变压器零序电流互感器怎么接选择

当前位置:&>&&>&&>& > 变压器中性线上零序电流互感器的正确接法
变压器中性线上零序电流互感器的正确接法
相关信息:
本站推荐:
变压器中性线上零序电流互感器的正确接法
下载地址变压器中性线上零序电流互感器的正确接法
上一篇: 下一篇:
联系本站邮件
学兔兔 - 工程技术交流与学习网站!电气工程分区
查看: 5694|回复: 28
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
本人新手,看到别人的,想问如下问题:
这是10kV开闭所的高压柜系统,里面都有设置零序电流互感器;
16:01 上传
这是低压柜,为什么不用设置零序电流互感器?跪求大神指明,谢谢!!
16:05 上传
(17.9 KB, 下载次数: 4)
16:05 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
低压的电机智能保护器也有零序电流互感器和每相电流互感器(做成整体的)。
&是不是低压框架断路器里面,已经有零序电流的检测模块和保护模块了,所以在断路器外就不再需要加零序电流互感器了???&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
ccc___ 发表于
低压的电机智能保护器也有零序电流互感器和每相电流互感器(做成整体的)。
是不是低压框架断路器里面,已经有零序电流的检测模块和保护模块了,所以在断路器外就不再需要加零序电流互感器了???
&不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
低压系统零序电流不小,而且一定存在,不想高压那样三相没故障的时候基本可以忽略
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
高压系统不接地,零序电流没有通路,自然不存在,当然这个是理论情况,实际上对地电容电流还是有一点点的,
&高压零序电流没有通路,那零序互感器怎么测零序电流呢?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
蛋蛋的蛋蛋 发表于
是不是低压框架断路器里面,已经有零序电流的检测模块和保护模块了,所以在断路器外就不再需要加零序电流 ...
不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。
&很常见的!套在变压器零排上!&
&也就是说,低压只有在框架断路器上才有零序保护,在塑壳上没有零序保护了?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
heguangyuan420 发表于
高压系统不接地,零序电流没有通路,自然不存在,当然这个是理论情况,实际上对地电容电流还是有一点点的,
高压零序电流没有通路,那零序互感器怎么测零序电流呢?
&就是因为正常运行没有零序电流,当回路有了零序电流,说明系统不正常,这不就检测出问题来了么&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
ccc___ 发表于
不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。
也就是说,低压只有在框架断路器上才有零序保护,在塑壳上没有零序保护了?
&不一定,当变压器的低压侧保护不太灵敏时,套在低压侧中性点上的电流互感器(二次电流接电流继电器),会去跳高压。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1593帖子
五星工程师, 积分 1593, 距离下一级还需 907 积分
ccc___ 发表于
不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。
很常见的!套在变压器零排上!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
世事洞明皆学问,人情练达即文章
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电气工程分区
查看: 3167|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分461帖子
五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
我现在正在做的一个箱变,高压侧是负荷开关+熔断器组合柜,变压器是10/0.4干变,请问,有必要加装变压器低压侧零序电流互感器吗?如果加装的话,零序保护是跳低压侧进线开关吗?可是低压没有保护装置啊?如图:
22:29 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
见配三继电保护章节
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11814帖子
是指低压侧出现吗,应该是保护电缆的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2003帖子
五星工程师, 积分 2003, 距离下一级还需 497 积分
能把你的图发给我看看吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3626帖子
二星高级工程师, 积分 3626, 距离下一级还需 374 积分
零序CT得要,但是变压器如果小就没必要了,500以上的才要。(我也不知道依据,反正我这边供电公司这么要求)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
现在有的低压开关具备对地短路保护功能Ig,那就没有必要装设零序零序互感器了,如果没有,而想对地短路保护灵敏一点,那就在变压器低压侧零线桩接地线上装一个电流互感器,再买一个有过流保护的装置,这样保护装置一旦检测到电流,就会在设置时间內把低压进线断路器断开!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
中性点零序,可加可不加,加零序的也一般动作于报警,否则很容易把总开关跳开,影响可靠性。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分292帖子
五星助理工程师, 积分 292, 距离下一级还需 208 积分
这个问题可参见《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 4.0.13&&4.0.14
一般YyO接线的变压器才在低压侧装设专用的零序互感器,对于DYN11接线的变压器可不装设,只有当利用其它保护灵敏度不符合要求时才装设,但是大部分基本都是符合灵敏度要求的。部分超过1600kVA的有可能会灵敏度不满足要求,可以自己算算。