条件。 2.我方保证按投标书提报的机械设备和人员组成投入施工, 严格 按照施工组织设计安排施工进度,确保工期。 3.实现机械化、标准化作业,以加快施工进度。 4.抓好施工黄金季节的计划安排, 充分利用网络技术,根据优化 的网络安排, 从技术、 设备、 劳力上保证关键线路的需要, 实施平面、 立体交叉作业, 同时抓好非关键线路, 同步展开, 整体推进工程进度。 5.建立健全完善的技术保障体系, 确保施工生产顺利进展和加速 施工进度,实行总工程师质量总负责的加速责任制,配备足够的有施 工技术经验的工程技术人员, 除编制好实施性施工组织设计外、 对关 键工序还必须编写施工方案, 认真执行技术交底制,实行分项工程施 工前的现场技术交底制度,技术交底必须成为施工生产的依据, 确保 施工质量和安全生产,加快施工进度。 6.合理划分流水段,扩大工作面,加快施工进度。 7.结构分段验收,尽早穿插二次结构和装修工序。 8.安排好职工生活,开展劳动竞赛,加快工程进度。 9、认真遵守国家和地方行政主管部门频布的各项法规,加强同 业主、 设计、 监理、 科研部门的联系, 加强与地方政府及各有关部门、 四邻百姓的联系、协调、合作,减少扰民和民扰。福建建盛建设工程有限公司编制 29 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案10.加强工程进度的计划性: a.施工期间建立进度控制的组织系统, 按进度控制计划进行阶段 工程进度目标分解,确定其进度目标,编制月、旬作业计划,做到日 保旬,旬保月,并做好施工进度记录。 b.加强施工中进度控制, 将实际进度与计划进度对比, 及时调整。 c.建立现场会、协调会制度,每周召开一次现场会,每天召开生 产调度协调会,加强信息反馈,及时协调各工种进度,确保工期目标 实现。 11.采用?四新?技术,保证工程进度: a.积极采用新技术,新工艺,新材料,并充分利用我单位现有的 先进和成熟的工艺保证质量,提高工效,保证进度。 b.墙和顶板混凝土按清水混凝土要求施工,省去了抹灰工作量, 缩短了工期,节约了投资。 12.加强土建和水电专业的配合工作: a.装修、水电设备工程采取提前插入、 与主体结构交叉作业等综 合措施,尽可能减少其实际占用工期天数。 b.加强各工种及分包单位的组织协调,积极为他们创造施工条 件。水电安装工程要及时了解,掌握土建的施工进度,使预埋、预留 以及安装项目得以及时完成,减少返工,加快施工进度。 13.加强成品保护工作: a.做好成品保护工作,减少返工、返修浪费,加快施工进度。 b.对全体员工加强教育, 晓之以理, 在施工过程中做到自觉自律。福建建盛建设工程有限公司编制 30 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案在每天的班前会上,要求班长要强调职工的成品保护意识,提高员工 的职业道德和职业素养。 c.建立一套严格的管理体系和管理制度,做到成品保护有制度, 成品保护工作有人负责第三章 施工准备工作 第一节 技术准备 4.1.1 施工图纸会审及施工调查: ①工程中标后, 立即与有关单位取得联系, 洽商各准备工作及完 善前期各项工作, 使准备工作更趋于实际, 使施工工作顺利开展实施。 ②开工前由公司技术负责人和公司生产、 技术部门等专业人员会 同项目部人员组成工作小组,对招标文件、图纸进行熟悉、了解,掌 握设计师的设计意图, 对现场进行实地踏勘,掌握现场施工条件及各 项资源。组织图纸会审,并与有关单位形成一次洽商。 ③项目部组织各工种班组长进行分项工程的技术交底, 编制下发 书面交底材料,以便学习和查阅。 4.1.2 编制施工组织设计及施工图预算: ①拟订各施工机械设备、工料及劳动力计划,并订货、进场、进 行人员进场教育及技术交底工作。 ②确定施工方法、施工部署,划分施工段及施工顺序。 ③编制施工组织设计质量目标、 计划及施工图预算和施工成本预 测。福建建盛建设工程有限公司编制 31 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案第二节 现场准备 4.2.1 测量、定位、放线: 通过测量定位、放线,确定拟建工程的位Z,然后确定各临时设 施的位Z,规格及线路支向等。 4.2.2 现场布Z: ①根据工程施工平面布Z图,有序地进行生活临时设施搭设,临 时用水、临时用电布设,机械就位规划,生产临时设施,材料堆场规 划及搭设。 ②根据施工网络计划,按工程先后缓急,组织施工人员、施工机 械、施工器具、周转计划及施工用料陆续进场。 第三节 施工临时用水、用电量计算 4.3.1 施工临时用电量计算: 1、主要机械用电: 设备名称 规格 单位 数量 单位功率 K 合计功率 KW砼搅拌机(备用)JG-350B台45.522砂浆搅拌机HJ-200台42.2。8.8塔式起重机QTZ-125台350150施工电梯TGWB-1.5台4832福建建盛建设工程有限公司编制32 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案卷扬机(张拉钢筋用)台236钢筋切断机GQ-40台21.53钢筋弯曲机W-12台236平板震动器ZW-10台101.111插入式震动器H2-30台101.111木作园锯盘WJ106台61.59高压水泵 对焊机 电渣压力焊机1.5GC-7 UN-100 BX-400台 台 台3 3 63.0 100 409 300 240电焊机AX-100台41040蛙式打夯机HW-20台43.012装载机EL50台3挖掘机2.35M3台3福建建盛建设工程有限公司编制33 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案合计?P1=334.6KW, ?P2=320KW(电焊机)2、动力用电量 P 动: 取 K1=0.5 K2=0.5 ,功率因素 COSψ=0.75 ΣP1 则 P 动=1.0[K1 COSψ 715.2 =1.0 [0.5× 0.75 =383.0 KW 3、照明用电量 P 照: 按动力用电量的 10%计算 即 P 照=10%×P 动=38.3KW 总用电量 P: P=P 动+P 照=383+38.3KW=421.3KW 为防止临时停电之需,可备用一台 MS230 柴油发电机组,作为备 用电源。 4.3.2 施工用水计算: 1、管路计算: 根据 工程 结 构形 式, 建筑 物体 量及 现场 消 防设 备需 要, 本 工 程 支 管 用水量 Q=10L/S,正常时间流速 V 取 2.17M/S福建建盛建设工程有限公司编制 34+K2ΣP2]+0.5×320 ] 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案D=4Q/π×V×/3.14×2.17×M D--------配水管直径(M) Q--------耗水量(L/S) V--------管网中水流速度(M/S) 进口管道 D=75MM 即可满足要求,施工用水 D=50MM 可满足要求。第四章 主要施工方法 第一节 测量定位放线5.1.1 建立施工控制网: 1、根据拟建建筑物的坐标位Z、基线、基点的相关数据,城市 水准或设计图纸上指定的相对标高参照点,用经纬仪、水准仪、钢尺 进行网点的测设。 2、施工控制网的测量,施工控制网的测放方案,应遵循先整体 后局部的工作程序进行。 3、 施工控制网点的测量, 应进行闭合误差校核, 误差值在 1/5000 内,按比例修正,超出允许误差值时,应复测。 4、 使用经纬仪测设施工控制网点时, 测量应不少于一个测回 (往 返测为一个测回) 。 5、建立施工平面控制网使用钢尺量度,钢尺两端尽可能保持在 同一水平高度后方可进行尺量。 6、统一的施工控制网点、水准点,及建筑物的主轴等控制点标 志、应设Z牢固、稳定、不下沉、不变位,并用混凝土包护,重点的福建建盛建设工程有限公司编制 35 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案标志和环境保护需要,可加设护栏围护。 5.1.2 高程控制: 1、与有关单位办理好水准控制点的交接手续后,用水准仪准确 地引到施工场附近便于监控的相应位Z上,用于监控的水准点位Z, 应牢固稳定,不下沉,不变形。 2、高程的引测应进行往返一个测回,其闭合误差值不得大于 II 等的 N 值(N 为引测站数)闭合误差值在允许值范围内,可按水平距 离比例相应修正。 5.1.3 建筑物轴线的定位及标定: 1、根据总平面图或施工平面图标示的方位、朝向定出基点,用 经纬仪测量定位,用钢尺丈量平面及开间尺寸。 测量由主轴线交点处开始,测量(丈量)各轴线,最后将经纬仪 移到对角点进行校核闭合无误,总体尺寸及开间尺寸复核准确, 方可 把轴线延伸到建筑物外的临时围墙上,作好标志, 标画出各纵横轴线 的代号。 2、分画轴线开间尺寸,应用总长度尺寸进行复核,尽量减少分 画尺寸积累误差。 3、 延伸轴线标志的轴线桩应设在距离开挖基槽坑上坡边 1.5M 以 外,轴线标志应标画出各纵横轴线代号。 4、延伸轴线标志标画的轴线桩及建筑物牢固、稳定、可靠和便 于以后引测。 5.1.4 施工抄平放线:福建建盛建设工程有限公司编制 36 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1、基础施工抄平放线: ①根据基础平面图及大样图,按建筑物的轴线定位, 连结相应的 轴线,计算开挖放坡坡度,定出开挖边线位Z。 ②基坑开挖完成后,基坑坑底开挖宽应通线校核,坑底深度应经 水平标高校核无误后, 并把轴线和标高引移到基坑,在基坑中设Z轴 线,基础边线及高程标记。在垫层面上放出(弹墨线)墙或基础平面 尺寸。 ③基础垫层模板完成后, 应按设计图纸要求校核模板安装的几何 尺寸,在模板周边放出基础面的标高线,并用钉子标示(在竖向钢筋 上用红漆油标示) ,墙、柱的轴线和边线标记,应延长引至基础边线 外,方便施工复核。 ④基础垫层施工完成后, 把轴线引测至垫层面,并按施工图放出 有关的墙和柱截面尺寸线,有地梁、预留孔洞、管道、埋件等应按施 工图纸放出有关的标示(包括标高和截面等几何尺寸) 。 2、主体结构施工抄平放线: ①结构平面的施工放线: 根据已有控制网点的主轴线精确引测到 各层楼面上,特别是±0.00 层的引测仪须复核无误后做标记,并且 每完成一层楼面用垂球或经纬仪(铅垂仪)把±0.00 层的控制线传 递到上一层楼面(在楼面内的控制位Z,设立若干个 150MM×150MM 的传递孔,以便在室内传递轴线) 。再根据各层施工平面图放出相应 的轴线及墙、柱、梁和各种洞口等的平面位Z。 ②高程施工测量:各层墙、柱筋接驳安装完毕后把水准点结合每福建建盛建设工程有限公司编制 37 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案栋建(构)筑物各层相应的标高引测至竖向钢筋上,用红油漆标示, 再按施工图在墙、 柱筋上相应位Z标上梁 (板) 底及板面等的标记 (包 括:楼板的跌级、斜水和预埋件等) 。在拆除模板后把水准点标高精 确引测到柱上选择便于向上传递位Z作好标记, 作为向上传递的控制 点,再根据施工图用钢尺量度传递到各层(要注意减少积累误差) 。 ③砌砖的施工抄平放线: 先根据各层平面的轴线和各层建筑施工 平面图,放出墙体的平面轴线、墙边线及门窗、洞口等位Z砌砖前, 将平水标高引测在混凝土墙、 柱的一定高度位Z上, 与混凝土墙 (柱) 相连接的墙体相应位Z应放出墙体的垂直边线,窗台、窗顶、门顶、 洞底、顶等标高、作为砌砖的依据。 3、装饰施工抄平放线: ①室内装饰:根据建筑施工图弹出相应的全部墨线,包括脚线、 墙裙线、顶棚顶高程线、梁底水平线、装饰及窗台、门窗顶、压顶、 楼梯步级等的墨线, 对阶梯间的台阶等的墨线及有关跌级斜水等的控 制线。 ②外墙装饰:要按图放出阳台(包括阳台压顶) 、雨蓬、门窗顶、 窗台线、立边线、装饰线、外墙裙、栏板压顶线、女儿墙压顶线等的 通光和平直及大小的控制线。 ③凡镶贴各种规格的饰面材料应按块料的规格和设计要求的图 案等放出分格、分色、跌级的布料墨线及收边,收口斜水等控制线, 楼地面包括:厅房、走廊、阳台等应统一放线,边求饰面缝线纵横畅 顺。福建建盛建设工程有限公司编制 38 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案④屋面防水层、找平(坡)等应按图纸要求控制,并在其完成面 上按图纸和规范要求,结合和种隔热层块料规格放出脊缝、顺水缝、 伸缩缝、饰面层收口及分隔缝的控制线。 第二节 土方开挖 5.2.1 降水工程 根据勘测报告,采用自渗沙井体系降水,井径ф400,井深 10m,共设 53 个管井,具体详见《管井降水施工方案》 。 5.2.2 护坡工程 2#地下室根据场地周围情况,东侧为一块空地,采用 1:1 放 坡开挖,西、南、北侧距二期住宅楼较近,故采用土钉墙(1:0.5 放坡)围护,具体详见《基坑支护土方开挖工程施工方案》 。 5.2.3 土方开挖: 2#地下室土方开挖工程分为两个施工区段开挖,21-22 楼为第一 区段,23-24 楼为第二区段,配备 W1-100 型反铲挖掘机 2 台,T815 型自卸土方车 10 台。土方开挖由南部向北部及周边延展,开挖坡度 按 1:1 放坡, W1-100 型挖掘机开挖深度可达 6.50M,开挖分两次到 位,预留 0.3M 用人工开挖清底,以免铲齿扰动桩头,开挖时,桩头 位Z应事前设好标记,以免铲齿破坏桩头,梁基槽、积水坑、水池待 清底完成放线后利用人工开挖。 基坑监测:1、主要监测内容为:周边坡顶位移、周围建筑等周 边建构筑物的变形;2、周边 20 米范围内、建筑物均应设Z沉降观测 点,每个项目不少于 2 个点;本工程已布Z 25 个监测点,根据现场福建建盛建设工程有限公司编制 39 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案实际情况,可适当增加。3、基坑监测预警值为;a、支护结构最大水 平位移大于开挖深度的 1/200,水平位移连续 3 天不小于 2 L/d,且 不能收敛;b、地面沉降达 30mm;c、边坡底部或周围土体出现可能 导致剪切破坏的迹象;4、监测结果应及时反馈,以便调整设计及施 工方案,确保基坑及周边环境的安全; 在土方开挖过程中,为防止土质滑坡,应尽可能减轻场地上的集 中荷载, 同时不得在雨天施工。如果一旦发现土方滑坡及围护结构水 平位移出现异常情况时,必须立即停止施工,根据实际情况可采用坑 内堆土、砂袋等方法解决。并报告建设、设计、监理等相关单位,及 时反馈有关监测结果,以便及时调整方案。采取相应处理措施后,并 确保能保证安全施工时方可继续施工。以下为土方开挖的注意点: 1、勘察现场,了解现场地形、地貌、地下埋设物、地下阻碍物 及运输道路情况,将施工区域的障碍物拆除、清理。先用白灰粉撒出 各栋基础的外界线,采用 W50 反铲挖掘机挖掘。 2、为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底 标高或边坡边界, 预留 30-50CM 厚覆盖土层等待基础施工时用人工开 挖和修坡。并应特别注意机械挖土时不能碰撞 PHC 管桩, 防止损坏管 桩。 3、挖土时注意检查坑底情况,如有异常应及时汇报,并进行探 查处理。 4、弃土应及时运出,如需临时堆土或留作回填土,堆土坡脚至 坑边距离不小于 5M。福建建盛建设工程有限公司编制 40 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案5、为防止坑底扰动,基坑挖至设计标高后应尽量减少暴露时间, 及时通知勘察和设计部门进行验槽以便进行基础工程的施工。 5.2.4 土方回填: 1、填土基底已按设计要求完成或处理好,并办理隐蔽手续。 2、 回填土宜优先利用基槽中挖出的优质土, 粒径不应大于 50MM, 含水量应符合压实要求。基础底层已被扰动的位Z,其回填材料采用 级配砂石回填。 3、 回填土应水平分层找平夯实,采用 HW-20 蛙式打夯机分层铺 土厚度不大于 30CM,每层夯压 3-4 遍。在角隅用人工加以夯实。 4、每层填土压实后都应做干容重试验,用环刀法取样:基坑按 20-50M 长度取样一组,室内填土按 100-500 平方米取样一组,要求 压实后的干容度不小于 95%。 第三节 脚手架工程 本工程脚手架拟采用扣件式钢管双排脚手架。 我司在编制施工组织设计及工程量清单报价时采用扣件式钢管 搭设外架进行编制。 地下室施工时采用搭设满堂脚手架进行施工。 根据该工程设计情况主体施工时,外架采用钢管脚手架, 内架为 早拆体系支撑架,装饰、装修时,外架为双排钢管脚手架,内架为工 具式移动架。 在主楼一层完成后,应规定搭设水平安全网,二层以上搭设全封 闭外架。福建建盛建设工程有限公司编制 41 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案封闭脚手架的起点楼层应在板浇注时,预埋ф18 的钢筋环,作 为固定本层的水平架杆,水平杆外端部的斜撑底脚,应支承在本层的 下层楼板上,双排外架宽 1.2m,立杆间距 1.5m,水平杆间距根据层 高确定为 1.5m,外架在每一楼层柱的位Z用2根负管和已浇注砼柱 连结一次, 双排外架每二层设一水平安全网, 外面用尼龙网全部封闭, 施工操作架应满铺跳板,设Z防护栏杆,防护栏杆的搭设必须在每次 楼施工前,以确保安全施工。 楼层柱梁的支撑采用碗扣脚手架,立杆纵向间距 0.9m,模板支 撑架立杆纵横间距 1.2m,水平杆竖向间距 1.8m,梁模架宽 0.8m。柱 筋绑扎前应搭设施工操作架, 该操作架的搭设应与梁板支模架综合考 虑, 楼板砼浇注时应用角钢马凳搭设施工平台, 避免踩踏板上层钢板。 本工程每层均设拉结杆拉结于结构上,间距3~4M,即每开间一 道,立杆纵向间距1.5M,横向间距1.2M,内侧架立杆距墙0.35M,横 杆距墙0.3M,上铺×50竹跳板,护身栏杆高0.9M,脚手架 两端及转角处,每七根立杆设一道剪刀撑,中间每隔13M设一道剪刀 撑,搭设脚手架前,基础必须夯实平整铺放垫木,扫地杆必须落地。 脚手架搭设随结构上升,并超高结构一步架,满挂安全网,进行封闭 施工。在二层板面标高处设2M宽通长防护棚一周。 脚手架要具有稳定 的结构和足够的承载力,脚手架上每平方米荷载不允许超过270kg。 严禁在架上推车。 一、验算单根钢管作立杆: 1、因为 H=1.8M,H1=2H=2Х1.8=3.6M,查《建筑施工安全技术手福建建盛建设工程有限公司编制 42 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案册》表 3―176 得: фAF=48.49IKN。 2、因为 B=1.05M,L=1.06M,满铺竹笆脚手板,查表 3―12―1 得: NGK2=4.464KN 3、因为 B=1.05M,L=1.06M,QK=2.0KN/M2。因为是两个操作层同时 施工,所 以 QK=2Х2=4.0KN/M2,查附表 3―12―2 得: NGK1=8.94KN。 4、因为 B=1.80M,L=1.60M,查表 3―172 得: NGK1=0.453KN 5、因为立杆采用单根钢管,取 KA=0.85 采用公式 3―174 计算搭设高度: H=[ KAфAF-1.30(1.2NGK2+1.4NQK)]H/1.2NGK1 =[0.85 × 48.491-1.30(1.2 × 4.464+1.4 × 8.94)] × 1.8 ÷ 1.2 ÷ 0.453 大于本工程的最大建筑高度,所以满足要求。 二、荷载计算: (1)恒载计算: 取立杆间距 1.6M、 步距 1.8M、 脚手架宽 1.05M,为荷载计算单元, 第二段脚手架为 11 步。 序号 1 2 构件名称 双排立杆 大横杆 单位质量 3.84N/m 3.84N/m 计算式 1.8×2×38.4 1.6×5×38.4 荷载 138.24 307.2 含栏杆搁栅 备注福建建盛建设工程有限公司编制43 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案3 4 5 6 7 8 合计小横杆 剪刀撑 扣件 竹笆片 安全网 边墙杆3.84N/m 3.84N/m 15N/只 90N/M2 5N/M2 3.84N/m1.3×1.05×38.4 1.6×2×38.4 8×15 1.6×1.05×90 5×1.6×1.8 0.5×38.452.416 86.889 120 151.2 14.4 19.2 889.54 包括挡脚板所挑 11 步高度内的全部自量:11Х889.545=N (2)活载计算:在高度内许两步架施工荷载 QK=KN/M2,动力系数为 1.5。 Q=×1.05×1.5=5040N/M 2 内立杆承受活载: (0.5+)×1.05=N 外立杆承受活载:0.5×1.05××0.5=149477 (3)荷载组合:恒载分项系数 1 内排立杆:P 内=×1.2×2.12=12456.59N 外排立杆:P 外=×1.2+=10574.99N 连墙点抗风强度验算: 基本风压值: 0=0.5KN/M 2 (由 W ?全国基本风压分布图? 中查得; 宿迁基本风压值为 0.75KN/M2) 风压标准值:W=0.75βzμ zμstwW0 根据规定查表得:βz=1,μz=1.67, μstw=0.2496 W=0.75βzμ zμstwW0=0.75×1×1.67×0. =0.234KN/M2福建建盛建设工程有限公司编制 44 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案风荷载作用对连墙点产生的拉力(压力) : Nt=1.4H1L1W=1.4×3.6×4.5×0.234=5.307KN 一个扣件的抗滑能力设计值为 6.0KN&5.307KN,所以安全。 验算架子结构的整体稳定: 按公式 3-171 进行验算: N/ФA+M/b1A1≤KAKHf 求 N 值(最底部压杆轴力最大,为最不利处) : 按公式 3-170 求 N: N=1.2(n1NGK1+NGK2)+1.4NQK =1.2(11×0.453+4.464)+1.4×8.94=23.8524KN 计算Ф值: 由 B=1.05M,H1=3.6M,计算λх: λх=2H1/b=2×3.6÷1.05=6.86 由 B=1.05M,H1=2h,查表 3-174 得:u=25 所以λox=uλх=25×6.86=171.25 由λox=171.25 查表 3-173 得:Ф=0.242 计算 M 值: M=qHl2/8 q=1.4LW=1.4×1.6×0.234=0.524KN/m M=qHl2/8=0.524×3.6×3.6÷8=0.849KN.m 验算整体稳定性: 因为立杆采用单根钢管,所以 KA=0.85 所以高度满足要求。福建建盛建设工程有限公司编制 45 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案N/ФA=.242÷4÷1.5=16427.27 N/b1A1=0.849×106÷ KAKHf=0.85×0.8×205=139.4&50.36+0.827=51.187 所以架体整体性稳定。 三、验算小横杆、大横杆: 1、小横杆计算: Mmax=1÷8×(q 活+q 恒) 2 =1÷8×qB2 q=1.2(GkC+qk)+1.4K qQkC 其中:Gk--竹笆自重为 0.09KN/M 2 C―小横杆间距为 0.80M qk―钢管单位卡重为 38.4N/M Kq―荷载不均匀系数为 1.2 Qk―均布施工荷载为 2.0KN/M2 q=1.2(100×0.80+38.4)+1.4×1.2×=2788.06N/M Mmax=1÷8×qB2=1÷8×.05×1.05=384.23N.M 弯强度验算: δ=Mmax/Wn&f 查表得:Wn=5078mm 3 δ=8=75.67N/mm 2≤f=205N/mm 2 所以,安全、符合要求。 计算变形:福建建盛建设工程有限公司编制 46 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案W/b=5qB 3/3842EI 查表得:E=2.06×105N/mm2 W/b=5qB 3/3842EI =5×503÷384÷2.06÷105÷.6735mm&.625mm 所以,符合要求。 2、大横杆计算: F1 F1 F1 I=121900mm 2800 800 800 800 800800160016001600小横杆与大横杆交点处, 支座反力最大值 F1 F1=Bq/2+B 1q +0.25×0.75N 固活荷载约占 90%,因此可近似全部按活荷载进行验算。 Mmax=0.213FL=0.213×.6 =736.384N.m δ=Mmax/Wn=8=145N/mm 2&f=205N/mm2 所以,安全,符合要求。福建建盛建设工程有限公司编制 47 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案变形计算: W/b=1.615×FL2/100EI =1.615×00 2÷100÷2.06÷105÷/281mm&1/150mm 所以,符合要求。 四、安全网架设要求: 安全网质量必须符合 GB5725―85 标准(应有产品合格证) 。采用 密目式安立网(应采品牌产品,如?红梅?牌等),立网高 1.8M。立 网要满挂,要封严、绑紧、下部扎紧、扎密。应由公司安全部门检查 收合格后方投入使用。 第四节 模板工程 所有脚手架及模板支撑均采用钢管。 1、柱模: 柱模由一对竖向侧板与一对横向侧板组成,横向侧板两端伸出, 便于拆除。在模板外每隔 40CM 设柱箍。柱顶与梁交接处留缺口,以 便与梁板接合, 并在缺口左右及底部加钉衬口档木。在横向侧板的底 部和中部设活动清扫口与混凝土浇灌口,完成两道工序后钉牢, 断面 大于 500 和高度大于 2.4M 的柱加设Ф12 对拉螺杆。为保证柱模的稳 定和不变形,柱模与柱模之间应加钉水平撑和剪刀撑,同时在外排柱 模外侧设Z成对的斜撑,斜撑下端用木桩钉牢,使整个群模板连成整 体并保持稳定。 2、梁模: 梁模由底板、侧板、夹木和斜撑等组成,下面用顶撑(支柱)支福建建盛建设工程有限公司编制 48 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案承,间距 0.5M 左右,当梁高度&500,设Ф12 对拉螺杆间距 500,主 次梁同时支模时,一般先支好主梁模板,经轴线、标高检查校正无误 后, 加以固定, 在主梁上留出安装次梁的缺口, 尺寸与次梁截面相同, 缺口底部加钉衬口档木,以便与次梁板相接,主梁次梁的支设和支撑 方法均同矩形单梁支模方法。 3、楼板模: 楼板安装时,先在次梁模板的外侧弹水平线,其标高为楼板的板 面标高减去模板厚和搁栅高度,再按墨线钉托木, 并在侧板木档上钉 竖向小木方托住托木,然后放Z搁栅,再在底部用牵杠撑支牢。铺设 模板从一侧向另一侧密铺, 在两端及接头处用钉钉牢, 其他部位少钉, 以便拆模。 4、楼梯模板: 模板支设前,根据层高放大样,先支基础和平台梁模板,再装楼 梯底模板、外侧板。沿踏步中间上面设反扶梯基,加钉 1-2 道吊木加 固。 5、操作工艺: ①施工前,应对有关操作人员进行培训以及技术安全交底,并进 行试组装,明确具体的操作顺序及步骤,明确质量标准及各项具体要 求。 ②安装前,模板,楞木等逐件检查,只有符合质量标准及要求才 能使用。 ③安装时,管理人员必须在场,督促工人按模板图纸及有关的要福建建盛建设工程有限公司编制 49 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案求进行施工。 ④安装模板前要先弹出轴线和平线的位Z,保证轴线和标高的准 确;现场施工人员必须及时对快拆头顶板面标高进行复核,检查立杆 间距是否符合规范及模板施工方案的要求。 ⑤在地面上支模时,应进行计算,支撑杆下必须铺设通长垫板; 支柱之间应加水平拉杆,保证支撑支柱不倾斜、不位移; ⑥梁跨度大于 4m 时,梁底板按设计要求起拱,如设计没规定时 按全跨长度的 1/0; ⑦梁板模板标高用水平仪测量,进行校正,确保表面平整度符合 规范要求; ⑧在支撑过程中,应从内排立杆着手安装左右立杆;拉好水平拉 杆,最后逐向外延伸,立杆应注意保持垂直、以确保整体的稳定性。 若遇施工过程中停歇,应将水平拉杆,楞木等安装牢固; ⑨浇混凝土时派专人护模,发现问题及时处理,确保截面尺寸符 合设计和规范要求; ⑩模板拆除时拆斜拉杆或支撑,再卸掉柱箍,然后用撬棍撬动模 板,使模板和混凝土脱离。拆模时必须同等条件试块报告出来后混凝 土强度达到设计和规范要求, 并保证表面及棱角不受损坏;拆下的模 板及时清理,涂刷脱模剂,扣件及时集中收集管理。 6、拆模控制: 根据结构的受力特点和砼强度增长速度,拆模应在板达到75%强 度,挑梁达到100%强度后进行,并按照先支后拆,后支先拆,先非福建建盛建设工程有限公司编制 50 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案承重结构,后承重结构的顺序进行, 并严格注意抗倾覆力矩是否满足 要求。拆除的模板应及时清理,涂隔离剂后码垛,以节约材料,提高 周转率。 雨蓬、阳台、遮阳板、挑板等悬挑结构的施工支撑,在上部结 构和墙体未达到设计强度前,不得拆除。 7、质量要求: ①模板及支架有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇 混凝土的重力和侧压力; ②模板接缝应严密,不得漏浆,接缝宽度不大于 1.5mm。 8、模板设计 1.模板计算 取板厚 200mm ①板底荷载计算 混凝土自重:240×0.20=48 钢筋重:1.1×0.25=0.275 模板重: 0.5静荷载标准值:F1=2.64+0.725+0.5=3.415KN/M 2 施工活荷载标准值:F2=2.5 KN/M2 总设计荷载:F=3.415×1.2+2.5×1.4 =7.27 KN/M 2 ②底模强度计算: M=0.107×7.274×0.366 2福建建盛建设工程有限公司编制 51 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案=0.104KN? M M δ= W N/MM2 ③底模挠底计 3.415×3664 δ= 0.632× 100×5.0×103×1/12× =0.159 mm& 400 ④木楞强度计算 施工荷载取 1.5KN/2 F=7.274×1.2+1.5×1.4=10.83KN/M2 M=1/8×10.83×0.366×1.12=0.555KN? M =0.25 mm = 1/6×.104×106 = 1.931&[δ]=11M δ= W = 6.66&[δ]=11N/MM 2 ⑤钢管横担强度计算 =0.555×1061/6×50×1002福建建盛建设工程有限公司编制52 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案施工活载取 1.0KN/MM2 F=7.274×1.2+1.0+1.4=10.13KN/M 2 M=0.107×10.13×1.12=1.312KN? M M δ= W = 2××106=129.1&[f]=210N//MM2 ⑥稳定验算 N=10.13×1.1×1.1=12.3KN 中部一道钢管拉结 48+41 1=1.8M,i=0.35× 2 =15.6 3.14 A= 4 (D2-d2)3.14 = 4 =489MM 2福建建盛建设工程有限公司编制 53(48 2-412) 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1 = i.6查表得:=0.418 N = A 故垂直支撑稳定 2.梁模验算,梁长按 8M 取梁截面 300×600MM ①梁底模荷载计算 混凝土自重:24×03×1.2=8.64 钢筋重:1.5×0.3×1.2=0.54 模板重:0.5×0.3=0.15 施工荷载:2×0.3=0.6 总设计荷载:F=(8.64+0.54+0.15)×1.2+0.8×1.4 =12.32KN/M ②梁底模强度计算: M=0.107×12.32×0.4×0.3 =0.16KN? M 0.418×489 11.53×103 =56.4&[f] =210KN/MM 2福建建盛建设工程有限公司编制54 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案M δ= W =8.45&[δ]=11N/MM2 ③木楞强度计算 =0.160×1061/6×350×182M=1/4×12.32×0.30×0.6=0.554KN? M M δ= W = 1/6×50××106=6.65&[δ]=13KN/M2 ④钢管横担强度计算 M=1/4×12.32×0.35×0.50=0.539KN? M M δ= W ⑤扣件强度计算 N=12.32×0.5/2=3.08&[N]=6KN 3.梁侧模计算 ①梁侧荷载计算 入模温度取 30,浇筑速度取 V=1.0M/h 1=1.2,2=1.0福建建盛建设工程有限公司编制 550.539×106 =106&[δ]=210N/MM 2 5077 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案200 t0= 30+15 f1=0.22 C+t012V1/2 =0.22×24×4.44×1.2×1.0×1.01/2 =28.13KN/M 2 F1‘ =CH =24×1.2=28.8KN/M2 取二者最小值 F1=28.13KN/M 2 振捣混凝土时产生的荷载 F2=4KN/M2 F=28.2×1.2+4×1.4=39.36KN/M 2 ②侧模强度计算 M=1.07×39.36×0.302=0.38KN? M M δ= W ③木楞强度计算 M=1/8×39.36×0.3×0.45=0.66 KN? M = 1/6×900×192 0.38×106 =7.92&[δ]=11KN/MM2 = 4.44(h)福建建盛建设工程有限公司编制56 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案M δ= W =0.66×106 =7.92&[δ]=13KN/MM2 1/6×50×1002④钢管横担强度计算 N=12.9×0.45=5.81 KN? M M=1/4×5.81×0.65=0.94 KN? M M δ= W ⑤拉结螺栓强计算 M12 螺栓,螺纹内经 9.85mm,A=76 mm N=39.36×0.65×0.3=7.68KN N δ= A 4.框架柱模验算 如:柱截面 350×400 mm,模板用 1.9cm 厚九夹板,坚向木楞采用 5×10cm 方松木, 柱箍采用ф48 钢管 (厚度 t=3.5mm) 柱箍间距 400mm。 ①荷载计算 浇筑速度控制在 1m/h, 入模温度取 30福建建盛建设工程有限公司编制 570.94×106 = 2×&[f]=210N/MM 27.68×103 = 76 =101&[f]=170N/MM2 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案1=1.2,2=1.0 200 t0= 30+15 F1=022c+t012V 1/2 =0.22×24×4.44×1.2×1.0×1.01/2 =28.13KN/M 2 F1’ =cH =24×3.6=86.4KN/M2 取二者最小值 F1=28.13KN/M 2 F=1.2×0.9×28.13=30.38KN/M 2 F=2×1.4×0.9=2.5 ②侧模强度计算 M=1/8×32.88×0.272=0.3KN? M M δ= W = 1/6×900×192 0.30×106 = 4.44(h)=5.54&[δ]=11KN/MM 2 ③竖档强度计算 M=1/8×32.88×0.42=0.66KN? M福建建盛建设工程有限公司编制58 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案M δ= W =0.66×106 =7.92&[δ]=13KN/M 21/6×50×1002④钢管横担强度计算 M=1/8×32.88×0.8×0.4=1.32KN? MM δ= W =1.32×106 =130&[f]=210KN/MM 2 2×5077⑤拉结螺栓强度计算 M12 螺栓,沿柱高间距 400 设Z N=42.8×0.80×0.4=10.52KN N δ= A = 76 10.52×103 =138&[f]=170N/MM2所以经验算:板、梁、柱的支撑系统均符合要求。 第五节 钢筋工程 5.5.1 材料: (1)钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单、钢筋表面或每捆 (盘) 钢筋均应有标志。 进场时应按炉罐 (批) 号及直径 d 分批检验。 检验内容包括查对标志、外观检查、 并应按现行国家有关标准的规定 抽取样作力学性能试验,合格后方可使用,若为进口钢材,还应作化福建建盛建设工程有限公司编制 59 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案学试验。 (2)钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整 齐,避免锈蚀或油污。 5.5.2 钢筋的加工: (1)钢筋加工的形状,尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁 净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状 或片状老锈的钢筋不得使用。 (2)钢筋应平直,无局部曲折。调直钢筋应符合下列规定: ①采用冷拉方法调直钢筋时,I 级钢筋的冷拉率不宜大于 4%,II 级钢筋的冷拉率不宜大于 1%。 ②冷拔低碳钢丝在调直机上调直后,其表面化得有明显擦伤,抗 拉强度不得低于设计要求。 (3)钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: ①I 级钢筋末端需要作 1800 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢 筋直径 d 的 2.5 倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径 d 的 3 倍; 用于 轻骨料砼结构时,其弯曲直径 D 不应小于钢筋直径 d 的 3.5 倍。 ②II 级钢筋末端需作 900 或 1350 弯折时, 级钢筋的弯曲直径 D II 不宜小于钢筋直径 d 的 4 倍。 ③弯起钢筋中间部位弯曲直径 D,不应小于钢筋直径 d 的 5 倍。 (4)箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无 具体要求时, I 级钢筋冷拔抵碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直 用 径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的 2.5 倍,弯钩平直部分福建建盛建设工程有限公司编制 60 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案的长度,对一般结构,不宜小于箍筋直径的 5 倍,对有抗震要求的结 构,不应小于箍筋的直径的 10 倍。 5.5.3 钢筋绑扎与安装: (1)钢筋的绑扎应符合下列规定: ①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢。 ②板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外, 中间部分交叉点,可间隔交错扎牢。 但必须保证受力钢筋不产生位Z 偏移;双向受力的钢筋,必须全部扎牢。 ③梁和柱的箍筋, 除设计有特殊要求外, 应与受力钢筋垂直设Z, 箍筋弯钢叠合处,应沿受力钢筋方向错开设Z。 ④在柱中竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹 角,对圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切平面垂直;中间钢筋弯钩 平面应与模板面垂直; 当采用插入式振捣浇筑小型截面柱时,弯钩平 面与模板面的夹角不小于 150。 (2)绑扎网和绑扎骨架外形尺寸的允许偏差,应符合下表规定: 项目 网的长、宽 网眼的尺寸 骨架的宽及高 骨架的长 箍筋间距 间距 受力钢筋 排距福建建盛建设工程有限公司编制允许偏差(MM) ±10 ±20 ±5 ±20 ±10 ±10 ±561 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案(3)钢筋的绑接头应符合下列规定: ①搭接长充的末端距钢筋的弯折处, 不得小于钢筋直径的10倍, 接头不宜位于构件最大弯矩处。 ②受拉区域内,I 级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,II 级钢筋, 可不做弯钩。 ③直径不大于 12MM 的受压 I 级钢筋的末端, 以及轴心受压构件 中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢 筋直径的 35 倍。 ④钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 ⑤受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合下表规定: 受压钢筋绑扎接头的搭接长充, 应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度 的 0.7 倍,前提是当设计无规定时。 钢筋类型 I 级钢筋 II 级钢筋 III 级钢筋 混凝土强度等级 C20 C25 C30 C35 31d 27d 24d 22d 39d 34d 30d 27d 46d 40d 36d 33d(4)各受力钢筋之间的绑扎接头位Z应相互错开,从任一绑扎接 头中心到搭接长度 L 的 1.3 倍区段范围内, 有绑扎接头的受力钢筋截 面面积占受力钢筋总截面面积百分率应符合下列规定: A、受拉区不得超过 25%; B、受压区不得超过 50%; (5)受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求。 (6)安装钢筋的允许偏差应符合下表规定:福建建盛建设工程有限公司编制 62 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案项目 受力钢筋的排距 钢筋弯起点位Z 箍筋横向 钢筋间距 焊接预埋件 绑扎骨架 焊接骨架 中心线位Z 水平高差 受力钢筋 保护层 基础 柱、梁 板、墙壳 5.5.4 质量标准: 1、保证项目:允许偏差 ±5 20 ±20 ±10 5 ±3 ±10 ±5 ±3(1)钢筋的材质、规格及焊条类型符合钢筋工程的设计施工规 范,有材质及产品合格证书和物理性能检验,对于进口钢材需增加化 学性能检定,检验合格后方能使用。 (2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头 位Z、保护层厚度必须符合设计要求的和施工规范的规定。 (3)焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。 (4)在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制抗拉 试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊, 此时不可再从成品抽样取试件。 2、基本项目: (1)钢筋、骨架绑扎,缺扣、松扣不超过应绑扎数据的 10%,且福建建盛建设工程有限公司编制 63 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案不应集中。 (2)钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭 接长度不小于规定值。 (3)所有焊接接头必须进行外观检验,其要求是:焊缝表面平 顺,没有较明显的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔,严禁有裂纹出现。 3、机械性能试验、检查方法: 按同类型(钢种直径相同)分批,每 300 个为一批,每批取 6 个 试件,3 个作抗拉试件,3 个作冷弯试验。 三个试件设拉强度值不得低于该级别的钢筋的抗拉强度。 冷弯试验(包括正弯反弯试验)弯曲时接头位Z应处于弯曲中心处, 冷弯规定角度进行,接头及或热影响区处侧横向裂缝宽度不应大于 0.15mm 计算合格。 第六节 泵送商品砼工程本工程使用泵送商品砼,每次砼浇捣前,应由公司技术部门和质 量检验部门以及现场代表,会同监理单位代表、搅拌单位主管技术部 门和质量检验部门代表共同办理好?砼开盘鉴定证明? 。并且向搅拌 单位索取相关的资料(水泥、砂、石子)合格证及检验报告。其施工 要点如下: 5.6.1 施工工艺流程: 配合比计算→原材料计算、外加剂配制→砼搅拌(坍落度测定、 试块制作) →砼运输→二次搅拌 (坍落度测定, 试块制作) →砼浇筑、 振捣。福建建盛建设工程有限公司编制 64 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案商品混凝土的机械设备由商品砼供货商提供机械设备。 5.6.2 砼的浇筑:1.5 R 1.75R行列式排列 底板混凝土振捣示意图 插点排列边格式排列墙柱浇筑高度大于 3.0m 的,在一则或两侧模板开设门子板,砼 从门子板处的斜槽或平台灌入模内, 振捣器采用高频振捣棒从顶部插 入振捣。 砼按 300-500mm 厚分层浇筑,在有孔洞模板部位两侧应均匀下 料,相对振捣。 浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。具 体振捣方法如图所示: 5.6.3 泵送砼劳动力配备: 本工程送砼劳动力配备情况详下表格:序号 1 2 3 4工种人数 1工作内容总负责人全面负责砼施工工作,并及时处理有关问题 负责组织指挥供料、泵送、布料浇筑 全面负责楼照明及电器照明 负责机修(如振动棒等)福建建盛建设工程有限公司编制 65指挥人员(工长) 4 值班电工 机修工 2 2 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案5 6 7钢筋工 木工 砼工3 2 50钢筋维护 模板维护 运料、振捣、找平5.6.4 砼的养护及拆模: 1、砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的 12h 以内 对砼加以覆盖和浇水养护,养护时间当砼中无外加剂掺入时,不得少 于 7 昼夜,当砼中有外加剂掺入时,不得少于 14 昼夜。 2、砼的拆模:侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而 受损坏后可拆除,底模的拆除根据早拆体系中的规定执行。 5.6.5 砼试块留Z: 本工程砼采用的是商品砼, 故砼的试块必须采取两组随要抽样制 作,第一次在砼搅拌站,第二次在施工现场,留Z组数按下面执行。 1、每拌制 100 盘且不超过 100m3 的同配合比的砼,其取样不得 少于一次。 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足 100 盘时,其取样不得少 于一次。 3、每一现浇楼层段同配合比的砼,其取样不得少于一次。 以上每次取样至少留Z一组标准试件,每组三个试件应在同盘砼 中取样制作。 5.6.6 浇灌时注意事项: 1、垫层砼施工之前,要将基底的淤泥、松土及杂物清理干净。 垫层砼采用平板振动器振捣,要求密实、平整。福建建盛建设工程有限公司编制 66 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案2、梁板砼施工前,必须清理干净柱模底之杂物及钢筋上面的油 污,并浇水使模板充分湿润。 3、运输通道不得搭设在钢筋上面,砼施工采用后退法进行,随 打随拆除运输通道,通道上已初凝干硬的砼不得掺入新鲜砼中, 对于 已离析的砼经过重新搅拌方可入模。 4、梁、柱砼振捣要严格按操作规程进行,快插慢拔,振捣时间 一般为10s~20s,以砼表面不出气泡,不下沉为宜,防止漏振、欠振 和超振。 5、在浇筑梁柱、板砼时,应采取相应措施,保证连续施工,如 因特殊情况必须留Z施工缝时,应严格按设计要求或施工规范留Z。 恢复砼施工时要清洗施工缝处的松散石子和杂物, 剔除水泥浆膜,经 清水冲洗干净后,先铺一层高标号砂浆后方可浇捣砼。 6、对节点钢筋较密处和屋面板要特别加强振捣。 7、浇筑砼时,要安排木模工、钢筋工进行跟班看护,以便及时 观察模板、 支撑、 预埋件、 预留孔和钢筋情况, 发现变形移位及加固、 修复、处理。 8、本工程要特别加强新浇砼的养护工作,以免失水造成砼强度 降低或质量事故。 5.6.7 砼质量检查: (1)检查砼质量应进行抗压强度试验。对有抗渗要求的砼,尚应 进行抗渗性试验。 (2)砼预拌厂应提供的资料。福建建盛建设工程有限公司编制 67 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案A、水泥品种、标号及每立方米砼中的水泥用量。 B、骨料的种类和最大粒径。 C、外加剂、掺合料的品种及掺量。 D、砼配合比和标准试件强度。 E、砼强度等级和坍落度(时常在交货点进行坍落度检查) 。 F、对轻骨料砼尚应提供其密度等级。 5.6.8 现浇砼结构的允许偏差,应符合下表规定,当有专门规定 时,尚应符合相应规定的要求: 项 基 轴线位Z 目 础 允许偏差(MM) 15 10 8 ≤5M &5M 8 10 H/1000 且±30 ±10 ±30独立基础 墙、柱、梁垂直度层 间 全高标高层高 全高第七节 砌体工程 5.7.1 施工准备: 1、材料及主要机具: (1)200 厚加气砼砌块、小型混凝土砌块:品种、规格、强度等 级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。 (2)水泥:用 325 号普通硅酸盐水泥,有出厂证明,复试报告。福建建盛建设工程有限公司编制 68 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案(3)砂:用中砂,过 5MM 孔径筛子,M5 及其以上砂浆,砂的含 泥量不超过 5%,并不含草根等杂物。 (4)水:用自来水。 (5)其它材料:拉结钢筋、预埋件、 木砖等,提前做好防腐处理。 (6)主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推 车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平 尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 2、作业条件: (1)主体分部中混凝土框架结构已施工完毕。 (2)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。 (3)立皮数杆:用 30MM*40MM 木料制作,皮数杆上标明门窗口、 木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间矩 15-20MM,转角 处均应设立,一般距墙皮或墙角 50MM 为宜。皮数杆应垂直、牢固、 标高一致,经复核,办理预检手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度 超过 20MM,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找平。 (5) 常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润, 冬期应清除表面冰霜。 (6)砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 5.7.2 操作工艺: 1、 工艺流程:砌加气混凝土墙福建建盛建设工程有限公司编制 69 中港雅典城三期工程施工组织(总设计)方案施工准备排砖撂底拌浆、砌砖验评2、砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润

我要回帖

更多关于 opencv2 孔洞填充 的文章

 

随机推荐