下图中的停电正确的健身顺序胸肩背顺序

浅谈倒闸操作顺序_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 浅谈倒闸操作顺序
浅谈倒闸操作顺序
电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等都必须按正确完整的顺序进行倒闸操作。但是,真正要做到整个操作过程不出一点差错确不容易。 1 投退熔丝与操作刀闸的次序
1.1 开关由运行改检修,控制保护熔丝的退出必须在操作相应刀闸之后(相反,投入必须在操作相应刀闸之前) 。目的是万一发生带负荷拉刀闸,可以由本身开关跳闸,缩小停电范围,减小事故的影响。
1.2 开关合闸熔丝的退出应在操作刀闸之前。这样切断了开关合闸电源,可以确保在操作刀闸过程中,开关状态不会改变,可以防止带负荷拉刀闸,又可保护操作人员不受伤害。
1.3 如果遥控合闸回路有熔丝,操作刀闸前应把该熔丝退出(有转换开关的应切换至就地位置) ,其意义同1.2。
2 同一单元的几个刀闸操作顺序
如果是送电操作,应先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸。这样,即使发生带负荷操作时,故障电流通过相应的流变,其在“合”位的开关动作跳闸,停电范围仅限本组开关送电的线路。
另外,注意图纸或模拟图的刀闸编号。有时联络线的刀闸编号为“1”的不一定是电源侧刀闸,编号为“3”的也不一定是负荷侧刀闸。对于这种两侧带电线路的并网操作,应按先母线侧刀闸后线路侧刀闸的顺序操作,防止造成母线故障。
停电操作时,次序与上相反。
3 主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序
主变停送电前其中性点地刀必须在合位,而后视系统运行要求确定该地刀的分合状态。因为主变在停送电操作过程中,会在中性点产生操作过电压,地刀断开会损坏变压器。
4 主变二次并列开关与母联(或分段) 开关操作顺序
主变二次并列前,相应母联(或分段) 开关必须先合上,因为不同段母线段运行时,必定存在一定的电压差。如果二次先并列,由于电压差的存在,可能使主变二次空气开关跳开,从而造成保护及计量回路失去电压。
5 旁路开关替代过程中,应保证旁路开关的重合闸在断开本身开关后投入
Word文档免费下载:
倒闸操作的顺序_电力/水利_工程科技_专业资料。倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1...浅谈倒闸操作顺序 2页 免费
倒闸操作程序 3页 免费
05-倒闸操作实施过程 ...倒闸操作顺序原则: 1.送电时应先电源侧后负荷侧,即先合电源侧的开关设备,后合负荷侧的开 关设备; 2.停电时应先负荷侧后电源侧,即先拉负荷侧的开关设备,后...倒闸操作基本步骤_电力/水利_工程科技_专业资料。希望能够帮助到大家,谢谢倒闸...正式操作之前,监护人、操作人应先在模拟图板上 按照操作票上所列项目和顺序...浅谈倒闸操作 前言: 发电厂和变电所的电气设备有三种运行状态,即运行,备用与...5.4 填写操作票严禁并项、漏项、勾划颠倒了的顺序及对应用点点的方法来代表类...高压配电房倒闸操作顺序_电力/水利_工程科技_专业资料。倒闸顺序操作 高压配电房倒闸操作顺序一、断电 1、分别断开 1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。 (查看变压器...浅谈变电所的倒闸操作 【摘要】倒闸操作是变电站最基本的工作要求,但也是最重要...并明确 倒闸操作任务, 其在操作的过程中对整个操作流程、操作顺序和操作项目都...工程技 术 GONGCHENGJSHU I 浅谈倒闸操作 周磊 摘 (疆新 化化 肥有限 责任 公司 新疆乌鲁木齐新 803 308) 要 电 气设 备分为运行、用( 备 用及 热备用...通过传真、 对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在 操作任务票上亲笔签名保存。 2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重...浅析倒闸操作的安全措施_工程科技_专业资料。浅析倒闸操作的安全措施 [ 摘要] 倒闸操作是指电气设备或电力系统由一种状态变换到另一种运行状 态, 由一种运行方式...浅谈电气设备倒闸操作技术 摘要:电力设备的倒闸操作是系统运行方式改变的重要手段,笔者结合多年工 作经验,对其操作的内容、原则与防止误操作的技术要点进行了总结分析...后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
十多年前曾经在一个小公司干过三年时间。公司没几个人,两个会计,四个办事员(我是
跳槽无非两种理由:一是钱亏了二是心屈了。离开第一份工作主要还是圈子文化太严重,不
查看: 3081|回复: 18
停电又送电后问题
阅读权限40
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
工厂由于事故停电,DCS因为有UPS所以继续工作,可问题就在这了。现场动力设备(主要是泵)停电以前工作的在DCS中并没有停止(程序是这样的)停电后DCS这边继电器还保持以前的动作。操作工也没动。等送电时可想而知,现场停电前工作的泵,送电后一起运行,后果不堪想象了。想问问朋友们,DCS这边程序有问题吗,怎么解决。(用的是中控系统)
问题有一定的代表性。
已有&0&人打赏作者
阅读权限80
积分帖子主题
我们在对于电机的设计中一般采用启动和停止两个控制回路,虽然停电又送电过程中,停止回路一直保持闭合(也就是说允许启动状态),但是启动回路并没有闭合,也就是说现场电机并没有得到启动信号,依旧保持停止状态。
另外,全场安全联锁时一般会考虑全场停电问题,一旦停电则停止全场所有控制设备至安全状态,或者提供手动紧急停车按钮,由工艺根据情况判断是否需要全场停车。
阅读权限75
积分帖子主题
停电再来电时,设备不允许直接启动,需要手动复位才能启动
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
如果系统设计完善也许能避免这种情况发生。如从现场电机的接触器辅助触点取电机运行或停止信号到DCS,告诉DCS系统电机是停止还是运行。
阅读权限30
积分帖子主题
停电后没有安全联锁系统保护吗??联锁系统一般在泵上都有联锁的
阅读权限60
积分帖子主题
改进程序,加入状态判断或复位,如停车后各泵状态,就不会出现这个问题了
阅读权限70
积分帖子主题
出于保护设备的原因,自启动的设备很少,对于普通类机泵,都是需要人为开停的。
阅读权限100
积分帖子主题
一般电气设备均要求复位后才能启动,所以楼主担心的事情不会发生。
阅读权限40
积分帖子主题
版主,并不是我担心的问题,而是确实发生的事情,而且还是两次。那就是操作人员的问题吗,我想在DCS上是不是有更好的方法解决。
修改你的逻辑吧
阅读权限55
积分帖子主题
我用的cs3000系统,用2进2出 SIO-22 模块组态,操作面板有启,停泵按钮。
点启泵按钮由dcs的DO至电气,并由电气送运行信号到dcs,若信号不一致有报警产生,应该能处理了
这个方法不错
安全漫画(8.6)效益被蚕食【海川景点猜猜看】皇帝曾经多次来,暮雨得刀功检修进行时、、、【生活安全】地铁车厢起火,他做了这个动作
这什么流量计 精度这么高
阀门没关严 漏点蒸汽 都能测出来啊
阀门没关严 第二天去看表 多了0.603t
论坛事务&&
广告投放&&
企业平台&&
媒体运营&&
广告及事务: 0&企业平台入驻: 1&媒体运营:
论坛电子邮箱 &(电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004您的位置: >
变压器停电的操作顺序
  主变压器停电操作的顺序是:
  停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧。
  这是因为:
  1)从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大;
  2)多电源的情况下,先停负荷可以防止变压器反充电,若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围;
  3)当负荷侧母线电压互感器带有低频减负荷装置而未装电流闭锁时,一旦先停电源侧开关,由于大型同步电机的反馈,可能使低频减负荷装置误动。
非常好我支持^.^
不好我反对
相关阅读:
( 发表人:admin )
评价:好评中评差评
技术交流、我要发言
发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!提 交
Copyright &
.All Rights Reserved高压端变压器停电顺序
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:32
课程时长:27
课程时长:32
筑龙网已“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
高压端变压器停电顺序相关专题推荐

我要回帖

更多关于 停电顺序 的文章

 

随机推荐