一、混凝土的冬季
起止时间规定
混凝土的施工应采取冬期施工措施,可以取第一个出现连续 5 天稳定低于 5 ℃ 的初日作为冬期施工的起始日期。当气温回升时,取第一个连续 5 天稳定高于 5 ℃ 的末日作为冬期施工的终止日期。初日和末日之间的日期即为混凝土冬期施工期。
温度对混凝土性能影响
环境温度低,水泥的水化反应慢,影响混凝土的增长。试验得出:温度每降低 1 ℃ ,水泥的水化作用降低约 5 %~ 7 %,在 1 ℃ ~ 0 ℃ 范围内水泥的水化活性剧烈地降低,水化作用缓慢。一般当温度低于 0 ℃ 的某个范围时,游离水将开始结冰,温度达到 -15 ℃ 左右时,游离水几乎全部冻结成冰,致使水泥的水化和硬化完全停止。
当水转化为固态的冰时,其体积约增大 9 %,使混凝土产生内应力,造成骨料与水泥颗粒的相对位移及内部水分向负温表面迁移,在混凝土体内形成冰聚体引起局部结构破坏。
新浇筑的混凝土过早遭受冻结将大大降低极限强度,强度损失率可能达到设计标号的 50 %,甚至引起整体结构破坏;但当混凝土达到临界强度后遭受冻结,混凝土的极限强度损失较小,也不会发生整体结构破坏。
混凝土的拌合水中掺入一定量的防冻剂会使水溶液的冰点降低,其冰点的降低幅度与防冻剂的种类和掺量或溶液的浓度有关。防冻剂的使用效果在很大程度上取决于溶液的浓度以及混凝土硬化过程经受的负温值。
   混凝土内掺入防冻剂的主要目的是使其在负温下保持足够的液相,使水泥的水化得以继续进行;转入正温后,混凝土强度能进一步增长,并达到或超过设计标号。
混凝土冬期施工注意
混凝土冬期施工要求正温浇筑、正温养护。对原材料的加热,以及混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护应进行热工计算,并据此施工。
(1)对材料和材料加热的要求
①冬期施工中配制混凝土用的水泥,应优先选用活性高、水化热量大的和,蒸汽养护时用的水泥品种应经试验确定。水泥的强度不应低于 42.5 等级,水灰比不应大于 0.6 。水泥不得直接加热,使用前 1 ~ 2 天运入暖棚存放,暖棚温度宜在 5 ℃ 以上。
②因为水的比热是砂、石集料的 5 倍左右,所以冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度要符合规定的数值。
③集料要求提前清洗和贮备,做到集料清洁,无冻块和冰雪。冬期集料所有贮备场地应选择地势较高不积水的地方。
④冬期施工拌制混凝土的砂、石温度要符合热工计算需要温度。加热的方法可因地制宜,但以蒸汽加热法为好。
⑤原材料不论用何种方法加热,在设计加热设备时,必须先求出每天的最大用料量和要求达到的温度,根据原材料的初温和比热,求出需要的总热量。同时考虑加热过程中热量的损失。有了要求的总热量,可以决定采用热源的种类、规模和数量。
   混凝土不宜露天搅拌,应尽量搭设暖棚,优先选用大容量的搅拌机,以减少混凝土的热量损失。搅拌前,用热水或蒸汽冲洗搅拌机。混凝土的拌和时间比常温规定时间延长 50 %。由于水泥和 80 ℃ 左右的水拌和会发生骤凝现象,所以材料的投料顺序是先将水和砂石投入拌和,然后加入水泥。若能保证热水不和水泥直接接触,水可以加热到 100 ℃ 。
   混凝土的运输时间和距离应保证混凝土不离析、不丧失塑性。主要措施为减少运输时间和距离;使用大容积的运输工具并加以适当等。
(4 )浇筑和养护
混凝土在浇筑前,应清除模板和上的冻雪和污垢,尽量加快混凝土的浇筑速度,防止热量散失过多。混凝土拌和物的出机温度不宜低于1 0 ℃ ,入模温度不得低于 5 ℃ 。采用加热养护时,前的温度不得低于2 ℃ 。
   加热养护整体式结构时,施工缝的位置应设置在温度应力较小处。加热温度超过 4 0 ℃时,由于温度高,势必在结构内部产生温度应力。因此,在施工之前应征求设计单位的意见,在跨内适当的位置设置施工缝。留施工缝处,在水泥终凝后立即用 3 ~ 5 个的气流吹除结合面的水泥膜、污水和松动石子。
无砂管保温养护
二、 防冻剂的组成及作用机理
防冻剂必须从防止冻害的发生及提高混凝土本身的抗冻性两个途径来解决。
防冻剂可以分成两大类型:早强型和防冻型。
我国气候及温度变化规律:长江以北到黄河以南,气温虽然可以降至5℃以下但基本上在0 ℃上,冬季施工只要加早强剂即可以保证质量了。黄河以北,气温会在0 ℃以下数个月,冬季施工需要防冻剂。华北西北地区,最低气温在-10 ℃以上的地区,使用早强型的防冻剂。东北地区内蒙新疆,冬季气温经常在-10 ℃以下,冬季施工的混凝土必须使用防冻性的防冻剂。
早强型防冻剂
最低气温不超过-10℃,日气温一般在0℃上下浮动,在气温最高的白天浇筑,混凝土内部温度就可以保持在0℃以上。不是在最高气温下浇筑,浇筑后用塑料薄膜及草袋等覆盖,混凝土内部温度也会高于气温。这种情况下混凝土会很快达到临界强度3.5MPa而不至于产生冻害。因此在最低温度高于-10℃时只需添加早强型防冻剂即可。目的是更快的达到临界强度。
早强型防冻剂可以不必加入太多的防冻组分,尽量使防冻剂的掺量降低些,不但经济核算,降低掺量对混凝土的耐久性也是很有好处的。
冬季大体积混凝土施工养护
防冻型防冻剂
日平均气温在-15℃以下的地区,混凝土浇筑后即使是入模温度较高,但由于混凝土内外温差较大,混凝土在简单覆盖的情况下还是会很快的降至0℃以下,防冻剂的作用是要保证混凝土在浇筑后能抵御一定限度负温环境。在此低温下混凝土内部仍然保持足够的液相,以使水泥水化作用继续进行,而不致被冻胀破坏。
防冻组分是以降低液相中的冰点为目的的一些纯化学物质。为保持在规定的负温下仍然有足够的液相就必须保持防冻成分有一定掺量。这些物质在防冻剂中占有相当的比例,而这种比例随着所要求的规定温度不同而变化,负温越低掺量越大。
复合型防冻剂
根据混凝土产生冻害的原因分析,必须从提高混凝土本身的抗冻能力及防治冻害的发生两个途径来解决。
(1)早强组分
   为了促进水泥水化作用,使混凝土尽快达到抵御冻害的能力,强度迅速增长,加速模板周转,缩短工期,早强组分是必不可少的,为了避免钢筋锈蚀,采取相应技术措施,使用少量的氯盐,确保对钢筋无促锈作用。
常用的早强剂有硫酸钠,氯化钙,硝酸钙,亚硝酸钙,三乙醇胺等。防冻剂中的早强成分主要是是混凝土尽快达到或超过混凝土的受冻临界强度。
(2)减水组分
   减水剂的作用就在于分散水泥和降低混凝土的水灰比。减少了绝对用水量,使毛细孔变细、减少、且分布均匀,提高了混凝土的密实性。实质上是减少了混凝土中可冻水的数量,即减少了受冻混凝上中的含冰率,相应也提高了混凝土防冻性能。另外防冻剂掺量是固定的,由于水灰比的减小,相对的提高了混凝土中减水剂水溶液的浓度,进一步降低了冰点,从而提高了混凝土防早期冻害能力。
常用的减水剂有木钙,木萘,萘系高校减水剂及三聚氰胺,氨基磺酸盐等。
(3)引气组分
   水结冰时体积增大 9 %,严重时可造成混凝土中骨料与水泥颗粒的相对位移,使混凝土结构受到损伤甚至破坏,形成不可逆转的强度损失。这种引气剂在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的激小气泡。这些气泡对混凝土主要有四种作用:
(a) 能减少混凝土的用水量,进一步降低水灰比;
(b) 引入的汽泡对混凝土内冰晶的膨胀力有一个缓冲和消弱作用,减轻冰晶膨胀力的破坏作用;
(c) 提高了混凝土的耐久性能;
(d) 小气泡起到阻断毛细孔作用,使毛细孔中的可冻结水减少。
当引入的气泡数量少,体积大,一般都是可见气泡,起不到上述效果,反而会产生一些不利的影响,并且由于振捣排除不力时,一些气泡还会聚合成更大气泡,因此称这种气泡为有害气泡,所以使用引气原材料要特别谨慎。
引气的组分可以使用引气型减水剂如木钙,木钠,蒽系减水剂等。也可以使用引气剂,如松香热聚物等。
掺与不掺防冻剂水泥水化生成物电子显微镜图
(4)防冻组分
主要功能是在负温条件下降低混凝土内游离水的冰点,减少混凝土内部水分的成冰率,使之有较多的液态水供水泥水化,更重要的是改变成冰结构,使冰晶变得疏松且成立体网状结构,因而对混凝土结构没有破坏作用。防冻组分一般掺量都比较大,考虑到对混凝土耐久性能的要求,应尽量减少 K + 和 Na + 的引入量,这也是防冻剂的突出特点。
在负温下掺防冻剂混凝土中大部分水仍保持液相,混凝土强度在负温下依然在增长。在负温下混凝土的增长速度取决于水泥品种、防冻剂种类和负温温度。按混凝土强度增长的速率的次序如下排列:
K2&CO&3&CaCl&2&&NaCl&NaNO&2&&Ca(NO&3&)&2
只要保证混凝土在达到临界强度前不受早期冻结,掺防冻剂混凝土的强度在以后的正温下都能正常地继续增长。
三、 防冻剂的生产与工程应用
防冻剂的生产
复合型防冻剂在我国北方地区大量使用。
粉状防冻剂的生产关键在于配方的选择与产品质量的均匀性。而液体产品必须考虑各组分之间在水溶液中的相容性。液态产品中不允许有沉淀、结晶、絮状物、粘稠度要适于管道输送。
冬季施工防冻剂选用
冬施混凝土大致分为3大类:冷混凝土、负温混凝土和早强混凝土。
冷混凝土是指除拌合水必须保持液态外,其他集料均不保温,浇筑后也不采取任何保温措施,主要依靠防冻组分保证一定的过冷液体在负温下缓慢的进行水化。这种混凝土需要掺大量无机盐类来降低冰点。在施工条件不具备采取其他措施时才使用。
负温混凝土:混凝土在负温施工时,对砂、石、拌合水进行保温和热处理,在混凝土养护过程中要与保温防护、蓄热法等综合措施相结合。
低温早强混凝土:在0℃左右的低温或不很低的负温下施工,只采取加热拌合水再辅以综合蓄热法使混凝土保持在正温下硬化、增强。
冷混凝土和负温混凝土掺防冻剂的作用是降低拌合物种中液相的冰点,使水泥在负温下继续水化,因此采用防冻型的防冻剂,负温混凝土采用了加热原材料及蓄热保温养护使混凝土的初始温度始终高于外界最低温度,因此外加剂掺量比冷混凝土少。
低温早强混凝土则只需加入早强型防冻剂即可。
注:本文来源于易筑施工微信公众号,想获得更多施工知识,请关注易筑施工
<p id="rate_35462" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
本帖被以下淘专辑推荐:
& |主题: 13, 订阅: 2
打赏:10土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数自我介绍建筑是艺术最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
我们这正冬施呢,谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华25积分753帖子
很及时的知识
听众数收听数自我介绍房地产品质管理工作最后登录注册时间主题精华0积分227帖子
四星助理工程师, 积分 227, 距离下一级还需 23 积分
请问,如果是掺加防冻剂的,北方区在-10度以上,就不用采取封闭、蓄热措施吗?采用低温早强混凝土,不很低负温度是多低?蓄热法还有一个很重要原因是为了强度早点达到拆模条件,加快施工速度。
执着才是胜利
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分425帖子
五星助理工程师, 积分 425, 距离下一级还需 75 积分
好资料,谢谢楼主分享,楼主辛苦啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1430帖子
五星工程师, 积分 1430, 距离下一级还需 1070 积分
学习 楼主辛苦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
对冬施讲的很细很好谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5215帖子
四星高级工程师, 积分 5215, 距离下一级还需 1785 积分
谢谢楼主分享.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5278帖子
四星高级工程师, 积分 5278, 距离下一级还需 1722 积分
仔细学习了,收获很多啊
听众数收听数自我介绍水电管理最后登录注册时间主题精华0积分552帖子
一星工程师, 积分 552, 距离下一级还需 98 积分
感谢分享!点赞奉献!楼主辛苦啦!!!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)混凝土防冻剂多少钱 混凝土防冻剂的功能特点有哪些-土巴兔装修大学
混凝土防冻剂多少钱 混凝土防冻剂的功能特点有哪些
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
混凝土防冻剂多少钱 混凝土防冻剂的功能特点有哪些
&&&&来源:
微信 手机看本文
更多装修流程、装修风水随时看
是一种以为胶凝材料,将砂、石与水按照一定的比例混合而成的土木工程材料,其是行业内最基本也是最常见的材料之一。目前,混凝土在建筑行业内发挥着不可替代的作用。但是,混凝土在冬季施工中会不可避免的面临着冻结问题。为了解决这一问题,混凝土防冻剂出现了。什么是混凝土防冻剂?混凝土防冻剂,顾名思义,其就是一种能够使混凝土在冬季寒冷环境中避免冻结的一类施工材料,属于是一种复合产品。使用混凝土防冻剂最大的作用就是在提高了混凝土早期强度的基础上,明显改善混凝土的和易性。目前,市场上所销售的混凝土防冻剂可以确保混凝土在-5℃至-20℃的低温环境中正常凝结,不出现冻结现象。混凝土防冻剂的功能特点有哪些?混凝土防冻剂,作为一种冬季寒冷环境中,混凝土工程施工时必备的一类施工材料。这是由混凝土防冻剂的功能特点以及其在冬季施工中发挥的作用所决定的,具体有:一、混凝土防冻剂可以提高混凝土在低温条件下的和易性,并且不会影响到混凝土后期的强度。混凝土防冻剂最大的作用就是防止混凝土在低温条件下出现冻结现象,避免混凝土因低温造成其强度的降低。在冬季低温环境中施工,使用混凝土防冻剂可以加快混凝土的硬化和凝结,而且混凝土早期强度会有明显增加,而且不会对后期强度造成影响。二、混凝土防冻剂可以避免钢筋锈蚀,提高混凝土的耐久性。目前,市场上所销售的混凝土防冻剂属于是无氯防冻剂,其不会对建筑工程的钢筋造成锈蚀,而且混凝土防冻剂对于提高混凝土的耐久性非常有帮助。混凝土防冻剂的价格是多少?使用混凝土防冻剂是冬季建筑施工时,确保工程质量最主要的一类手段。目前,市场上充斥着很多种混凝土防冻剂。而且混凝土防冻剂销售时,多采用批发式销售。一般情况下,混凝土防冻剂的起批量多在500千克左右,其价格是3元/千克至5元/千克。值得一提的是,如果一次性购入混凝土防冻剂的批量较大,其价格还会有一定的优惠。
热门活动:
&看过本文的人还看过
来说两句吧:)
来说两句吧:)
自己的毛坯房子 装修步骤和流程
必知装修材料购买顺序 不再盲目选材
老房子墙面翻新 八步即可换新颜
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
推荐城市分站&&
一万套装修案例扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
混凝土防冻剂主要有哪些成分?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
FSS-III早强防冻剂为无氯低碱复合型早强防冻剂,它由早强、防冻、抗冻等组分复合而成,能有效降低混凝土冰点,促进低温和负温下水泥水化,明显改善混凝土孔结构,使混凝土不受冻害,适用于冬季施工的普通混凝土、泵送混凝土、防水混凝土以及各种砂浆施工工程.、主要技术性能 n 本品符合JC475-2004《混凝土防冻剂》标准,适用于5摄氏度—20摄氏度条件下混凝土、砂浆施工.n 掺加本品具有早强作用,使混凝土尽快达到抗冻临界强度,防止砼冻害.n 本品降低混凝土表面水份冰点.n 有效促进混凝土低温或负温条件下水泥硬化.n 改善混凝土孔结构,降低冻胀力,防冻与抗冻相结合提高砼耐久性.二、适用范围FSS-III早强防冻剂适用于低温或负温条件下施工的各种混凝土、砂浆,也适用于有早强要求的混凝土工程.三、使用方法及注意事项n 建议掺量为胶凝材料总量的3—4%,直接加入物料中.n 适用本品宜适当延长搅拌时间.n 混凝土浇筑完毕应及时覆盖保温材料(塑料布、岩棉)防止失水.n 低温施工应采取冬季施工措施,砂、石中不能有冰块,砼浇筑入模温度应保持在5摄氏度以上.n 本品适应性好可与膨胀剂、减水剂等复合使用.四、包装、存储、运输n 包装:包装:编织袋、塑料桶、铁桶或罐装.也可用户要求进行包装.n 存储:(1)本产品桶装贮存时应注意密封防水且不要与其他酸碱化合产品共同存放、罐装运输到现场应有单独的储存器且密封防水;袋装贮存时注意防破损、防潮.(2)有效期二年,如产品超过有效期,须经过试验合格后方可使用.n 运输:汽运或铁路运输.
化学成分是什么呢,无氯低碱、早强、抗防冻都是抹呼字眼
高效液体混凝土防冻剂,由乙二醇等几种成分混合制成,各组分及其重量构成比为:乙二醇∶尿素∶三乙醇胺∶十二烷基磺酸钠∶高效减水剂∶水为000000。它不仅具有抗冻性能好、低碱、无氯的特性,而且具有保塑性能良好。
一种混凝土防冻剂,由硫酸钠,氯化钠,亚硝酸钠,木质磺酸钙和萘系高效减水剂组成,其特征在于,所述的防冻剂成分配比按重量计为:硫酸钠0%,氯化钠0,%亚硝酸钠0,木质磺酸
用途不同,成分也不尽相同
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码浅谈混凝土防冻剂的种类及使用注意事项_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
浅谈混凝土防冻剂的种类及使用注意事项
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢全部标准国家标准行业标准国外标准
您的位置:
JC 475-)&&混凝土防冻剂
JC 475-)&&混凝土防冻剂
混凝土防冻剂
Concrete anti-freezing admixtures
,非等效采用
简体中文版、英文版
(1996),非等效采用
工信部公告2011年第25号
纸质版或者PDF电子版(用Acrobat Reader打开)或Word版本doc格式
相关免费标准
本类标准下载排行
本类最新免费标准
版权所有:www.ZBGB.org &&|
鲁ICP备号-21

我要回帖

更多关于 混凝土防冻剂配比 的文章

 

随机推荐