一组4m㎡的电线接面板后不能使用能接多少2.5的线

查看: 223531|回复: 53
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
墙壁上的插座是16A250V的结果接了个热水器1500W&&一个热风机2000W的&&插座开始融化了
谁懂这个& &16*250=4000W& &用的才3500W按道理说不会超标啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2449, 距离下一级还需 2551 积分
UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚注册时间最后登录
A 换大点的插座吧 用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 48, 距离下一级还需 52 积分
UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚注册时间最后登录
现在都用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID642积分35313经验23206 点金币121073 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 35313, 距离下一级还需 14687 积分
UID642积分35313经验23206 点金币121073 枚注册时间最后登录
看了下新小区都4平方的线,难道插座功率不行
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
家庭的插座4平方的最大能承受多少功率4000W极限可以吗
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID87658积分3434经验3266 点金币1680 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3434, 距离下一级还需 1566 积分
UID87658积分3434经验3266 点金币1680 枚注册时间最后登录
本帖最后由 穷开心 于
13:22 编辑
你不要在一个插头上用嘛,2个电器分别插2个不同插座这样比较好。
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线,房间里是2.5平方,空调是1.5P,4平方或者2P或者3P是6平方线。
你这个有可能是插座的问题,插座质量差导致容易过热,接触点不是铜的或者不是全铜的,塑料板不耐高温等等,大多是插座触点质量差导致的,但是2.5平方线最大还是不要负载超过3个千瓦比较好。短时超载一下也没事。还有就是要注意插头一定要全部插进去,要插紧,否则接触不良也容易引起过热或者烧毁
使用的线尽量使用多芯铜线,同样是2.5平方线,多芯铜线的负载要比单芯铜线负载高
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线, ...
家庭的线是4平方的
插座也是16A250V的结果
才上了3500W结果电器的插座开始融化了
如果2.5平方的线极限也能到3600---3700W的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID155477积分1247经验809 点金币4375 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1247, 距离下一级还需 3753 积分
UID155477积分1247经验809 点金币4375 枚注册时间最后登录
本帖最后由 星期8 于
13:45 编辑
2.5线是够你的负载,你的插座是水货吧
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID103327积分292经验74 点金币2182 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 292, 距离下一级还需 208 积分
UID103327积分292经验74 点金币2182 枚注册时间最后登录
插座内的铜片纯度不高或接触不良
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID7617积分3735经验1771 点金币19638 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3735, 距离下一级还需 1265 积分
UID7617积分3735经验1771 点金币19638 枚注册时间最后登录
虚标,大家都懂得
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID572104积分19464经验18329 点金币11348 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 19464, 距离下一级还需 30536 积分
UID572104积分19464经验18329 点金币11348 枚注册时间最后登录
2.5平方电线根据穿管敷设根数,最大通过电流是26-30A
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插座的质量,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID620768积分10574经验9794 点金币7803 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 10574, 距离下一级还需 39426 积分
UID620768积分10574经验9794 点金币7803 枚注册时间最后登录
还有耗损的哇
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华13好友记录帖子日志相册UID3911积分110211经验36141 点金币740703 枚元宝0 个注册时间最后登录
UID3911积分110211经验36141 点金币740703 枚注册时间最后登录
电线肯定不达标的
标注与实际平方不一样
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID140610积分507经验186 点金币3208 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 507, 距离下一级还需 493 积分
UID140610积分507经验186 点金币3208 枚注册时间最后登录
本帖最后由 zqh1110 于
14:40 编辑
电线线径达到国标的话(材质没问题),承受这么大的功率绝对没问题。插座融化是因为电线和插座的接触电阻太大或插座不达标,用电器和插座接触不好,大电流下产生大量热量,所以融化了。你这两个设备电流快要达到16A了,要点小了。换一个电流大一点的插座或用两个16A的插座比较保险。插座质量要好,线材连接要牢固,就不会出现插座融化的现像了。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID533467积分87193经验10567 点金币766264 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 87193, 距离下一级还需 12807 积分
UID533467积分87193经验10567 点金币766264 枚注册时间最后登录
插座也太差了吧,
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插 ...
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
<font color="#7030609 发表于
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
劣质插座呀
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID164317积分57092经验19309 点金币377825 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 57092, 距离下一级还需 42908 积分
UID164317积分57092经验19309 点金币377825 枚注册时间最后登录
明显插座质量不行
优秀版主奖章
工作认真,受网友好评,对版块有引导能力的模范版主。
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦
我的图书馆
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢,这也是大家比较关心的。下面小编就来详细告诉大家1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 & &一、1平方电线可以负荷多少瓦 & &一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。 & &二、1.5平方电线可以负荷多少瓦 & &如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。 & &三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 & &2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB2/1998规定的负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。 & &四、4平方电线可以负荷多少瓦
& &单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。 & &五、6平方电线可以负荷多少瓦 & &6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 &6平方的铜线可以负荷10千瓦。 & &小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦的相关小知识,如果大家有对电线负荷还有不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢,这也是大家比较关心的。 & &小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦的相关小知识,如果大家有对电线负荷还有不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助