REX-c100怎么接继电接触器控制系统实现控制温度

RKC温控器温控仪REX-C100怎么接线_百度知道
RKC温控器温控仪REX-C100怎么接线
我有更好的答案
REX-C100是一台配用热电阻测温的温度显示仪。REX-C100是采用交流自由电源,220VAC电源可用。它共有两副接点输出信号,可用于连接蜂鸣器或连锁控制。REX-C100共有10个接线端子,其中1#、2#接电源;3#、4#、5#为一组开关接点,4#端子为活动臂,其与5#端子配合为常闭接点,与3#端子配合为常开接点,当检测到的温度高于设定值时,4#端子投向3#端子,使4#-5#的常闭接点断开,4#-3#的常开接点闭合;6#、7#端子为常开接点,当检测到的温度高于设定值使,6#-7#端子闭合;8#、9#、10#端子接测温热电阻,一般热电阻共有三个接线端子,其中有两个是相通的,相通的两个端子中有一个是起导线补偿作用,这是避免所接导线的长度所引起的导线电阻对热电阻的检测影响,怎么接无所谓,只要把它们接在8#、9#端子就可以,热电阻单独的一个端子接在10#端子。现在有很多热电阻都是采用四线制,其实也就是在热电阻单独的一根线上再引出一根,使得热电阻有两个,两线相通的状态,在实际应用中还是直接三跟线,一段接两根,另一端接一根。如果热电阻中有一根线坏了,那么就把坏了得那根线接到10#端子,好的两根线分别接到8#、9#端子,这就避免了因热电阻断了一根线而无法继续使用的缺陷,提高了热电阻的生命力。
采纳率:77%
来自团队:
8、9、10脚是热敏电阻输入端,使用PT100,三线制接法。9、10是热电偶输入端,看说明使用分度值。(注意极性)6、7脚就是个开关,接你需要外接的指示灯或报警装置。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
rkc温控器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。工业调节器/温度控制器rex一cl00怎样接线_百度知道
工业调节器/温度控制器rex一cl00怎样接线
我有更好的答案
温控器侧面有接线图
为您推荐:
其他类似问题
温度控制器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。ne8422温控表数显
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
温控仪 数显PID智能温控仪表RKC温控器温控表 温度控制器REX-C100
特价温度控制器RKC温控表REX-C700温控仪400度PID智能数显温控器
多功能REXC100温控仪数显智能PID温控器温控表温度控制器温控开关
误差应该不大吧,我们站上的主变都是这样的,主变就地温度是热电阻直接到指针温度表显示,主变温度在主控室就是温控表显示(能远距离指示温度)。
温控表应该有个修正系数的,严格说来这个数显温控表一样是要效验的,所以误差也是在要求范围内的。
在成都这边无知记录仪 成都博翔科技有限公司做的不错,我们单位以前在那边采购过的,具体的你可以打温控器 计数器 东崎电气
专业生产销售智能温控表,计数器,转速表,电流电压表,接近开关,固态等 杭州 浙江 文静
智能数显温控表可以输入16种信号。
如果您是要一体化显示的话,可以买带数显的温度传感器。
如果您要在配电柜上面显示的话,直接买一个温度传感器和温控表。
就可以了。
传感器连接最好用屏蔽线连接,这样可以保证信号的稳定。
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调理、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功用,将数显温度仪表和ZK晶闸。
什么输入?
热偶,热阻,模拟量。
就是把已知的温度接入,然后调整温控表示数,前提温控器需要支持校验。
没有校验的话就使用输入值修正,进行偏差修正或者线性修正。
把交流接触器线圈的线接在温控表的常开触点上,温控表通电后,当温度传感器传感到的温度没到达设定值时,这个常开触点吸合,交流接触器线圈通电吸合,加热器建议你还是去买支红外测温枪,拿去计量所检验后,作为标准仪器来取值,普通的数显温控表也是有误差的,温控表误差在0.5%,热电偶反馈回来也有误差,所以没个标准仪器,两者没有比较的意义。
下沙的美控自动化有,仪表卖的比较全,搜一下我目前只有仿真的4路采集,可以根据需求增加采集点 如果需要购买的话
我们公司最近不太可能做这个 实在找不到其它的话,可以联系我 Caijianteng@
163. 如果你想自己做的话,我可以把上位机软件和通讯协议发给你 你只要从单片机串口发出温度数。
这个问题应当和你接触器是没有关系的.首先是你的温控器是什么型号的.如果是那种拔码形式的.那这个问题是很容易出现的.因为温度控制不精确,一是传感器有问题.可以试着换下传感器,二是温控器内部控制电路有问题.如果是新的温控器.建议你和供应商换。
看来要认真学习智能温控表的校验,我就来说说吧: 1、楼主说的校验方法是正确的;
2、关于精度问题,得看你的仪表铭牌上的精度指标,例如:0.5%F.S,代表误差不会超过满量程的千分之5,具体代表多少数值需要你自己计算。
再例如:量程1000度的仪。