查看: 3512|回复: 41
问个强电问题:单位配电室三相四线制的中性线是接地的么?
本帖最后由 tx 于
11:26 编辑
假设单位用一个三相10KVA的变压器,应该还有一个三相10KV转380V三相四线制的高转低的配电柜吧?380V中A,B,C三相和中性线都是从高转低变压器次级上出来的吧?
我指的接地就是严格意义上的深埋金属在地下。
还是并不接地,而是回到10KVA变压器的次线一根线上了。
或者380V的中性线根本就不必实际接地也完全可以工作了。
如果380V的中线性接地的话,比如接在大楼的总地线(钢筋)上,那么我的220V插座上的地线也接大楼的总地,不是接在一块了么?
不好意思,强电知识不多,可能表达不清,请懂行的讲讲。
低压侧中性点(零线)接地是防止高压侧发生故障时高压串入低压,产生触电危险。不接地也能工作。安全性低了。
<p id="rate_71" onmouseover="showTip(this)" tip="有道理&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
还真没完全看懂楼主的问题。
高变低的(10KV/380V)变压器室的地方,肯定有金属埋在地下的接地装置,变压器低压端的中性线会接到这个接地的系统里。高压端一般是△接法,不需要接地。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
wanwenhao1 发表于
还真没完全看懂楼主的问题。
高变低的(10KV/380V)变压器室的地方,肯定有金属埋在地下的接地装置,变压 ...
我实际是担心380V的零线,若接地接在大楼钢筋的话,那么单位要建一个小机房,220V的UPS也需要接地,这两个地都接大楼钢筋的话,会不会有什么危险?
我是听工人说,接什么地哦,到处是水泥地板,都接到大楼钢筋上算了。故比较担心。
无论高压或者低压都需要接地,怎么接,为什么要这样接,这个需要搞明白原理,无论是自己操作或是他人操作是否正确,自己心里有个评估
先说高压,高压三相,属三线制,必须有一根是0电位,属接地的一相。6、7年代曾经为节约成本,实行“三相两线制”,大地作为一根导线,在实际运行中,出现很多问题。雷电击坏变压器,大地导电性能不稳定,后来改成三线制,在架杆时把接地一相在最顶端,既做导电用,又起到了避雷针的效果。超高压又做了改进,实行三相5线制,上面两根专门用作避雷接地,而且,一杆一接地,下面三根中间一根接地同时导电
低压动力电是三相4线制,要求中线接地,这个地线不要求用户接地,由供电商接地。这个接地线的作用,保证三个入户的相线对地电压都在220V左右。假如变压器零线不接地,一旦有一相对地漏电,其他两相对地电压就会是380V,而不是220V了,这对照明用户带来不安全(如用户入户绝缘线都是250V的标准)
<p id="rate_68" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 15 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 30 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_56" onmouseover="showTip(this)" tip="看帖回帖,乃论坛之高尚行为也&经验 + 15 点
" class="mtn mbn">
实际上单位配电室的变压器的高压侧是按三角形接线,而输出端系按星型接线,采用的三相四线制提供给用户,其中变压器中性端子是按规定接地的并有严格的要求(接地电阻不得大于4欧姆),同时用户的电器金属外壳也要求接地,用户的零 线也必须接地,这样才能有效地防止用电设备由于某种原因引起用电设备漏电而使其外壳带电,造成人身伤亡事故,这种接地称之为保护接地。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
不是的。。
接地就是零电位
如果380V的中线性接地的话,比如接在大楼的总地线(钢筋)上,那么我的220V插座上的地线也接大楼的总地,不 ...
关于插座接地的问题,正规的接地高层建筑都是使用的三相五线制,到220的插座都有专用的接地线也就是到插座的是3根线,一零一火一地。你所在的高楼除非是偷工减料,不然插座就已经带有地线,你说的高楼接地直接接主楼的钢筋,这要看钢筋的接地电阻大不大,超过规定值还是不安全的,要接也要接承受楼体的主受力柱子上的主钢筋(那些主钢筋都是通过焊接从地低的基桩上连接的,一直到屋顶,兼做楼体的避雷针,此钢筋接地电阻很小。我做过高层建筑的强弱电,这点我还是懂的)。
<p id="rate_68" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 12 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 20 点
" class="mtn mbn">
规范规定:楼内配变电所低压侧接地系统应为TN—S,就是三相五线制。
室外预装式变电站一般为TN—C,就是三相四线制。
TN—S系统中性线:N线。N线PE线在一点接地配出后,N线、PE线在任何情况下都不允许联接。
TN—C系统中性线:PEN线。
变压器中性线端子应接地(接地电阻符合规范要求的接地网)。
相关规范:20kV变电所设计规范、民用建筑电气设计规范等。国标图集:08D800系列等。
<p id="rate_56" onmouseover="showTip(this)" tip="规范规定&经验 + 9 点
" class="mtn mbn">
朋友你好,我以前专门安装过变压器。三相电高压是没有中性线的,低压三相四线的零线是从变压器中性点引出来的,等于说变压器的N接线柱出来后一路与外壳相和地里埋的地线相连,另外一路是和三条火线进去配电屏了,变压器的中性点不接地的情况我没有见过,个人分析原因有几个,一个是不接地情况下零线也会与大地产生电位差,不安全,另外变压器的低压线圈没有一点接地的话,在某些情况下会产生感应高压,对用电器与外壳间绝缘存在很大隐患
<p id="rate_68" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 13 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_56" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 7 点
" class="mtn mbn">
中性线和零线是两个概念。零线和地线也是两个概念。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
低压则380V的中性线一定要接地,220V插座也要接地,若都接在大楼钢筋上,那对220V来说,零线和地线不是都接在一块了么?
低压则380V的中性线一定要接地,220V插座也要接地,若都接在大楼钢筋上,那对220V来说,零线和地线不是都接 ...
&&在发电机、电力变压器、电动机的绕组中及串联电源回路有一点与外部各接线端之间的电压绝对值均相等,这一点称之为中性点,若中性点接地时,称之为零点,由中性点引出的导线称为中性线,由零点引出的导线称为零线,这是两个不相同的概念,220V插座的接地是直接与大地相联的接地,与中性线接地不是一回事,因为零线是由中性点接地而引出的导线,它与相线的电位差为220V,而插座内的接地线是为了在用电器具漏电时使其漏电电流直接经大地构成回路,这样在所使用的电器漏电时,在其金属外壳上与大地不存在电位差,这样一来就保证了人们在接触其金属外壳部分不会发生触电危险,称之为保护接地。
&&家用电器插座系单相插座,其中三孔插座除了构成用电的相线与零线外,另有一根地线接地,但是绝对不能以零线作为接地线,这样做是很危险的,因为零线的接地电阻客观地存在,由于某种原因使得三相电流不平衡,使得零线对地有电位差,对使用电器者将有危险,达不到接地的目的。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
微信:caoyin513 QQ: E-mail:
Powered by配电箱两根接地线打火
配电箱两根接地线打火
配电箱两根接地线打火
配电箱两根接地线打火
配电箱两根接地线打火知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关配电箱两根接地线打火最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过:广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议决定,对下列地方性法规作出修改。
&&&&装配式建筑作为国家发展战略,是传统建筑向产业化转型的新型产业。装配式建筑产业尚处于起步阶段,人才的缺乏是企业推进建筑产业现代化的一大瓶颈。
&&&&最近在推进一些跨域的事情,聆听了一些教诲,获得了一些新的感悟,作为大数据管理者,拥有技术是远远不够的,更需要有大胸怀,特此分享于你。
&&&&住建部发出紧急通知,要求进一步落实责任,加强建筑施工安全监管工作。近日,河北省住建厅组织开展建筑施工安全生产大检查。
&&&&人工智能是近年来科技发展的重要方向,在大数据时代,对数据采集、挖掘、应用的技术越来越受到瞩目。在人工智能和大数据的开发过程中,有哪些特别需要注意的要点?
&&&&7月27日,记者从成都市城乡建设委员会获悉,《成都市建筑绿色设计施工图审查技术要点(2017版)》(以下简称《要点》)已正式出台。这意味着今后成都市绿色建筑设计施工图审查有了新标准。
&&&&昨日中午12时,长沙市城区烈日当空,室外温度35摄氏度以上,长沙市安监站组织对20多个在建楼盘进行了巡查。长沙市住建委要求各建筑工地合理调整施工作业时间,避免高温时段室外作业,中午11时至15时不得在阳光直射下施工,气温高于37摄氏度天气,要立即停止露天施工作业。
&&&&为贯彻落实国务院关于进一步清理规范涉企收费、切实减轻建筑业企业负担的精神,规范建设工程质量保证金管理,近日,住房和城乡建设部、财政部对《建设工程质量保证金管理办法》进行了修订,将建设工程质量保证金预留比例由5%降至3%。
&&&&近日,《威海市人民政府关于促进大数据发展的意见》正式出台,提出要全面强化基础设施建设,积极推动大数据在政务服务、社会治理和产业发展中的应用,催生大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式。
&&&&7月24日下午,在合肥市城乡建委一楼会议室组织召开了合肥市城市地下综合管廊入廊管线安全运行监测系统(以下简称“系统”)项目推进会。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
配电箱两根接地线打火相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-请教下三相四线制空气开关如何接线?来自: 筱月 日分享至 :
有人知道三相四线制空气开关如何接线的吗?分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章---请教下三相四线制空气开关如何接线?

我要回帖

更多关于 三相四线接地 的文章

 

随机推荐