110kv变电站开闭所安装svg,下端10kv开闭所还装设svg吗

您现在的位置: >
> &>&10kV开闭所电压偏低解决措施
10kV开闭所电压偏低解决措施
&& 18:33:55&&&
& 所属频道: & &
厦门电业局海沧10kV开闭所母线电压偏低的问题,通过理论计算进行分析,得出原因是负荷输送距离长、电压损耗大。提出新建110kV变电站、新建一回10kV架空线路、装设并联电容器三种方案的设想。通过确保技术指标要求、投资及运行经济性的分析比较,最后确定采用装设4.0Mvar电容器进行并联补偿的方案。提出采用此方案时保护和运行管理中应特别注意的事项;由此得到启发,进一步提出,对于局部开发区域,负荷在5~25MVA的变压器,应按规划先行建设110kV线路,按10kV配电装置运行,并采取装设电容器补偿的方法来解决。1问题负荷的迅速发展,对电网提出了更高的要求,与之相适应,厦门电业局在电网规划建设上制定了输变电容量大、综合运行管理成本较低的电网建设新标准:简化电压等级,逐步取消35kV电压等级。除原有个别变电站带有35kV出口电压及专用的35kV大中型专用客户暂时保留并结合发展、技改逐步取消外,公共的35kV不再发展和保留。于20世纪60年代建成投运的35kV海沧变电站完成其历史使命,于1996年1月退出运行,10kV配电设备转为开闭所运行,原由其供电的厦门钨制品厂、海沧青礁村、龙海市角美镇的几个行政村由10kV海沧开闭所供电,开闭所通过一回LGJ-150线路从距开闭所5.3km的海沧区中部的220kV钟山变电站获得10kV电源,如图1所示。经过两年多的运行,10kV海沧开闭所的母线电压偏低,曾出现过9kV以下,大大低于运行允许的电压9.5~10.5kV,电压质量合格率低,严重影响了动力用电户的正常用电需求,客户不满,意见很大,也严重影响了供电企业的形象。2原因分析2.1负荷情况902铝厂线专供厦门钨制品厂用电,该厂属三班制连续性生产企业,近几个月最高峰负荷达到2.2MW,高峰时段平均负荷1.7MW;低谷时段1.3MW。当再投入一条生产线后,可能出现最大负荷2.9MW,高峰时段平均负荷2.2MW,低谷时段平均负荷1.7MW。904青礁线供海沧区西南部农村居民用电及农业生产、乡镇和个体企业用电。近两年来出现最高负荷2.1MW,高峰时段平均负荷1.8MW,低谷时段平均负荷1.2MW。可能出现最大负荷2.7MW,高峰时段平均负荷2.5MW,低谷时段平均负荷1.6MW。由于这两条馈线负荷以工业生产、动力加工为主,在用户低压配电屏上按规定装设了功率因数自动补偿装置,经电业局检查和测算,功率因数基本在0.9左右。为简化计算,本文均以功率因数cosφ=0.9,sinφ=0.44进行计算。对于35kV及以下的架空线路和10kV以下的电缆线路,由于线路较短,总电容电纳较小,并且由于电压低,电容功率较小,均可忽略不计。110kV及以下电网,电压降对电压损耗的影响很小,可忽略不计。2.2电压损耗计算经计算得出电压损耗如表1中补偿容量为0的那列数据。根据运行规程要求:变电站10kV母线电压为10~10.7kV,用户端电压为9.5~10.5kV,线路电压损耗应小于5。从表1看,未采取其它措施时,该线路电压损耗较大,最高峰负荷时将达11.72;在低谷时也在5以上,难以满足电压质量要求。3探讨解决措施3.1新建110kV变电站新建110kV变电站,利用主变压器有载调压开关进行电压调节,是确保电压质量要求的最有效措施。3.2新架一回同样的架空线路新架一回同样的架空线路,按并列运行或分担一半负荷为最理想状态运行,输送同样总负荷情况下,其线路总阻抗值为单回时的一半,或者可以说是每一回线路阻抗值虽然不变,但其所承担的负载已是原总负载的一半,电压损耗是表1中补偿容量为0的那列数据的一半。在负荷最高峰时段压降较大不能满足要求时,在平均高峰时段勉强能满足要求,但如果负荷增加后就难以满足要求。3.3在10kV母线上装设并联电容器进行补偿设想在开闭所10kV母线上装设并联电容器补偿。下面就装设电容器容量分别为:1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0Mvar等7种情况进行比较。将负荷情况及补偿容量、线路参数等进行计算,得电压损耗如表1所示。表1 电压损耗表()从表1可见,如果补偿容量为3.0Mvar,最高峰时电压损耗不能满足要求,高峰时勉强能满足要求,如果考虑负荷的增长及高峰时段,系统电压往往较低的普遍情况则不能满足要求,低谷时开闭所母线电压与变电站基本持平,可不退出运行。如果补偿容量为3.5Mvar,在最高峰负荷期间电压损耗基本能满足要求,如果考虑负荷的增长及高峰时段,系统电压往往较低的普遍情况,则不能满足要求,然而在低谷时开闭所母线电压就将超过变电站电压,且考虑在低谷时段,系统电压往往较高的普遍情况,这时宜将电容器退出运行。如果补偿容量为4.0Mvar,则在高峰时能满足要求,而且考虑到负荷的增长及高峰时段,系统电压往往较低的情况,则尚有一定的裕度,而考虑在低谷时段,系统电压往往较高的普遍情况,在低谷时开闭所母线电压太高,电容器必须退出运行。从以上几个方案的比较中,只有装设4.0Mvar的方案能满足技术要求,并有一定的发展裕度。4投资及运行经济性分析与措施的确定4.1新建110kV变电站新装两台S9-110/10kV/31.5MVA变压器,新建110kV变电站一座,需要投资3000多万元,如果只先装设一台主变,亦需投资1800万元左右,因投资量大,在不计算投资折旧的情况下,只计算投资利息按年利率8计,一年需利息128万元。按年最低运行管理费用20万元,因承担开闭所负荷较小,110kV线路损耗及变压器的负载损耗忽略不计,只计算变压器的空载损耗费用。根据海沧年度统计结果,厦门平均购电单价0.43元/kWh,SZ9-31.5MVA/110kV变压器的空载损耗为20kW,则一年的空载损耗电费为20×24×365×0.43≈17.5(万元),变压器的一年需承担利息及运行管理费合计165.5万元。4.2装设4.0Mvar电容器并联补偿装置海沧变电站建设时,10kV配电室按原设计两台主变压器、两段10kV母线的两间配电室建设,当初安装时只有一段母线,用了一间配电室;而在1989年改建时,原使用的配电室退役,但未拆除,使用了另一配电室,并预装了一台真空断路器,10kV开关柜作为备用,故只需拆除海沧变10kV旧配电室的旧开关柜,利用备用断路器和购置4.0Mvar电容器组,增设一条10kV电缆即可。经询价一组4.0Mvar电容器组约20万元,总计投资费用不超过24万元(3.0Mvar电容器组价格为20万元,拆旧、安装、调试费用共4万元),就可在海沧10kV开闭所装设该方案的并联电容器组补偿装置。运行半年(节约线损电费)即可收回投资成本。经计算得出:(1)不装电容器补偿时,年线损电费为105.6万元;(2)加装补偿电容器4.0Mvar,低谷时退出运行,年线损电费为88.7万元;显然,(2)比(1)少了16.9万元。从以上分析可知,装设4.0Mvar电容器并联补偿装置,在低谷时退出运行的措施方案,通过年线损电费的节省,在一年多的时间内就能收回投资。4.3新架一回同样的架空线路新架一回LGJ-150的架空配电线路,平均1km的造价为15万元,总造价需79.5万元。新架一回架空线后,由于阻抗减少了一半,理想状态承担同样负载时的年线损电费为不补偿时的一半,即52.8万元。4.4方案的比较及确定通过以上的比较,很显然新建110kV变电站的投资大,筹资也较为困难,在负荷不大的情况下“大马拉小车”运行成本高,不经济不宜采用。新建一回架空线路,虽然投资不是太大,节省的线损的电费也挺可观,但如果负荷超过了预计的水平或没能按理想状态运行,电压水平就有部分不能满足要求,且由于开发区的规划未完成,道路也未形成,在原有路径上属未开发的农田,随着开发区的发展建设,线路面临着被拆除的危险,使用时间没有把握,很可能在近几年内因开发而拆除,拆除后设备材料就难以再利用,摊算成本太大,费用可能比较大。装设4.0Mvar电容器并联补偿装置,原有客观条件比较成熟,一次性投资少,投资回收期也短,且运行几年后即使电网结构改善,不再需要进行电容器组补偿,若改建该组电容器还可以移到其它类似情况的地方运行。故本文确定采用该方案为最佳。在电容器组运行中,必须根据具体负荷投切;如果电容器投入运行中发现开闭所母线电压高于10.5kV,应该将电容器退出运行为宜,并需要装设过电压保护,严格将母线电压控制在10.7kV以下。因为在低谷时基本上处于过补偿状态,向系统倒送无功,若电压未超过10.5kV,征求调度意见,如果调度要求退出,则必须退出,以确保系统的无功平衡。5结语从解决现有的海沧开闭所存在的客观问题出发,寻求解决办法,得出了采用装设并联电容器补偿的方法,不但使困扰10kV海沧开闭所的母线运行电压偏低问题得到有效解决,而且所投入资金在经过运行一年多时间就可收回,以后还能长期获得节省线损电费的收益。目前,随着我国经济建设的迅速发展,开发区遍地开花,大小不一,对于局部区域负荷在5~25MVA的情况,解决问题一直是较为棘手的。通过本文分析,可以按规划首先建设110kV线路(双回LGJ或LGJQ-240或300),并按10kV运行,以并联电容器进行补偿的方法来解决,待负荷达15~20MVA时进行建设变电设施,并保证在负荷达25MVA时投入运行,则基本可以达到要求。
来源:中国电力资料网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《10kV开闭所电压偏低解决措施》的相关文章
《10kV开闭所电压偏低解决措施》的相关新闻(招标公告)盂县兴峪煤业10KV开闭所SVG动态无功补偿装置设备采购招标公告
(招标公告)盂县兴峪煤业10KV开闭所SVG动态无功补偿装置设备采购招标公告
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山西
受阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司(招标人)委托,对兴峪煤业10KV开闭所SVG动态无功补偿装置设备采购,组织国内公开招标。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
1、项目名称:兴峪煤业10KV开闭所SVG动态无功补偿装置设备采购
2、资金来源:自筹
3、交货地点:山西省 阳泉市 盂县
4、设备交货期:合同签订后45天
5、招标编号:JSH-196
二、招标内容
货物名称:10KV开闭所SVG动态无功补偿装置
数 量:1套
技术规格:3000Kvar/10KV
注:具体技术要求、规格、设备交货期详见招标文件。
三、投标人资格要求
1、具有独立法人资格、有相应生产能力,具有国家或行业规定的许可证、强制认证、标志证书等相关证书。
2、投标方应具有所供设备在国内至少3项运行业绩。
3、承认并履行招标文件的各项规定。
四、报名时需携带的相关资料
1、企业法人授权委托书(原件);
2、营业执照副本(加盖公章的复印件);
3、生产许可证及其它资质证书 (原件或加盖公章的复印件);
4、同类产品供货业绩(合同复印件)。
五、投标报名时间和地点
1.有意参加本项目投标的企业,于日至日17时前,投标报名。
2.合格投标人到招标代理机构获取招标文件。
3.招标文件售价:每套500元,售后不退。凡不按时获取的,一律按自动弃权处理。
六、投标、开标时间及地点
联系人:王 宇 飞
电话:010-
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。10kV开闭所双回线并列运行方式下保护整定配合研究
0引言随着社会快速发展,城市供电负荷越来越大也越来越密集。为了解决110kV变电站中10kV出线开关柜数量不足、出线走廊受限的问题,城市中建设了一些开闭所。城市10kV开闭所具有负荷大、重要性高、各出线负荷分布不均匀的特点。针对10kV电源来自同一个110kV变电站的开闭所,为提高其供电可靠性,往往要求采用双回线并列运行方式。由于10kV线路均采用三段式电流保护,如果继电保护定值整定不当,可能造成事故扩大,甚至造成110kV变电站10kV母线失压事故的发生。本文通过实例计算对双回线并列方式下保护整定及配合进行了详细的探讨,并对10kV开关拒动、母线短路等故障情况提出了相应的保护措施,实践证明可有效提高10kV开闭所供电可靠性。1双回线并列运行方式下保护的整定配合如图1所示,110kV变电站的两条10kV线路带10kV开闭所运行。10kV线路长度为2.0km,110kV变压器型号为SZ11-40MVA,阻抗电压为14%,110kV...&
(本文共3页)
权威出处:
利用单端电气量实现兼顾选择性和快速性的无通道保护和相继速动保护在国内外已有研究[1-8]。与有通道的保护相比,无通道保护不需要昂贵的通信通道,应用在中低压线路具有一定的经济优势。文献[1-2]根据对端断路器动作之后线路上零序、负序电流的变化来加速距离保护Ⅱ段动作。文献[3]利用双回线上的两个距离继电器的相互闭锁回路巧妙地实现了相继速动功能。文献[4]在此基础上考虑两回线间零序互感对接地距离继电器的影响,提出一种由几个改进元件共同组合构成的双回线单端相继速动保护判据。文献[5]提出一种基于故障电流相关度的无通道保护新原理,通过比较双回线同端两条线路上的故障电流相关度的方法来判断是否为区内故障,同时与电流幅值相配合,构成无通道全线速动保护。文献[6-8]提出了一种基于方向元件的双回线无通道保护新原理,并在ALSTOM电网公司生产的P54x保护平台上实现了该保护。虽然目前双回线无通道保护的研究成果各具特点,但是这些保护方案都是在两台继...&
(本文共6页)
权威出处:
O引言 在超高压线路中,虽然各种纵联差动保护具有 全线速动的优点,但是必须依靠通道,这不仅增加了 成本及维护费用,而且在一定程度上降低了保护的 可靠性。实际上,即使采用纵联差动保护,通常也需 要配置合适的后备保护,以保证在通道失效的情况 下快速可靠地切除故障。因此,研究具有全线速动 特征功能的单端保护具有现实意义。 利用单端电气量实现全线速动的无通道保护和 相继速动在国内外都有不少研究。从保护所利用的 电气量来说,分为暂态保护和工频保护2类。暂态 保护包括噪声保护、边界保护等,工频相继速动保护 已经应用在现场中。文献[1,2]根据远端断路器动 作之后线路上零序和负序电流的变化来加速距离保 护11段,该相继速动保护简单可靠,但是不适用于三 相故障或单相跳闸的线路。文献[3〕提出了正序零 序电流比值以及非故障相电流的变化来检测远方断 路器的动作情况,从而决定是否加速本端保护,该原 理同样具有简单可靠的优点,但是仍然不适用于三 相故障...&
(本文共5页)
权威出处:
双回线横差保护存在的问题和改进方案辽宁省阜新电业局王敏1双回线横差保护的回路接线及原理1.1回路接线(如图1)1.2原理分析图1如图2所示双回线,当d1发生故障时,以A侧的横差保护为例,对其保护回路的原理进行分析。d1点发生故障时(如AB两相短路),ILJ将动作,ILZ动作,由于1#线故障,故IGJ3~11动作,通过2CKJ的闭接点使ICKJ动作,发出跳闸脉冲,IDL跳闸。如d1点靠近A侧时,B侧的横差保护要待IDL动作跳闸后,方能动作(即相继动作)。为防止IDL主触头先打开,而其转换接点尚未打开时,由于差回路电流方向发生变化,使得IGJ4~12动作,造成ZCKJ动作而使2#线跳闸,我们用ICKJ的闭接点闭锁2CKJ起动回路,并用开接点自保持的方法,将2CKJ(2DL的跳闸继电器)闭锁,这样就增加了装置的可靠性。可见,利用1CKJ、2CKJ的一对闻接点实现互锁,并利用各自的开接点实现自保持的方法,防止误动作的效果是非常好的。2双...&
(本文共2页)
权威出处:
一、引言 在电力系统动态模拟装置中,要比较正确地模拟同杆双回线并联段内的故障和非全相运行,必须在模型中同时考虑每相的自感、相间互感和双回线之间的互感等诸多因素.这样,双回线的模型就变得比较复杂. 在国外,有的采用“六角形’电抗器来模拟同杆双回线(1).这种模型缺点很多.首先加工制造非常困难,它要求六个气隙同步调整,否则因气隙不对称而造成电抗参数不平衡,即使是气隙对称参数也可能不平衡.其次是参数调整极其困难,有时甚至不可能实现.国内也有仿造的“六角形’电抗器,据使用单位介绍,使用相当困难.文献(l)中建议,‘六角形”电抗器在动态模拟装置中应尽量避免使用.美国通用电z毛公司采用零序电流互感器二次接人电阻、电抗等元件来模拟同杆双回线的零序电抗和双回线之间的互感,但所用设备很多.参数调整也相当麻烦,且结线复杂,不直观. 在国内,有的将六相线圈并绕在同一个带有气隙的铁芯上来模拟同杆双回线.但由于六相线圈所处几何位置不同,电抗差异很大;另外...&
(本文共6页)
权威出处:
0引言同杆双回线因具有特殊的经济价值而在电网中得到了广泛的应用。同杆双回线的故障组合非常多,这给相关的研究带来了困难,因此多采用仿真方法进行计算。同杆双回线的单线故障可用0,1,2分量(或同、反向分量)进行计算,算法采用集中参数模型。同杆双回线传统的集中参数零序等值方法[1-2]并不考虑分布电容的影响,长距离的超高压同杆双回线的分布电容较大,而同杆双回线零序分量中间存在较大的零序互阻抗和零序互电纳,在采用分布参数模型进行故障计算时成为难题,因此在同杆双回线研究中很少提及精确的理论计算[3-5]。虚拟网络加网络操作法[6]采用集中参数,未考虑分布电容。6序分量算法[1]在同杆双回线的多重故障计算时构成的复合序网非常复杂,而且必需假设双回线的参数完全相等。容易证明,双回线的参数不相等时,6序分量算法不适用。本文采用特征模量解耦超高压同杆双回线的零序互阻抗和零序互电纳,在此基础上提出在不考虑线路换位影响的前提下利用0,1,2分量的超高...&
(本文共5页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040431号&
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-

我要回帖

更多关于 110kv变电站10kvi母 的文章

 

随机推荐