两个6511交流接触器 继电器与两个时间继电器怎么接线?

时间继电器的接线方法及接线图
查看: 114088|
摘要: 时间继电器的接线方法第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。第二、工作控制:虽然控制电压接上了 ...
接线插头:8针圆插头针脚定义:接线方式1(国内常规) 接线方式2(OMRON)针号 针定义 针号 针定义1 B公共端 1 外部开关公共端2 零线N(AC85-265V)3 继电器B常开触点 3 时间复位端子(RESET)/接通有效4 继电器B常闭触点 4 计时允许端子(GATE)/断开有效5 继电器A常闭触点 5 继电器A常闭触点6 继电器A常开触点 6 继电器A常开触点7 电源火线L(AC85-265V)8 继电器A公共端 8 继电器A公共端&这种如何接线?
13,14本人接好电源后,继电器就通电了,到了设定时间后另一盏指示灯也亮了,但是5和8接上设备后设备没有通电,怎么接才对&把你需要延时通电的设备接到9-5或12-8就可以了。比如你要把一个灯泡延时点亮,那你先把零线直接与灯泡连接,火线接在9或12端子上,再把5或8连接到灯泡上就好了。13、14脚接到直流电源,13脚是负极、14脚是正。1-9,4-12是常闭触点,接通电源后,到达设定时间,1-9断开,5-9接通;4-12断开,8-12接通。电源断开后,1-9立即接通,5-9断开;4-12接通,8-12断开。13.14是线圈,接到电源上去.1-9,4-12是常闭触点.接通电源后,继电器开始计时,到达设定时间,继电器动作,1-9断开,5-9接通.对面也是一样的.电源断开后,继电器重置,时间归0,1-9重新接通,5-9断开.&这种继电器是香港产的,4-12、1-9为常闭接点,8-12、5-9为常开接点。13-14是线圈工作电源,接线圈 ,注意触点的额定电流是5A,使用时负载电流不能超过5A,否则会烧毁触点。DH48S-S时间继电器接线方法
&产品型号:DH48S-1Z
时间继电器的接线方法第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。第二、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。第三、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。第四:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。第五、工作原理:计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得作,相当于我们平常电灯开关接通状态接线插头:8针圆插头 针脚定义: 接线方式1(国内常规) 接线方式2(OMRON) 针号 针定义 针号 针定义 1 继电器B公共端 1 外部开关公共端 2 电源零线N(AC85-265V) 3 继电器B常开触点 3 时间复位端子(RESET)/接通有效 4 继电器B常闭触点 4 计时允许端子(GATE)/断开有效 5 继电器A常闭触点 5 继电器A常闭触点 6 继电器A常开触点 6 继电器A常开触点 7 电源火线L(AC85-265V) 8 继电器A公共端 8 继电器A公共端
1,2是电源,第一组3,4是常开,3,5是常闭,,,第二组6,7是常开,68是常闭
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:用两个时间继电器控制负载每分钟通电一次,每次通电10秒,如何接线??-两个时间继电器控制负载
你正在浏览:
用两个时间继电器控制负载每分钟通电一次,每次通电10秒,如何接线??-两个时间继电器控制负载
用两个时间继电器控制负载每分钟通电一次,每次通电10秒,如何接线??
相关说明:
我试了第一个常开与第二个常闭串联,可是只动作了一次,不能循环,动作过后第二个继电器没有电源输入。我确定这是可以不加任何别的部件可以实现在,我使用过,但是我还是不会接,最好把8个触点对应的图画一下,再次感谢。哦,还有输入的电源是给一个还是两个都要给??
KT1时间继电器的二个延时闭合触点同时将KT2和负载接通,KT2得电开始延时,负载得电也开始工作,KT2延时设定成十秒对不起,上面的回答我打错了几个字:220的电源串过一个二档手动旋转开关,开关出来再串到KT2的延时断开的触点上,再通过KT2的这个延时触点串到KT1的线圈上。
这里有个小问题:
第一路接线,一分钟到后,KT2线圈失电,KT2失电后,KT2的延时闭合触点又将KT1的线圈接通,KT2的线圈出来到零线上。
第三路接线,220V电源通过二档旋钮再通过KT2的延时断开触点向KT1线圈供电:由220的电源处取线串到KT1的第二个延时闭合触点上,再从KT1的第二个延时闭合触点出来串到你所说的负载上就可以了,当十秒钟到后,KT2的延时断开触点断开,如果负载功率超过触点容量要求,可加中间继电器和交流接触器来满足要求,请大家见谅,KT1得电开始延时:由220V的电源取线串到KT1的第一个延时闭合触点上,从KT1的第一个延时闭合触点出来再串到KT2的线圈上。所有的220V电源都在一个点上取就可以了。
工作原理:当手动开关转到接通位置时,KT1又开始一分钟的延时,再重复以上工作过程,要想电路停止工作,只要将二档旋钮开关转到断开的位置就可,这个电路一定要考虑到负载的功率,如果功率大,触点的容量一定要考虑是否符合负载要求,KT1时间继电器线圈瞬间断电,同时KT1的二个延时闭合触点也断开,负载失电停止工作,现特做修改,当时没注意?如果是通电的十秒不包含在这一分钟内的话可以这样接线,KT1的线圈出来到零线上。
第二路接线,KT1的延接通时间设定成一分钟,请问是一分钟到后,才通电十秒,等十秒通电过后,再等一分钟才通电呢,还是这通电的十秒包含在这一分钟之内呢
第一个常开与第二个常闭串联。或者用循环时间继电器
可是使用有正反向延时控制的时间继电器,该继电器有不同的接口 工作方式:具有“正向”、“反向”、“换向”三种工作方式。正反向时间采用时间继电器控制,可以随意设定。
这里有个小问题,请问是一分钟到后,才通电十秒,等十秒通电过后,再等一分钟才通电呢,还是这通电的十秒包含在这一分钟之内呢?如果是通电的十秒不包含在这一分钟内的话可以这样接线:第一路接线:220的电源串过一个二档手动旋转开关,开关出来再串到KT2的延时断开的触点上,再通过KT2的这个延时触点串到KT1的线圈上,KT1的线圈出来到零线上。第二路接线:由220V的电源取线串到KT1的第一个延时闭合触点上,从KT1的第一个延时闭合触点出来再串到KT2的线圈上,KT2的线圈出来到零线上。第三路接线:由220的电源处取线串到KT1的第二个延时闭合触点上,再从KT1的第二个延时闭合触点出来串到你所说的负载上就可以了。所有的220V电源都在一个点上取就可以了。工作原理:当手动开关转到接通位置时,220V电源通过KT1的延时断开触点向KT1线圈供电,KT1得电开始延时,KT1的延接通时间设定成一分钟,一分钟到后,KT1时间继电器的二个延时闭合触点同时将KT2和负载接通,KT2得电开始延时,负载得电也开始工作,KT2延时设定成十秒,当十秒钟到后,KT2的延时断开触点断开,KT1时间继电器线圈瞬间断电,同时KT1的二个延时闭合触点也断开,负载失电停止工作,KT2线圈失电,KT2失电后,KT2的延时闭合触点又将KT1的线圈接通,KT1又开始一分钟的延时,再重复以上工作过程,要想电路停止工作,只要将二档旋钮开关转到断开的位置就可,这个电路一定要考虑到负载的功率,如果功率大,触点的容量一定要考虑是否符合负载要求,如果负载功率超过触点容量要求,可加中间继电器和交流接触器来满足要求。参考资料:个人根据提问者要求现场设计
时间继电器(time relay)是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时...
这种时间继电控制线路是典型的延时断电自锁控制。普通时间继电器负载能力在5A左右,一次通、断一个电磁阀...
接近开关 控制时间继电器的线圈 用时间继电器的常闭控制 负载(电磁阀) 火线接接近开关 接近开关的控...
怎么连接在单相负载中呢?我现在的 需要是这样的:一个大空开控制6个小回路 这六个回路不能同时启动(因...
时间继电器只是控制 接触器线圈的,接触器线圈的负荷很校。实际的负荷由接触器来承担,但是接触器使用是有...
能用电路板对外接时间继电器进行控制,从而达到对220V负载设备的开关延时控制你说的电路板可能指的是电...
你可能感兴趣的内容?

我要回帖

更多关于 继电器控制交流接触器 的文章

 

随机推荐